Суть проблемы в следующем. После монтажа при наладке приточки, выяснилось что датчик поверностный контроля температуры обратки показывает на 4 градуса больше, чем при замере пирометром,погрешность которого ~2 градуса, а так как приточка специально зашайбирована для снижения ее мощности, график 95-30, прямоток, то при несоблюдении темпер графика ( считайте постоянно) температура обратки-25 (по пирометру). Датчики поставлены не поверенные, предложил им их проверить поверенным прибором, говорят а зачем, типа ну врет на 4 градуса, пусть температура (по датчику 25) реально 25-4=21, защита от размораживания ( капитяр по воздух) есть. Насколько помню из ранее прочитанного температура обратки не должна быть ниже 25-30 (для защиты от разморозки). Не смог правда снова найти в литературе.
Подскажите до какой температуры можно занижать температуру обратки в приточнокалориферных системах.
|