Здравствуйте! В торговом комплексе запроектирована спринклерная установка автоматического пожаротушения. В соответствиис ТУ от водоканала источником водоснабжения является кольцевая сеть городского водопровода. А экспертиза сказала, что без резервуаров даже не будет смотреть проект. Куда ее послать (в смысле, какой пункт СНиПа или НПБ посмотереть)? Неужели обязательно надо ставить резервуары?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 17)
|
10.12.2008, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Наши телепаты не смогли точно установить значения ваших расходов. =)
|
|
|
|
|
10.12.2008, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.12.2008
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492

|
Расчетный расход составляет 55м3/ч
|
|
|
|
|
10.12.2008, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Sindarkon @ 10.12.2008, 10:13) [snapback]326290[/snapback] Наши телепаты не смогли точно установить значения ваших расходов. =) плохие у вас телепаты! увольняйте их и нанимайте новых, иначе как вы будете угадывать, что хочет заказчик?
|
|
|
|
|
10.12.2008, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
а водоотдача сети по ТУ?
|
|
|
|
|
10.12.2008, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.12.2008
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492

|
плохие у вас телепаты! увольняйте их и нанимайте новых, иначе как вы будете угадывать, что хочет заказчик?  Закзчику надо пройти экспертизу, остальное его не волнует. А переделывать то не хочется, тем более места для резервуаров нет ни в насосной, ни на улице...
|
|
|
|
|
10.12.2008, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(tanja-istomina @ 10.12.2008, 12:49) [snapback]326395[/snapback] плохие у вас телепаты! увольняйте их и нанимайте новых, иначе как вы будете угадывать, что хочет заказчик?  Закзчику надо пройти экспертизу, остальное его не волнует. А переделывать то не хочется, тем более места для резервуаров нет ни в насосной, ни на улице... позвоните в экспертизу, узнайте на основании чего они хотят резервуараы, если сеть обеспечивает расход.
|
|
|
|
|
10.12.2008, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.12.2008
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492

|
По водоотдаче: мы запитались от сети Д300, в соответствии с ТУ . Допустимый расход составляет 15ом3/сут (включает внутреннее и наружное пржаротушение, хоз-питьевые нужды и спецпожаротушение) - такой расход мы и заявляли.
|
|
|
|
|
10.12.2008, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.12.2008
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492

|
позвоните в экспертизу, узнайте на основании чего они хотят резервуараы, если сеть обеспечивает расход. Она говорит, что в этой сети "воды и так не хватает, сейчас к ней подключается большая птицефабрика. Найдите тех проектировщиков и узнайте, какой у них рсход и хватит ли вам воды" Но почему я должна кому-то звонить? Водоканал мне дал ТУ с расходом из сети.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
10.12.2008, 13:16
|
Guest Forum

|
Цитата(tanja-istomina @ 10.12.2008, 13:09) [snapback]326410[/snapback] Но почему я должна кому-то звонить? Водоканал мне дал ТУ с расходом из сети. а Вы им ответьте, что позвонили, и Вам сказали их проектировщики, что хватит у Вас ТУ с гарантированным расходом... ничего Вам больше не надо.
|
|
|
|
|
10.12.2008, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(tanja-istomina @ 10.12.2008, 13:00) [snapback]326404[/snapback] По водоотдаче: мы запитались от сети Д300, в соответствии с ТУ . Допустимый расход составляет 15ом3/сут (включает внутреннее и наружное пржаротушение, хоз-питьевые нужды и спецпожаротушение) - такой расход мы и заявляли. Торговый комплекс неизвесного объема...но, допустим, беру ТОЛЬКО на наружное пожаротушение 15 л/с . Перевожу в часы и получаю 54 м3/ч, а за три час необходимых в сутки получаю 162 м3/сут. Почему то показалось, что у экспертов все хорошо.
|
|
|
|
|
10.12.2008, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.12.2008
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492

|
Цитата(OlgaO @ 10.12.2008, 13:32) [snapback]326434[/snapback] Торговый комплекс неизвесного объема...но, допустим, беру ТОЛЬКО на наружное пожаротушение 15 л/с . Перевожу в часы и получаю 54 м3/ч, а за три час необходимых в сутки получаю 162 м3/сут. Почему то показалось, что у экспертов все хорошо. Прошу прощения за опечатку, 150м3/ч
|
|
|
|
|
11.12.2008, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
странная позиция у экспертизы...звонить кому-то... Если в ТУ написано 150 м3/час, на это и опирайтей. Экспертиза не может знать, сколько воды в трубе. Об этом знает только директор водоканала.
Сообщение отредактировал AlexStar - 11.12.2008, 12:22
|
|
|
|
|
11.12.2008, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.12.2008
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492

|
В ТУ не указано, сколько выдает труба, к которой мы подключаемся, а написано, что заявленный нами расход разрешен. (338м3/сут; 150м3/ч; 41,7л/с). Попробовать запросить схему сети по районус расходами в водоканале? Хотя обычно они не дают, а если и дадут, то за отдельную плату. Цитата(AlexStar @ 11.12.2008, 12:20) [snapback]326964[/snapback] странная позиция у экспертизы...звонить кому-то... Если в ТУ написано 150 м3/час, на это и опирайтей. Экспертиза не может знать, сколько воды в трубе. Об этом знает только директор водоканала. спасибо за поддержку. Попробую отстоять свое решение. А то на выходе следующий проект и опять без резервуаров...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
11.12.2008, 12:55
|
Guest Forum

|
Цитата(tanja-istomina @ 11.12.2008, 12:48) [snapback]326978[/snapback] В ТУ не указано, сколько выдает труба, к которой мы подключаемся, а написано, что заявленный нами расход разрешен. (338м3/сут; 150м3/ч; 41,7л/с). Попробовать запросить схему сети по районус расходами в водоканале? Хотя обычно они не дают, а если и дадут, то за отдельную плату. Вам не схема нужна, а гарантированный расход в ТУ. Ваш эксперт беспокоится о том же - в нужный момент воды не хватит, и тогда нужны резервуары. "Разрешаю подключиться" и "гарантирую расход" - чувствуете разницу? Съесть-то он съест - но кто ему даст?
|
|
|
|
|
11.12.2008, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.12.2008
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492

|
Цитата(BUFF @ 11.12.2008, 12:55) [snapback]326981[/snapback] Вам не схема нужна, а гарантированный расход в ТУ. Ваш эксперт беспокоится о том же - в нужный момент воды не хватит, и тогда нужны резервуары. "Разрешаю подключиться" и "гарантирую расход" - чувствуете разницу? Съесть-то он съест - но кто ему даст? Спасибо!!!  Думаю, если водоканал нам даст такое письмо (или изм. к ТУ), то эксперта это убедит
|
|
|
|
Гость_barbara_*
|
12.12.2008, 10:52
|
Guest Forum

|
ответ о резервуарах: обычно в ТУ пишут 3 вида расхода на пожарные нужды это внутренний, наружный и специальный (спринклерный, дренчерный) м.б. в ТУ нет специального расхода? т.е. на спринклеры... следовательно в экспертизе хотят видеть резервуар для спец.пожаротушения а он проектируется в случае если воды не хватает
|
|
|
|
|
13.12.2008, 0:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.12.2008
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492

|
Цитата(barbara @ 12.12.2008, 10:52) [snapback]327511[/snapback] ответ о резервуарах: обычно в ТУ пишут 3 вида расхода на пожарные нужды это внутренний, наружный и специальный (спринклерный, дренчерный) м.б. в ТУ нет специального расхода? т.е. на спринклеры... следовательно в экспертизе хотят видеть резервуар для спец.пожаротушения а он проектируется в случае если воды не хватает Да, в ТУ расход на АПТ отдельно не выделен, хотя в заявке на ТУ мы расписали, сколько воды на какие нужды требуется
|
|
|
|
|
  |