Есстественная вентиляция в помещении архива, ГПН заставляет перенести вентиляцию(!) |
|
|
|
13.12.2008, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407

|
Доброго времени суток. ГПН (госпожнадзор) выдал абсурдный пункт в предписании. В двухэтажном административном панельном здании изменить систему вентиляции архивного помещения. Сейчас это так:
архив_копия.gif ( 37,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 82А им надо так:
Drawing1_Model__1_.jpg ( 45,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 90Буду рад любым замечаниям. Вентиляция естесственная
Сообщение отредактировал zhkva - 13.12.2008, 21:18
|
|
|
|
|
13.12.2008, 21:45
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Может имеется ввиду пункт из СНиП 41-01-2003 п.7.2.8 В пределах одного пожарного отсека допускается объединять в одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений помещения другой группы: а) жилые и административно-бытовые или общественные (с учетом требований соответствующих нормативных документов); б) производственные категорий Г, Д и административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей); в) производственные категорий А, Б, В1, В2 или ВЗ и производственные любых категорий (в том числе склады и кладовые любых категорий) или помещения административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей). Группы помещений по а), б), в) допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений другого назначения. Они ОЗК требовали установить?
|
|
|
|
|
14.12.2008, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407

|
Вот к этому пункту этого СНиПа они и аппелируют. Дословно: "Систему вентиляции архива, находящегося в разных пожарных отсеках с санузлами, выполнить раздельной". Основание: п.7.2.7, п.7.2.8 СНиП 41-01-2003. Клапан, вероятно, был бы решением, но допустимо ли его ставить на естественную вентиляцию? Может я чего то не понимаю - но о каких пожарных отсеках может идти речь, если здание из ж/б панелей, огнестойкость которых наверняка не менее REI 145.
|
|
|
|
|
14.12.2008, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Вентиляция С/У ни с кем не объеденима.Пункт искать очень не хотца.
|
|
|
|
|
14.12.2008, 21:35
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(инж323 @ 14.12.2008, 9:38) [snapback]328211[/snapback] Вентиляция С/У ни с кем не объеденима.Пункт искать очень не хотца.  Это первое, что приходит в голову, но замечание от Госпожнадзора. А по п.7.2.8 - и пожотсеков не надо .
Сообщение отредактировал EJIEHA - 14.12.2008, 21:36
|
|
|
|
|
14.12.2008, 23:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
ГПН это военнизированная организация.И свой у них язык- у военных.Фраза замечания ,видится, имеет проблемы с русским языком.Вентиляция помещений хранения раздельная от разных пожзон. И отдельная от вентиляции санузлов,которая тоже раздельная для с\у разных пожзон.
|
|
|
|
|
15.12.2008, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Я бы сделала эти системы раздельными и без замечания.
|
|
|
|
|
15.12.2008, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
 Экие вы Белка со Снипом неоригинальные. А тогда как с пожнадзором контакт налаживать, встречаться,лбщаться?  "Червячек наживки" может это?
|
|
|
|
|
15.12.2008, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Причем пункт СНиПа назвать не могу, а просто интуитивно бы эти системы разделила. Видела я этот пожнадзор, мужчины не молодые и не симпатичные, так чего мне с ними встречаться - общаться?
|
|
|
|
|
15.12.2008, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407

|
Я так и не понял, значит нельзя сортиры с архивом в один выхлопной коллектор соединять?
|
|
|
|
|
16.12.2008, 0:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Нет нельзя, а что такого удивительного?
СНиП 2.09.04-87*
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ 4.9. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для по помещений фельдшерских и врачебных здравпунктов, душевых, уборных. Допускается устройство совмещенной вытяжной вентиляции для душевых и уборных при гардеробных по поз. 4, 5а табл. 19.
|
|
|
|
|
16.12.2008, 10:01
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а зачем их соединять в один коллектор? так, каждый своим каналом и выпустить? или коллектор типа место экономит? по площади всёравно по ходу должен быть примерно равен семме каналов? смысл? выход на кровле красиво сделать? дак вывести и на кровле под один зонтик... или я что не понимаю?
|
|
|
|
|
16.12.2008, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Сделайте так, как велит Госпожнадзор. К тому же, они ссылку на СНиП привели. Спорить себе дороже.
|
|
|
|
|
  |