Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Трансформаторы тока
sergeydmz
сообщение 19.12.2008, 21:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955



Для защиты генератора от перегрузки предполагается сложить выпрямленные напряжения вторичных обмоток трансформаторов. Вопрос получится ли линейная характеристика ток-напряжение для дальнейшей обработки сигнала? Существуют ли подобные устройства?

Сообщение отредактировал sergeydmz - 19.12.2008, 21:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 20.12.2008, 12:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Заходи к соседям узнаешь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=31996
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Botva
сообщение 22.12.2008, 7:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



А можно поподробнее описать что вы хотите сделать и как это будет работать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 22.12.2008, 14:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Существуют устройства, которые контролируют токи в трехфазке, и соответственно защищают от перегрузок по любой из них.
Или денег жалко?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeydmz
сообщение 23.12.2008, 12:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955



Для контроля превышения потребления тока в трёхфазной несимметричной сети подключаемся к нагруженным вторичным обмоткам трансформаторов тока, выпрямляем, соединяем последовательно и на слаботочное реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Botva
сообщение 23.12.2008, 13:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



А зачем делать именно так? При такой схеме можно получить ситуацию при которой одна фаза будет перегружена а другие недогружены (сеть ведь не симметричная) а диагностический параметр будет находиться в допустимых пределах. И есть большие сомнения в том что эта схема будет работать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeydmz
сообщение 23.12.2008, 16:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955



Что предлагаете? Уже установлены амперметры с реле по уставке. Однако если мощность генератора разделить поровну на 3 фазы в несимметричной сети защита сработает при достаточном запасе мощности так как на генераторе допускается перекос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 30.12.2008, 23:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Я так понял, что если генератор мощностью 3кВА нагрузить по фазам 0,5-0,2-2,3кВА то он будет нормально работать? Что-то сомневаюсь я... Допускается перекос, но не перегруз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeydmz
сообщение 3.1.2009, 19:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955



Если генератор мощностью 3кВА нагрузить по фазам 0,5-0,5-1,1кВА то он будет нормально работать! А защита с настройкой L1=1, L2=1, L3=1 отключит по L3 1,1>1! Это не перегруз! Вот я о чём!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Botva
сообщение 4.1.2009, 10:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



Цитата(sergeydmz @ 3.1.2009, 22:21) [snapback]335312[/snapback]
Если генератор мощностью 3кВА нагрузить по фазам 0,5-0,5-1,1кВА то он будет нормально работать! А защита с настройкой L1=1, L2=1, L3=1 отключит по L3 1,1>1! Это не перегруз! Вот я о чём!

А что это, если не перегрузка фазы С. При таких рассуждениях получается что можно распределить нагрузку по фазам 0-0-3 и все будет превосходно работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeydmz
сообщение 4.1.2009, 20:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955



Для трёхфазных асинхронных генераторов допустимый перекос фаз 60-70% т.е. с любой фазы можно снять 2,1 кВА при условии отсутствия суммарного перегруза. 0,5 0,5 1,1 не перегруз!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Botva
сообщение 5.1.2009, 19:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



Цитата(sergeydmz @ 4.1.2009, 23:57) [snapback]335417[/snapback]
Для трёхфазных асинхронных генераторов допустимый перекос фаз 60-70% т.е. с любой фазы можно снять 2,1 кВА при условии отсутствия суммарного перегруза. 0,5 0,5 1,1 не перегруз!

Со второй частью утверждения позвольте не согласиться. При повышении нагрузки на какую-либо фазу до 2,1 кВА (при номинальной 1 кВА) мы получаем увеличение тепловыделения в обмотке в 4,41 раза. А значит обмотка просто перегреется и изоляцию пробьет. Перекос в 60-70% это вполне допустимо, но нагрузка на любую из фаз не должна превышать номинальной (в расчете на 1 фазу).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 7.1.2009, 16:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(sergeydmz @ 4.1.2009, 19:57) [snapback]335417[/snapback]
Для трёхфазных асинхронных генераторов допустимый перекос фаз 60-70% т.е. с любой фазы можно снять 2,1 кВА


Не надо путать перекос и перегруз. 70% перекос не значит, что с одной фазы можно получить 1,7кВА.
Нагрузка на генератор должна быть не больше его мощности, при этом нагрузка на каждую фазу не должна превышать 1/3 его мощности. Вроде когда то так учили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeydmz
сообщение 10.1.2009, 22:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955



Извините за ошибку в сообщении. Для трёхфазных асинхронных генераторов допустимый перекос фаз 60-70% т.е. с любой фазы можно снять 1,1 кВА при условии отсутствия суммарного перегруза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AlexGU_*
сообщение 10.1.2009, 23:21
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(sergeydmz @ 19.12.2008, 22:06) [snapback]330905[/snapback]
Для защиты генератора от перегрузки предполагается сложить выпрямленные напряжения вторичных обмоток трансформаторов.


Имются ввиду трансформаторы тока?

Трансформаторы тока не могут работать с разомкнутой вторичной обмоткой! Это основы.

Цитата(sergeydmz @ 19.12.2008, 22:06) [snapback]330905[/snapback]
Вопрос получится ли линейная характеристика ток-напряжение для дальнейшей обработки сигнала? Существуют ли подобные устройства?


Нет не получится.

Зачем тебе эта фигня? Нет токового реле? Среж обмотку реле и пропусти по одному (два, три...) витку. Отрегулируй. Но лучше три реле...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeydmz
сообщение 11.1.2009, 0:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955



Вторички трансформаторов тока нагружены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных