ШРП на стене жилого дома, нужен совет |
|
|
|
9.12.2008, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 25.8.2007
Пользователь №: 10886

|
Люди добрые, специалисты!!!! Подскажите пожалуйста. я вот вешаю ШРП на стене жилого дома, давление понижаю со среднего до низкого, необходимо ли мне предусматривать огражление???Если да, то напишите пожалуйста где это прописано!
|
|
|
|
|
9.12.2008, 16:54
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Ни нада. Зачем?
|
|
|
|
|
9.12.2008, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 25.8.2007
Пользователь №: 10886

|
Цитата(Patorok @ 9.12.2008, 13:54) [snapback]326036[/snapback] Ни нада. Зачем? Территория принадлежит не только заказчику, поэтому не знаю как не допустить допуск в ШРП посторонних... Сам ШРП на замок закрывается обычно?
|
|
|
|
|
9.12.2008, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 23.11.2008
Пользователь №: 25726

|
Насколько я помню, там свой замок есть.Ну пускай сварщик приварит еще и наружный.Только зимой гемор будет(замерзает).А какой ШРП-6?10? К тому же ты его вешаешь, а в СНиПе прописано ограждение-1,6м.Так что это правило не должно распространяться.В общем мы без ограждений вешали.
|
|
|
|
|
9.12.2008, 17:58
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Tasha @ 9.12.2008, 18:06) [snapback]326051[/snapback] Территория принадлежит не только заказчику, поэтому не знаю как не допустить допуск в ШРП посторонних... Сам ШРП на замок закрывается обычно? Согласно нормам решение по ограждению ШРП "принимается проектной организацией по согласованию с экплуатирующей организацией" (ДБН п. 5.6). Обычно ставят ШРП на замке с наружным входным вентилем либо без рукоятки, либо на недоступной для детей высоте. Против "организованной преступности" никакие ограждения и замки не помогут.
|
|
|
|
|
9.12.2008, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 23.11.2008
Пользователь №: 25726

|
Вот как раз эта "рукоять" обычно находится у ответственного по газу инженера.Так что для проведения Т/О ШРП приходится искать его.
|
|
|
|
|
9.12.2008, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 25.8.2007
Пользователь №: 10886

|
Цитата(Patorok @ 9.12.2008, 14:58) [snapback]326067[/snapback] Согласно нормам решение по ограждению ШРП "принимается проектной организацией по согласованию с экплуатирующей организацией" (ДБН п. 5.6). Обычно ставят ШРП на замке с наружным входным вентилем либо без рукоятки, либо на недоступной для детей высоте. Против "организованной преступности" никакие ограждения и замки не помогут. А какой марки и кто делает эти вентили без рукоятки?Мне на Ду25 надо, подскажите, если не сложно... Мне в спецификации указать надо.
|
|
|
|
|
9.12.2008, 23:07
|
Инженер ГС
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257

|
Это не специальные вентили. Просто ставят обычный шаровый кран и снимают с него ручку.
|
|
|
|
|
10.12.2008, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 25.8.2007
Пользователь №: 10886

|
Цитата(vic153 @ 9.12.2008, 20:07) [snapback]326156[/snapback] Это не специальные вентили. Просто ставят обычный шаровый кран и снимают с него ручку. Спасибо огромное! А подскажите еще пожалуйста, есть ли разраьотанный узел крепления ШРП к кирпичной стене?может это серия какая-нибудь или может у кого есть наработки?!поделитесь пожалуйста, если не сложно!Можно в рдф, сама перечерчу!!! Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
10.12.2008, 10:01
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Tasha @ 10.12.2008, 10:46) [snapback]326272[/snapback] Спасибо огромное! А подскажите еще пожалуйста, есть ли разраьотанный узел крепления ШРП к кирпичной стене?может это серия какая-нибудь или может у кого есть наработки?!поделитесь пожалуйста, если не сложно!Можно в рдф, сама перечерчу!!! Заранее спасибо! ШРП? Ду25??? 4 дюбеля М8 навсегда решат Вашу проблему.
|
|
|
|
|
10.12.2008, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 25.8.2007
Пользователь №: 10886

|
Цитата(Patorok @ 10.12.2008, 7:01) [snapback]326281[/snapback] ШРП? Ду25??? 4 дюбеля М8 навсегда решат Вашу проблему. Если я напишу в проекте что крепление ШРП выполнить дюбелями М8 по месту, это будет норма?
|
|
|
|
|
10.12.2008, 10:54
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Tasha @ 10.12.2008, 11:23) [snapback]326301[/snapback] Если я напишу в проекте что крепление ШРП выполнить дюбелями М8 по месту, это будет норма? "дюбелями М8" можно опустить.
|
|
|
|
|
10.12.2008, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 25.8.2007
Пользователь №: 10886

|
Цитата(Patorok @ 10.12.2008, 7:54) [snapback]326322[/snapback] "дюбелями М8" можно опустить. Спасибочки!!Я так уже и написала, просто решила уточнить =) Удачного дня!
|
|
|
|
|
10.12.2008, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12288

|
Цитата(Patorok @ 10.12.2008, 7:54) [snapback]326322[/snapback] "дюбелями М8" можно опустить. Жжешь
|
|
|
|
|
16.12.2008, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638

|
Цитата(мастер СПГ @ 9.12.2008, 18:03) [snapback]326069[/snapback] Вот как раз эта "рукоять" обычно находится у ответственного по газу инженера.Так что для проведения Т/О ШРП приходится искать его. И где его среди ночи , например, искать? Цитата(vic153 @ 9.12.2008, 23:07) [snapback]326156[/snapback] Это не специальные вентили. Просто ставят обычный шаровый кран и снимают с него ручку. Правилами безопасности такие вещи запрещены, потому что если что случится - кто будет ее (ручку) искать? Или аварийке с собой целый арсенал этих ручек, штурвалов для задвижек возить? У меня был случай: при аварии не смогли задвижку закрыть на доме мнгоквартирном, потому что штурвал сняли "для предотвращения несанкционированного доступа" ЗЫ: из опыта эксплуатации -ограда нужна, освещение нужно, неплохо бы крышу над всем этим делом, или предусмотреть водосток с кровли таким образом, чтобы дождевая вода с крыши не текла ни на ШРП, ни на свечи (в осеннее время может попасть внутрь, а потом замерзнуть, и будет такой геморрой, вплоть до отключения)
|
|
|
|
|
16.12.2008, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 23.11.2008
Пользователь №: 25726

|
Цитата Правилами безопасности такие вещи запрещены, потому что если что случится - кто будет ее (ручку) искать? Или аварийке с собой целый арсенал этих ручек, штурвалов для задвижек возить? 1.Ты не поверишь! Действительно в "аварийке" есть зтот целый арсенал ручек!,специально подготовленный.Кстати кран25 легко открыть при помощи маленького разводного ключа(это чтобы ни кого не искать). 2.А вот штурвал достаточно металлической лентой(милиметровкой) продеть и к фланцевому болту прикрутить-дети не сорвут,а слесари в аварийной ситуации подрывником-легко.. С остальным полностью согласен.
|
|
|
|
|
16.12.2008, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 3.10.2007
Из: МО
Пользователь №: 11695

|
Цитата(molibden1980 @ 16.12.2008, 11:48) [snapback]329075[/snapback] ЗЫ: из опыта эксплуатации -ограда нужна, освещение нужно, неплохо бы крышу над всем этим делом, или предусмотреть водосток с кровли таким образом, чтобы дождевая вода с крыши не текла ни на ШРП, ни на свечи (в осеннее время может попасть внутрь, а потом замерзнуть, и будет такой геморрой, вплоть до отключения) Свечи нужно выводить на 1 м выше ската кровли и обычно свечи заканчиваются специальными оголовками, так что дождевая вода в принципе попасть туда не сможет... а крепление к стене есть на сайте Газстроя, но там они разработали это крепление для своего шкафа ДРП...
|
|
|
|
|
17.12.2008, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638

|
Цитата(мастер СПГ @ 16.12.2008, 18:06) [snapback]329316[/snapback] 1.Ты не поверишь! Действительно в "аварийке" есть зтот целый арсенал ручек!,специально подготовленный.Кстати кран25 легко открыть при помощи маленького разводного ключа(это чтобы ни кого не искать). 2.А вот штурвал достаточно металлической лентой(милиметровкой) продеть и к фланцевому болту прикрутить-дети не сорвут,а слесари в аварийной ситуации подрывником-легко.. С остальным полностью согласен.  Ты не поверишь, у нас в Чебоксарах додумались тросиком, перетягивать штурвал задвижек, по типу велосипедного замка, так ведь в России живем - их начали тырить.... Цитата(Morskaya @ 16.12.2008, 19:28) [snapback]329351[/snapback] Свечи нужно выводить на 1 м выше ската кровли и обычно свечи заканчиваются специальными оголовками, так что дождевая вода в принципе попасть туда не сможет... а крепление к стене есть на сайте Газстроя, но там они разработали это крепление для своего шкафа ДРП... Это я прекрасно знаю, куда и как выводить. Просто имел в виду, что скат кровли может быть пологим, а может быть крутым, соответсвенно вода туда еще как может попасть, я сам тому свидетель, а затем и руководитель работ по повторному пуску
|
|
|
|
|
17.12.2008, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 25.8.2007
Пользователь №: 10886

|
Огромное всем спасибо за помощь!!!!Очень признательна!
|
|
|
|
|
  |