> Перечение теплотрассы в непроходном канале с канализацией
PaGal
сообщение 12.1.2009, 9:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Требуется выполнить пересечку теплотрассы ППУ в непроходном канале с засыпкой канала песком с канализацией (в другом месте - с водопроводом) так, чтобы канализация прошивала канал насквозь (видимо она заключается в футляр?).

Есть ли какая-то нормативная документация и/или серия (альбом типовых чертежей) на которую можно сослаться для экспертизы?

Сообщение отредактировал PaGal - 12.1.2009, 9:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 12.1.2009, 10:08
Сообщение #2


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую всех. Был альбом типовых решений по пересечению коммуникаций. Сходу найти не смог, постараюсь к завтрашнему дню номер вспомнить. Но сквозь канал там ни одна коммуникация не идёт, там даны решения по пересечению коммуникаций. В смысле "Выше-ниже"...

Нашёл! СК 3105-88
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 12.1.2009, 11:05
Сообщение #3


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



а что-теплотрассу нельзя провести выше/ниже ,чтобы избежать подобной экзотики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщег
сообщение 12.1.2009, 11:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251



это вполне допустимая практика

главное выдержать сниповские расстояния до труб и усилить ж.б. обоймой пересекаемую коммуникацию

Сообщение отредактировал проектировщег - 12.1.2009, 11:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 12.1.2009, 11:44
Сообщение #5


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



не совсем понятно- ведь снипом прописано расстояние по вертикали между строительной конструкцией тепловой сети и пересекаемой коммуникацией- разве из этого не следует,что пересечка описанная в вопросе с точки зрения снипа недопустима? никогда с подобным не сталкивался,всегда находилась возможность это избежать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщег
сообщение 12.1.2009, 11:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251



в данном случае основа это труба ППУ, потому как канал замывается

но даже в случае с минватой в канале такие варианты проходили, ежели совсем край и другого выхода нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 13.1.2009, 18:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Серия И9-1 альбом чертежей повторного применения для проектирования тепловых сетей
ТС над водопроводом
Прикрепленный файл  DSC07701.JPG ( 1,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 506

ТС под водопроводом
Прикрепленный файл  DSC07702.JPG ( 1,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 280

ТС над канализацией
Прикрепленный файл  DSC07703.JPG ( 1,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 285

ТС под канализацией
Прикрепленный файл  DSC07704.JPG ( 1,82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 285
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 14.1.2009, 9:55
Сообщение #8





Guest Forum






Спасибо, отличная информация. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 15.1.2009, 12:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Спасибо, очень помогло.
Я верно понимаю, что если серия выпущена в 1980 году Алма-Атинским институтом, то ее можно использовать только как справочный материал - экспертизу с ней не пройдешь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.1.2009, 12:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33360
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Их обычно привязывают или прилагаемыми делают, поскольку много времени прошло и строители могут уже просто не найти этот альбом, а без чертежика даже и согласовывать трудно и монтировать непонятно как будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гарик
сообщение 28.3.2014, 12:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.8.2008
Пользователь №: 21690



Добрый день,вот ссылка на серию П-ТС-1 которую удалось найти благодаря Evgkarpro.
Прикрепленный файл  4293790213.pdf ( 13,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 495

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 20:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных