				у меня в точке подключения 5 атм. (50 метров).  проектируем отдельные системы пожара и хоз- питьевой водопровод
 Нр хоз питьевой=42,65(Hg)+20(потери)+2(Hf)=64,65-50=14,65
 подбираем насос полюбому. вопрос в том что в подвале имеются сан приборы, а по СНиП 6.7.* Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м. как поступить мне предлогают поставить на ветки где имеются сан приборы в подвале и 1эт.  балансировочные клапаны (danfoss). снизить с помощью них с 64,65 до 45. или надо зонировать систему ?
 и 2 вопрос насос подбираем на оставшиеся 14,65 и  расход м3.ч
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| 
	2 страниц  1 2 > |  |  
	Ответов
(1 - 29)
	 
	
		|  | 
				  19.12.2008, 19:55 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Что есть балансировочные клапаны?Ставится регулятор давления "после себя".
 Зонировать или ставить регуляторы - надо схему смотреть, что выгоднее.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.12.2008, 20:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 98
 Регистрация: 3.4.2008
 Из: Волоград
 Пользователь №: 17323
 
 
 
  
 | 
				сергей можите посмотреть схему ,проект выложен на форуме в разделе ПРОЕКТы (12 этажка)
				
 Сообщение отредактировал Алексей2 - 19.12.2008, 21:00
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.12.2008, 21:11 |  
		| 
 полуинтеллигент
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9632
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6037
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Алексей2 @ 19.12.2008, 19:53) [snapback]330902[/snapback] сергей можите посмотреть схему ,сергей, можит   Вы уж посмотрите    , а то Мугавбу некогда - очередной переворот.... Млин...    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.12.2008, 22:54 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Я бы поставил регуляторы на нижних этажах, в т.ч. и на Т3 конечно, при такой схеме.Ну и диафрагмы на ПК.
 ПС
 Пишите диаметр рядом с обозначением стояка!
 У нас слава Богу СНиП со * не принят, так что допустимо до 6атм как при советской власти.
 4,5атм - изврат, ИМХО
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.12.2008, 0:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 98
 Регистрация: 3.4.2008
 Из: Волоград
 Пользователь №: 17323
 
 
 
  
 | 
				диаметры не стоят потомучто еще не считал, а вопрос зачем диафрагмы на ПК?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.12.2008, 14:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3065
 Регистрация: 16.1.2008
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 14480
 
 
 
  
 | 
				Затем что надо по СНиП.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.12.2008, 15:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 98
 Регистрация: 3.4.2008
 Из: Волоград
 Пользователь №: 17323
 
 
 
  
 | 
				Диафрагмы на ПК. а можно в студию пример их
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.12.2008, 20:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 98
 Регистрация: 3.4.2008
 Из: Волоград
 Пользователь №: 17323
 
 
 
  
 | 
				а еще сегодня узнал что так называемые ШАЙБЫ ставят, вместо регуляторов, мне формулу дали как их считать ду шайбы, а вот вопрос как поставить эту шайбу в диаметр 15 и 20 ? и кто что знает про эти шайбы?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.12.2008, 21:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 15
 Регистрация: 20.4.2008
 Пользователь №: 17971
 
 
 
  
 | 
				Цитата У нас слава Богу СНиП со * не принят, так что допустимо до 6атм как при советской власти.4,5атм
 А поясните про непринятый СНиП, мы так им и руководствуемся (СНиП 2.04.01-85*)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.12.2008, 21:14 |  
		| 
 полуинтеллигент
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9632
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6037
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Танюшка @ 22.12.2008, 20:07) [snapback]331890[/snapback] А поясните про непринятый СНиП, мы так им и руководствуемся (СНиП 2.04.01-85*) так и руководствуйтесь им (СНиП 2.04.01-85*), а они руководствуются СНиП 2.04.01-85    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.12.2008, 22:50 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Алексей2 @ 22.12.2008, 21:30) [snapback]331868[/snapback] а еще сегодня узнал что так называемые ШАЙБЫ ставят, вместо регуляторов, мне формулу дали как их считать ду шайбы, а вот вопрос как поставить эту шайбу в диаметр 15 и 20 ? и кто что знает про эти шайбы? Шайбы вам не помогут. Гидравлика-с..
				Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 22.12.2008, 22:51 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.12.2008, 18:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 98
 Регистрация: 3.4.2008
 Из: Волоград
 Пользователь №: 17323
 
 
 
  
 | 
				установка диафрагм в соединительной полугайки пожарного крана.  сам нашел (спасибо всем кто помогал), вот еперь смотрите все.  см. рисунок 1- гайка 2-тонкая дисковая диафрагма с отверстием 3 пружинное резиновое кольцо
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2009, 10:29 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3115
 Регистрация: 5.12.2006
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 5044
 
 
 
  
 | 
				и где тут ШАЙБА?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2009, 10:52 |  
		| 
 просто Инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2233
 Регистрация: 11.9.2006
 Из: Петербург
 Пользователь №: 3974
 
 
 
  
 | 
				Шайба - позиция 2. Кто больше господа?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2009, 11:42 |  
		| 
 Кот Учёный
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2516
 Регистрация: 22.5.2008
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 18973
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сантехник @ 12.1.2009, 10:52) [snapback]337624[/snapback] Шайба - позиция 2. Кто больше господа? Похоже. У меня чертежик диафрагмы на бумажке есть..., а может и в АКАДе делал.   Сообщение отредактировал Vitori - 12.1.2009, 11:43 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2009, 9:46 |  
		| 
 Кот Учёный
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2516
 Регистрация: 22.5.2008
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 18973
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Vitori @ 12.1.2009, 11:42) [snapback]337657[/snapback] Похоже. У меня чертежик диафрагмы на бумажке есть..., а может и в АКАДе делал.  Вот нашел скан .  Диафрагма_пожарная.jpg  ( 146,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 172 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2009, 19:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 98
 Регистрация: 3.4.2008
 Из: Волоград
 Пользователь №: 17323
 
 
 
  
 | 
				а из какой эта каринка книги, или так ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2009, 20:11 |  
		| 
 полуинтеллигент
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9632
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6037
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Алексей2 @ 14.1.2009, 18:34) [snapback]338888[/snapback] а из какой эта каринка книги, или так ? не, по другому... наоборот.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2009, 21:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Гы гы. А чего это получается два рисунка, на них шайбы устанавливаемые в разные места возле ПК. Что сможет затолкать шайбу ф60 мм в любое место , но прижимаемое резьбой, нарезаной на трубе ф57 мм!!!!!!    Внешний Ф шайбы д.б. чуть меньше ф между выступающих ребер витков резьбы. т.е. порядка 54-55 мм. По первому рисунку- ну а зачем в этом месте шайбу ставить, когда её проще значительно прижимать вкручиваемой деталью в другую с резьбой, и шайба там не прыгает и прижата между этими резьбами?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2009, 7:45 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3115
 Регистрация: 5.12.2006
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 5044
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сантехник @ 12.1.2009, 12:52) [snapback]337624[/snapback] Шайба - позиция 2. Кто больше господа? Написано диафрагма. Шайба в воротах или у Валуева.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2009, 8:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3987
 Регистрация: 20.5.2007
 Из: Мск
 Пользователь №: 8532
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Михаил I @ 15.1.2009, 7:45) [snapback]339002[/snapback] Написано диафрагма. Шайба в воротах или у Валуева. а у Валуева где шайба?     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2009, 8:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				А может Михаил1 сам у Валуева уточнит насчет его шайбы?    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2009, 9:20 |  
		| 
 Кот Учёный
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2516
 Регистрация: 22.5.2008
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 18973
 
 
 
  
 | 
				Цитата(инж323 @ 14.1.2009, 21:40) [snapback]338933[/snapback] Гы гы. А чего это получается два рисунка, на них шайбы устанавливаемые в разные места возле ПК. Что сможет затолкать шайбу ф60 мм в любое место , но прижимаемое резьбой, нарезаной на трубе ф57 мм!!!!!!    Внешний Ф шайбы д.б. чуть меньше ф между выступающих ребер витков резьбы. т.е. порядка 54-55 мм. По первому рисунку- ну а зачем в этом месте шайбу ставить, когда её проще значительно прижимать вкручиваемой деталью в другую с резьбой, и шайба там не прыгает и прижата между этими резьбами?Не понял чего-то сразу (надо чертеж головки смотреть), там же нет резьбы внутри... кажется...    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2009, 9:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				На одном рисунка шайба вставлена в ротгайку с наружней 50-той резьбой- у ней внутренний Ф меньше.На другом рисунке шайба вставляется в резьбу в другое место скажем и её ф побеле ,чем в первом случае,но все одно 54-55 мм.т.к. прижимается междвух резб и д.б меньше ф выступающих ребер резьбы.Это шайбы разного размера.И никак не 60 мм.!!!!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2009, 9:55 |  
		| 
 Кот Учёный
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2516
 Регистрация: 22.5.2008
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 18973
 
 
 
  
 | 
				Цитата(инж323 @ 15.1.2009, 9:28) [snapback]339038[/snapback] На одном рисунка шайба вставлена в ротгайку с наружней 50-той резьбой- у ней внутренний Ф меньше.На другом рисунке шайба вставляется в резьбу в другое место скажем и её ф побеле ,чем в первом случае,но все одно 54-55 мм.т.к. прижимается междвух резб и д.б меньше ф выступающих ребер резьбы.Это шайбы разного размера.И никак не 60 мм.!!!!
 Это почти понятно. А вот открыл я "Нормы пожарной безопасности НПБ 153-2000* "Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний", там  чертежики всяких головок. Головка рукавная - это понятно, а на сам пожарный клапан у нас какая головка наворачивается - муфтовая?   .... Вышел, у меня напротив двери комнаты, как раз пож.кран новенький, открутил, посмотрел, засунул внутрь палец.     Пришел в полное недоумение, куда ж её эту диафрагму  запихнуть?!     Сообщение отредактировал Vitori - 15.1.2009, 10:14 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2009, 10:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Так опять же- а шкаф то какой? Нужно что б рукав от своей ротгайки шел без перегиба.И в одних шкафах от вентиля идет патрубок, потом угольник и в него ротгайка.Шайбу можно в этом случае вставить куда? Патрубок может ей прижать в вентиле, ротгайка в угольнике не прижмет.Значит если в вентиль вставить то один наружний диаметр этой шайбы, а если вставить в ротгайку то другой.Это как раз эти два случая с вышерасположеных картинок.Вторая группа- когда шкаф поболе и рукав сам может , без перелома выйти от ротгайки вкрученной сразу в вентиль- тут шайба может быть двухразмерной.Прижатой к вентилю и вставленной в ротгайку.
 Ну а на чертеже должно быть четко указано куда шайбу и какой у неё размер в этом конкретном случае.
 Сами диаметры отверстий не обсуждаем.Понятно, что табличку и посчитать их нуна.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2009, 10:42 |  
		| 
 Кот Учёный
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2516
 Регистрация: 22.5.2008
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 18973
 
 
 
  
 | 
				Цитата(инж323 @ 15.1.2009, 10:14) [snapback]339068[/snapback] Так опять же- а шкаф то какой? Нужно что б рукав от своей ротгайки шел без перегиба.И в одних шкафах от вентиля идет патрубок, потом угольник и в него ротгайка.Шайбу можно в этом случае вставить куда? Патрубок может ей прижать в вентиле, ротгайка в угольнике не прижмет.Значит если в вентиль вставить то один наружний диаметр этой шайбы, а если вставить в ротгайку то другой.Это как раз эти два случая с вышерасположеных картинок.Вторая группа- когда шкаф поболе и рукав сам может , без перелома выйти от ротгайки вкрученной сразу в вентиль- тут шайба может быть двухразмерной.Прижатой к вентилю и вставленной в ротгайку.
 Ну а на чертеже должно быть четко указано куда шайбу и какой у неё размер в этом конкретном случае.
 Сами диаметры отверстий не обсуждаем.Понятно, что табличку и посчитать их нуна.
 Очень интересно! А откуда требование про перегиб? В большинстве шкафов там как раз есть перегиб, и в том который у меня напротив двери... И кстати вот нашел чертежик где указано место установки этой диафрагмы(котрая у меня на рисунке), и перегиба здесь вроде нет.  Место_установкидиафрагмы.jpg  ( 370,19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 103 ... кстати только сейчас обратил внимание, что диаметр стояка указан Ду50, а шайбы 60 мм.   Сообщение отредактировал Vitori - 15.1.2009, 10:50   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2009, 11:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				А на этом чертеже кран угловой и не будет перегиба.Ротгайка сразу нормально смотрит- куда надо.А перегиб- а не помню.Только вот как начнут воронки водосточные сдавать и под залив их с рукава, то сразу как то вот видать проблемы от перегиба( почти не льется или так себе течет).А как рукав наполниться, то менее это выражено.Да и не перегибается он так, когда с водой уже.
 А установка шайбы до вентиля, аналогично как и описываемому уже варианту.Одно не совсем удачно- она под водой уже и при малых диаметрах отверстия зарастает и ржавеет( черноту же поставят, не оцинковку), и второе- визуального контроля наличия диафрагмы нет- для инспектора если захочет , надо будет спускать воду, раскручивать.А после вентиля итак видать или без спуска воды можно продемонстрировать.
 
 Сообщение отредактировал инж323 - 15.1.2009, 11:20
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2009, 11:48 |  
		| 
 Кот Учёный
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2516
 Регистрация: 22.5.2008
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 18973
 
 
 
  
 | 
				Цитата(инж323 @ 15.1.2009, 11:16) [snapback]339096[/snapback] А на этом чертеже кран угловой и не будет перегиба.Ротгайка сразу нормально смотрит- куда надо.А перегиб- а не помню.Только вот как начнут воронки водосточные сдавать и под залив их с рукава, то сразу как то вот видать проблемы от перегиба( почти не льется или так себе течет).А как рукав наполниться, то менее это выражено.Да и не перегибается он так, когда с водой уже.
 А установка шайбы до вентиля, аналогично как и описываемому уже варианту.Одно не совсем удачно- она под водой уже и при малых диаметрах отверстия зарастает и ржавеет( черноту же поставят, не оцинковку), и второе- визуального контроля наличия диафрагмы нет- для инспектора если захочет , надо будет спускать воду, раскручивать.А после вентиля итак видать или без спуска воды можно продемонстрировать.
 Шайбу можно поставить латунную, а вот насчет визульного контроля и перегиба... есть повод для размышлений... Спасибо!     Сообщение отредактировал Vitori - 15.1.2009, 11:51 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |