Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Узел обвязки калорифера по СНиП или ГОСТ, какой документ определяющий для узла
demon185
сообщение 30.12.2008, 10:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Добрый день! При сдаче объекта возник вопрос по узлу обвязки калорифера вент.установки. Заказчик просит объяснить каким нормативным документом закреплена необходимость данного узла. Так же существует несколько схем обвязки, а какую схему вибирать и в соответствии с какими СНиП или ГОСТ. Искал искал и нашел только серию 5.903-21-Узлы обвязки регулирующих клапанов на трубопроводах теплоснабжения воздухонагревателей. Но что то не совсем то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 30.12.2008, 10:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Не встречал такой инфы ни в СНиПах ни в ГОСТах....... в справочниках ищите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 30.12.2008, 11:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Думаю, что единственный документ на эту тему (да и документ ли это?) - рекомендации производителей вентоборудования + требования теплоотпускающей организации. М.б. попробуйте (запасясь предварительно огромным терпением и христианским смирением biggrin.gif) обратиться в сетевой узел Вашего района (или как там они у Вас называются) и переговорить с инспектором. У нас они согласовывают (или несогласовывают) листы теплоснабжения из раздела ОВ. Значит, теоретически, у них д.б. документ, на основании которого весь этот душещипательный процесс происходит. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ленточка
сообщение 30.12.2008, 11:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614



Можно сослаться на п.7.8.2 СНиП 41-01-2003:
"Для защиты от замерзания воды в трубках воздухонагревателей следует:

а) предусматривать установку смесительных насосов у воздухонагревателей;

б) при отсутствии смесительных насосов у воздухонагревателей скорость движения воды в трубках обосновывать расчетом или принимать не менее 0,12 м/с при расчетной температуре наружного воздуха по параметрам Б и при 0 °С;"

Ранее установку смесительных насосов предусматривали при техническом обосновании )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 30.12.2008, 11:50
Сообщение #5


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



узлы обвязки приточных систем расписаны в СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
там конечно в основном идет речь про ИТП, но есть ссылки на то, что в вент системах узлы должны быть такими же (по таким же схемным решениям)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 30.12.2008, 11:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Соответствующих требований в нормативной базе я не видел! При сдаче нужно отвечать, что монтаж произвелся согласно проектной документации, т.е. включить дурачка, так же как это сделал Зак.

Сообщение отредактировал Mr. S - 30.12.2008, 11:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 30.12.2008, 11:53
Сообщение #7


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



СНиП 41-01-2003:
12.19 Автоматическую защиту от замерзания воды в воздухонагревателях следует предусматривать в районах с расчетной температурой наружного воздуха для холодного периода года минус 5 °С и ниже (параметры Б).
СП 41-101-95:
3.8 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха зданий присоединяются к тепловым сетям:
непосредственно - когда не требуется изменения расчетных параметров теплоносителя;
через смесительные насосы - при необходимости снижения температуры воды в системах вентиляции и кондиционирования воздуха; для поддержания постоянной температуры воды, поступающей в калориферы второго подогрева систем кондиционирования воздуха, а также для обеспечения невскипания воды в верхних точках трубопроводов и калориферов систем вентиляции и кондиционирования воздуха (если не установлены подкачивающие насосы для других систем по п. 3.5, б).
Места установки смесительных насосов для систем вентиляции выбираются аналогично смесительным насосам для систем отопления по п. 3.7.
3.7 Смесительные насосы для систем отопления устанавливаются:
а) на перемычке между подающим и обратным трубопроводами при располагаемом напоре перед узлом смешения, достаточном для преодоления гидравлического сопротивления системы отопления и тепловых сетей после ЦТП, и при давлении в обратном трубопроводе тепловой сети после теплового пункта не менее чем на 0,05 МПа выше статического давления в системе отопления;
б) на обратном трубопроводе перед узлом смешения или на подающем трубопроводе после узла смешения при располагаемом напоре перед узлом смешения, недостаточном для преодоления гидравлического сопротивления, указанного в подпункте «а», при этом в качестве смесительных насосов могут быть использованы подкачивающие насосы, предусматриваемые в соответствии с пп. 3.5, а, б, в, е.
3.20 Приведенные схемы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям не охватывают всех возможных вариантов. Могут применяться также другие схемы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям, обеспечивающие минимальный расход воды в тепловых сетях, экономию теплоты за счет применения регуляторов расхода теплоты и ограничителей максимального расхода сетевой воды, корректирующих насосов или элеваторов с автоматическим регулированием, снижающих температуру воды, поступающей в системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
в пункте 4.10 приведены формулы для выполнения расчетов по подбору насосного оборудования для установки на данных схемах «обвязки» калориферов приточных установок.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 30.12.2008, 12:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



ssn! Очевидно что все не совсем то, что нужно.
Напоминаю, что речь идет об узлах регулирования (обвязки) с клапанами (2,3-х ход.), балансировочными вентилями, фильтрами, обратными клапанами и т.п.

Сообщение отредактировал Mr. S - 30.12.2008, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 30.12.2008, 12:21
Сообщение #9


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а что, в итп этого всего нет?
посмотрите семы из этого СП....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 30.12.2008, 12:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



А я что-то сказал на счет ИТП? Регламентирующих схем смесительных узлов (регулирования) для жидкостных воздухонагревателей для ЦВУ в СП 41-101-95 нет! В качестве аргумента СП 41-101-95 это не годится. Не следует из Зака делать ...

Сообщение отредактировал Mr. S - 30.12.2008, 12:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 30.12.2008, 12:38
Сообщение #11


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ещё раз медленно читаем сообщение №7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hydra
сообщение 13.1.2009, 23:04
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 13.1.2009
Пользователь №: 27638



В ПТЭ ТЭ сказано: " Каждая кал. уст. (СВ) снабжается арматурой..., гильзами для термометров..., " и т.д. Однако, строгой схемы не встречал в Рос. нормативах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.1.2009, 23:09
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Калорифер вентустановки является энергопотребляющей установкой и обязан быть обеспечен своим узлом регулирования(тепловым узлом- не помещением, а узлом регулировки) т.к. свой режим работы и останова у неё.Потому и свой узел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 18.4.2011, 12:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Добрый день!

У нас возник вопрос по поводу размещения узла обвязки калорифера. Каким СНиП или другим стандартом-правилом регламентируеся удаленность узла от калорифера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 18.4.2011, 16:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



я бы сказал здравым смыслом!, чем ближе тем лучше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 19:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных