|
  |
Дымоудаление |
|
|
|
25.12.2008, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392

|
Здравствуйте, хотелось бы получить консультацию проектировщиков. Имеется 5-ти этажная хрущевка. В подвале планируется сделать магазин. Принесли проект. \\----18.В проекте предусмотрена система естественного дымоудаления ВЕ3, ВЕ4. 19. Эти системы снабжены клапанами дымоудаления КДФ1. 20. Эти клапаны оснащены автоматически и дистанционно управляемым приводом. 21. Выброс дыма системами ВЕ3, ВЕ4 осущ. на 2м выше крыши. 22. Воздуховоды для системы удаления выполнить из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. 23. Расположение систем ВЕ3, ВЕ4 определить по месту.---\\ Особенно смущают пункты 18 и 22. Есть ли у вас какие-либо замечания? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
25.12.2008, 10:21
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
пункты 18 и 21 не представляю как увязать др с др. если естественное ДУ то выброс будет просто в окна цокольные а если на 2 м выше кровли то это уже воздуховоды нужны и вентиляторы. сделайте независимую экспертизу проекта
|
|
|
|
|
25.12.2008, 10:26
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
п. 18 и 22 -
|
|
|
|
|
25.12.2008, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392

|
Поясню: клапан, 2 отвода ,горизонтальный п.у. длиной 7м по подвалу, отвод , вертикальная "свеча" длиной 17м, дефлектор. Все диам.500, между окон, обыкновенная 5-этажка. Что скажут пожарники? И что будет, когда(не дай бог), полыхнет?
|
|
|
|
|
25.12.2008, 11:27
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
ни разу такого не видел ,хотя магазинов в подвалах 5тиэтажек - на кажд шагу
|
|
|
|
|
25.12.2008, 11:37
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
по п.18 Читаем СНиП 41-01-2003 п.8.9 Удаление продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари. Из примыкающей к окнам зоны шириной ≤15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола. В многоэтажных зданиях следует предусматривать, как правило, вытяжные системы с механическим побуждением. При согласовании "как правило " будет истолковано в "обязательно". Это раз. по п.22 Тот же СНиП п.8.10 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: б) воздуховоды и каналы согласно 7.11.3 из негорючих материалов класса П с пределами огнестойкости не менее: - EI 150-для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать противопожарные клапаны; - EI 45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений; - EI 30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека;
Что такое класс П? Читем Пособие 6.91 к СНиП 4.05-91 п.5 Конструкцию и материал стенок огнестойких вытяжных и приточных воздуховодов для систем вентиляции и систем дымоудаления рекомендуется принимать по табл. 2 графа*5 Листовая сталь, соединенная плотным сварным швом; без изоляции; участки воздуховодов с разъемными соединениями на приварных фланцах из стали с прокладками из негорючих материалов. Толщина 1 мм. Это два.
Нарушено всё, что можно.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 25.12.2008, 11:41
|
|
|
|
|
25.12.2008, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392

|
Отлично.Спасибо, с меня причитается...
|
|
|
|
|
26.12.2008, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944

|
Доброго времени суток господа. Почитал тему и стлало интересно. Был на одном объекте - Театр. Высота над сценой ну я думаю 10-12 метров (высоко одним словом). И вот на самой верхней точке установлены 16 клапанов, как положено все оборудованы приводами для открытия в случае пожара. И вот тут у меня возник вопрос если вдруг не дай бог возгорание на сцене произойдет и сработают клапана то не будут ли они работать как естественная тяга? Я сам не сталкивался с проектирование естественного дымоудаления, как то по душе механика, вот и стало интересно как это так все дело будет работать, кому не сложно просветите, буду признателен.
|
|
|
|
|
26.12.2008, 10:47
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
rsuЗдравствуйте Ещё как будет и именно как тяга. Только встречный вопрос - для чего эти системы предназначены, как думаете?
Сообщение отредактировал EJIEHA - 26.12.2008, 14:09
|
|
|
|
|
26.12.2008, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
В дымоудалении к сожалению не силен, как организовать его в таком помещении? (канал отмечен на чертеже) Просто клапан с приводом на стене, и забирате весь дым в большом офисном помещении? либо надо разводить по всем кабинетам? Возможен ли вариант использовать обычную вытяжку в качестве дымоудаления (приток отключается, вытяжка вкл. на полную и по байпасу выбрасывает дым в канал дымоудаления.)
|
|
|
|
|
26.12.2008, 11:06
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Jester Внимательно читаем следующие документы (раз уж взялись за проектирование систем ДУ)
СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 8. Противодымная защита при пожаре
ПОСОБИЕ 4.91 к СНиП 2.04.05-91 Противодымная защита при пожаре 2. ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ПОМЕЩЕНИЙ
|
|
|
|
|
27.12.2008, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Цитата(Jester @ 26.12.2008, 10:53) [snapback]333552[/snapback] В дымоудалении к сожалению не силен, как организовать его в таком помещении? (канал отмечен на чертеже) Просто клапан с приводом на стене, и забирате весь дым в большом офисном помещении? либо надо разводить по всем кабинетам? Возможен ли вариант использовать обычную вытяжку в качестве дымоудаления (приток отключается, вытяжка вкл. на полную и по байпасу выбрасывает дым в канал дымоудаления.) Не надо делать разводку по всем помещениям. Достаточно в большом. А впрочем, возможно, что и в нём не требуется, если окна есть.
|
|
|
|
|
29.12.2008, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
Спасибо за информацию. А как оформить листы дымоудаления? может кто примером поделится
|
|
|
|
|
29.12.2008, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
А зачем вообще систему дымоудаления проектировать - там же окна есть....
|
|
|
|
|
29.12.2008, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
вся левая часть - окна. однако служба экспл говорит "канал есть, предусматривайте дымоудаление...
|
|
|
|
|
29.12.2008, 14:54
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Хотелка в писменном виде?
|
|
|
|
|
29.12.2008, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
Пока только в телефонном =)
|
|
|
|
|
29.12.2008, 15:55
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
И основание - только наличие канала? Тогда к ним встречные вопросы. Это была свободная планировка и шахта на всякий случай? Пусть покажут проект ДУ. Что на самом деле задумывалось.
|
|
|
|
|
29.12.2008, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
предраться вроде можно только по этому пункту, "из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных приводов для открывания фрамуг в окнах ", но помещения офисные! 2 EJIEHA - теперь думаю задать им эти вопросы
|
|
|
|
|
29.12.2008, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Jester @ 29.12.2008, 16:22) [snapback]334516[/snapback] теперь думаю задать им эти вопросы  Подумайте о предложении: если им некуда девать лишние деньги, пусть отдадут Вам....
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|