количество вводов, количество вводов |
|
|
Гость_moroz_*
|
18.12.2008, 11:39
|
Guest Forum

|
День добрый помогите... нужно определится с количеством вводов здание 24 секции жилая чась 3104 человека + встройка прод.маг., пром.маг., аптека, кафе на 33п/м...
вобщем по расчету получается если только по жилой части счетчик 80мм на 150 вводе... количество 2...
что думаете не стоит взять больше
|
|
|
|
|
18.12.2008, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 20.10.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 24232

|
Не поняла: 1 ввод в жилую секцию, второй - все остальное?
|
|
|
|
Гость_moroz_*
|
18.12.2008, 15:20
|
Guest Forum

|
Цитата(zhanna @ 18.12.2008, 13:17) [snapback]330220[/snapback] Не поняла: 1 ввод в жилую секцию, второй - все остальное? 2 потому что на объединение вводов из снип 2,04,01-85* при числе ПК более 12 необходимо 2 вводу... вопрос нормально ли от 2-х вводов питать 24 секции т.к. протяженность огромная... просто нельзя ли допустим сделать 4 ввода на 24 секции итого 1 ввод 6 секций питает сделать независимыми секции по 6 условено
|
|
|
|
|
18.12.2008, 17:40
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Нет не нормально. Нормально - на каждую секцию/две/три свой ввод. Как вводиться в строй будет? Все сразу? На встройку - отдельный ввод. Хотя бывают исключения - например, по наружке пройти нельзя.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 18.12.2008, 17:43
|
|
|
|
|
18.12.2008, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Как то вот прям на скаку вопрос задан и типа быстро шашкой все замахать. А хоз насосы куда,пожарные?Может отдельностоящий ЦТП есть?И ввод двойной туда и счетчик и насосы в нем?И двойным уже к дому.И субабонент уже со счетчиком в подвале отделиться?Хотя и снкционность дома может подтолкнуть к раздельной сдаче в эксплуатацию, как уже отмечено.
|
|
|
|
|
20.10.2009, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654

|
Хочу задать свой вопрос. Есть раздельные наружные сети. От сетей наружного пожаротушения запитывается сеть внутреннего пожаротушения. Чем регламентируется кол-во вводов в здание?
|
|
|
|
|
20.10.2009, 14:34
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(SAN255 @ 20.10.2009, 12:53)  Чем регламентируется кол-во вводов в здание? количеством ПК.
|
|
|
|
|
20.10.2009, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654

|
Цитата(Vict @ 20.10.2009, 15:34)  количеством ПК. согласен тогда усложню вопрос: есть кольцо В2, от которого запитываются все здания, а также есть удаленностоящее здание. внутрянняя сеть В2 запитывается от тупиковой ветки наружней В2, протяженностью до 200м. В здании более 12 ПК, сл-но необходимо сделать два ввода. Два ввода от тупика? Или тянуть еще один тупик? простенькая схема прилагается:
Прикрепленные файлы
111.dwg ( 30,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 70
|
|
|
|
|
20.10.2009, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(SAN255 @ 20.10.2009, 16:12)  Два ввода от тупика? Или тянуть еще один тупик? Нельзя два ввода от тупика. СНиП внутрянки п.9.2
|
|
|
|
|
20.10.2009, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654

|
Цитата(OlgaO @ 20.10.2009, 16:19)  Нельзя два ввода от тупика. СНиП внутрянки п.9.2 да, на данный пункт конечно обращал внимание, особеннона такое хитрое словосочетание "как правило"... может это как раз и есть исключение из правил?
|
|
|
|
|
20.10.2009, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(SAN255 @ 20.10.2009, 16:25)  ...особеннона такое хитрое словосочетание "как правило"... может это как раз и есть исключение из правил?   нет не пойдет  . Как правило - это к различным участкам относится, а не к слову кольцевой
|
|
|
|
|
20.10.2009, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654

|
Цитата(OlgaO @ 20.10.2009, 16:28)   нет не пойдет  . Как правило - это к различным участкам относится, а не к слову кольцевой эх... на самом деле конечно согласен. спасибо всем за внимание.
|
|
|
|
|
20.10.2009, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
У вас от кольца двойной п/п ввод получается протяженностью до 200 м. Никакой это не ввод от тупика ("ввод от тупика" - вообще не понятно).
Сообщение отредактировал aleksey_v - 20.10.2009, 20:41
|
|
|
|
|
12.7.2010, 13:07
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64384

|
Здравствуйте! Хочу задать свой вопрос. При каких условиях АБК оборудуется тремя вводами?
|
|
|
|
|
12.7.2010, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
мммм.... даже стесняюсь .... А что такое АБК?
|
|
|
|
|
12.7.2010, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(lexa00 @ 12.7.2010, 17:21)  мммм.... даже стесняюсь .... А что такое АБК? Ничего страшного, всего навсего административно-бытовой корпус.
|
|
|
|
|
12.7.2010, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Юля ВК @ 12.7.2010, 14:07)  Здравствуйте! Хочу задать свой вопрос. При каких условиях АБК оборудуется тремя вводами? как вариант раздельные наружные сети пожаротушения и хозпитья, два ввода от пож. сети на ВПВ и один ввод от х.п. сети.
|
|
|
|
|
12.7.2010, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
От ЦТП до здания.
|
|
|
|
|
13.7.2010, 5:08
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64384

|
Спасибо большое за ответы))) Скажите пожайлуста, а водомерный узел должен устанавливаться на отдельном противопожарном водопроводе?
|
|
|
|
|
13.7.2010, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.9.2009
Пользователь №: 37918

|
на пожарный водопровод разве ставят счетчики?
|
|
|
|
|
13.7.2010, 8:31
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 62034

|
Цитата(Юля ВК @ 12.7.2010, 14:07)  Здравствуйте! Хочу задать свой вопрос. При каких условиях АБК оборудуется тремя вводами? Здравствуйте! Я поинтересуюсь - а зачем вам три ввода? Мне кажется наипростейшим вариантом один двухтрубный ввод. Нет?
Сообщение отредактировал Anatoly_S - 13.7.2010, 8:32
|
|
|
|
|
13.7.2010, 17:02
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64384

|
Цитата(Anatoly_S @ 13.7.2010, 12:31)  Здравствуйте! Я поинтересуюсь - а зачем вам три ввода? Мне кажется наипростейшим вариантом один двухтрубный ввод. Нет? Я с вами согласна. Дело в том что этот проект достался мне на проверку. Вот я и пытаюсь разобраться в чужих решениях. А человек, который это проетировал не желает отвечать на вопросы.
|
|
|
|
|
9.2.2015, 16:48
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197784

|
Добрый день. подскажите пожалуйста ! Есть проект многоэтажного жилого дома, сделан один двухтрубный ввод Ду100, установлен ВУ в подвале, повысительная насосная установка для хоз-питьевого назначения и повысительная насосная установка для пожаротушения. Сейчас заказчик хочет сделать в подвале офисы, а на первом и втором этаже дома - детский сад. Вопросы: 1. Оставлять один двухтрубный ввод Ду100 на сад, офис, и дом или делать свой отдельный ввод для сада и офисов ? 2. Если через один двухтрубный ввод Ду100, то свои ВУ (Дом, офис, сад) ? 3. Можно ли повысительные насосные установки использовать и для сада или надо свои ставить ? (если потребуются)
Сообщение отредактировал Artem35 - 9.2.2015, 16:54
|
|
|
|
|
9.2.2015, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76042

|
1. Лучше отдельно... точнее Вам скажет Зак 2. Водомеры у каждого свой + в каждом офисе и каждой квартире 3. насосная у каждого своя, но проверьте напоры, может у вас гарантированного напора хватит на офисы и сад
|
|
|
|
|
9.2.2015, 17:06
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197784

|
Цитата(ЗАнку @ 9.2.2015, 17:58)  1. Лучше отдельно... точнее Вам скажет Зак 2. Водомеры у каждого свой + в каждом офисе и каждой квартире 3. насосная у каждого своя, но проверьте напоры, может у вас гарантированного напора хватит на офисы и сад Насчет "1" понять не могу. Почему нельзя оставить один двухтрубный ввод, но большего диаметра (т.к. увеличится кол-во потребителей), согласно расчету ?
Сообщение отредактировал Artem35 - 9.2.2015, 17:08
|
|
|
|
|
9.2.2015, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76042

|
На Д/С отдельный вод однозначно, там вероятно пожаротушение (кстати, как решаете этот вопрос?)... значит сталь, электроривод и т.д. Офисы можно через обратный клапан посадить на жилье, опять же без насосов... а можно отдельным вводом, это на усмотрение Зака с учетом генплана, архитектуры, расположения запитывающего водопровода и прочеепрочеепрочее)))) Необходимость 2хтрубного ввода Вы определяете по снипу внутрянки п. 9,1
|
|
|
|
|
9.2.2015, 17:57
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197784

|
Цитата(ЗАнку @ 9.2.2015, 18:39)  На Д/С отдельный вод однозначно, там вероятно пожаротушение (кстати, как решаете этот вопрос?)... значит сталь, электроривод и т.д. Офисы можно через обратный клапан посадить на жилье, опять же без насосов... а можно отдельным вводом, это на усмотрение Зака с учетом генплана, архитектуры, расположения запитывающего водопровода и прочеепрочеепрочее)))) Необходимость 2хтрубного ввода Вы определяете по снипу внутрянки п. 9,1 на дом тоже пожаротушение, 57 (включая 3 на офисы) пожарных кранов )) просто он 17 этажный ) я думал так сначала: ввод в здание Ду 100 - В1, Ду100 - В2, когда планировался только лишь дом. после изменений заказчика, например ввод Ду 200 - В1, Ду 200 - В2 (согласно расчету) на все здание. Затем пошли ответвления на водомеры к дому, офису, детскому саду, ну а потом свои установки повысительные, свои В2, В1, Т3, Т4.
|
|
|
|
|
9.2.2015, 23:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
скорее всего так: 2 ввода расчитаны на все расходы: хоз-пит жилье, садик, офисы и пожар. 1 общий водомерный узел. потом свои в/у на офисы и садик. потом повысительная установка на жилье и установка на пожар. если хватает гарантийного напора то на офисы и садик без насосных. если не хватает...то и отдельные насосы на садик и на офисы (офисы часто подключаю на насосы хоз-пит дома).
|
|
|
|
|
10.2.2015, 0:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Artem35 @ 9.2.2015, 16:48)  Добрый день. подскажите пожалуйста ! Есть проект многоэтажного жилого дома, сделан один двухтрубный ввод Ду100, установлен ВУ в подвале, повысительная насосная установка для хоз-питьевого назначения и повысительная насосная установка для пожаротушения. Сейчас заказчик хочет сделать в подвале офисы, а на первом и втором этаже дома - детский сад. Вопросы: 1. Оставлять один двухтрубный ввод Ду100 на сад, офис, и дом или делать свой отдельный ввод для сада и офисов ? 2. Если через один двухтрубный ввод Ду100, то свои ВУ (Дом, офис, сад) ? 3. Можно ли повысительные насосные установки использовать и для сада или надо свои ставить ? (если потребуются) 1. Один двухтрубный ввод на ВЕСЬ дом, на узле ВВ с счетчиком домовым и затем на насосные пож и хозпит. Ответвления на детсад и офисы. само собой каждое с ВУ и ВВ,но в зависимости от располагаемого гарантированного напора на общем вводе врезать между ВУ дома и насосной дома,но и с своей насосной или без своей насосной(каждой из видов-пож и хозпит). Даже если сейчас тариф для детсада и комерсантов один, то это не значит, что завтра он таким же одинаковым останется. Итого- макс- 3 ВУ и шесть насосных групп. минимум- 3 ВУ и 2-4 насосных группы.(подвальным офисам может и хватит городского напора,а может и детсаду хватит напора на хозпит,а пож понадобится). Поскольку все одно меняется назначение части потребителей- появляются офисы,их расход надо узаканивать и пересогласовывать проект ВУ в Водоканале и уточнится с реальным гарантированным напором(многие твердят про 10 метров,а реально гарантированно бывает и весьма больше,обоснованно больше,а не случайно больше, тут и вполне напор может быть достаточным для нужд офисов и ДОУ.) Ву офисов можно спрятать под жилдом,но ДОУ не спрятать и это муниципал с всем полноценным комплектом оборудования,которое потом передавать на баланс муниципалам.
|
|
|
|
|
10.2.2015, 15:35
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197784

|
а если 4 офисных помещения и 4 санузла, то получается 1 санузел на 1 офис....тогда надо сделать один общий ВУ на 4 санузла и 4 ВУ на каждый из санузлов или без общего ВУ ?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|