> Есть ли альтернатива вентагрегатам Hoval
Alex_77
сообщение 18.12.2008, 12:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



Уважаемые коллеги! Делаю вентиляцию склада машинных масел в герметичной таре (бочки) размер склада 72 м х 162 м высота 14,5 м минимальная температура +5 кратность воздухообмена 2 (по ВНТП 5-95). Хочу использовать крышные вентиляционно - отопительные агрегаты Hoval, но заказчик говорит, - дорого. Может кто знает, есть ли им более дешевая альтернатива?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nolison
сообщение 18.12.2008, 15:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 27.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2458



WOLF LH неплохии....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 18.12.2008, 16:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



To Alex_77: Из чистого любопытства, а какова категория этого склада по взрыво-пожароопасности? Если "В" (почти уверен, что это так!), то как же СНиП в части запрета на размещение оборудования (кроме ВТЗ) в складах категорий А, Б, В1-В3 ? Или глупости все это, СНиПы там всякие biggrin.gif? Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_77
сообщение 18.12.2008, 16:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



Да, категория склада В1, но агрегаты то крышной установки. Большая их часть находится на улице, в помещении только водяной калорифер и сопла для забора и выпуска воздуха, что в принципе попадает под определение ВТЗ.

А СНиП действительно кривой, и забивать им сильно свою голову крайне вредно для повышения своего профессионализма biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 18.12.2008, 16:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Alex_77 @ 18.12.2008, 13:22) [snapback]330187[/snapback]
Может кто знает, есть ли им более дешевая альтернатива?

у VBW есть похожее оборудование.(http://vbw.ru/)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_77
сообщение 18.12.2008, 17:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



Огромное спасибо за ссылку, довольно интересное оборудование. А как его качество? Все таки это Польша.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vitaly P._*
сообщение 18.12.2008, 23:42
Сообщение #7





Guest Forum






У Frivent (австрийцы) есть аналогичное оборудование - серия DWR.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 19.12.2008, 10:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Alex_77 @ 18.12.2008, 18:22) [snapback]330347[/snapback]
Все таки это Польша.

дык подешевле же ищете. laugh.gif
качество хорошее. посмотрите повнимательнее по многим признакам заметно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 20.12.2008, 19:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



А в В1 ничего из вышеперечисленного ставить нельзя rolleyes.gif Можно только регистры из гладких труб или приточки на кровлю ставить на рециркуляции и так греть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.12.2008, 21:53
Сообщение #10





Guest Forum






Сделать самаму
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Рыжий папа_*
сообщение 5.4.2011, 10:36
Сообщение #11





Guest Forum






Срочно необходима информация о том какой аналог Hoval есть сейчас. Кто-то занимается VBW, а то WOLF тоже дорогой. Frivent не рассматриваем, т.к. его другие предлагают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 6.4.2011, 11:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



ВЕЗА Фрязино делает, там сейчас стоит такой агрегат
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrj
сообщение 7.4.2011, 14:42
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.12.2009
Пользователь №: 42614



посмотрите Lessar (DAU).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 22.6.2012, 13:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Вопрос опять же про установки Hoval с газовым теплообменником. В чем их преимущества/недостатки, например, перед напольными воздухонагревателями GoGas. И можно ли устанавливать установки Hoval на урале, где до -40 опускается зимой температура, как ведет себя горелка, вентилятор?? Очень жду ответов, кто ставил данное оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperEngineer
сообщение 17.3.2015, 12:37
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.7.2013
Пользователь №: 198746



В этом году на выставке Мир Климата нашел полный аналог Hoval, поищите в интернете вентиляционное оборудование MIRINE.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 2.4.2015, 21:59
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



QUOTE (osy3 @ 22.6.2012, 13:13) *
Вопрос опять же про установки Hoval с газовым теплообменником. В чем их преимущества/недостатки, например, перед напольными воздухонагревателями GoGas. И можно ли устанавливать установки Hoval на урале, где до -40 опускается зимой температура, как ведет себя горелка, вентилятор?? Очень жду ответов, кто ставил данное оборудование.

Извиняюсь, только сейчас случайно попал на этот топик.
Вставлю и свои 5 копеек. rolleyes.gif
А) Напольных воздухонагревателей GoGas нет в природе.
Есть напольные воздухонагреватели made in Italy на которые GoGas вешают свою бирку (года 2-3 назад перепродавали напольные воздухонагреватели от фирмы c названием на букву T в г. Тренто , а сейчас на букву A из города Милана rolleyes.gif ) , как делают, это многие другие производители газовых инфракрасных излучателей.
Б) По крышным установкам Hoval.
Чисто хорошо распиаренное оборудование. Основной прикол в том что не нужно типо воздуходы длинные (до пола, как вариант делать), а типо вот такой супер струёй пробивают высокие помещения. Можно того же самого эффекта (в разы за меньшие деньги) добиться применением обычных ПВУ, обычных АВО (пусть даже на высоте монтажа 3-4 метра) + потолочные вентиляторы (дестратификаторы).
Вешал тут (в других темах), есть у нас на сайте статьи соответствующие "Минимизация затрат при создании системы воздушного отопления" и "Потолочные вентиляторы - дестратификаторы", где раскрывается данная тема.
P. S.
1. Основной недостаток установок Hoval (кроме заоблачной цены) - что у них относительно небольшие мощности (сами они небольшие, заточены под рынок западной Европы), соответственно в более или менее реально большом помещении на российский вкус их нужно ставить десятками.
2. Если говорить "про установки Hoval с газовым теплообменником". Основная беда та же (маленький типоряд). Как они ведут себя на крыше при - 40 не знаю. Про такие установки (с газовым нагревом) поставленным в РФ не слышал вообще.
Будет самому интересно, если кто знаете реальные объекты в РФ? unsure.gif
Кстати, использует Hoval газовые секции нагрева от голландской фирмы Winterwarm.
А мы официальные дистрибьюторы фирмы Winterwarm в РФ. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 3.4.2015, 14:41
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(Losev @ 2.4.2015, 22:59) *
Извиняюсь, только сейчас случайно попал на этот топик.
Вставлю и свои 5 копеек. rolleyes.gif
А) Напольных воздухонагревателей GoGas нет в природе.
Есть напольные воздухонагреватели made in Italy на которые GoGas вешают свою бирку (года 2-3 назад перепродавали напольные воздухонагреватели от фирмы c названием на букву T в г. Тренто , а сейчас на букву A из города Милана rolleyes.gif ) , как делают, это многие другие производители газовых инфракрасных излучателей.
Б) По крышным установкам Hoval.
Чисто хорошо распиаренное оборудование. Основной прикол в том что не нужно типо воздуходы длинные (до пола, как вариант делать), а типо вот такой супер струёй пробивают высокие помещения. Можно того же самого эффекта (в разы за меньшие деньги) добиться применением обычных ПВУ, обычных АВО (пусть даже на высоте монтажа 3-4 метра) + потолочные вентиляторы (дестратификаторы).
Вешал тут (в других темах), есть у нас на сайте статьи соответствующие "Минимизация затрат при создании системы воздушного отопления" и "Потолочные вентиляторы - дестратификаторы", где раскрывается данная тема.
P. S.
1. Основной недостаток установок Hoval (кроме заоблачной цены) - что у них относительно небольшие мощности (сами они небольшие, заточены под рынок западной Европы), соответственно в более или менее реально большом помещении на российский вкус их нужно ставить десятками.
2. Если говорить "про установки Hoval с газовым теплообменником". Основная беда та же (маленький типоряд). Как они ведут себя на крыше при - 40 не знаю. Про такие установки (с газовым нагревом) поставленным в РФ не слышал вообще.
Будет самому интересно, если кто знаете реальные объекты в РФ? unsure.gif
Кстати, использует Hoval газовые секции нагрева от голландской фирмы Winterwarm.
А мы официальные дистрибьюторы фирмы Winterwarm в РФ. clap.gif


Только хотел посоветовать Лосеву в Питер позвоните дешевле не найдете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 3.4.2015, 14:49
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



QUOTE (Александр5775 @ 3.4.2015, 14:41) *
Только хотел посоветовать Лосеву в Питер позвоните дешевле не найдете.

tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 17:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных