> Коэффициенты PID-регулятора, HELP!!!
olg2004
сообщение 30.12.2008, 16:13
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



две минуты интегрирования

зона пропорциональсти 15К

коэффициэнт пропорциональности 2

диференцирование нафиг убить

и нечего парится все равно объект покажет что да как
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 12.4.2015, 19:13
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата(CHANt @ 17.12.2008, 22:00) *
Примеp связка FB50 "TUN_EC" (PID Self Tuner) + FB41 "CONT_C" [/url][/b]
Управляющая переменная на регулятор, также подается на вход "LMN" FB50 «TUN_EC»

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Результат работы алгоритмов - выходная переменная "LMN" диапазоном 0-100%. Для масштабирования в 0-10 В используйте функцию FC106"UNSCALE". (Standard Library)

Отдельная песня - наладка этого "добра"... biggrin.gif



как долго self tuning настраивается?
встречалась информация, что до 2-3 часов.

Сообщение отредактировал Ka3ax - 12.4.2015, 19:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenEkt
сообщение 7.11.2015, 14:43
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 9.8.2015
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 275046



Цитата(Kass @ 28.12.2008, 4:53) *
Это никак не входит в компетенцию заказчика. Надо смотреть графики теплоснабжения и там прописаны режимы. Вы не должны завышать обратку. Иногда вам допустят ее несколько занизить, а иногда и нет. Поэтому у нас прописана конкретная Тобр, которую должна поддерживать автоматика, и выставляется там требуемое значение. Иначе можно всю работу ИТП перепаганить.

Всем привет, вот у меня аналогичная проблема. Завышается Т обр. на приточках. Подскажите пож-та какими параметрами она регулируется на контроллере "Pixel" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.11.2015, 19:26
Сообщение #64





Guest Forum






Цитата(EvgenEkt @ 7.11.2015, 12:43) *
Всем привет, вот у меня аналогичная проблема. Завышается Т обр. на приточках. Подскажите пож-та какими параметрами она регулируется на контроллере "Pixel" ?

Напишите , где , что и на сколько превышает.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.11.2015, 21:01
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(EvgenEkt @ 7.11.2015, 14:43) *
какими параметрами она регулируется на контроллере "Pixel" ?
Тобр,max если стандартная "конструкторская" программа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 23:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных