Кричать лучше не надо. "Спокойнее, товарищи, спокойнее" - как говорили классики.

Вы опять заставляете рыться в старом СНиПе... Да... Вам не повезло. Ваше положение ещё хуже, чем я предполагал.

См. п. 4.125 СНиП 2.04.05-91*.
В СНиП 41-01-2003 этот пункт уже смягчён и читается так:
"7.11.14 Воздуховоды не следует прокладывать:
а) транзитные - через лестничные клетки (за исключением воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки) и через помещения убежищ;..."