Коррозия трубопроводов |
|
|
Гость_zhukov_*
|
10.12.2008, 18:14
|
Guest Forum

|
Уважаемые коллеги, прошу дать совет. В гипермаркете в технологической зоне проходит основное количество трубопроводов теплоснабжения, отопления, ХВС, ГВС (трубы металлические). Подрядчик по ОВК системам утверждает, что т.к. в технологическй зоне находится множество оборудования, то возможно возникновение луждающих токов по трубопроводам, что приведет их к коррозии. Прошу подтвердить либо опровергнуть данное утверждение. Также при положительном ответе, прошу подсказать ниболее дешевый вариант выхода из положения.
|
|
|
|
|
10.12.2008, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Блуждающие токи в земле от тяговых подстанций тролейбусов, трамваев и т.д. которые попадают на трубу лежащую в земле или в засаренном канале или подтопленом -это немного знакомо. А как в гипермаркете у вас организовано электричекое хозяйство и от куда могут быть утечки да еще и на трубу...? У вас наружные сети есть? Ведь шатающемуся без дела току нужно не только попасть на трубу но и спрыгнуть с нее в среду более приятную для него повредив при этом трубопровод сделав на нем воронку)) Видов защиты много в виде катодных анодных станций, изолирующих фланцев, протекторной защите. Может просто с вас хотят денег поиметь))
|
|
|
|
|
10.12.2008, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546

|
Блуждающим токам здесь негде взяться.
|
|
|
|
Гость_zhukov_*
|
11.12.2008, 10:19
|
Guest Forum

|
Уважаемый Энергоклимат, поясните пожалуйста Ваш тезис. Наружные сети есть, но они снаружи:) Если не ошибаюсь, то на узле комерч.уета ставятся изолир.фланцы. Все трубопроводы по тех.зоне (в основном теплоснабжение) так или иначе соединяются с котельной, а она заземлена.
|
|
|
|
|
15.12.2008, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
У меня был случай, когда на объекте друг за другом на стальной трубе стояла следующая арматура: нерж. кран, латунный балансировочный клапан, бронзовый фильтр, чугунный насос, нерж. обратный клапан и что-то еще... Короче эта шняга давала электрохимическую коррозию, которая и убила насос довольно быстро. Когда заменили арматурку и трубу на нерж. все стало ОК. С материалами может чего и перепутал, давно было, помню, что жуткая мешанина была с материалами корпусов...
|
|
|
|
|
15.12.2008, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546

|
Цитата(zhukov @ 11.12.2008, 12:19) [snapback]326898[/snapback] Уважаемый Энергоклимат, поясните пожалуйста Ваш тезис. Ошибся, всегда ранее было твердое представление, что блуждающие токи-понятие связанное с грунтами.
|
|
|
|
Гость_ВиталийА_*
|
16.12.2008, 9:40
|
Guest Forum

|
Чугун и сталь и нержавейка - есть суть один и тот же материал для коррозии. Не верится что чугунный корпус скорродировал у вас от эл корр. Наверное причину не установили списали на коррозию или у вас в этом месте. Про коррозию о технологии в супермаркете сказки. Если в этом районе нет тягвых подстанций и подземного метрополитеновского х-ва..то и ничего не надо. Вообще в Москве есть нехорошие места по эл.хим коррозии. Но чтоб от технологии ? в супермаркете?? Мощностей не хватит ... С уважением , ВА
|
|
|
|
|
16.12.2008, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
В каждом здании делается система уравнивания потенциалов и все металлические трубопроводы должны на вводах в здание подключаться к ней. Все проводники ОСУП приходят на ГЗШ в щитовой или где оно там находится и через нее соединяется с землей, поэтому все потенциалы которые пойдут с улицы будут еще на вводе с трубы сняты. А вот если какие нибудь нехорошие люди начнут землить оборудование к проходящим мимо трубопроводам, тогда пожалуй сгниет.
|
|
|
|
|
16.12.2008, 23:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Блуждающие токи - это токи от посторонних источников которые находят себе дорогу по вашим трубам. Они откуда то приходят и куда то уходят. Если выполнено выравнивание потенциалов на вводе в здание то они не пойдут по трубопроводам, им легче пойти по котурам заземления и выравнивания потенциалов. Бояться надо внутренних источников которые появляются в случаях описанных qilepp (разные металлы на одной трубе). Тогда получаются гальванические пары (например медь-алюминий) между которыми начинает идти ток, в результате чего эти металлы (считай-части трубопровода) разрушаются. Электрики это точно знают и никогда не скручивают между собой алюминиевые и медные провода.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 25796

|
разные металлы на одной трубе- никогда не задумывался в сантехнике на этот счет, на малых диаметрах всегда применяется латунная арматура со стальными трубопроводами. В проводах да возникает эл.-хим. коррозия, но не по всему проводу, а только в месте контакта. Для Арматуры это не существенно.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Жаль не помню где я видел табличку в которой было разрисовано какой металл с каким сочетается, а какой нет. Сталь с латунью и медью не корродируют. Там какие-то гальванические пары образовываются или не образовываютс. Что-то очень сумбурно и не совсем понятно пишу. Извините, не все помню точно.
|
|
|
|
Гость_zhukov_*
|
18.12.2008, 11:52
|
Guest Forum

|
Всем спасибо.
|
|
|
|
|
  |