Если по вашим СНиПам разрешается такая температура в системе здания такого типа, то дополнительной регулировки температуры на вводе можно не делать. Тогда остаётся только узел ввода, желательно поставить регулятор перепада давления и термостаты на конвекторах для местной регулировки температуры. При наличии регулятора перепада давления шайба ограничения расхода в принципе ненужна. Но если тепловые сети всё-таки потребуют, лучше поставить балансовый вентиль вместо шайбы, который после установки расхода тепловые сети запломбируют. Узел ввода посмотрите поиском на форуме (ИТП) - всё, что до теплообменников со стороны тепловых сетей и есть узел ввода. Систему отопления выполнить только из стальных труб, лучше двух-трубную Если же всё-таки такую температуру нельзя, я бы остановился на независимой схеме соединения через теплообменник - для такой станции безопасность не последнее дело. Тогда можно применить готовый навесной теплопункт Данфосс или других фирм, или собрать на месте. Вводной узел всё равно останется как и в первом варианте. При втором варианте систему можно делать на температуру 80/60*С и вести пластиком
Сообщение отредактировал jota - 17.12.2008, 19:41
|