Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление и подпор воздуха - помогите!, Как быть с электрикой в Дымоудалении и подпора воздуха
1alex
сообщение 9.12.2008, 18:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.12.2008
Пользователь №: 26484



В проекте Дымоудаления и ПОДПОРа ВОЗДУХА ставлю автоматы в силовой цепи (MS 225 3 фазн.) c регулируемой тепловой уставкой, номинальным регулируемым током и электромагнитным расцепителем. От одной из фаз перед автоматом запитывается схема управления.
Один чел. сказал, что такой автомат (3 фазн) в силовой цепи ставить нельзя. Нужно ставить автомат без тепловой уставки, т.е только с электромагнитным расцепителем. Объясняет это так - пусть когда начнется пожар, то двигатель начнет работать и выключаться от тепловой
защиты автомата не должен. Пусть все сгорит, но двигатель должен работать - дым выгонять, и только останов двигателя должен произойти от КЗ в линии (электромагнитный расцепитель сработал) или когда все уже сгорело. А если будет тепловая уставка в автомате добавленна, то может произойти
раннее выключение автомата находящееся в линии двигателя по дымоудалению.

Хотелось бы решить проблему в нашем проекте (нужно ли устанавливать автоматические выключатели типа MS 225 компании АВВ с регулируемой тепловой уставкой)

по автоматическим выключателям, применяемым в системах вентиляции, системах подпора воздуха, системах дымоудаления.

К этой проблеме есть документы, которые я нашел.

1) “ …Нужно ли ставить тепловой расцепитель в пусковую цепь пожарного насоса или вентилятора дымоудаления? Или нужно только простой автомат? В каком нормативном документе есть точное определение?....”.

2) п.3.1.19 ПУЭ говорится: "Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов...)."

3) Существует СНИП 41-101-2003 ( вентиляция, отопление и кондиционирование), где в пункте 12.2 сказано, что “…в цепях управления электроприемников тепловую и максимальную защиту не следует предусматривать.” Если я понял, автоматов не должно быть. Так ли это?

http://www.vashdom.ru/snip/4101-03/index-3.htm
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25077
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=61848


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 10.12.2008, 9:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Тепловая защита эд.двигателей. По практике на 2...4 объектах. От согласования до приемки в эксплуатацию со стороны Пожнадзора делались такие замечания и, и по ветродуям, и по протпожнасосам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comings
сообщение 10.12.2008, 15:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090



Все правильно вы поняли. Ключевые слова "в цепях УПРАВЛЕНИЯ", а не в силовых цепях. А то к одному очагу пожара добавим еще один biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 10.12.2008, 17:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



1. В тех местах не страшно, людев нету, гореть (тук-тук-тук по дереву) не чему.

2. В цетях управления без понятия, силу как то понимаю, поэтому и запомнил, что про силу шла речь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 11.12.2008, 9:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Цитата(comings @ 10.12.2008, 15:09) [snapback]326559[/snapback]
Все правильно вы поняли. Ключевые слова "в цепях УПРАВЛЕНИЯ", а не в силовых цепях. А то к одному очагу пожара добавим еще один biggrin.gif

Ага. Пусть люди задохнутся. Лишь бы еще одного очага не было wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Botva
сообщение 11.12.2008, 12:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



Цитата(ganz72 @ 11.12.2008, 12:24) [snapback]326873[/snapback]
Ага. Пусть люди задохнутся. Лишь бы еще одного очага не было wink.gif

Ну предположим по каким-то причинам у нас замкнуло одну линию питания. Двигатель крутиться один хрен не будет, а на шинах питания других вентиляторов будет изрядно пониженное напряжение. В результате мы имеем еще один очаг возгорания, один неработающий вентилятор и остальные работают не на полную мощность. По-моему, будет логично поставить обычные автоматы (можно даже без теплового расцепителя). Противодымная вентиляция все равно нужна только на время эвакуации людей, т.е не более 15 минут, а это время в режиме перегрузки превосходно проработает и линия питания и сам двигатель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 11.12.2008, 17:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Здравые мысли говорите. Именно автоматический выключатель, без тепловой защиты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comings
сообщение 12.12.2008, 8:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090



Цитата(vadim999 @ 10.12.2008, 14:33) [snapback]326634[/snapback]
В цетях управления без понятия

имеется ввиду, в цепях питания контакторов, запускающих вентиляторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных