Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Определение потери давления
Гость_lenok999_*
сообщение 12.12.2008, 18:10
Сообщение #1





Guest Forum






необходимо выполнить расчет гидравлических потерь на заужениях при монтаже теплосчетчика
Не знаю с чего начать, наверняка кто то сталкивался, Помогите!!! Может лит-ру какую подскажите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
К.Д.
сообщение 13.12.2008, 15:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Сравочник Николаева. там есть таблица потерь давления на 1 м. трубы и эквивалентные длины местных сопротивлений (в данном случае переходов). Зная расход считаете какие потери будут при сужении и на прямых участках до и после расходомера. Сопротивление самой железяки по ее паспорту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zh.V.
сообщение 15.12.2008, 14:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.10.2008
Из: Cанкт-Петербург
Пользователь №: 24158



Прикрепленный файл  Гидравлические_потери.xls ( 489 килобайт ) Кол-во скачиваний: 434
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 15.12.2008, 21:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Справочник Идельчика по гидравлическим сопротивлениям. Там этих переходов вагон с разными углами раскрытия

Сообщение отредактировал shadow - 15.12.2008, 21:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
negritenok69
сообщение 15.12.2008, 21:37
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.12.2008
Пользователь №: 26721



Для lenok999 вот пример именно таких гидравлических расчетов
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Полевая__8.xls ( 1018,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 293
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 16.12.2008, 4:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Ув Форум.
Отправляю, Вам, на СМЕХ и критику "переходы". Этим пользуюсь, проходит. Источник информации неизвестен.

Далее по расчету. (Пример)

Pместное = r * V**2 * Y / (2 * g) ,

r - сумма коэффициентов местных сопротивлений;
r=1,54;
V - скорость теплоносителя при ожидаемом расходе Gcет=3,32 м3/ч и диаметре трубопровода DN 25;
V=1,88 м/с
Y - плотность теплоносителя при 150 Сº;
Y =917,0 кг/м3
g - ускорение свободного падения - 9,8 м/с2;
Р(25) местное=1,54* (1,88**2/2/9,8)*917,0=254,31 мм.в.ст.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  переходы.rar ( 227,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ириша_*
сообщение 17.12.2008, 16:52
Сообщение #7





Guest Forum






подскажите пожалуйста как посчитать температуру воды при таких условиях:
однотрубная система с перепуском, перепуск 25%, темепературный режим 95/70. В жилом доме 5 этажей. Мне нужна формула смешения потоков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 17.12.2008, 18:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Gвн(tсм-70)=0,25Gвн*70+0,75ПGвн*95

Gвн - расход воды после смеения (во внутреннем контуре)
tсм - температура воды после узла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DJ-AIS
сообщение 8.6.2012, 9:24
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133192



Добрый день!

Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, в каком источнике (СНИП, СП, справочник, утверждённые рекомендации или ещё что-нибуть) можно найти подтверждение того, что при подборе циркуляционного насоса его напор подбирается по сопротивлению одного из циркуляционных колец с самым большим сопротивлением (расчёт по самой нагруженной ветке).
На языке всё само собой разумеется, а для суда требуется "бумажный источник"...

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DJ-AIS
сообщение 28.12.2012, 15:00
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133192



Что, никто не откликнется? Уже 7раз суд затягивается..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 28.12.2012, 18:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(DJ-AIS @ 28.12.2012, 15:00) *
Что, никто не откликнется? Уже 7раз суд затягивается..

Напор насоса выбирается по самому дальнему и самому нагруженному участку, а уж затем увязываются все ответвления. А это не одно и тоже что подобрать насос по участку с большим сопротивлением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 28.12.2012, 18:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Хороший вопрос.

Цитата
Напор насоса выбирается по самому дальнему и самому нагруженному участку, а уж затем увязываются все ответвления. А это не одно и тоже что подобрать насос по участку с большим сопротивлением.
- внимательно перечитываем вопрос: есть ли узаконненый нормативный метод расчета гидравлических потерь систем отопления?

to DJ-AIS
Распишите немного ситуацию, а то аш интересно.

Сообщение отредактировал prant - 28.12.2012, 18:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 28.12.2012, 18:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(DJ-AIS @ 28.12.2012, 15:00) *
Что, никто не откликнется? Уже 7раз суд затягивается..


Вам надо смотреть/истребовать и представлять в суд конкретный проект сети. Утвержденный гидравлический режим вашей сети.

Технические решения могут быть разные.
Сеть может быть "активной" и "пассивной".. могут быть различные КРП в самой сети (подкачивающие, откачивающие насосные станции/пункты).. Схема насосного смешения ИТП может быть не критична к расп. напорц на вводе.... и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 28.12.2012, 19:40
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



За это время уже можно причитать полное собрание трудов Маркса, Энгельса и Ленина не то что СНиП 41-02-2003.
8.12 Напор сетевых насосов следует определять для отопительного и неотопительного периодов и принимать равным сумме потерь напора в установках на источнике теплоты, в подающем и обратном трубопроводах от источника теплоты до наиболее удаленного потребителя и в системе потребителя (включая потери в тепловых пунктах и насосных) при суммарных расчетных расходах воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DJ-AIS
сообщение 9.1.2013, 7:39
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133192



Ситуация: внутренняя система отопления здания, два кольца - жилая часть и офисная часть. Подключены параллельно. Известны значения гидравлических сопротивлений жилой части и офисной. Наибольшее разумеется у жилой части, по ней подобран насос по СП41-101-95. Собственно объект уже здан в эксплуатацию.
ТСЖ посчитало себя умнее проектировщиков, решило тупо сложить гидравлические сопротивления параллельных колец и получило, что насос якобы не подходит.
Именно поэтому нужно подобрать юридическую литературу, которую можно применить конкретно к данной ситуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nickolaclon1_*
сообщение 9.1.2013, 7:53
Сообщение #16





Guest Forum






Попробую сумничать.
1/Rобщ=1/Rжил+1/Rофис rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DJ-AIS
сообщение 9.1.2013, 8:52
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133192



Типа того, общее сопротивление при параллельном подключении всегда меньше любого из сопротивлений. Нужен источник, в котором это достаточно чётко прописано. Может хотя бы справочник, если в СНИПах этого нет

Сообщение отредактировал DJ-AIS - 9.1.2013, 9:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 9.1.2013, 9:14
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(DJ-AIS @ 9.1.2013, 9:52) *
Типа того, общее сопротивление при параллельном подключении всегда меньше любого из сопротивлений. Нужен источник, в котором это достаточно чётко прописано. Может хотя бы справочник, если в СНИПах этого нет

вы что понимаете под термином "сопротивление"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DJ-AIS
сообщение 9.1.2013, 9:23
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133192



потери давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.1.2013, 13:44
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



весело тут у вас... (смешарики). Вопрос: от того, что Вы тем или иным способом посчитали общее сопротивление изменится ли реальное сопротивление "жилой" части? Если да, то с какого?

Сообщение отредактировал v-david - 9.1.2013, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DJ-AIS
сообщение 9.1.2013, 14:11
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133192



Ещё веселее в суде, когда тебе пытаются доказать что все вокруг - проектанты, теплосетевые компании, монтажники и подрядчики - дураки, а тсж самые умные.
Кстати, эксперты, которых привлекают к решению вопроса, попадаются настолько же "умными".
Первоначальный (наш) расчёт был на основе сопротивления именно жилой части, оно имеет наибольшее значение. Соответственно и подобран насос.

Сообщение отредактировал DJ-AIS - 9.1.2013, 14:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 9.1.2013, 15:43
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



А у оппонентов какие аргументы?
Я не зря задал вопрос о термине. Например в справочнике Староверова есть способ гидравлического расчета по методу сопротивлений. но там термин "сопротивление" не эквивалентен "падению давления" ) Часть 1 п. 10.8.1 Там приведены формулы для общего сопротивления при последовательном присоединении (10.21) и параллельном (10.22)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DJ-AIS
сообщение 9.1.2013, 15:52
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133192



Именно этот справочник я и планирую использовать на ближайшем судебном совещании, именно этот раздел.
Я думал возможно ещё где-то есть нужная информация и в более чётком виде.
Оппоненты ссылаются на п 4.12 СП41-101-95, напор насоса определяется "по сумме потерь давления в водоподогревателях и системах отопления и вентиляции...". Они зацепились за слова "системах отопления" и соответственно суммируют все системы отопления. Я высказал свою точку зрения о правильности русского языка - "в системе отопления и вентиляции" было бы не правильно.

Сообщение отредактировал DJ-AIS - 9.1.2013, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 9.1.2013, 16:21
Сообщение #24





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



начните с того, что это не системы, а одна система отопления
и её сопротивление определяется сопротивлением наиболее нагруженного контура, а "система отопления офисов" является просто одной из веток (одним из контуров) общей системы отопления, и притом не самой нагруженной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 9.1.2013, 17:55
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Нормативного метода нет.

Если вы проектировщик:
- то какими методиками вы пользуетесь - это ваше личное дело (в пределах сущ.законодательства) и вы несете материальную ответственность за принятые решения через свой сертификат, если проект прошел экспертизу, то эксперт разделяет эту ответственность с вами (то есть если насос не тянет, то заказчик имеет право подать в суд и потребовать замену насоса за счет проектной организации под которой вы делали проект).

Если вы монтажник:
- вашими контралирующими органами являются проектировщик (авторский надзор) и технадзор со стороны заказчика, если вы все сделали по проекту, то предратся к вам невозможно.
Обратите внимание непосредственно с заказчиком, как надзорным органом вы не сталкиваетесь нигде.

Так что распишите какова ваша роль в истории, какова роль ТСЖ (заказчик или эксплуатация), на каком этапе начался суд и с какой формулировкой.

Т.к. нет нормативного метода можете тащить в суд хоть большую советскую энциклопедию, отвечать все равно придется сертификатом.

Сообщение отредактировал prant - 9.1.2013, 18:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DJ-AIS
сообщение 10.1.2013, 8:50
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133192



Цитата(Егор @ 9.1.2013, 17:21) *
начните с того, что это не системы, а одна система отопления
и её сопротивление определяется сопротивлением наиболее нагруженного контура, а "система отопления офисов" является просто одной из веток (одним из контуров) общей системы отопления, и притом не самой нагруженной

Это уже звучало на прошлом заседании, ответ был "Где такое написано? Вот в СП41-101-95 написано СУММА"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 10.1.2013, 9:41
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



ну пусть будут две системы, это же не отменяет здравового смысла :-) Как в законе Ома для участка цепи падение напряжения на параллельных участках одинаково
А суммируется расход
А что за "эксперты" там привлечены? Может обнародуете их наименование?

Сообщение отредактировал Dede - 10.1.2013, 9:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DJ-AIS
сообщение 10.1.2013, 9:54
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133192



Ну я то прекрасно понимаю это, и в том числе и закон Ома, сам радиолюбитель в прошлом.
На прошлом заседании эксперты отсутствовали, в основном поэтому судья и перенёс на следующий раз. Был застройщик, мы (его субподрядчики по теплоузлу) и ТСЖ. Следующий сбор в конце января, должны быть эксперты, плюс притащу справочник по гидравлике. Попробую поставить все точки над "и".
А вот мега-эксперт, который кстати тоже просуммировал сопротивления на одном из ранних заседаний и выдал заключение, это ООО "Камапромбыт". Почему выдернули именно его, я, чесно говоря, не в курсе, т. к. вся эта история тянется уже несколько лет, началось всё ещё до моего прихода на нынешнее место работы. После того как он выдал "это", заключение было оспорено и привлекли других. Вот они и должны будут появиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 10.1.2013, 10:20
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Ситуация видимо в том, что плохо работает система отопления в жилом доме. Неразбирающиеся жильцы уже бороться с этой проблемой и не нашли ничего лучшего как наехать на проектировщиков в плане того что неправильно подобрано оборудование. И никто не надоумил несчастных привлечь каких нибудь наладчиков, чтобы все проанализировали, пролезли везде, замеряли и выдали свои рекомендации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DJ-AIS
сообщение 10.1.2013, 12:08
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133192



Именно. Более того, я на 90% уверен, что проблема именно в том, что система просто не сбалансирована, т. к. одной части здания тепла хватает, а другой не хватает. ТСЖ не умеют (или не хотят) делать балансировку, считают что это проблемы застройщика. При сдаче дома балансировка была сделана и всё работало. При въезде,(а дом в общем то люксовый) каждый житель же мнит себя гением теплоэнергетики и начинает менять батареи на другие, выносить их на балконы и лоджии, делать тёплые полы, вешать электрические бойлера без обратных клапанов и т.п. Разумеется, нарушается общая гидравлика системы и нужна как минимум перебалансировка. Но её никто не делает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных