Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  « < 2 3 4  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> автоматизированный ИТП в системе теплоснабжения с качественным регулированием отпуска теплоносителя в тепловую сеть
Wiz
сообщение 14.7.2017, 10:04
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
и я правильно понимаю, то там на фотографии - схема присоединения системы отопления с насосом на перемычке:

Ну да, с корректирующим насосом.
Цитата
т.е. так понимаю обратка СО выросла скажем до 75, по датчику наружки в контроллере должна быть 70 - вкл перепускной и насос

А разве назначение корректирующего насоса следить за обраткой, а не за подачей ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.7.2017, 10:12
Сообщение #92


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ivan-l-ing @ 14.7.2017, 9:48) *
линия перепуска будет работать очень короткое время или уставка должна быть градусов 20

Если это вопрос по моей схеме.
Конкретные интервалы времени определились бы при наладке, но думаю, что вряд ли это будет реализовано. Стабильность гидравлического режима теплосети ценой перепуска теплоносителя - достижение неоднозначное... wink.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 14.7.2017, 10:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.7.2017, 11:08
Сообщение #93


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



да про вашу
вот беру первый попавшийся паспорт СО
график СО 95/70 200кВт
расход 7т/ч
т.е. дельта 25гр
значит за 12мин теплоноситель и в подаче и в обратке потеряет 5 градусов
за 24мин 10 градусов
4-5 тыс включений насоса и переключений клапана за отопительный период?
не понимаю преимуществ схемы
ну вот к примеру какая будет сетевая обратка при работе насоса отопления и отсутствии водоразбора на ГВС?

to Wiz
я так понимаю в схемке насос не наделен никакими функциями, он просто циркуляционный предназначенный для преодоления потерь в системе + подмес элеватора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 17.7.2017, 16:40
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(ivan-l-ing @ 14.7.2017, 11:08) *
да про вашу
вот беру первый попавшийся паспорт СО
график СО 95/70 200кВт
расход 7т/ч
т.е. дельта 25гр
значит за 12мин теплоноситель и в подаче и в обратке потеряет 5 градусов
за 24мин 10 градусов
4-5 тыс включений насоса и переключений клапана за отопительный период?
не понимаю преимуществ схемы


ну вот к примеру какая будет сетевая обратка при работе насоса отопления и отсутствии водоразбора на ГВС?
Странная связь т/граф(при расчетной температуре) с потерями и колич. вкл. насоса и клапана в понимании преимуществ схемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 17.7.2017, 17:06
Сообщение #95


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



я написал что не понимаю преимуществ схемы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.7.2017, 17:16
Сообщение #96


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ivan-l-ing @ 17.7.2017, 17:06) *
я написал что не понимаю преимуществ схемы

Особенности этой схемы:
1 постоянный расход сетевой воды: отсутствует явление “спихивания” избыточного тепла соседним потребителям, не имеющим регуляторов,
2 элеватор или работает в расчётном режиме, или "выключен".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 18.7.2017, 9:44
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(tiptop @ 17.7.2017, 17:16) *
Особенности этой схемы:
1 постоянный расход сетевой воды: отсутствует явление “спихивания” избыточного тепла соседним потребителям, не имеющим регуляторов,
2 элеватор или работает в расчётном режиме, или "выключен".

К недостаткам схемы можно отнести:
необходимость в относительно увеличенном напоре на ввод из-за доп. гидравлического сопротивления по первичному контуру для обеспечения работы элеватора при откл. электроэнергии и доп гидропотерь на 3-х регуляторах и ступенях ГВС. Схема может иметь ограничение к применению на участках т/с, где минимальные напоры на ввод обеспечивают работу ИТП с гидроэлеваторами.
наличие третьего регулятора на 1 ступени, считаю избыточным, поскольку он снижает надежность работы АИТП и влияет на устойчивость системы управления для поддержания заданной температуры подогреваемой воды как и все решения регулирования по греющей воде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.7.2017, 11:22
Сообщение #98


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



так спихивания может и не будет, вы просто в обратку сольете не сняв тепло, разве нет?
я вообще не врубаюсь как в этой схеме будет работать трм-32
т.е. датчик температуры в обратке покажет превышение, он перепустит теплоноситель через т/о гвс тот покажет перегрев и как вообще будут на трм-е рабоатть два клапана гвс и как температуру обратки прикрутить к гвс а не отоплению
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.7.2017, 11:29
Сообщение #99


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ivan-l-ing @ 18.7.2017, 11:22) *
так спихивания может и не будет, вы просто в обратку сольете не сняв тепло, разве нет?


Да. Его не будет точно. Я об этом писАл.
Цитата(tiptop @ 17.7.2017, 17:16) *
отсутствует явление “спихивания” избыточного тепла соседним потребителям, не имеющим регуляторов,


Цитата(ivan-l-ing @ 18.7.2017, 11:22) *
я вообще не врубаюсь как в этой схеме будет работать трм-32

А что там врубаться-то? Будет работать как обычно: один канал поддерживает tвых у одной ступени, второй - аналогично у другой ступени.
Температуру обратной воды системы отопления поддерживает трёхпозиционный регулятор 2ТРМ1 (прямолинейный температурный график).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 18.7.2017, 11:47
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(ivan-l-ing @ 18.7.2017, 11:22) *
так спихивания может и не будет, вы просто в обратку сольете не сняв тепло, разве нет?

Так зачем тепло снимать, если подается избыток, а потребитель принимает только то, какое количество ему необходимо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.7.2017, 12:23
Сообщение #101


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



так эта схема 80% времени из-за неравномерности нагрузки гвс будет сливать подачу в обратку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.7.2017, 12:42
Сообщение #102


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ivan-l-ing @ 18.7.2017, 12:23) *
так эта схема 80% времени из-за неравномерности нагрузки гвс будет сливать подачу в обратку

Ну, это если и отопление совсем не нужно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 18.7.2017, 16:14
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(ivan-l-ing @ 18.7.2017, 12:23) *
так эта схема 80% времени из-за неравномерности нагрузки гвс будет сливать подачу в обратку

Тем не менее среднесуточная температура в обратке будет не выше нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Breco
сообщение 21.7.2019, 15:58
Сообщение #104





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.7.2019
Из: Пермь
Пользователь №: 363185



Цитата(jota @ 23.1.2009, 15:23) *
Лично для Вас, если Вы в теме.
Постоянный расход в циркуляционном контуре ТС можно установить только перепуском подачи в обратку. Т.е. использовать такой же принцип как у контура холодильной станции.
Для этого, на секционированных участках сети можно ставить перепускные клапана "до себя". При уменьшении расходов через абоненты, давление в сети возрастает и клапана перепускают излишек в обратку поддерживая постоянный дебет.
Такое делать ещё ни одному нормальному теплотехнику в голову придти не может - об этом я и писал. Это для Вас, если Вы ещё в теме.. smile.gif

Именно такую схему мне насильно предлагают рессурсники, иначе не согласовывают проект погодного регулирования. Не знаю как быть, в ту указали пункт о постоянном расходе и давлении в сети и указывают на него. 1. Это не входит в границы моего проектирования.2 Несет удорожание проекта для заказчика(бюджетник). Якобы без этой перемычки до уутэ у них "сядет" котел в котельной. Вообще первый раз такое встретил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.7.2019, 0:36
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Breco @ 21.7.2019, 15:58) *
Именно такую схему мне насильно предлагают рессурсники, иначе не согласовывают проект погодного регулирования. Не знаю как быть, в ту указали пункт о постоянном расходе и давлении в сети и указывают на него. 1. Это не входит в границы моего проектирования.2 Несет удорожание проекта для заказчика(бюджетник). Якобы без этой перемычки до уутэ у них "сядет" котел в котельной. Вообще первый раз такое встретил.

Всплыла тема 10-летней давности.
Постоянный расход через котёл и расход в сети - это разные задачи. Постоянный расход через котёл должна обеспечить сама котельная,есть несколько вариантов решения. А расход и давление в сети обеспечивает система сетевых циркуляционных насосов котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.7.2019, 0:57
Сообщение #106





Группа: Участники форума
Сообщений: 33363
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(jota @ 22.7.2019, 0:36) *
Всплыла тема 10-летней давности.
Постоянный расход через котёл и расход в сети - это разные задачи.

Как и тут упомянутое требование насчет постоянного расхода на абоненте, что есть третья строна этих двух упомянутых вопросов. Три источника и три составных части и все почти независимо решаемые везде. Сеть же не из одного абонента состоит, это не топочная коттеджа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Breco
сообщение 22.7.2019, 7:35
Сообщение #107





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.7.2019
Из: Пермь
Пользователь №: 363185



Цитата(jota @ 22.7.2019, 2:36) *
Всплыла тема 10-летней давности.
Постоянный расход через котёл и расход в сети - это разные задачи. Постоянный расход через котёл должна обеспечить сама котельная,есть несколько вариантов решения. А расход и давление в сети обеспечивает система сетевых циркуляционных насосов котельной.

На мои возражения, что это их проблема отвечают отказом в согласовании проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.7.2019, 8:26
Сообщение #108


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Breco @ 22.7.2019, 7:35) *
На мои возражения, что это их проблема отвечают отказом в согласовании проекта.

"Рессорсники", что скажешь... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.7.2019, 11:06
Сообщение #109





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Breco @ 22.7.2019, 7:35) *
На мои возражения, что это их проблема отвечают отказом в согласовании проекта.

Вы поместили фрагмент положения и получили соответствующий ответ. Может быть общее положение противоречит фрагменту, поэтому, желая получить ответ, поместите полную картину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 9:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных