Определение потери давления |
|
|
Гость_lenok999_*
|
12.12.2008, 18:10
|
Guest Forum

|
необходимо выполнить расчет гидравлических потерь на заужениях при монтаже теплосчетчика Не знаю с чего начать, наверняка кто то сталкивался, Помогите!!! Может лит-ру какую подскажите
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
13.12.2008, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Сравочник Николаева. там есть таблица потерь давления на 1 м. трубы и эквивалентные длины местных сопротивлений (в данном случае переходов). Зная расход считаете какие потери будут при сужении и на прямых участках до и после расходомера. Сопротивление самой железяки по ее паспорту.
|
|
|
|
|
15.12.2008, 14:27
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.10.2008
Из: Cанкт-Петербург
Пользователь №: 24158

|
Гидравлические_потери.xls ( 489 килобайт )
Кол-во скачиваний: 434
|
|
|
|
|
15.12.2008, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Справочник Идельчика по гидравлическим сопротивлениям. Там этих переходов вагон с разными углами раскрытия
Сообщение отредактировал shadow - 15.12.2008, 21:02
|
|
|
|
|
15.12.2008, 21:37
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.12.2008
Пользователь №: 26721

|
Для lenok999 вот пример именно таких гидравлических расчетов
|
|
|
|
|
16.12.2008, 4:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Ув Форум. Отправляю, Вам, на СМЕХ и критику "переходы". Этим пользуюсь, проходит. Источник информации неизвестен. Далее по расчету. (Пример) Pместное = r * V**2 * Y / (2 * g) , r - сумма коэффициентов местных сопротивлений; r=1,54; V - скорость теплоносителя при ожидаемом расходе Gcет=3,32 м3/ч и диаметре трубопровода DN 25; V=1,88 м/с Y - плотность теплоносителя при 150 Сº; Y =917,0 кг/м3 g - ускорение свободного падения - 9,8 м/с2; Р(25) местное=1,54* (1,88**2/2/9,8)*917,0=254,31 мм.в.ст.
|
|
|
|
Гость_ириша_*
|
17.12.2008, 16:52
|
Guest Forum

|
подскажите пожалуйста как посчитать температуру воды при таких условиях: однотрубная система с перепуском, перепуск 25%, темепературный режим 95/70. В жилом доме 5 этажей. Мне нужна формула смешения потоков.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Gвн(tсм-70)=0,25Gвн*70+0,75ПGвн*95
Gвн - расход воды после смеения (во внутреннем контуре) tсм - температура воды после узла
|
|
|
|
|
8.6.2012, 9:24
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133192

|
Добрый день!
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, в каком источнике (СНИП, СП, справочник, утверждённые рекомендации или ещё что-нибуть) можно найти подтверждение того, что при подборе циркуляционного насоса его напор подбирается по сопротивлению одного из циркуляционных колец с самым большим сопротивлением (расчёт по самой нагруженной ветке). На языке всё само собой разумеется, а для суда требуется "бумажный источник"...
Спасибо
|
|
|
|
|
28.12.2012, 15:00
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133192

|
Что, никто не откликнется? Уже 7раз суд затягивается..
|
|
|
|
|
28.12.2012, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(DJ-AIS @ 28.12.2012, 15:00)  Что, никто не откликнется? Уже 7раз суд затягивается.. Напор насоса выбирается по самому дальнему и самому нагруженному участку, а уж затем увязываются все ответвления. А это не одно и тоже что подобрать насос по участку с большим сопротивлением.
|
|
|
|
|
28.12.2012, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
Хороший вопрос. Цитата Напор насоса выбирается по самому дальнему и самому нагруженному участку, а уж затем увязываются все ответвления. А это не одно и тоже что подобрать насос по участку с большим сопротивлением. - внимательно перечитываем вопрос: есть ли узаконненый нормативный метод расчета гидравлических потерь систем отопления? to DJ-AIS Распишите немного ситуацию, а то аш интересно.
Сообщение отредактировал prant - 28.12.2012, 18:39
|
|
|
|
|
28.12.2012, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(DJ-AIS @ 28.12.2012, 15:00)  Что, никто не откликнется? Уже 7раз суд затягивается.. Вам надо смотреть/истребовать и представлять в суд конкретный проект сети. Утвержденный гидравлический режим вашей сети. Технические решения могут быть разные. Сеть может быть "активной" и "пассивной".. могут быть различные КРП в самой сети (подкачивающие, откачивающие насосные станции/пункты).. Схема насосного смешения ИТП может быть не критична к расп. напорц на вводе.... и т.д.
|
|
|
|
|
28.12.2012, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
За это время уже можно причитать полное собрание трудов Маркса, Энгельса и Ленина не то что СНиП 41-02-2003. 8.12 Напор сетевых насосов следует определять для отопительного и неотопительного периодов и принимать равным сумме потерь напора в установках на источнике теплоты, в подающем и обратном трубопроводах от источника теплоты до наиболее удаленного потребителя и в системе потребителя (включая потери в тепловых пунктах и насосных) при суммарных расчетных расходах воды.
|
|
|
|
|
9.1.2013, 7:39
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133192

|
Ситуация: внутренняя система отопления здания, два кольца - жилая часть и офисная часть. Подключены параллельно. Известны значения гидравлических сопротивлений жилой части и офисной. Наибольшее разумеется у жилой части, по ней подобран насос по СП41-101-95. Собственно объект уже здан в эксплуатацию. ТСЖ посчитало себя умнее проектировщиков, решило тупо сложить гидравлические сопротивления параллельных колец и получило, что насос якобы не подходит. Именно поэтому нужно подобрать юридическую литературу, которую можно применить конкретно к данной ситуации.
|
|
|
|
Гость_Nickolaclon1_*
|
9.1.2013, 7:53
|
Guest Forum

|
Попробую сумничать. 1/Rобщ=1/Rжил+1/Rофис
|
|
|
|
|
9.1.2013, 8:52
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133192

|
Типа того, общее сопротивление при параллельном подключении всегда меньше любого из сопротивлений. Нужен источник, в котором это достаточно чётко прописано. Может хотя бы справочник, если в СНИПах этого нет
Сообщение отредактировал DJ-AIS - 9.1.2013, 9:04
|
|
|
|
|
9.1.2013, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(DJ-AIS @ 9.1.2013, 9:52)  Типа того, общее сопротивление при параллельном подключении всегда меньше любого из сопротивлений. Нужен источник, в котором это достаточно чётко прописано. Может хотя бы справочник, если в СНИПах этого нет вы что понимаете под термином "сопротивление"?
|
|
|
|
|
9.1.2013, 9:23
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133192

|
потери давления
|
|
|
|
|
9.1.2013, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
весело тут у вас... (смешарики). Вопрос: от того, что Вы тем или иным способом посчитали общее сопротивление изменится ли реальное сопротивление "жилой" части? Если да, то с какого?
Сообщение отредактировал v-david - 9.1.2013, 13:47
|
|
|
|
|
9.1.2013, 14:11
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133192

|
Ещё веселее в суде, когда тебе пытаются доказать что все вокруг - проектанты, теплосетевые компании, монтажники и подрядчики - дураки, а тсж самые умные. Кстати, эксперты, которых привлекают к решению вопроса, попадаются настолько же "умными". Первоначальный (наш) расчёт был на основе сопротивления именно жилой части, оно имеет наибольшее значение. Соответственно и подобран насос.
Сообщение отредактировал DJ-AIS - 9.1.2013, 14:14
|
|
|
|
|
9.1.2013, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
А у оппонентов какие аргументы? Я не зря задал вопрос о термине. Например в справочнике Староверова есть способ гидравлического расчета по методу сопротивлений. но там термин "сопротивление" не эквивалентен "падению давления" ) Часть 1 п. 10.8.1 Там приведены формулы для общего сопротивления при последовательном присоединении (10.21) и параллельном (10.22)
|
|
|
|
|
9.1.2013, 15:52
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133192

|
Именно этот справочник я и планирую использовать на ближайшем судебном совещании, именно этот раздел. Я думал возможно ещё где-то есть нужная информация и в более чётком виде. Оппоненты ссылаются на п 4.12 СП41-101-95, напор насоса определяется "по сумме потерь давления в водоподогревателях и системах отопления и вентиляции...". Они зацепились за слова "системах отопления" и соответственно суммируют все системы отопления. Я высказал свою точку зрения о правильности русского языка - "в системе отопления и вентиляции" было бы не правильно.
Сообщение отредактировал DJ-AIS - 9.1.2013, 15:57
|
|
|
|
|
9.1.2013, 16:21
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
начните с того, что это не системы, а одна система отопления и её сопротивление определяется сопротивлением наиболее нагруженного контура, а "система отопления офисов" является просто одной из веток (одним из контуров) общей системы отопления, и притом не самой нагруженной
|
|
|
|
|
9.1.2013, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
Нормативного метода нет.
Если вы проектировщик: - то какими методиками вы пользуетесь - это ваше личное дело (в пределах сущ.законодательства) и вы несете материальную ответственность за принятые решения через свой сертификат, если проект прошел экспертизу, то эксперт разделяет эту ответственность с вами (то есть если насос не тянет, то заказчик имеет право подать в суд и потребовать замену насоса за счет проектной организации под которой вы делали проект).
Если вы монтажник: - вашими контралирующими органами являются проектировщик (авторский надзор) и технадзор со стороны заказчика, если вы все сделали по проекту, то предратся к вам невозможно. Обратите внимание непосредственно с заказчиком, как надзорным органом вы не сталкиваетесь нигде.
Так что распишите какова ваша роль в истории, какова роль ТСЖ (заказчик или эксплуатация), на каком этапе начался суд и с какой формулировкой.
Т.к. нет нормативного метода можете тащить в суд хоть большую советскую энциклопедию, отвечать все равно придется сертификатом.
Сообщение отредактировал prant - 9.1.2013, 18:00
|
|
|
|
|
10.1.2013, 8:50
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133192

|
Цитата(Егор @ 9.1.2013, 17:21)  начните с того, что это не системы, а одна система отопления и её сопротивление определяется сопротивлением наиболее нагруженного контура, а "система отопления офисов" является просто одной из веток (одним из контуров) общей системы отопления, и притом не самой нагруженной Это уже звучало на прошлом заседании, ответ был "Где такое написано? Вот в СП41-101-95 написано СУММА"...
|
|
|
|
|
10.1.2013, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
ну пусть будут две системы, это же не отменяет здравового смысла :-) Как в законе Ома для участка цепи падение напряжения на параллельных участках одинаково А суммируется расход А что за "эксперты" там привлечены? Может обнародуете их наименование?
Сообщение отредактировал Dede - 10.1.2013, 9:43
|
|
|
|
|
10.1.2013, 9:54
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133192

|
Ну я то прекрасно понимаю это, и в том числе и закон Ома, сам радиолюбитель в прошлом. На прошлом заседании эксперты отсутствовали, в основном поэтому судья и перенёс на следующий раз. Был застройщик, мы (его субподрядчики по теплоузлу) и ТСЖ. Следующий сбор в конце января, должны быть эксперты, плюс притащу справочник по гидравлике. Попробую поставить все точки над "и". А вот мега-эксперт, который кстати тоже просуммировал сопротивления на одном из ранних заседаний и выдал заключение, это ООО "Камапромбыт". Почему выдернули именно его, я, чесно говоря, не в курсе, т. к. вся эта история тянется уже несколько лет, началось всё ещё до моего прихода на нынешнее место работы. После того как он выдал "это", заключение было оспорено и привлекли других. Вот они и должны будут появиться.
|
|
|
|
|
10.1.2013, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Ситуация видимо в том, что плохо работает система отопления в жилом доме. Неразбирающиеся жильцы уже бороться с этой проблемой и не нашли ничего лучшего как наехать на проектировщиков в плане того что неправильно подобрано оборудование. И никто не надоумил несчастных привлечь каких нибудь наладчиков, чтобы все проанализировали, пролезли везде, замеряли и выдали свои рекомендации
|
|
|
|
|
10.1.2013, 12:08
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133192

|
Именно. Более того, я на 90% уверен, что проблема именно в том, что система просто не сбалансирована, т. к. одной части здания тепла хватает, а другой не хватает. ТСЖ не умеют (или не хотят) делать балансировку, считают что это проблемы застройщика. При сдаче дома балансировка была сделана и всё работало. При въезде,(а дом в общем то люксовый) каждый житель же мнит себя гением теплоэнергетики и начинает менять батареи на другие, выносить их на балконы и лоджии, делать тёплые полы, вешать электрические бойлера без обратных клапанов и т.п. Разумеется, нарушается общая гидравлика системы и нужна как минимум перебалансировка. Но её никто не делает.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|