Имеется гараж, машины ездят на газе(не заправка!). Естественный приток в верхнюю и нижнюю зоны(смотровая яма), вытяжка естественная - дефлекторы на крыше + клапаны с электроприводом. Также существуют 4 крышника(взрывозащищенные). При ознакомлении с проектом и затем монтаже автоматом добавил к крышникам накрывающие пластины(д315 и д200), крышные короба(на д400 и 500) и на все крышники обратные клапаны. Через 8 месяцев проектировщик задает(точнее, завтра задаст) вопрос: "А зачем вы поставили обратные клапаны? Основываясь на каких документах?". Я немного растерялся. Всегда дополнял крышники или инерционными, или с приводом клапанами. Что же ответить?
|