Kvs клапана должно быть просто меньше чем Kvs у калорифера. например калорифер имеет Kvs=5, тогда клапан берем с Kvs=4. если Kvs калорифера = 4,1, то тут уже надо быть внимательным и просмотреть величину Kvs для разных температур воды/воздуха в рабочем диапазоне.. может быть будет иметь смысл взять клапан с меньшим Kvs.
Цитата
Мне както говорили что сопротивление 3-ходового должно быть быть в раза больше чем калорифера... нужно ли это соблюдать?
это почти идеальные уловия для регулятора в см.узле. и вообще - чем больше эта разница, тем лучше будет регулировать. но увлекаться не стоит. без фанатизьма.

программы есть, в т.ч. и он-лайн. кажется на сайте белимо была. поиск по форуму - найдёте очень много на эту тему.