> автоматизированный ИТП в системе теплоснабжения с качественным регулированием отпуска теплоносителя в тепловую сеть
Гость_KGP123_*
сообщение 4.3.2009, 8:34
Сообщение #61





Guest Forum






Цитата(Wiz @ 3.3.2009, 16:46) [snapback]359355[/snapback]
тов. KGP123, чего зря воздух сотрясать, мы здесь не академики а практики, какие схемы приемлют на верху теми и пользуемся
взяли бы да спроектировали и согласовали в органах надзора хотя бы один ТП согласно вашим идеям, тогда и был бы смысл обсуждать за и против ваших решений. А навязывать тут правильность только вашей позиции без подкрепленных решений не есть верный подход к делу.

Для справки опыт внедрения современных ИТП достаточно большой. Являясь руководителем проекта от администрации города по Программе передачи ведомственного жилищного фонда, предусматривающей модернизацию СО и ИТП и финасируемой за счет кредита ВБРР, имею вполне реальные результаты, как положительные, так и отрицательные. Анализ результатов количественного регулирования определил цели и задачи эффективного решения проблем энергосбережения. Барьеры на пути решения указанных проблем действительно существуют. Новое техническое решение в регулировании теплопотребления реализовано рассматриваемой на форуме схеме ИТП. Работоспособность схемы и параметры в реальных режимах изменения нагрузок рассчитаны с помощью электронной модели.
Практическое примение того или иного решения определит выбор оптимального варианта, основанного на технико-экономическом обосновании. И не думайте, что последнее слово за ЭСО.
Моя позиция в обсуждении темы, показать крайнюю ограниченность практического использования количественного регулирования теплопотребления в действующей СЦТ с качественным регулированием из-за существенных отрициательных последсвий его воздействия на теплоснабжение и колоссальная затратность практичекой реализации комплекса мероприятий направленных на надежное функционирование модернизированной СЦТ. А предложенная схема ИТП, как вариант решения имеющий одинаковый результат, но на порядок проще, дешевле и надежнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP123_*
сообщение 4.3.2009, 11:40
Сообщение #62





Guest Forum






И еще на что хотельсь обратить внимание. Изменение пьезометрического графика тепловых сетей, вызванное работой схем ИТП, использующих количественное регулирование, не позволит правильно выбрать схему ИТП и рассчитать и выбрать оборудование поскольку ЭСО выдаст данные для проектирования статического режима тепловых сетей, так как других у нее не имеется и рассчитать не представляется возможным.
При этом конечно вся ответственность опять-таки ляжет на плечи заказчика, который вряд ли можеи ее решить.

И еще на что хотельсь обратить внимание. Изменение пьезометрического графика тепловых сетей, вызванное работой схем ИТП, использующих количественное регулирование, не позволит правильно выбрать схему ИТП и рассчитать и выбрать оборудование поскольку ЭСО выдаст данные для проектирования статического режима тепловых сетей, так как других у нее не имеется и рассчитать не представляется возможным.
При этом, конечно вся ответственность опять-таки ляжет на плечи заказчика, который вряд ли может ее решить. В итоге вся идея энергосбережения будет с успехом похоронена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 5.3.2009, 9:20
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



ув. KGP123, Вы опять воды налили, а ничего конкретного не сказали:
Хотел бы от вас услышать: Район, город, село где внедрена ВАША схема, к какому исчточнику с какими параметрами теплоснабжения подсоединена, дайте посмотреть полную топологию схемы, а не только невнятный отдельный узел. Результаты работы или отзывы эксплуатирующей организации..
а так
Цитата
Для справки опыт внедрения современных ИТП достаточно большой.
, каких ИТП??? - "ваших" ???? или же тех, которые вы не любите ?

Сообщение отредактировал Wiz - 5.3.2009, 9:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP123_*
сообщение 10.3.2009, 14:33
Сообщение #64





Guest Forum






Ув. Wiz я еще раз просмотрел Ваши вопросы. Их характер указывает на недостаточное понимание Вами проблемы негативного воздействия количественного регулирования в СЦТ. К сожалению, как следует из Ваших вопросов, можно отметить, что опыта практического анализа функционирования СЦТ у Вас нет. Было бы гораздо полезнее оценить схемы ИТП, регулирующие теплопотребление путем изменения расхода одной и сохраняющего его неизменным другой путем сравнения изменения параметров СЦТ и затарт для сохранения надежного теплоснабжения. Предложите Ваш вариант схемы для сравнения. А так получается пустая болтовня. И по поводу внедрения. Опыт внедрения количественного регулирования имеется, и нет проблем для внедрения новой схемы. Потребитель определит массовость ее внедрения при условии выгоды и окупаемости затрат.

Ув. Wiz я еще раз просмотрел Ваши вопросы. Их характер указывает на недостаточное понимание Вами проблемы негативного воздействия количественного регулирования в СЦТ. К сожалению, как следует из Ваших вопросов, можно отметить, что опыта практического анализа функционирования СЦТ у Вас нет. Было бы гораздо полезнее оценить схемы ИТП, регулирующие теплопотребление путем изменения расхода одной и сохраняющего его неизменным другой путем сравнения изменения параметров СЦТ и затарт для сохранения надежного теплоснабжения. Предложите Ваш вариант схемы для сравнения. А так получается пустая болтовня. И по поводу внедрения. Опыт внедрения количественного регулирования имеется, и нет проблем для внедрения новой схемы. Потребитель определит массовость ее внедрения при условии выгоды и окупаемости затрат. И еще запрашиваемую Вами информацию Вы найдете в этой теме. Не хочуповторяться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP123_*
сообщение 18.3.2009, 15:14
Сообщение #65





Guest Forum






Цитата(KGP123 @ 5.2.2009, 14:25) [snapback]348848[/snapback]
"Автомацизация сети" Я так полагаю, после широкого внедрения АИТП с качественным регулированием теплопотребления?...

Следует читать: "Автомацизация сети" Я так полагаю, после широкого внедрения АИТП с количественным регулированием теплопотребления?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kinetika_*
сообщение 27.5.2009, 16:02
Сообщение #66





Guest Forum






Цитата(KGP123 @ 12.1.2009, 11:50) [snapback]337621[/snapback]
Современные технические решения, в т.ч. действующий СП, при регулировании потребляемой теплоты предлагают к применению автоматизированные ИТП, использующие количественное регулировании в системе теплоснабжения. Какие схемы ИТП можно использовать при регулировании совмещенных тепловых нагрузкок (отопление и ГВС) в системе централизованного теплоснабжения при температурном графике отпуска теплоносителя, имеющем срезку и излом. Основное условие - при массовом применении схемы должна сохраниться стабильность гидравлического режима тепловых сетей.
Схема для инвестиционной привлекательности должна иметь минимум оборудования.

В данном случае вполне возможно получить гидравлическую стабильность тепловой сети, но при этом получить завышенную обратку. Поскольку теплопотребление, как правило, непостоянно, то можно получить либо стабильный температурный режим при нестабильном гидравлическом, либо стабильный гидравлический режим при нестабильном температурном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP123_*
сообщение 3.6.2009, 17:57
Сообщение #67





Guest Forum






Да действительно это так. Однако с практической точки зрения важнее иметь стабильную гидравлику. Сохраняя надежность в тепловых сетях и, используя относительно простые технические решения по регулированию теплопотребления, К стати. мной получено решение на выдачу патента на изобретение именно схемы ИТП, реализующей регулирование теплопотребления, совмещенных нагрузок без изменения сетевого теплоносителя. Расчет параметров схемы при работе в предельных режимах показывает на незначительное отклонение среднесуточной температуры в обратке от реально существующей в тепловой сети. А избыток тепла ввиде повышенной температуры при потоянном расходе можно использовать, например в низкопотенциальных системах отопления. Над этим вопрос работаю и готовллю очередную заявку на избретение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP_*
сообщение 9.9.2009, 10:45
Сообщение #68





Guest Forum






Обращаюсь к модератору. Учитывая интерес к теме и в целях ее развития предлагаю разместить схему теплового пункта, прошедшего, как изобретение экспертизу по существу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP_*
сообщение 17.11.2009, 13:20
Сообщение #69





Guest Forum






Получен патент на изобретение № 2372561, с которым любой может ознакомиться на сайте Роспатента WWW1.fips.ru/fips_serl/fips_servlet
Новое техническое решение позволит выполнять регулирование теплопотребления без изменения расхода ТФВ в СЦТ, существенно повысить надежность работы СЦТ при реализации регулирования теплопотребления и сделать проекты энергосбережения, основанные на регулировании, более инвестиционно-привлекательным.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP_*
сообщение 20.11.2009, 15:33
Сообщение #70





Guest Forum






Извините. Допущена ошибка в адресе сайта. Следует читать WWW1.fips.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
птичка
сообщение 20.11.2009, 15:59
Сообщение #71





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.11.2009
Пользователь №: 41012



Применение частотных регуляторов большой мощности при количественном регулировании должно со временем окупиться, срок? 2-3 года (гдето прочитал не вспомню сейчас), отключение крп (в следствии снижения потерь напора, если такая имеется) уменьшит срок окупаемости на много (на сколько не скажу)
система аитп позволит четче и более выгоднее построить выроботку тепла на тэц, т.к. рду в ночные часы заставляет выходить на минимальные нагрузки, а применение количественного регулирования на границе исчерпании балансовой мощности может оттянуть включение водогрейных мощностей ... на сколько позволит пропускная способность сети. использование включения пиковых котельных удаленных от основного источника, на ряду с баками аккумуляторами также повысит гидравлическую устойчивость системы.
и вообще, если говорить о надежности системы и о ее аварийности ...то... изменения давления в трубопроводах вызывают значительно меньшие дефекты чем изменение температурного режима стенки трубы (в следствии температурного расширения).
по мне так уж лучше чтоб давление скакало, чем температура прыгала ...


Цитата(Бойко @ 13.1.2009, 14:08) *
Нашел в КП куски примеров расчета автоматизированной сети. Позволит более предметно. Уж больно тема интересная.
[attachment=22499:Пример_г...ных_сети.doc]


а от куда такая информация по изменению нагрузки ГВС, особенно интересует две цифры что максимальная прям таки равно 1, и минимальная равна 0,2

Сообщение отредактировал птичка - 20.11.2009, 16:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 20.11.2009, 21:37
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(KGP @ 17.11.2009, 16:20) *
Получен патент на изобретение № 2372561, с которым любой может ознакомиться на сайте Роспатента WWW1.fips.ru/fips_serl/fips_servlet ...

Уважаемый, поздравляю Вас с этапом идеи. Дело осталось за "малым": "внедрить" с получением результата..
Желаю успехов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.11.2009, 22:42
Сообщение #73


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50381
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Поздравляю КГП, патент не помешает никому, а там глядишь и для народа польза будет. Мне вообще интересно, сколько на форуме изобретателей (с патентами, в смысле, людей)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.11.2009, 23:04
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(KGP @ 17.11.2009, 12:20) *
Получен патент

Я тоже Вас поздравляю!
Хотя откровенно не понял из представленной схемы как же летом будет грется вода. Не показано летнее соединение 1 и 2 ступени по теплоносителю при закрытой системе отопления.
Патент иметь это приятно (сам имею несколько) - это говорит о том, что определённая организационная и техническая работа проделана успешно, о чём и говорит полученное удостоверение.
Вот будет ли оно внедрено, - вызывает очень глубокие сомнения. Я уже не говорю о техническом совершенстве изобретения. Вы определили формулу новизны для России и комиссия или скорее эксперт её принял....это всё! Никто не производит сейчас экспертизу технического решения, никто не пишет рецензий. Вам нужен патент? - найдите какую-то новизну по сравнению с похожими идеями, заплатите денюжку и получите бумажку, то бишь Патент. Его можно в рамку под стекло и показывать гостям и знакомым.....
Извините, что может зацепил......сам с первым патентом носился как курица с яйцом.......и даже начал производство и реализацию......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.11.2009, 23:21
Сообщение #75


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50381
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 20.11.2009, 23:04) *
носился как курица с яйцом.

smile.gif любимая фраза моей супруги smile.gif
Мои респекты, Jota (не за фразу, за изобретательство!).
Я вот тоже думаю кой-чего патентануть, штука полезная, пара десятков тем закрылась бы не рождаясь. Денег не то что жалко (около 30 тыс. русских шекелей), сранная (опечатка, но какая!) ситуация с деньгами вышла просто. Вообще патентовать стоит что-нибудь? Есть позитивные примеры?

Сообщение отредактировал HeatServ - 20.11.2009, 23:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP_*
сообщение 23.11.2009, 8:21
Сообщение #76





Guest Forum






Цитата(jota @ 21.11.2009, 0:04) *
Я тоже Вас поздравляю!
Хотя откровенно не понял из представленной схемы как же летом будет грется вода. Не показано летнее соединение 1 и 2 ступени по теплоносителю при закрытой системе отопления.

Благодарю, Вас.
В летнем режиме 3-ход РТ направляет весь поток ТФВ в греющий контур ГВС, соединяя обе ступени последовательно к т/сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP_*
сообщение 23.11.2009, 8:27
Сообщение #77





Guest Forum






Цитата(jota @ 21.11.2009, 0:04) *
Я тоже Вас поздравляю!
Хотя откровенно не понял из представленной схемы как же летом будет грется вода. Не показано летнее соединение 1 и 2 ступени по теплоносителю при закрытой системе отопления.

Благодарю, Вас. И Всех поздравивших. Желаю и Вам успехоп в деле технического прогресса во благо развития цивилизации.
В летнем режиме 3-ход РТ направляет весь поток ТФВ в греющий контур ГВС, соединяя обе ступени последовательно к т/сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP_*
сообщение 23.11.2009, 8:39
Сообщение #78





Guest Forum






Цитата(птичка @ 20.11.2009, 16:59) *
Применение частотных регуляторов большой мощности при количественном регулировании должно со временем окупиться, срок? 2-3 года (гдето прочитал не вспомню сейчас),

и вообще, если говорить о надежности системы и о ее аварийности ...то... изменения давления в трубопроводах вызывают значительно меньшие дефекты чем изменение температурного режима стенки трубы (в следствии температурного расширения).
по мне так уж лучше чтоб давление скакало, чем температура прыгала ...

Частотники решают проблему лишь частично. Потери в т/сетях оказывают сущ. влияние на гидравлику.
Для расчета окупаемости и правильности принятия решения инвестору необходимо считать все.
По вопросу степени влияния на надежность темп. или давл. из практики последнее явля существенным. Дя и компенсаторы лин измения не напрасно придуманы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP_*
сообщение 23.11.2009, 8:45
Сообщение #79





Guest Forum






Запатентовал решение не ради бумаги. Хотел прежде всего обратить внимание на решение задач энергосбережения с несколько иным подходом с учетом недостатков имеющихся техн решений и минимальным риском для инвесторов. И чтобы были не только идеи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP_*
сообщение 26.11.2009, 11:05
Сообщение #80





Guest Forum






Цитата(jota @ 21.11.2009, 0:04) *
Вот будет ли оно внедрено, - вызывает очень глубокие сомнения...
Извините, что может зацепил......сам с первым патентом носился как курица с яйцом.......и даже начал производство и реализацию......

По поводу внедрения имеется мнение, что использует его тот кто посчитает зто выгодным. А выгода очевидна в сравнении с существующими решениями. Решение ряда проблем с гидравликой, возникающих при количественном регулировании, простота решения и минимальные затраты на обрудование привлечет внимание инвесторов. А проблема недоиспользования потенциала теплоносителя, решается в другом патентуемом техническом решении.
Действительно с первым патентом на изобретение № 2053557 пришлось повозиться. Но какое удовлетворение, когда еще до патентования немцы заявили, что в этой области техники у них все забито, получить устройство лучшее, чем у фирмы Сименс. При чем идея и разработка появилась только на основании фотографии чипа из рекламного буклета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 26.11.2009, 15:27
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(HeatServ)
Вообще патентовать стоит что-нибудь? Есть позитивные примеры?

Что для Вас важнее?

Каждому, вообще-то своё - "процесс" [творочество] или "дети" [патенты, гордость, деньги]. Или всё совокупно: и дети и сам процесс!

Схема так осталась, как показано здесь?
http://www.rosteplo.ru/Image/itp/1.bmp
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP_*
сообщение 26.11.2009, 16:05
Сообщение #82





Guest Forum






Схема изменена. На подающий трубопровод ввода установлена 2 ступень ГВС и смесительный клапан темп гор воды перенесен на нее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 26.11.2009, 16:54
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
Температура теплоносителя, поступающего в систему отопления регулируется трехходовым клапаном отопления, управляемым блоком управления с функцией погодного корректора. Теплоноситель с выхода трехходового клапана поступает на водоподогреватель, нагревая холодную воду.


Не понятно как теперь, а в той было подозрительно:
Час максимального водопотребления ГВ и максимальная нагрузка отопления ("морозяка" на улице). Этот ТХК кому отдаст предпочтение?
Ему одновременно надо же и Т2' [вход в теплообменник ГВ] не обижать

А где увидеть "текущий вариант"?

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 26.11.2009, 16:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP_*
сообщение 27.11.2009, 8:49
Сообщение #84





Guest Forum






Схема смоделирована для различных режимов нагрузок и на 100% работоспособна. В указанных Вами исходных данных 3-х ход РТ направляет максимальный поток ТФВ в СО, из которой на вход 1 ст. ГВС поступает ТФВ(Т2') с температурой (65-70)оС, гор вода нагр. до (60-65)оС.
При повышении Т нв Т2' снижается, снижается и Т гв. при снижении Тгв ниже установленного значения смесительный РТ в цепи ГВС открывает поток гор воды через 2 ст. до значения Тгв. Отличется такое решение от смешанной схемы ГВС тем, что через 2 ст. проходит только часть гор воды, на подогрев которой требуется меньшее кол-во теплоты. При работе РТ отопления когда снижается потребление теплоты на отопление в СО поступает только часть ТФВ, а другая, минуя СО, поступает на вход 1 ст., повышая темп горячей воды после 1 ст. Такое решение имеет также преимущество перед классической последовательной схемо подключения двух ступ водоподогревателя.
Я бы прикрепил схему избретения, но не знаю как. Описание изобретения можно найти на сайте Роспатента WWW1.fips в реестре изобретений набрав в нем номер патента 2372561
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 27.11.2009, 10:05
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Присоединяюсь к поздравлениям.

Хотелось бы услышать границы применения данной схемы. Также хотелось бы увидеть варианты этой схемы с дополнительными контурами (на вентиляцию, технол. нужды)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP_*
сообщение 27.11.2009, 10:43
Сообщение #86





Guest Forum






Благодарю на добром слове. Признаюсь, что варианты с другими нагрузками не рассматривал. Но думаю, что по аналогии с подключением отопительной нагрузки вентиляционная нагрузка подкл через 3-ходовой параллельно отопительной нагрузке, либо по смешанной схеме, что снизит общий расход ТФВ, но самое главное сохранит постоянство расхода ТФВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.7.2017, 14:39
Сообщение #87


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(KGP @ 23.11.2009, 8:21) *
В летнем режиме 3-ход РТ направляет весь поток ТФВ в греющий контур ГВС, соединяя обе ступени последовательно к т/сети.

Дано уже не размышлял об АИТП. Задумался сейчас - когда в новостях появились сообщения о том, что их монтируют в нашем городе.
И я тоже пришёл к той мысли, что понадобится трёхходовой клапан: Автоматическое регулирование в элеваторном ИТП


Сообщение отредактировал tiptop - 8.7.2017, 14:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 13.7.2017, 12:40
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(tiptop @ 8.7.2017, 14:39) *
Дано уже не размышлял об АИТП. Задумался сейчас - когда в новостях появились сообщения о том, что их монтируют в нашем городе.
И я тоже пришёл к той мысли, что понадобится трёхходовой клапан: Автоматическое регулирование в элеваторном ИТП

Да уж 20 лет, как начали, то по соглашению Гор-Черномырдин, то по кредиту ВБРР. А сейчас из каких средств? Какое регулирование в АИТП?

Сообщение отредактировал KGP1 - 13.7.2017, 12:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.7.2017, 18:42
Сообщение #89


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(KGP1 @ 13.7.2017, 12:40) *
Да уж 20 лет, как начали, то по соглашению Гор-Черномырдин, то по кредиту ВБРР. А сейчас из каких средств? Какое регулирование в АИТП?

Похоже, инициатор - владимирский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»: "Эффективное тепло"
Если я правильно понимаю, то там на фотографии - схема присоединения системы отопления с насосом на перемычке:

Прикрепленный файл  IMG_6315_2.jpg ( 492,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


Сообщение отредактировал tiptop - 13.7.2017, 18:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.7.2017, 9:48
Сообщение #90


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



интересно термоголовки если поставить на радиаторы сезон проживут?
мне еще не очень понятно по какой уставке будет работать перепускной с насосом
т.е. так понимаю обратка СО выросла скажем до 75, по датчику наружки в контроллере должна быть 70 - вкл перепускной и насос
мне кажется при любой ёмкости и мощности СО линия перепуска будет работать очень короткое время или уставка должна быть градусов 20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 9:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных