> Теплый пол на больших площадях
SD_
сообщение 25.12.2008, 11:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.8.2005
Из: Киев
Пользователь №: 1135



Доброго всем времени суток)
Хотелось бы услышать Ваше мнение:
система напольного отопления, предлагается разместить гребенку напольного отопления ниже кольца (гребенка в подвале, кольцо в полу первого этажа).
Необходимо отопить (комфортный теплый пол) большую площадь пола в бассейне ..порядка 2 500 м.кв………но основная проблема отопить центральную зону….негде разместить гребенки на первом этаже (можно только в подвале). Ограничения рекомендуемые по кольцам 120 м………если размещать гребенки возле колон или наружных стен то до точки назначения (центральная зона) с учетом подачи и обратки трасса составляет порядка 60….70 м на кольцо остается 50 м………..при шаге 0,3 м получаем площадь теплого пола в 15 м.кв…………как результат очень много колец. Возможно кто то встречался с такого рода задачами) Теплый пол на больших площадях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.12.2008, 12:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20715
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В подвале вокруг чаши бассейна должен быть коридор. По этому коридору прокладываются магистрали для греющего пола. Подъём к контурам с воздушниками на 1 этаже. Вариант с гребёнками на 1 этаже может быть если использовать коллекторные ящики, утопленные в стенах. Эти ящики распределить по периметру бассейна.
С площадью напутали - отапливаются дорожки вокруг бассейна, душевые, раздевалки - все места, где ходят неодетые - а не чаша самого бассейна

Сообщение отредактировал jota - 25.12.2008, 12:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SD_
сообщение 25.12.2008, 12:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.8.2005
Из: Киев
Пользователь №: 1135



Спасибо))) буду думать)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 25.12.2008, 14:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Коллектора ниже никак нельзя - тогда воздух из теплого пола не выгнать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SD_
сообщение 25.12.2008, 15:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.8.2005
Из: Киев
Пользователь №: 1135



Ни как не получается в зале гребенки. mad.gif ..................буду ставить насосы на каждое кольцо и воздушники выводить выше кольца в зал..........их спяртать получается.............
бум пробывать wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.12.2008, 17:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20715
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



5 лет назад делал школьный бассеин. Может мои решения помогут. Тексты не на русском, но интуитивно поймёте. smile.gif
На 1 этаже делается петля из трубы полового отопления для накопления воздуха. Из верхней точки петли спуск в подвал и там вентиль спуска воздуха. Петля и спускная труба в стене 1 этажа. Но можете и пробовать на 1 эт. автоматические воздухоотводчики

Сообщение отредактировал jota - 25.12.2008, 18:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SD_
сообщение 26.12.2008, 11:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.8.2005
Из: Киев
Пользователь №: 1135



Большое спаисбо за помощь и материалы clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 26.12.2008, 11:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(SD_ @ 25.12.2008, 15:47) [snapback]333264[/snapback]
Ни как не получается в зале гребенки. mad.gif

Да быть такого не может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 26.12.2008, 12:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4778
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Можно. Выгоняли через коллектор находящийся ниже где то на полметра. Воду гоняли несколько суток. Правда там площадь была 120-130м2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 26.12.2008, 13:03
Сообщение #10


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Ниша в стене. На крышке декоративная отделка повторяюшая отделку стен. Нагибайте архитекторов. Замучается эксплуатация гонять воздух вашими методами. Не примут у Вас такую халтуру и будут правы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 26.12.2008, 14:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Сантехник @ 26.12.2008, 13:03) [snapback]333614[/snapback]
Нагибайте архитекторов.

Во-во. Пока похоже получается ровно наоборот. thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2024, 16:47