> Температура обратки, Какая минимальная температура обратки с калориферной установки
Гость_рем_*
сообщение 10.2.2006, 9:35
Сообщение #1





Guest Forum






Суть проблемы в следующем.
После монтажа при наладке приточки, выяснилось что датчик поверностный контроля температуры обратки показывает на 4 градуса больше, чем при замере пирометром,погрешность которого ~2 градуса, а так как приточка специально зашайбирована для снижения ее мощности, график 95-30, прямоток, то при несоблюдении темпер графика ( считайте постоянно) температура обратки-25 (по пирометру). Датчики поставлены не поверенные, предложил им их проверить поверенным прибором, говорят а зачем, типа ну врет на 4 градуса, пусть температура (по датчику 25) реально 25-4=21, защита от размораживания ( капитяр по воздух) есть. Насколько помню из ранее прочитанного температура обратки не должна быть ниже 25-30 (для защиты от разморозки). Не смог правда снова найти в литературе.

Подскажите до какой температуры можно занижать температуру обратки в приточнокалориферных системах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 10.2.2006, 11:47
Сообщение #2





Guest Forum






Если у вас действительно прямоточная схема (несколько рядов последовательно по воде, вход в 1-й ряд, выход из последнего) то, вероятнее всего калориферы и не замерзнут. Но проверять-то надо не при высокой температуре Т1, а при низкой. То есть когда Т1 60-70 градусов.

Вообще прямоточная схема, хоть и невыгодна теплотехнически (в существующей системе "выгодность" не имеет значения), надежнее для предотвращения размораживания. Вода в обратке всегда будет на несколько градусов теплее температуры воздуха на выходе. А замерзание первого калорифера при подаче в него нормального расхода горячей воды, маловероятно. Если конечно не зашайбировали так, что расход воды совсем малый.

Температура обратки может быть и 20-30 градусов. Зависит от того, на какую точку контроля настроен датчик. Запас в 20 градусов нужен, чтобы калорифер не замерз "пока то да се".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 10.2.2006, 19:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to ShaggyDoc

Запас нужен еще и для того что в установке существует как показывает практика расслоение температуры по высоте и вода в нижних трубках холоднее чем в верхних
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных