Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> принципиальная схема подключения к теплосети
max01
сообщение 17.12.2008, 18:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 26854



Уважаемые специалисты! Прошу помощи. Есть одноэтажное здание с размерами в плане 7х7. Подключение здания к тепловой сети общегородской котельной по тех.условиям в ТВК на расстоянии 100м от здания. Также в тех. условиях даны следующие данные:
• Температурный график работы тепловой сети 130/70гр.
• Располагаемый расчетный напор в точке подключения 17м.вод.ст
• Разрешенный максимум теплопотребления: отопление – 0,008Гкал/час.
• На прямом и обратном трубопроводах выполнить монтаж штуцеров под манометры
• На подающем водопроводе установить шайбу.
• Предусмотреть монтаж приборов учета тепловой энергии.
ГВС нет. В здании планируется установить 7 конвекторов KNN21-70-2000. Просьба подсказать принципиальную схему подключения и ее основные элементы. Может ли здесь быть зависимая однотрубная схема без насоса и элеватора? Нужен ли расширительный бак? Подвала или техподполья нет. Какое оборудование должно стоять на вводе сети в здание? Правильно ли я понимаю, что все это оборудование можно разместить в небольшом типовой шкафчике типа Danfoss и отдельного помещения не нужно? Был бы очень благодарен, если у кого-нибудь найдется пример-чертеж на эту тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.12.2008, 18:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А на какую температуру проектируется система отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 17.12.2008, 18:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



протяженность приличная, сбытовики энергоснабжающего предприятия вам такие потери по этой трассе могут насчитать...
На такую систему отопления ИМХО не стоит городить огород и ставить насосное оборудование. Как уже спросили кая температура СО или назначение здания?
Ставте элеватор, прибор учета и задвижки, манометры, грязевеки, фильтры вообще то, что обычно не вызывает вопросов у ЭО.
элеватор скорее всего нужно будет ставить нулевой(мини)- беларусский был такой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max01
сообщение 17.12.2008, 19:03
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 26854



Назначение здания - Операторная АГЗС с автомойкой. Требуемая температура внутри здания - 18гр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.12.2008, 19:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я не о Тпомещения, а на какую температуру воды проектируется система отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max01
сообщение 17.12.2008, 19:22
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 26854



Система отопления пока не проектируется, но предполагается, что темп. воды может быть до 130гр, т.е. максимальной исходя из данного температурного графика. Может ли, учитывая назначение здания, здание отапливаться водой той температуры, какая будет в сети или нужно обязательно дополнительно регулировать ее температуру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.12.2008, 19:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если по вашим СНиПам разрешается такая температура в системе здания такого типа, то дополнительной регулировки температуры на вводе можно не делать. Тогда остаётся только узел ввода, желательно поставить регулятор перепада давления и термостаты на конвекторах для местной регулировки температуры. При наличии регулятора перепада давления шайба ограничения расхода в принципе ненужна. Но если тепловые сети всё-таки потребуют, лучше поставить балансовый вентиль вместо шайбы, который после установки расхода тепловые сети запломбируют.
Узел ввода посмотрите поиском на форуме (ИТП) - всё, что до теплообменников со стороны тепловых сетей и есть узел ввода. Систему отопления выполнить только из стальных труб, лучше двух-трубную
Если же всё-таки такую температуру нельзя, я бы остановился на независимой схеме соединения через теплообменник - для такой станции безопасность не последнее дело. Тогда можно применить готовый навесной теплопункт Данфосс или других фирм, или собрать на месте. Вводной узел всё равно останется как и в первом варианте.
При втором варианте систему можно делать на температуру 80/60*С и вести пластиком

Сообщение отредактировал jota - 17.12.2008, 19:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max01
сообщение 17.12.2008, 20:00
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 26854



Спасибо за ответы!
Уважаемый jota! А для первого варианта элеватор и насос все-таки нужны или нет?
И как быть с расширительным баком? Я раньше считал, что он нужен всегда, но мне показали проект на здание, похожее на мое, где его нет. Может ли такое быть? Правда в том проекте стоит теплообменник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.12.2008, 20:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Элеватор это водоструйный эжектор который служит для понижения температуры. Если понижать не будете, он не нужен.
Расширительный бак нужен только при независимом присоединении к сетям - через теплообменник. При зависимом - не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max01
сообщение 17.12.2008, 22:33
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 26854



Большое спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ELL
сообщение 22.12.2008, 16:41
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.12.2008
Пользователь №: 26631



А не дешевле ваше одноэтажное здание 7х7 отопить электричеством?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных