|
  |
Трансформаторы тока |
|
|
|
19.12.2008, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955

|
Для защиты генератора от перегрузки предполагается сложить выпрямленные напряжения вторичных обмоток трансформаторов. Вопрос получится ли линейная характеристика ток-напряжение для дальнейшей обработки сигнала? Существуют ли подобные устройства?
Сообщение отредактировал sergeydmz - 19.12.2008, 21:06
|
|
|
|
|
20.12.2008, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
|
|
|
|
|
22.12.2008, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172

|
А можно поподробнее описать что вы хотите сделать и как это будет работать?
|
|
|
|
|
22.12.2008, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Существуют устройства, которые контролируют токи в трехфазке, и соответственно защищают от перегрузок по любой из них. Или денег жалко?
|
|
|
|
|
23.12.2008, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955

|
Для контроля превышения потребления тока в трёхфазной несимметричной сети подключаемся к нагруженным вторичным обмоткам трансформаторов тока, выпрямляем, соединяем последовательно и на слаботочное реле.
|
|
|
|
|
23.12.2008, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172

|
А зачем делать именно так? При такой схеме можно получить ситуацию при которой одна фаза будет перегружена а другие недогружены (сеть ведь не симметричная) а диагностический параметр будет находиться в допустимых пределах. И есть большие сомнения в том что эта схема будет работать
|
|
|
|
|
23.12.2008, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955

|
Что предлагаете? Уже установлены амперметры с реле по уставке. Однако если мощность генератора разделить поровну на 3 фазы в несимметричной сети защита сработает при достаточном запасе мощности так как на генераторе допускается перекос.
|
|
|
|
|
30.12.2008, 23:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Я так понял, что если генератор мощностью 3кВА нагрузить по фазам 0,5-0,2-2,3кВА то он будет нормально работать? Что-то сомневаюсь я... Допускается перекос, но не перегруз.
|
|
|
|
|
3.1.2009, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955

|
Если генератор мощностью 3кВА нагрузить по фазам 0,5-0,5-1,1кВА то он будет нормально работать! А защита с настройкой L1=1, L2=1, L3=1 отключит по L3 1,1>1! Это не перегруз! Вот я о чём!
|
|
|
|
|
4.1.2009, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172

|
Цитата(sergeydmz @ 3.1.2009, 22:21) [snapback]335312[/snapback] Если генератор мощностью 3кВА нагрузить по фазам 0,5-0,5-1,1кВА то он будет нормально работать! А защита с настройкой L1=1, L2=1, L3=1 отключит по L3 1,1>1! Это не перегруз! Вот я о чём! А что это, если не перегрузка фазы С. При таких рассуждениях получается что можно распределить нагрузку по фазам 0-0-3 и все будет превосходно работать.
|
|
|
|
|
4.1.2009, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955

|
Для трёхфазных асинхронных генераторов допустимый перекос фаз 60-70% т.е. с любой фазы можно снять 2,1 кВА при условии отсутствия суммарного перегруза. 0,5 0,5 1,1 не перегруз!
|
|
|
|
|
5.1.2009, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172

|
Цитата(sergeydmz @ 4.1.2009, 23:57) [snapback]335417[/snapback] Для трёхфазных асинхронных генераторов допустимый перекос фаз 60-70% т.е. с любой фазы можно снять 2,1 кВА при условии отсутствия суммарного перегруза. 0,5 0,5 1,1 не перегруз! Со второй частью утверждения позвольте не согласиться. При повышении нагрузки на какую-либо фазу до 2,1 кВА (при номинальной 1 кВА) мы получаем увеличение тепловыделения в обмотке в 4,41 раза. А значит обмотка просто перегреется и изоляцию пробьет. Перекос в 60-70% это вполне допустимо, но нагрузка на любую из фаз не должна превышать номинальной (в расчете на 1 фазу).
|
|
|
|
|
7.1.2009, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(sergeydmz @ 4.1.2009, 19:57) [snapback]335417[/snapback] Для трёхфазных асинхронных генераторов допустимый перекос фаз 60-70% т.е. с любой фазы можно снять 2,1 кВА Не надо путать перекос и перегруз. 70% перекос не значит, что с одной фазы можно получить 1,7кВА. Нагрузка на генератор должна быть не больше его мощности, при этом нагрузка на каждую фазу не должна превышать 1/3 его мощности. Вроде когда то так учили.
|
|
|
|
|
10.1.2009, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955

|
Извините за ошибку в сообщении. Для трёхфазных асинхронных генераторов допустимый перекос фаз 60-70% т.е. с любой фазы можно снять 1,1 кВА при условии отсутствия суммарного перегруза.
|
|
|
|
Гость_AlexGU_*
|
10.1.2009, 23:21
|
Guest Forum

|
Цитата(sergeydmz @ 19.12.2008, 22:06) [snapback]330905[/snapback] Для защиты генератора от перегрузки предполагается сложить выпрямленные напряжения вторичных обмоток трансформаторов. Имются ввиду трансформаторы тока? Трансформаторы тока не могут работать с разомкнутой вторичной обмоткой! Это основы. Цитата(sergeydmz @ 19.12.2008, 22:06) [snapback]330905[/snapback] Вопрос получится ли линейная характеристика ток-напряжение для дальнейшей обработки сигнала? Существуют ли подобные устройства? Нет не получится. Зачем тебе эта фигня? Нет токового реле? Среж обмотку реле и пропусти по одному (два, три...) витку. Отрегулируй. Но лучше три реле...
|
|
|
|
|
11.1.2009, 0:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955

|
Вторички трансформаторов тока нагружены.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|