Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
29 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> EPLAN P8, Вопросы проектирования
dimbas_z
сообщение 9.12.2011, 16:53
Сообщение #361





Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



Цитата
Схему сортировки прилагаю

схему импортировал, но что-то сортировка отсалась прежней.
И еще вопросик как вы в форме в текстах заполнителях вставляете свойства каких нет при выборе из стандартных окон.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MIvanov
сообщение 9.12.2011, 18:11
Сообщение #362





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 3.11.2010
Пользователь №: 79499



Цитата(dimbas_z @ 9.12.2011, 17:53) *
схему импортировал, но что-то сортировка отсалась прежней.
И еще вопросик как вы в форме в текстах заполнителях вставляете свойства каких нет при выборе из стандартных окон.?


1. По поводу сортировки попробую что-нибудь придумать... В более ранних версиях получалось обмануть Eplan, видимо разработчики прикрыли лавочку :-)
2. Текст заполнитель можно скопировать с другой формы, а можно и в xml править форму. Про какое свойство Вы говорите? Вообще стараюсь в этом случае пользоваться блочными свойствами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1kv
сообщение 12.12.2011, 10:07
Сообщение #363





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 23.5.2011
Пользователь №: 108989



Добрый день!
Подскажите, как сделать экспорт данных в Excel.
Например, мне нужны данные ПЛК, адрес, устройство (символический адрес), функциональный текст.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MIvanov
сообщение 12.12.2011, 10:57
Сообщение #364





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 3.11.2010
Пользователь №: 79499



Цитата(dimbas_z @ 9.12.2011, 17:53) *
схему импортировал, но что-то сортировка отсалась прежней.


Совсем забыл про размещение устройств вручную.

Ролик прилагаюПрикрепленный файл  _______________________________4.exe ( 2,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 122
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MIvanov
сообщение 12.12.2011, 11:10
Сообщение #365





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 3.11.2010
Пользователь №: 79499



Цитата(1kv @ 12.12.2011, 11:07) *
Добрый день!
Подскажите, как сделать экспорт данных в Excel.
Например, мне нужны данные ПЛК, адрес, устройство (символический адрес), функциональный текст.
Спасибо!


Самое простое, табличная обработка, далее копировать/вставить. Можете так же попробовать внешнюю обработку свойств, для этого создайте свой шаблон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1kv
сообщение 12.12.2011, 13:31
Сообщение #366





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 23.5.2011
Пользователь №: 108989




keravt
Спасибо!
Я недавно поставил Eplan P8 2.1 и теперь не могу найти отчет "Схема подключения устройств". Точно помню, что в предыдущей версии все было и работало. А здесь вот не нашел, причем сами формы *.f05 установились, но в списках генерации и в "вывод в страницах" нет никакого упоминания =(((. Ума не приложу что делать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1kv
сообщение 12.12.2011, 14:17
Сообщение #367





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 23.5.2011
Пользователь №: 108989



Цитата(1kv @ 12.12.2011, 14:31) *
keravt
Спасибо!
Я недавно поставил Eplan P8 2.1 и теперь не могу найти отчет "Схема подключения устройств". Точно помню, что в предыдущей версии все было и работало. А здесь вот не нашел, причем сами формы *.f05 установились, но в списках генерации и в "вывод в страницах" нет никакого упоминания =(((. Ума не приложу что делать...


Извиняюсь!
Нашел причину, сам дурак..=)
Оказалось, что после установки Pro Panel (или возможно по другой причине) при запуске программы
в выборе лицензии стоял Eplan Electric P8 - Select Start, а не Professional
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MIvanov
сообщение 12.12.2011, 14:20
Сообщение #368





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 3.11.2010
Пользователь №: 79499



Цитата(1kv @ 12.12.2011, 13:31) *
keravt
Спасибо!
Я недавно поставил Eplan P8 2.1 и теперь не могу найти отчет "Схема подключения устройств". Точно помню, что в предыдущей версии все было и работало. А здесь вот не нашел, причем сами формы *.f05 установились, но в списках генерации и в "вывод в страницах" нет никакого упоминания =(((. Ума не приложу что делать...


Чудес не бывает. Возможно Вы работаете в другом проекте и в нем не было шаблона отчета. А вывод в станицах находится в настройках проекта.
Параметры - настройки - имя проекта - отчеты - вывод в страницах
или
сервисные программы - отчеты - генерировать... - настройки - вывод в страницах

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas_z
сообщение 13.12.2011, 12:14
Сообщение #369





Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



Цитата
Совсем забыл про размещение устройств вручную.

Ролик такой уже смотрел. А как обстоит дело с вручную размещенными устройствами если потом что то изменилось, например добавился аппарат или удалился?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MIvanov
сообщение 13.12.2011, 12:42
Сообщение #370





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 3.11.2010
Пользователь №: 79499



Цитата(dimbas_z @ 13.12.2011, 12:14) *
Ролик такой уже смотрел. А как обстоит дело с вручную размещенными устройствами если потом что то изменилось, например добавился аппарат или удалился?

Ручная работа. По этой причине стараюсь так не работать с отчетами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1kv
сообщение 19.12.2011, 12:17
Сообщение #371





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 23.5.2011
Пользователь №: 108989



Цитата(1kv @ 2.11.2011, 13:51) *
vicha15, спасибо, но ...
Я все-таки, наверное, не корректно сформулировал вопросы...=(
1. по поводу pdf я имел ввиду, что при вызове pdf-файла из Автокада открывается сразу та страница, которая указана в ссылке. И открывать хочу через навигатор устройств, а не изделий
Но это не суть...
Покоя не дает мне 2 вопрос. Про невидимость я в курсе. Мне не нравится, что кабель перенимает функциональный текст зоны сам по себе (и то что в проекте это не отображается для меня не решение). К сожалению, я только не давно заметил, что некоторые функциональные надписи зон изменились, и не могу с точностью утверждать из-за чего. Но по логике это произошло после того как я расположил жилы кабелей.
пример произошедшего на скринах двух страниц.
на первой странице начало и первая жила кабеля W5, через эту жилу кабель унаследовал функциональный текст: "Импульсная смазка¶направляющих и¶гайки подъема¶траверсы"
на второй странице продолжение кабеля W5. Обратите внимание что в зоне где находится 4 жила кабеля такой же функциональный текст, что и на первой странице (а раньше стоял другой). Я предполагаю, что при вставке 4-ой жилы кабеля W5 текст этой зоны изменился на функциональный текст самого кабеля. И это у меня произошло на всех страницах=(((
Так как же уговорить кабель (или конкретное устройство) на то, что бы он не наследовал функциональный текст автомат? Или я что то не то делаю?

[attachment=55723:1.gif]

[attachment=55724:2.gif]


Проблему решила версия 2.1


Цитата(1kv @ 2.11.2011, 13:51) *
vicha15, спасибо, но ...
Я все-таки, наверное, не корректно сформулировал вопросы...=(
1. по поводу pdf я имел ввиду, что при вызове pdf-файла из Автокада открывается сразу та страница, которая указана в ссылке. И открывать хочу через навигатор устройств, а не изделий
Но это не суть...
Покоя не дает мне 2 вопрос. Про невидимость я в курсе. Мне не нравится, что кабель перенимает функциональный текст зоны сам по себе (и то что в проекте это не отображается для меня не решение). К сожалению, я только не давно заметил, что некоторые функциональные надписи зон изменились, и не могу с точностью утверждать из-за чего. Но по логике это произошло после того как я расположил жилы кабелей.
пример произошедшего на скринах двух страниц.
на первой странице начало и первая жила кабеля W5, через эту жилу кабель унаследовал функциональный текст: "Импульсная смазка¶направляющих и¶гайки подъема¶траверсы"
на второй странице продолжение кабеля W5. Обратите внимание что в зоне где находится 4 жила кабеля такой же функциональный текст, что и на первой странице (а раньше стоял другой). Я предполагаю, что при вставке 4-ой жилы кабеля W5 текст этой зоны изменился на функциональный текст самого кабеля. И это у меня произошло на всех страницах=(((
Так как же уговорить кабель (или конкретное устройство) на то, что бы он не наследовал функциональный текст автомат? Или я что то не то делаю?

[attachment=55723:1.gif]

[attachment=55724:2.gif]


Проблему решила версия 2.1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Silva
сообщение 20.12.2011, 12:58
Сообщение #372





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.11.2011
Пользователь №: 127741



Добрый день!
А кто и как борется с несоответствием размеров Еплана и ГОСТа (в еплане в 1.5 раза все символы меньше)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MIvanov
сообщение 20.12.2011, 14:40
Сообщение #373





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 3.11.2010
Пользователь №: 79499



Цитата(Silva @ 20.12.2011, 12:58) *
Добрый день!
А кто и как борется с несоответствием размеров Еплана и ГОСТа (в еплане в 1.5 раза все символы меньше)?

Символы в Eplan "заточены" под сетку 4 и это оправдано, шаг целое число. Что собственно нельзя сказать про ГОСТ. Если хотите 100% соответствие нужно создать свою библиотеку символов и настроить соответственно сетку. НО ИМХО все это пустая трата времени. Если скачаете изделия для БДИ Eplan с сайтов производителей столкнетесь с несоответствием шага сетки. Последствия этого думаю сами понимаете каковы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
laziocom
сообщение 20.12.2011, 15:00
Сообщение #374





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 133087



Всем добрый день! Прочитал тему, очень полезная ветка. Выше упоминался вопрос о шрифтах, но ответа так никто и не написал. Дак вот, кто какими шрифтами пользуется и как решаете проблему с экспортом страниц в пдф из еплана. В частности, если использовать в еплане шрифт Гост тип А, то при экспорте в пдф шрифт изменяется на более крупный и вылазит за границы штампов, и спец символы типа кв.мм. отображаются пустыми квадратиками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MIvanov
сообщение 20.12.2011, 15:10
Сообщение #375





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 3.11.2010
Пользователь №: 79499



Цитата(laziocom @ 20.12.2011, 15:00) *
Всем добрый день! Прочитал тему, очень полезная ветка. Выше упоминался вопрос о шрифтах, но ответа так никто и не написал. Дак вот, кто какими шрифтами пользуется и как решаете проблему с экспортом страниц в пдф из еплана. В частности, если использовать в еплане шрифт Гост тип А, то при экспорте в пдф шрифт изменяется на более крупный и вылазит за границы штампов, и спец символы типа кв.мм. отображаются пустыми квадратиками.

Добрый вечер!
Использую шрифт GOST2304A.ttf
Прикрепленный файл  GOST2304A.zip ( 39,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118

При экспорте в PDF с такими трудностями не сталкивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
laziocom
сообщение 20.12.2011, 16:32
Сообщение #376





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 133087



спасибо за шрифт! все как надо теперь экспортируется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
laziocom
сообщение 21.12.2011, 12:02
Сообщение #377





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 133087



кстати экспериментировал сейчас с Вашим шрифтом, он спец. символы экспортирует все, кроме греческого алфавита. Хотя вроде по ЕСКД ГОСТ 2.304-81 "Шрифты чертежные" должен бы (((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dyma
сообщение 22.12.2011, 10:26
Сообщение #378





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119442



по поводу распределенных клемм. Отображение половины квадрата свидетельствует о том, что клемма распределенная, иначе не понять. Я не назначаю ни одну клемму Главной. При этом отчеты "Перечень клеммников" и "Спецификация клеммника" генерируются корректно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MIvanov
сообщение 24.12.2011, 14:24
Сообщение #379





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 3.11.2010
Пользователь №: 79499



Цитата(dimbas_z @ 9.12.2011, 16:53) *
схему импортировал, но что-то сортировка отсалась прежней.


Для того, чтобы заработала сортировка по свойству 20450 Позиция легенды, попробуйте по такому же принципу, сделать схему фильтрации по свойству "Позиция легенды" и исключить в ней устройства, в которых это свойство не заполнено. При такой фильтрации сортировка по свойству "Позиция легенды" работает.

Сообщение отредактировал keravt - 24.12.2011, 14:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
addadd
сообщение 27.12.2011, 5:26
Сообщение #380





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.12.2009
Пользователь №: 41930



Доброе время суток,
подкажите как точке определения изделия присвоить установка/место установке или изделиям из точки определения изделия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MIvanov
сообщение 27.12.2011, 8:16
Сообщение #381





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 3.11.2010
Пользователь №: 79499



Цитата(addadd @ 27.12.2011, 5:26) *
Доброе время суток,
подкажите как точке определения изделия присвоить установка/место установке или изделиям из точки определения изделия?

добрый день!
Варианта два:
1 задать требуемую структуру странице
2 указать через обозначение местоположения (Ctrl+F11)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
addadd
сообщение 27.12.2011, 16:29
Сообщение #382





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.12.2009
Пользователь №: 41930



Цитата(keravt @ 27.12.2011, 8:16) *
добрый день!
Варианта два:
1 задать требуемую структуру странице
2 указать через обозначение местоположения (Ctrl+F11)


1. по подробнее...
2. не работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MIvanov
сообщение 28.12.2011, 6:52
Сообщение #383





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 3.11.2010
Пользователь №: 79499



Цитата(addadd @ 27.12.2011, 16:29) *
1. по подробнее...
2. не работает


какую структуру Вы используете (страницы, устройства)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
addadd
сообщение 28.12.2011, 12:46
Сообщение #384





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.12.2009
Пользователь №: 41930



Цитата(keravt @ 28.12.2011, 6:52) *
какую структуру Вы используете (страницы, устройства)?

Установка и место установки (Идентифицирующ.) везде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MIvanov
сообщение 28.12.2011, 14:00
Сообщение #385





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 3.11.2010
Пользователь №: 79499



Цитата(addadd @ 28.12.2011, 12:46) *
Установка и место установки (Идентифицирующ.) везде


Странно... этом случае проблем не должно быть. Могу посмотреть резервную копию проекта, удалите все лишнее и сожмите проект по схеме "все".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Silva
сообщение 5.1.2012, 15:56
Сообщение #386





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.11.2011
Пользователь №: 127741



Салют!
Может кто-нибудь подскажет как включить отбражение ID (например ОУ <20006>)?
Один раз как-то получилось, а сейчас не могу найти.
Спасибо.

Сообщение отредактировал Silva - 5.1.2012, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
addadd
сообщение 9.1.2012, 4:04
Сообщение #387





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.12.2009
Пользователь №: 41930



Цитата(addadd @ 27.12.2011, 5:26) *
Доброе время суток,
подкажите как точке определения изделия присвоить установка/место установке или изделиям из точки определения изделия?


Доброе время суток,
трудность решилась с переходом на версию 2.1,
у точки определения изделия появились эти свойства
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Пастух
сообщение 17.1.2012, 8:28
Сообщение #388





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.12.2011
Пользователь №: 131564



Цитата(Silva @ 5.1.2012, 16:56) *
Салют!
Может кто-нибудь подскажет как включить отбражение ID (например ОУ <20006>)?
Один раз как-то получилось, а сейчас не могу найти.
Спасибо.


Открыть НАСТРОЙКИ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ/ОТОБРАЖЕНИЕ/ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Далее найдете две настройки "Показать номер свойства" - это то что вы хотели, но номер свойства будет отображаться в начале свойства. Как результат, все свойства будут отображаться отсортированными по номеру а не так как раньше по алфавиту.
И есть настройка "отобразить в конце" в этом случае сортировка останется прежней и номер мешать не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegfil
сообщение 18.1.2012, 11:07
Сообщение #389





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 136534



Здравствуйте! Кто-нибудь работал в Eplan Pro Panel 2.1? Меня интересуют вопросы маршрутизации проводов и кабелей. Поделитесь опытом, подскажите, плиз!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingenering
сообщение 18.1.2012, 15:05
Сообщение #390





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 136504



Добрый вечер!!!Кто может подсказать где скачать файлы расширения mdb. ведущих производителей устройств НКУ(ABB, SE, ИЕК...)!!!Для Eplan P8

Сообщение отредактировал ingenering - 18.1.2012, 15:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

29 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 9:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных