Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Настройка ПИД в RLU2xx
mozzy
сообщение 20.12.2008, 20:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.12.2008
Из: Омск
Пользователь №: 26996



Уже два дня безрезультатно пытаюсь настроить ПИД-регулятор в RLU210. При заводских настройках Xp=30 Tn=3 Tv=0 регулятор сильно осциллирует и на режим не выходит. Пробовал различные варианты значений, но бестолку. Подскажите, какие значения Xp,Tn и Tv использовать?
Регулируем температуру приточного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 20.12.2008, 23:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



может это Вам поможет

XP Предел пропорциональности увиличить
TN Коэффициент интеграции увиличить
TV Диференц. Коэффициент увиличить

PS. минилальному значению соответствует максимальный коэфициет
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  пояснялово.doc ( 36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 379
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.12.2008, 10:28
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=33338
почитайте эту тему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mozzy
сообщение 21.12.2008, 11:04
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.12.2008
Из: Омск
Пользователь №: 26996



И увеличивал, и уменьшал... Много вариантов было. В основном наблюдается такое поведение: пока Т падает, клапан вполне логично постепенно открывается, но стоит только Т перестать падать и увеличиться хоть на 1/10 - клапан тут же полностью закрывается. В результате Т в течение 10 мин плавно падает до срабатывания термостата. Хочется узнать порядок величины коэффициентов (30 или 3000) и формулу, по которой работает регулятор в этом контроллере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.12.2008, 16:22
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
И увеличивал, и уменьшал
вы тему внимательно прочли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_виталя27_*
сообщение 21.12.2008, 16:57
Сообщение #6





Guest Forum






Обычно в медленных системах ставлю Хр от 50 и больше. Тn = 2., Тv = 0. А температуру обратки меряете датчиком или термостатом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mozzy
сообщение 21.12.2008, 20:12
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.12.2008
Из: Омск
Пользователь №: 26996



Тему-то прочел. Но ответа не вижу. Меня интересуют коэффициенты именно для RLU 210, т.к. другие контроллеры настраивал без проблем и принципы регулирования понимаю, а с этим контроллером что-то не идёт. То раскачка, то вообще непонятно что... Вот ТРМ ведут себя очень логичо и предсказуемо.

Температуру обратки меряю датчиком Ni1000.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_виталя27_*
сообщение 21.12.2008, 20:37
Сообщение #8





Guest Forum






Поднимите Хр защиты от замерзания по воде, заводская вроде 10-11, поставьте 20-25.
Вообще что-то странное у вас происходит, не видал таких глюков. Может клапан неправильно стоит или не в ту сторону открывается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 21.12.2008, 20:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Это линейный коэффициент у вас 30?!! А интегралка 3 сек???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mozzy
сообщение 21.12.2008, 21:36
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.12.2008
Из: Омск
Пользователь №: 26996



Цитата(Kass @ 21.12.2008, 23:54) [snapback]331365[/snapback]
Это линейный коэффициент у вас 30?!! А интегралка 3 сек???


Да. Это установлено по умолчанию. А сколько надо?

Цитата(виталя27 @ 21.12.2008, 23:37) [snapback]331360[/snapback]
Поднимите Хр защиты от замерзания по воде, заводская вроде 10-11, поставьте 20-25.
Вообще что-то странное у вас происходит, не видал таких глюков. Может клапан неправильно стоит или не в ту сторону открывается?


К сожалению, все работает правильно, кроме ПИД.
Насколько я понимаю, при контроле приточной температуры показания датчика обратной воды не учитываются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_виталя27_*
сообщение 21.12.2008, 21:52
Сообщение #11





Guest Forum






При контроле Твоздуха Тобр не учитывается, пока она не достигнет порога = Т0+Хр (параметры FROST) .
А у вас она падает аж до сработки термостата?
В параметрах ПИД-регулятора Хр - это полоса пропорциональности в кельвинах. Задирайте до 80, а Тп делите пополам, будет медленно, но верно.
Иначе - проблема в другом месте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 21.12.2008, 21:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(mozzy @ 21.12.2008, 21:36) [snapback]331384[/snapback]
Да. Это установлено по умолчанию. А сколько надо?


Ну для того, что бы это понять, надо вернуться к теории пропорционально-интегрально-дифференциального регулирования.

Для начала гляньте на само уравнение:

W(p) = Kp * (1 + 1/TI*p + D*TI*p/(1+(1+D*TI*p)/8))

Первый коэффициент - пропорциональный, как видно из формулы отражает линейный множитель. Его еще называют коэффициентом усиления. Если вы его поставите в 1, то у вас на выходе будет рассогласование в чистом виде. Обычно коэффициент колеблется от 0.5 до 5.

Интегральная составляющая отражает задержки в вашей системе регулирования. Ну вряд ли задержка в нагреве приточного воздуха всего 3 сек. Ну скорее 30.

Вообще то у меня складывается впечатление, что у вас коэффициенты просто перепутаны. Скорее всего пропорциональный 3, а ТI - 30 сек. Попробуйте так. Но я бы первый коэффициент попробовал бы в 2 или даже 1 поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mozzy
сообщение 21.12.2008, 21:57
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.12.2008
Из: Омск
Пользователь №: 26996



Цитата(виталя27 @ 22.12.2008, 0:52) [snapback]331399[/snapback]
При контроле Твоздуха Тобр не учитывается, пока она не достигнет порога = Т0+Хр (параметры FROST) .
А у вас она падает аж до сработки термостата?
В параметрах ПИД-регулятора Хр - это полоса пропорциональности в кельвинах. Задирайте до 80, а Тп делите пополам, будет медленно, но верно.
Иначе - проблема в другом месте.


Задирал до 200 (от 1 с шагом 50), комбинируя с Тп от 0 до 60 с шагом 20. Эффекта нет.
Мож контроллер глючит?

Сообщение отредактировал mozzy - 21.12.2008, 22:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.12.2008, 22:18
Сообщение #14





Guest Forum






А Вы как изменяли параметры , при работе установки или останавливали , изменяли и вновь запускали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_виталя27_*
сообщение 21.12.2008, 22:22
Сообщение #15





Guest Forum






Тп конечно надо не уменьшать, а тоже увеличивать, опечатка закралась в мозг.
Очень интересно, ни разу глючного RLU2XX не видел.
Смотрите работу клапана. Много встречал перевернутых на всемозможные углы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mozzy
сообщение 22.12.2008, 4:30
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.12.2008
Из: Омск
Пользователь №: 26996



Цитата(Boris Blade @ 22.12.2008, 1:18) [snapback]331412[/snapback]
А Вы как изменяли параметры , при работе установки или останавливали , изменяли и вновь запускали?


По моим наблюдениям изменения втупают в силу в обоих случаях.
Вы бы сразу писали, как нужно делать, а не просто спрашивали...

Цитата(виталя27 @ 22.12.2008, 1:22) [snapback]331413[/snapback]
Тп конечно надо не уменьшать, а тоже увеличивать, опечатка закралась в мозг.
Очень интересно, ни разу глючного RLU2XX не видел.
Смотрите работу клапана. Много встречал перевернутых на всемозможные углы...


С клапаном полный порядок. 100%.
Проблема с контролем Т - пока она падает, идёт регулировка, но только начнёт расти - Y1=0.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mozzy
сообщение 23.12.2008, 17:04
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.12.2008
Из: Омск
Пользователь №: 26996



Благодарю всех за помощь. Всё получилось. Подобрал все параметры в идеале.
Точность поддержания температуры +-1 градус. Лучше и не надо.
Но на пяти приточках везде разные коэффициенты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.12.2008, 22:30
Сообщение #18





Guest Forum






Поделись секретом то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mozzy
сообщение 24.12.2008, 5:19
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.12.2008
Из: Омск
Пользователь №: 26996



Общий случай: Xp=90 Tn=1.5 Tv=0 MinPos=5 при длине подающей трубы от узла смешения до калорифера около 1.5 м.
С трубой 3 м получилось Xp=120 Tn=2 Tv=4 и минимальное открытие клапана MinPos=20. Выходят на уставку минут за 5.
Охрану обратки поставил от 15 до 25. Если сделать выше, контроллер будет прогревать её и в рабочем режиме.

Сейчас паяю плату, которую хочу встроить в привод воздушной заслонки,
чтобы она ступенчато открывалась в течении 5-10 минут. Думаю, должен получиться
"мягкий" старт. После проверки отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.12.2008, 11:50
Сообщение #20





Guest Forum






Как все сложно. Заплатить и еще чего ттам усовершенствовать. А заслонка не засвистит?

Сообщение отредактировал Boris Blade - 24.12.2008, 11:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 24.12.2008, 12:20
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Какой то странный ПИД. Коэффициент усиления 120!!! Задержка в 1.5 сек!!! Это вообще что такое? Я боюсь, что просто колебания ПИДа гасятся задержкой самой системы. При другом напоре и уличной температуре система может снова свалиться штопор. Или там кто то сам придумал какой то свой ПИД?
Заслонкой мягкий пуск? Это сильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mozzy
сообщение 25.12.2008, 4:24
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.12.2008
Из: Омск
Пользователь №: 26996



Цитата(Kass @ 24.12.2008, 15:20) [snapback]332718[/snapback]
Какой то странный ПИД. Коэффициент усиления 120!!! Задержка в 1.5 сек!!! Это вообще что такое? Я боюсь, что просто колебания ПИДа гасятся задержкой самой системы. При другом напоре и уличной температуре система может снова свалиться штопор. Или там кто то сам придумал какой то свой ПИД?
Заслонкой мягкий пуск? Это сильно.


У вас фомула не правильная. Посмотрите её в ТРМ и все станет ясно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 30.12.2008, 16:16
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



что то тем с холодами много про настройки регуляторов в контроллерах мож пора мастер класс за деньги открывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 30.12.2008, 18:22
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(mozzy @ 25.12.2008, 4:24) [snapback]333066[/snapback]
У вас фомула не правильная. Посмотрите её в ТРМ и все станет ясно.

А можно ее здесь опубликовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
COSM
сообщение 30.12.2008, 20:46
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 17.2.2007
Из: Н---к
Пользователь №: 6117



Цитата(Kass @ 30.12.2008, 21:22) [snapback]334868[/snapback]
А можно ее здесь опубликовать?

Могу ошибаться, но по-моему Xp (зона пропорц-ти) это 1/К, а интегральная составляющия измеряется не в секундах а в минутах, см выше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
COSM
сообщение 31.12.2008, 10:06
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 17.2.2007
Из: Н---к
Пользователь №: 6117



Цитата(COSM @ 30.12.2008, 23:46) [snapback]334885[/snapback]
Могу ошибаться, но по-моему Xp (зона пропорц-ти) это 1/К, а интегральная составляющия измеряется не в секундах а в минутах, см выше

все-таки маленько не так.
зона пропорц = 30 тогда К = (1*100%/30)=3,3...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 3.1.2009, 0:38
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(COSM @ 30.12.2008, 20:46) [snapback]334885[/snapback]
Могу ошибаться, но по-моему Xp (зона пропорц-ти) это 1/К, а интегральная составляющия измеряется не в секундах а в минутах, см выше


Вот если в минутах, то как то понятней.

Цитата(COSM @ 31.12.2008, 10:06) [snapback]334927[/snapback]
все-таки маленько не так.
зона пропорц = 30 тогда К = (1*100%/30)=3,3...


А вот с Кр какая то околесица. Ведь он по науке часто называется коэффициентом усиления. Что такое Ку думаю никому объяснять не надо. Усиление по сути линейная функция:

Y = Kp*X

А предложенная выше формула не что иное, как гипербола. Надеюсь ее вид тоже не надо никому показывать. Так как же у вас гиперболой определяется пропорциональная часть???
Если это так, то приемлемой точности в таком регуляторе никогда не добиться.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
COSM
сообщение 3.1.2009, 16:08
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 17.2.2007
Из: Н---к
Пользователь №: 6117



На мой взгляд ни о какой гиперболической функции не может быть и речи...
Y=Kp*X заменив Kp на то что выше получим
Y=(100/Xp)*X , тоже линейная функция Y=(3,3)*X
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
COSM
сообщение 3.1.2009, 16:30
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 17.2.2007
Из: Н---к
Пользователь №: 6117



Не собирался умничать и кого-либо обижать.
Почитайте
http://www.prodcs.ru/PID.htm
примерно на 1/3 от начала странички про зону пропорциональности.

Инет-Великая помойка и кладезь информации biggrin.gif

Сообщение отредактировал COSM - 3.1.2009, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 3.1.2009, 18:32
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(COSM @ 3.1.2009, 16:08) [snapback]335264[/snapback]
На мой взгляд ни о какой гиперболической функции не может быть и речи...
Y=Kp*X заменив Kp на то что выше получим
Y=(100/Xp)*X , тоже линейная функция Y=(3,3)*X

Если так, то функция линейна, вот только не могу взять в толк, для чего это извращение? Ведь я как себе мыслю работу с ПИД? Если я поставил Кр=1 при остальных в нуле, то при рассогласовании (задание - текущее значение) выход ПИД будет равен этому же рассогласованию. Т.е. действие равно противодействию. Если поставить Кр = 2, то вых ПИД будет в двое больше рассогласования. В этом есть определенный смысл. Я понимаю, как работает ПИД и могу визуально по мониторингу отследить правильность работы и внести корректировку. А вот при К = 100/Кр какое либо понимание работы пропорциональной части теряется. Тогда и интегральную часть можно вводить в виде 100/Ти, да еще и продифференцировать для полной путаницы. Если в нормальной формуле ПИД закона Ти четко определяется величиной задержки, то надо бы и это запутать. Не находите? ;о)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных