> Коррозия трубопроводов
Гость_zhukov_*
сообщение 10.12.2008, 18:14
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги, прошу дать совет.
В гипермаркете в технологической зоне проходит основное количество трубопроводов теплоснабжения, отопления, ХВС, ГВС (трубы металлические). Подрядчик по ОВК системам утверждает, что т.к. в технологическй зоне находится множество оборудования, то возможно возникновение луждающих токов по трубопроводам, что приведет их к коррозии.
Прошу подтвердить либо опровергнуть данное утверждение.
Также при положительном ответе, прошу подсказать ниболее дешевый вариант выхода из положения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 10.12.2008, 21:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Блуждающие токи в земле от тяговых подстанций тролейбусов, трамваев и т.д. которые попадают на трубу лежащую в земле или в засаренном канале или подтопленом -это немного знакомо. А как в гипермаркете у вас организовано электричекое хозяйство и от куда могут быть утечки да еще и на трубу...? У вас наружные сети есть? Ведь шатающемуся без дела току нужно не только попасть на трубу но и спрыгнуть с нее в среду более приятную для него повредив при этом трубопровод сделав на нем воронку))
Видов защиты много в виде катодных анодных станций, изолирующих фланцев, протекторной защите.
Может просто с вас хотят денег поиметь))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EnergoKlimat
сообщение 10.12.2008, 21:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546



Блуждающим токам здесь негде взяться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zhukov_*
сообщение 11.12.2008, 10:19
Сообщение #4





Guest Forum






Уважаемый Энергоклимат, поясните пожалуйста Ваш тезис.
Наружные сети есть, но они снаружи:) Если не ошибаюсь, то на узле комерч.уета ставятся изолир.фланцы.
Все трубопроводы по тех.зоне (в основном теплоснабжение) так или иначе соединяются с котельной, а она заземлена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 15.12.2008, 19:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



У меня был случай, когда на объекте друг за другом на стальной трубе стояла следующая арматура: нерж. кран, латунный балансировочный клапан, бронзовый фильтр, чугунный насос, нерж. обратный клапан и что-то еще... Короче эта шняга давала электрохимическую коррозию, которая и убила насос довольно быстро. Когда заменили арматурку и трубу на нерж. все стало ОК. С материалами может чего и перепутал, давно было, помню, что жуткая мешанина была с материалами корпусов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EnergoKlimat
сообщение 15.12.2008, 21:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546



Цитата(zhukov @ 11.12.2008, 12:19) [snapback]326898[/snapback]
Уважаемый Энергоклимат, поясните пожалуйста Ваш тезис.


Ошибся, всегда ранее было твердое представление, что блуждающие токи-понятие связанное с грунтами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВиталийА_*
сообщение 16.12.2008, 9:40
Сообщение #7





Guest Forum






Чугун и сталь и нержавейка - есть суть один и тот же материал для коррозии. Не верится что чугунный корпус скорродировал у вас от эл корр. Наверное причину не установили списали на коррозию или у вас в этом месте. Про коррозию о технологии в супермаркете сказки.
Если в этом районе нет тягвых подстанций и подземного метрополитеновского х-ва..то и ничего не надо. Вообще в Москве есть нехорошие места по эл.хим коррозии. Но чтоб от технологии ? в супермаркете?? Мощностей не хватит ... rolleyes.gif
С уважением , ВА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 16.12.2008, 9:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



В каждом здании делается система уравнивания потенциалов и все металлические трубопроводы должны на вводах в здание подключаться к ней. Все проводники ОСУП приходят на ГЗШ в щитовой или где оно там находится и через нее соединяется с землей, поэтому все потенциалы которые пойдут с улицы будут еще на вводе с трубы сняты. А вот если какие нибудь нехорошие люди начнут землить оборудование к проходящим мимо трубопроводам, тогда пожалуй сгниет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 16.12.2008, 23:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Блуждающие токи - это токи от посторонних источников которые находят себе дорогу по вашим трубам. Они откуда то приходят и куда то уходят. Если выполнено выравнивание потенциалов на вводе в здание то они не пойдут по трубопроводам, им легче пойти по котурам заземления и выравнивания потенциалов. Бояться надо внутренних источников которые появляются в случаях описанных qilepp (разные металлы на одной трубе). Тогда получаются гальванические пары (например медь-алюминий) между которыми начинает идти ток, в результате чего эти металлы (считай-части трубопровода) разрушаются.
Электрики это точно знают и никогда не скручивают между собой алюминиевые и медные провода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Себастьян
сообщение 17.12.2008, 10:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 25796



разные металлы на одной трубе- никогда не задумывался в сантехнике на этот счет, на малых диаметрах всегда применяется латунная арматура со стальными трубопроводами. В проводах да возникает эл.-хим. коррозия, но не по всему проводу, а только в месте контакта. Для Арматуры это не существенно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 17.12.2008, 16:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Жаль не помню где я видел табличку в которой было разрисовано какой металл с каким сочетается, а какой нет.
Сталь с латунью и медью не корродируют. Там какие-то гальванические пары образовываются или не образовываютс.
Что-то очень сумбурно и не совсем понятно пишу. Извините, не все помню точно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zhukov_*
сообщение 18.12.2008, 11:52
Сообщение #12





Guest Forum






Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных