> Есстественная вентиляция в помещении архива, ГПН заставляет перенести вентиляцию(!)
zhkva
сообщение 13.12.2008, 21:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



Доброго времени суток.
ГПН (госпожнадзор) выдал абсурдный пункт в предписании. В двухэтажном административном панельном здании изменить систему вентиляции архивного помещения.
Сейчас это так:
Прикрепленный файл  архив_копия.gif ( 37,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82

А им надо так:
Прикрепленный файл  Drawing1_Model__1_.jpg ( 45,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90

Буду рад любым замечаниям.
Вентиляция естесственная

Сообщение отредактировал zhkva - 13.12.2008, 21:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 13.12.2008, 21:45
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Может имеется ввиду пункт из СНиП 41-01-2003
п.7.2.8 В пределах одного пожарного отсека допускается объединять в одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений помещения другой группы:
а) жилые и административно-бытовые или общественные (с учетом требований соответствующих нормативных документов);
б) производственные категорий Г, Д и административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей);
в) производственные категорий А, Б, В1, В2 или ВЗ и производственные любых категорий (в том числе склады и кладовые любых категорий) или помещения административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей).
Группы помещений по а), б), в) допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений другого назначения.
Они ОЗК требовали установить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhkva
сообщение 14.12.2008, 9:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



Вот к этому пункту этого СНиПа они и аппелируют. Дословно: "Систему вентиляции архива, находящегося в разных пожарных отсеках с санузлами, выполнить раздельной". Основание: п.7.2.7, п.7.2.8 СНиП 41-01-2003. Клапан, вероятно, был бы решением, но допустимо ли его ставить на естественную вентиляцию? Может я чего то не понимаю - но о каких пожарных отсеках может идти речь, если здание из ж/б панелей, огнестойкость которых наверняка не менее REI 145.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.12.2008, 9:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вентиляция С/У ни с кем не объеденима.Пункт искать очень не хотца. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 14.12.2008, 21:35
Сообщение #5


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(инж323 @ 14.12.2008, 9:38) [snapback]328211[/snapback]
Вентиляция С/У ни с кем не объеденима.Пункт искать очень не хотца. biggrin.gif


Это первое, что приходит в голову, но замечание от Госпожнадзора.
А по п.7.2.8 - и пожотсеков не надо .

Сообщение отредактировал EJIEHA - 14.12.2008, 21:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.12.2008, 23:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



ГПН это военнизированная организация.И свой у них язык- у военных.Фраза замечания ,видится, имеет проблемы с русским языком.Вентиляция помещений хранения раздельная от разных пожзон. И отдельная от вентиляции санузлов,которая тоже раздельная для с\у разных пожзон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 15.12.2008, 10:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Я бы сделала эти системы раздельными и без замечания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.12.2008, 10:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



biggrin.gif Экие вы Белка со Снипом неоригинальные. biggrin.gif
А тогда как с пожнадзором контакт налаживать, встречаться,лбщаться? biggrin.gif "Червячек наживки" может это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 15.12.2008, 11:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Причем пункт СНиПа назвать не могу, а просто интуитивно бы эти системы разделила. Видела я этот пожнадзор, мужчины не молодые и не симпатичные, так чего мне с ними встречаться - общаться? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhkva
сообщение 15.12.2008, 20:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



Я так и не понял, значит нельзя сортиры с архивом в один выхлопной коллектор соединять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 16.12.2008, 0:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Нет нельзя, а что такого удивительного?

СНиП 2.09.04-87*

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ
4.9. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для по помещений фельдшерских и врачебных здравпунктов, душевых, уборных. Допускается устройство совмещенной вытяжной вентиляции для душевых и уборных при гардеробных по поз. 4, 5а табл. 19.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.12.2008, 10:01
Сообщение #12


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а зачем их соединять в один коллектор? так, каждый своим каналом и выпустить?
или коллектор типа место экономит? по площади всёравно по ходу должен быть примерно равен семме каналов?
смысл? выход на кровле красиво сделать? дак вывести и на кровле под один зонтик...
или я что не понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 16.12.2008, 18:45
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Сделайте так, как велит Госпожнадзор.
К тому же, они ссылку на СНиП привели.
Спорить себе дороже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 4:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных