Добрый день уважаемые коллеги!
Прошу вашего совета в решении проблемы.
Вкратце:
Всвязи с реконструкцией 6-ти этажное здание утеплили, что повлекло за собой реконструкцию системы отопления и ИТП.
Реконструкция отопления заключалась в следующем: Система отопления здания однотрубная, с П-образными стояками. На стояках установлены автоматические клапаны AB-QM, на отопительных приборах по проекту установлены клапаны RTD-G (фактически не установлены, заказчик отказался) настройки на клапанах AB-QM выставлены согласно проекта.
Реконтсрукция ИТП заключалась в следующем: - узел коммерческого учета; - полностью автоматизированный ИТП (пластинчатый теплообменник, регулятор, насос и т.д.)
Проблемы: -локальный "перетоп" некоторых помещений верхнего (6-го) этажа; -локальный "недогрев" некоторых помещений 3-го и 4-го этажей (на 1-ом и 2-ом жалоб не поступало);
P.S. Каких либо изменений в систему отопления не вносилось (уменьшение-увеличение секций радиаторов, замена стояков, диаметров и т.д). Температура в ИТП первичного контура соответсвует графику (130/70). Вторичного тоже соответствует (95/70). Да и еще, ИТП сейчас работает в "ручном" режиме, т.е. регулирующий клапан полностью открыт. Одно из предложений - изменить настройку клапанов AB-QM, или может проблема в банальном завоздушивании системы при установке настроек (автоматических воздухоотводчиков в системе нет).
Прошу откликнуться всех кто может помочь в выяснении причины.
|