Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Коэффициенты PID-регулятора, HELP!!!
vadim999
сообщение 18.12.2008, 15:30
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Как-же, с Вами, кибернетиками тяжело общаться нам, которые не являются онными.

ggg__ggg Дата Сегодня, 14:08
Лень сделать регулятор, а лень, как известно, "двигатель прогресса". Взаимодействие с ИТП - как же без этого? Ответ - легко
.

Ну-у-у ни чего не понял. То-ли похвала, то-ли в "угол вставать", идти.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 18.12.2008, 22:11
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
По сути. Запуск приточки (ЦК ...) в зимний период разбивается на два этапа. На первом этапе производится предварительный прогрев калорифера за счет 100% открытия регулирующего клапана. После прогрева, на втором этапе производится ступенчатое снижение температуры воздуха до номинальных значений, и передается упраление приточкой по штатному алгоритму. Причины. На первом этапе исключается возможность "запаздывания" реагирования (срабатывания) рег. клапана на "ударное" воздействие потоком холодного воздуха на калорифер. На втором - исключается возможность "просадки" рег.клапана (вплодь, до полного закрытия) по результатам значительного разбаланса температур воздуха после прогрева и номинальной уставкой.
По вопросам. Вся атоматика (приборы, программы ...) остается без изменений, просто в нее "заливается" дополнительный кусочик.

Т.е. сначала мы перегреваем воздух преследуя странную цель- "прогрев калорифера 100% открытием клапана", а затем заявляем что перегрев воздуха на первом этапе нормален и Бог с ним?
Никогда не делал таких вещей и калориферов не морозил (может стоит еще раз "изподпалкой" теплотехникам дать по башке и проверить правильность сборки узлов обвязки калориферов?).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 19.12.2008, 14:20
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Сергей Долганов Дата Вчера, 22:11

«….а затем заявляем что перегрев воздуха на первом этапе нормален и Бог с ним?...»

Да, на первом этапе, «нормален»,- кратковременно до 25…30 гр., и на время 5…10 мин. Затем, на втором этапе «устаканивание» температуры до значения «уставки» за 0.5 … 1,0 часа, а «не Бог с ним». Читайте внимательнее посты. …. Или опять, я «нарвался» на … менегера по продажам Япономамского или Карёпапского д…..а (кондюков). Тады, ой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 19.12.2008, 15:47
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Т.е. установка работает не правильно 1 час 10 минут, це дiло, це конечно инженерное решение, а не манагерское.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 19.12.2008, 18:08
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Сергей Долганов @ 19.12.2008, 15:47) [snapback]330770[/snapback]
Т.е. установка работает не правильно 1 час 10 минут, це дiло, це конечно инженерное решение, а не манагерское.


Да, не "не правильно работает", а в переходном от "подремывая" ночью до номинального или в пусковом, но в РАСЧЕТНОМ режиме, как Ваш авто при запуске его от стартера, хоша бы от "кривого". Однако, анденстент пожалуйста?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 19.12.2008, 18:14
Сообщение #36





Guest Forum






Вообще-то вывод установки на режим - это от 2 до 10 минут со момента старта biggrin.gif Без всяких "ступенек" уставок.
to vadim999
Хорошее слово - "расчетный" режим. Вроде, еще не уставка, но все идет по плану.... Главное, Зака убедить, что так и надо. Может, мы своих "разбаловали" ? Именно для быстрого вывода и пишутся пограммы с "навороченными" ПИ-регуляторами, организовывается взаимодействие с ИТП.

Сообщение отредактировал ggg__ggg - 19.12.2008, 18:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 20.12.2008, 0:09
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



И чем этот "супер" режим выхода на уставку с помощью "заливки дополнительного кусочка в автоматику" отличается от выхода на уставку с неправильно настроенным ПИ(Д)-регулятором?? Только тем, что тут ступенчато, а там плавно в течение того же часа на уставку выходить будет? tongue.gif Ну так подобрать нужные коэффициентики и не морочиться с "заливкой дополнительных кусочков" wink.gif , а Заку впарить как ноу-хаушный "расчетный режим" laugh.gif (Где б таких заков взять, чтоб можно было им впаривать любые косяки работы систем, как "расчетные"? А то все какие-то грамотные попадаются smile.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
roman4EK
сообщение 20.12.2008, 0:18
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22484



helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif На объекте ситуация такая: на приточке графики температур "пилят" по чёрному!!!! выяснили что из итп температура "прямой" воды скачет с амплитудой аж в 12 градусов и частотой 0.5 - 2 Гц.приточный вохдух "пилит" с амплитудой 1 градус и частотой 0.2Гц А вот уставка на клапан скачет ууууууууууу....Боимся потерять привод клапана(((

Это нормально (вода из ИТП) и как нивелировать скачки прямой воды?



вопрос из разряда риторических bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 20.12.2008, 1:03
Сообщение #39





Guest Forum






to roman4EK
Из личного опыта - переписывать управление ИТП. biggrin.gif Обычно старт приточки "готовится" (если приточка имеет существенное потребление тепла).
Привод клапана не потеряете - он расcчитан на такую работу. biggrin.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 20.12.2008, 10:22
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Да, не "не правильно работает", а в переходном от "подремывая" ночью до номинального или в пусковом, но в РАСЧЕТНОМ режиме, как Ваш авто при запуске его от стартера, хоша бы от "кривого". Однако, анденстент пожалуйста?

Расчетный режим - выдача воздуха с расчетными параметрами, все остальные режимы не можно назвать расчетными. Следовательно работает установка с выдачей воздуха повышенной температуры или не работает вовсе - одинакова фигня, установка не работает потому что не выполняет свои непосредственные функции.

Цитата
ообще-то вывод установки на режим - это от 2 до 10 минут со момента старта Без всяких "ступенек" уставок.

Вот и я про что.
Цитата
На объекте ситуация такая: на приточке графики температур "пилят" по чёрному!!!! выяснили что из итп температура "прямой" воды скачет с амплитудой аж в 12 градусов и частотой 0.5 - 2 Гц.приточный вохдух "пилит" с амплитудой 1 градус и частотой 0.2Гц А вот уставка на клапан скачет ууууууууууу....Боимся потерять привод клапана(((

Это нормально (вода из ИТП) и как нивелировать скачки прямой воды?

Очень сумбурно написано. Приточка питается по независимой схеме?

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 20.12.2008, 10:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
roman4EK
сообщение 21.12.2008, 10:59
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22484



to ggg__ggg

...переписать ИТП.....зашибись(((( есть документация к "трансформеру"?

to Сергей Долганов

конечно независимо, я не переставляю как город так может "играть" водой. Схему ИТП я не видел. Единственное что я смог посмотреть это показание с датчика температуры на выходе из теплообменника (так мне сказал гл. инженер объекта)

склоняемся к решению управлять клапаном исходя из ))) среднего значения Т воздуха за период 5 минут, или типа того)), как бы не было обидно за профессию (шутка)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 21.12.2008, 11:33
Сообщение #42





Guest Forum






to roman4EK
То, что "прыгает" вода на выходе теплообменника - это либо много потребителей с "неустойчивой психикой", либо управление- дрянь. Вопрос - как ведет себя вода непосредственно приточкой. Ставить сглаживающие фильтры на Т притока (или средняя Т, или увеличивать время выборки данных) - неблагодарное занятие, т.к. Т воздуха все равно будет "плясать" и , уменьшив "дерганье" клапана, задачу поддержания Т воздуха Вы все равно не решите.
На чем ИТП-то собран (контроллер) ?

Сообщение отредактировал ggg__ggg - 21.12.2008, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 21.12.2008, 16:35
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Документация к трансформеру тут, заранее соболезную smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 21.12.2008, 18:05
Сообщение #44





Guest Forum






кРУТОЙ девайс, этот трансформер. Я и названия-то такого раньше не слышал. Одна беда - "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Что-то не очень верится в его "работоспособность согласно описания".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 21.12.2008, 21:20
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(vadim999 @ 18.12.2008, 12:19) [snapback]330183[/snapback]
По сути. Запуск приточки (ЦК ...) в зимний период разбивается на два этапа. На первом этапе производится предварительный прогрев калорифера за счет 100% открытия регулирующего клапана. После прогрева, на втором этапе производится ступенчатое снижение температуры воздуха до номинальных значений, и передается упраление приточкой по штатному алгоритму. Причины. На первом этапе исключается возможность "запаздывания" реагирования (срабатывания) рег. клапана на "ударное" воздействие потоком холодного воздуха на калорифер. На втором - исключается возможность "просадки" рег.клапана (вплодь, до полного закрытия) по результатам значительного разбаланса температур воздуха после прогрева и номинальной уставкой.


Хотел бы заметить, что в данном описании есть две весьма принципиальные ошибки.

Во-первых, не стоит прогревать калорифер 100%-м открытием клапана. Именно поэтому вам приточку при завышении уставки не запустить. Это я на примере доказывал на одном Газпромовском объекте, где местный "спец" просил сделать именно так. У него перепад на входе в здание 0.14 бара вместо требцемых 0.9, а он пытался запустить приточки и отопление.
Благо на картинках АРМа красиво все было расписано. Что происходит при таком прогреве? У вас температура в канале повышается более 50°С. ПИД по воздуху уходит в глубокий ноль и находится в нем при пуске. Температура на выходе калорифера начинает резко снижаться, а в канале до сих пор жарко. К моменту, когда обратка уже упала до 10°С, в канале еще 25-30°С. Потом срабатывате защита замерзания.

Во-вторых, если пускаете на завышенной уставке, то снижать уставку ступенчато крайне не желательно для ПИДа. Попробуйте проэмулировать реакцию ПИДа на ступенчатое изменение уставки. Худшего дестабилизирующего фактора не найдете. У нас во всех установках есть режим пуска на завышенной уставке, пользователь задает только само значение (по умолчанию 30°С) и скорость его снижения (по умолчанию 1°С за 60 сек). Уставка снижается плавно с постоянной скоростью. Используется этот режим в случаях низкого перепада давления перед узлом обвязки калорифера и соответственно при недостаточном расходе теплоносителя через калорифер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.12.2008, 22:33
Сообщение #46


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10943
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



уж сколько раз твердили миру...
давайте вще разок пройдёмся.
у самой запростецкой водяной приточки есть ТРИ абсолютно разных режима работы.
1. стоянка.
2. запуск.
3. работа.
все три режима пользуют три разных регулятора (читай - алгоритма)
можно конечно и на одном единственном все сбацать - но такое извращение возможно только от глубочайшей безысходности. например на акве. smile.gif
помоему уже все производители контроллеров для вентиляшки это поняли и так или иначе реализовали эти вещи в своих дивайсах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 21.12.2008, 22:41
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Сергей Долганов @ 21.12.2008, 16:35) [snapback]331298[/snapback]
заранее соболезную smile.gif

не могу не присоединиться huh.gif
Цитата
Что-то не очень верится в его "работоспособность согласно описания".

ну почему же... вполне даже себе работает.... дня 3 запросто держится smile.gif до ближайшего изменения температуры на улице градусов на 5 или воды с города градусов на 10 newconfus.gif
приходишь, переналаживаешь и еще три дня спишь спокойно smile.gif к концу второй недели окончательно приходишь к выводу, что откажешься от предложения сделать ИТП на нем даже во времена глубокого кризиса smile.gif А через полтора месяца тебе звонят и узнаешь, что решили его сменить на "что угодно, только сделайте, чтоб работало"

... Лет 5 прошло, а до сих пор как вспомню, так вздрогну...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 22.12.2008, 9:08
Сообщение #48





Guest Forum






Алгоритм ЗАПУСКА приточки - это и есть "то маленькое, но очень ОТВЕТСТВЕННОЕ поручение" (цитата ), за которое программист и получает деньги.
Сколько людей - столько мнений и технологий. Главное - это ВРЕМЯ выхода на уставку и минимальный "контрастный душ".

Сообщение отредактировал ggg__ggg - 22.12.2008, 9:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
roman4EK
сообщение 22.12.2008, 9:43
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22484



Касательно запуска в холодное время
Эксплуатирующая организация просила в отопительный период организовать следующую фишку: клапан даже на нерабочей(резервной) установке всегда открыт на 2-5%, т.е. своеобразный режим прогрева. Дополнительных мероприятий при запуске не использовали. Выход на заданный режим занимает 5-10 минут, достаточно гладко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 22.12.2008, 13:44
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(ggg__ggg @ 22.12.2008, 9:08) [snapback]331512[/snapback]
Алгоритм ЗАПУСКА приточки - это и есть "то маленькое, но очень ОТВЕТСТВЕННОЕ поручение" (цитата ), за которое программист и получает деньги.
Сколько людей - столько мнений и технологий. Главное - это ВРЕМЯ выхода на уставку и минимальный "контрастный душ".


Абсолютно верно. Горячий душ при пуске после прогрева на 100% обеспечен так же на 100%. Я думаю, что так делают лишь от нежелания что то думать и улучшать.

Я давно пришел к тому, что прогревать надо до определенной температуры на обратке калорифера, и этот предел должен либо выставляться эксплуатирующим персоналом, либо определяться по графику от уличной температуры. Но при прогреве нельзя поднимать температуру в канале более 3-5°С от задания. ТОгда и пуск на завышенной уставке не требуется в большинстве случаев, и время выхода на режим около минуты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 22.12.2008, 13:53
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(roman4EK @ 22.12.2008, 9:43) [snapback]331518[/snapback]
клапан даже на нерабочей(резервной) установке всегда открыт на 2-5%, т.е. своеобразный режим прогрева.

А зачем? Тупое поддержание 2-5% может привести либо к завышению обратки и проблемам с теплосетью, либо (что опасно для самой установки) этого может не хватить в случае сильных морозов и недостаточно плотно закрывающейся заслонке наружнего воздуха при коротком (или практически отсутствующем, что тоже не редкость) заборном воздуховоде. Куда верней предусмотреть поддержание температуры обратки на определенном уровне в дежуром режиме. Любой адекватный простой контроллер имеет эту функцию, даже простейшая, почившая в бозе, Аква. А уж в случае применения свобонопрограммируемого не заложить эту функцию - нонсенс!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 22.12.2008, 14:04
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(ViS @ 22.12.2008, 13:53) [snapback]331637[/snapback]
Куда верней предусмотреть поддержание температуры обратки на определенном уровне в дежуром режиме.


Абсолютно верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.12.2008, 20:43
Сообщение #53





Guest Forum






Это наверно на случай отключения питания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 22.12.2008, 21:41
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Странного много пишут тут, но и много банальностей.
Цитата
уж сколько раз твердили миру...
давайте вще разок пройдёмся.
у самой запростецкой водяной приточки есть ТРИ абсолютно разных режима работы.
1. стоянка.
2. запуск.
3. работа.
все три режима пользуют три разных регулятора (читай - алгоритма)
можно конечно и на одном единственном все сбацать - но такое извращение возможно только от глубочайшей безысходности. например на акве

Это истина для 99% применяемых контроллеров. И не надо тыкать пальцами в акву. Для своего времени это был идеальный бюджетный контроллер. Но о почивших в бозе.... ну сами знаете. А большинство современных мозгов (от ТРМ до SAPHIR) используют именно эти 3 режима. И если заложено в программе 2-3 минуты стартового прогрева, то быстрее чем за 15 минут вы систему на режим не выведите. Но, давайте договоримся об одной непреложной истине, параметры воздуха являются функцией от параметров теплоносителя. И если у вас вода не попадает в заданные рамки (нет перепада, не держит ИТП график, тупо город зарезал), то вы можете героически помереть на объекте, но параметры воздуха не наладите. Тоже относится и к обратке. Если мы контролируем температуру воздуха, то температура обратки превращается в неопределенную функцию (вот как бы всем заказчикам это в головы вдолбить? mad.gif ).
З.Ы. а с требованием обеспечить остаточный проток сталкивался многократно. Это весьма разумно, если не напрягает завышение обратки. Т.е. либо клиент сидит на собственом котле, либо обратка вентиляции грамотно утилизируется в отопительный контур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 22.12.2008, 22:48
Сообщение #55





Guest Forum






Утилизация обратки - это АКСИОМА проектирования ИТП. Запуск системы - это "ключ к успеху", но тут извечный вопрос - кто кого запускает:
вентилятор заслонку или открытая (полностью или частично открытая) заслонка - вентилятор. Выбранная схема однозначно определяет схему старта.
Конечно. идеальный вариант - двигатель с частотником, но "деньги, всюду деньги, господа".

Сообщение отредактировал ggg__ggg - 22.12.2008, 22:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 23.12.2008, 2:09
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Vian @ 22.12.2008, 21:41) [snapback]331903[/snapback]
И не надо тыкать пальцами в акву. Для своего времени это был идеальный бюджетный контроллер.

Так в нее и тыкнули именно как в хорощий образец "правильности" даже в бюджетном варианте clap.gif Кстати речь там шла не о старте, а о дежурном режиме.
Цитата
И если у вас вода не попадает в заданные рамки (нет перепада, не держит ИТП график, тупо город зарезал), то вы можете героически помереть на объекте, но параметры воздуха не наладите.

Так это уже нештатная (не расчетная) ситуация, и об этом тоже уже тут говорили - если вам не обеспечили необходимые для нормальной работы приточки технологические условия "на входе" - так и решайте вопрос с теми, кто не обеспечил - с ИТП, с городом... Автоматика приточки не панацея и наладчик не бог, и его вины в невозможности штатной работы системы в данном случае нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 23.12.2008, 18:11
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Конечный автомат (машина состояний) Аквы имеет три состояния (Standby, Alarm_Standby, On) и три ПИД-регулятора (темп. приточного воздуха, темп. обратной воды, комнатной температуры (если выбран каскадный режим, если нет - то используются только два).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.12.2008, 20:46
Сообщение #58


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10943
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Конечный автомат (машина состояний) Аквы имеет
че она имеет тут если каждый то через одного имел точно smile.gif шутка. я говорил о другом.. я не считал штуки регуляторов, как таковые, а регуляторы для разных режимов. регулятор для режима != ПИ-регулятор. може я не верно выразился. уточню - регулятор режима = функция. комплекс функций и алгоритмов где ПИДрегуляторы лишь одна из частей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
roman4EK
сообщение 27.12.2008, 1:19
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22484



Цитата(ViS @ 22.12.2008, 13:53) [snapback]331637[/snapback]
А зачем? Тупое поддержание 2-5% может привести либо к завышению обратки и проблемам с теплосетью, либо (что опасно для самой установки) этого может не хватить в случае сильных морозов


1. Это пожелание заказчика
В случае с питанием от ЦТС согласен завышения не избежать, но смотря сколько приточек на объекте в резервном состоянии. На моём объекте это 2 из 13, и не самых производительных. И вентиляция от города не напрямую запитана.
Касательно контроля температуры(нижнего предела) это тоже есть, так на всякий случай %)


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 28.12.2008, 2:53
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(roman4EK @ 27.12.2008, 1:19) [snapback]333868[/snapback]
1. Это пожелание заказчика

Это никак не входит в компетенцию заказчика. Надо смотреть графики теплоснабжения и там прописаны режимы. Вы не должны завышать обратку. Иногда вам допустят ее несколько занизить, а иногда и нет. Поэтому у нас прописана конкретная Тобр, которую должна поддерживать автоматика, и выставляется там требуемое значение. Иначе можно всю работу ИТП перепаганить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 23:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных