|
  |
автоматизированный ИТП в системе теплоснабжения с качественным регулированием отпуска теплоносителя в тепловую сеть |
|
|
|
14.7.2017, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата и я правильно понимаю, то там на фотографии - схема присоединения системы отопления с насосом на перемычке: Ну да, с корректирующим насосом. Цитата т.е. так понимаю обратка СО выросла скажем до 75, по датчику наружки в контроллере должна быть 70 - вкл перепускной и насос А разве назначение корректирующего насоса следить за обраткой, а не за подачей ?
|
|
|
|
|
14.7.2017, 10:12
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ivan-l-ing @ 14.7.2017, 9:48)  линия перепуска будет работать очень короткое время или уставка должна быть градусов 20 Если это вопрос по моей схеме. Конкретные интервалы времени определились бы при наладке, но думаю, что вряд ли это будет реализовано. Стабильность гидравлического режима теплосети ценой перепуска теплоносителя - достижение неоднозначное...
Сообщение отредактировал tiptop - 14.7.2017, 10:15
|
|
|
|
|
14.7.2017, 11:08
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
да про вашу вот беру первый попавшийся паспорт СО график СО 95/70 200кВт расход 7т/ч т.е. дельта 25гр значит за 12мин теплоноситель и в подаче и в обратке потеряет 5 градусов за 24мин 10 градусов 4-5 тыс включений насоса и переключений клапана за отопительный период? не понимаю преимуществ схемы ну вот к примеру какая будет сетевая обратка при работе насоса отопления и отсутствии водоразбора на ГВС?
to Wiz я так понимаю в схемке насос не наделен никакими функциями, он просто циркуляционный предназначенный для преодоления потерь в системе + подмес элеватора
|
|
|
|
|
17.7.2017, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(ivan-l-ing @ 14.7.2017, 11:08)  да про вашу вот беру первый попавшийся паспорт СО график СО 95/70 200кВт расход 7т/ч т.е. дельта 25гр значит за 12мин теплоноситель и в подаче и в обратке потеряет 5 градусов за 24мин 10 градусов 4-5 тыс включений насоса и переключений клапана за отопительный период? не понимаю преимуществ схемы
ну вот к примеру какая будет сетевая обратка при работе насоса отопления и отсутствии водоразбора на ГВС? Странная связь т/граф(при расчетной температуре) с потерями и колич. вкл. насоса и клапана в понимании преимуществ схемы.
|
|
|
|
|
17.7.2017, 17:06
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
я написал что не понимаю преимуществ схемы
|
|
|
|
|
17.7.2017, 17:16
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ivan-l-ing @ 17.7.2017, 17:06)  я написал что не понимаю преимуществ схемы Особенности этой схемы: 1 постоянный расход сетевой воды: отсутствует явление “спихивания” избыточного тепла соседним потребителям, не имеющим регуляторов, 2 элеватор или работает в расчётном режиме, или "выключен".
|
|
|
|
|
18.7.2017, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(tiptop @ 17.7.2017, 17:16)  Особенности этой схемы: 1 постоянный расход сетевой воды: отсутствует явление “спихивания” избыточного тепла соседним потребителям, не имеющим регуляторов, 2 элеватор или работает в расчётном режиме, или "выключен". К недостаткам схемы можно отнести: необходимость в относительно увеличенном напоре на ввод из-за доп. гидравлического сопротивления по первичному контуру для обеспечения работы элеватора при откл. электроэнергии и доп гидропотерь на 3-х регуляторах и ступенях ГВС. Схема может иметь ограничение к применению на участках т/с, где минимальные напоры на ввод обеспечивают работу ИТП с гидроэлеваторами. наличие третьего регулятора на 1 ступени, считаю избыточным, поскольку он снижает надежность работы АИТП и влияет на устойчивость системы управления для поддержания заданной температуры подогреваемой воды как и все решения регулирования по греющей воде.
|
|
|
|
|
18.7.2017, 11:22
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
так спихивания может и не будет, вы просто в обратку сольете не сняв тепло, разве нет? я вообще не врубаюсь как в этой схеме будет работать трм-32 т.е. датчик температуры в обратке покажет превышение, он перепустит теплоноситель через т/о гвс тот покажет перегрев и как вообще будут на трм-е рабоатть два клапана гвс и как температуру обратки прикрутить к гвс а не отоплению
|
|
|
|
|
18.7.2017, 11:29
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ivan-l-ing @ 18.7.2017, 11:22)  так спихивания может и не будет, вы просто в обратку сольете не сняв тепло, разве нет? Да. Его не будет точно. Я об этом писАл. Цитата(tiptop @ 17.7.2017, 17:16)  отсутствует явление “спихивания” избыточного тепла соседним потребителям, не имеющим регуляторов, Цитата(ivan-l-ing @ 18.7.2017, 11:22)  я вообще не врубаюсь как в этой схеме будет работать трм-32 А что там врубаться-то? Будет работать как обычно: один канал поддерживает tвых у одной ступени, второй - аналогично у другой ступени. Температуру обратной воды системы отопления поддерживает трёхпозиционный регулятор 2ТРМ1 (прямолинейный температурный график).
|
|
|
|
|
18.7.2017, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(ivan-l-ing @ 18.7.2017, 11:22)  так спихивания может и не будет, вы просто в обратку сольете не сняв тепло, разве нет? Так зачем тепло снимать, если подается избыток, а потребитель принимает только то, какое количество ему необходимо?
|
|
|
|
|
18.7.2017, 12:23
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
так эта схема 80% времени из-за неравномерности нагрузки гвс будет сливать подачу в обратку
|
|
|
|
|
18.7.2017, 12:42
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ivan-l-ing @ 18.7.2017, 12:23)  так эта схема 80% времени из-за неравномерности нагрузки гвс будет сливать подачу в обратку Ну, это если и отопление совсем не нужно...
|
|
|
|
|
18.7.2017, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(ivan-l-ing @ 18.7.2017, 12:23)  так эта схема 80% времени из-за неравномерности нагрузки гвс будет сливать подачу в обратку Тем не менее среднесуточная температура в обратке будет не выше нормы.
|
|
|
|
|
21.7.2019, 15:58
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.7.2019
Из: Пермь
Пользователь №: 363185

|
Цитата(jota @ 23.1.2009, 15:23)  Лично для Вас, если Вы в теме. Постоянный расход в циркуляционном контуре ТС можно установить только перепуском подачи в обратку. Т.е. использовать такой же принцип как у контура холодильной станции. Для этого, на секционированных участках сети можно ставить перепускные клапана "до себя". При уменьшении расходов через абоненты, давление в сети возрастает и клапана перепускают излишек в обратку поддерживая постоянный дебет. Такое делать ещё ни одному нормальному теплотехнику в голову придти не может - об этом я и писал. Это для Вас, если Вы ещё в теме..  Именно такую схему мне насильно предлагают рессурсники, иначе не согласовывают проект погодного регулирования. Не знаю как быть, в ту указали пункт о постоянном расходе и давлении в сети и указывают на него. 1. Это не входит в границы моего проектирования.2 Несет удорожание проекта для заказчика(бюджетник). Якобы без этой перемычки до уутэ у них "сядет" котел в котельной. Вообще первый раз такое встретил.
|
|
|
|
|
22.7.2019, 0:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Breco @ 21.7.2019, 15:58)  Именно такую схему мне насильно предлагают рессурсники, иначе не согласовывают проект погодного регулирования. Не знаю как быть, в ту указали пункт о постоянном расходе и давлении в сети и указывают на него. 1. Это не входит в границы моего проектирования.2 Несет удорожание проекта для заказчика(бюджетник). Якобы без этой перемычки до уутэ у них "сядет" котел в котельной. Вообще первый раз такое встретил. Всплыла тема 10-летней давности. Постоянный расход через котёл и расход в сети - это разные задачи. Постоянный расход через котёл должна обеспечить сама котельная,есть несколько вариантов решения. А расход и давление в сети обеспечивает система сетевых циркуляционных насосов котельной.
|
|
|
|
|
22.7.2019, 0:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33363
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(jota @ 22.7.2019, 0:36)  Всплыла тема 10-летней давности. Постоянный расход через котёл и расход в сети - это разные задачи. Как и тут упомянутое требование насчет постоянного расхода на абоненте, что есть третья строна этих двух упомянутых вопросов. Три источника и три составных части и все почти независимо решаемые везде. Сеть же не из одного абонента состоит, это не топочная коттеджа.
|
|
|
|
|
22.7.2019, 7:35
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.7.2019
Из: Пермь
Пользователь №: 363185

|
Цитата(jota @ 22.7.2019, 2:36)  Всплыла тема 10-летней давности. Постоянный расход через котёл и расход в сети - это разные задачи. Постоянный расход через котёл должна обеспечить сама котельная,есть несколько вариантов решения. А расход и давление в сети обеспечивает система сетевых циркуляционных насосов котельной. На мои возражения, что это их проблема отвечают отказом в согласовании проекта.
|
|
|
|
|
22.7.2019, 8:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Breco @ 22.7.2019, 7:35)  На мои возражения, что это их проблема отвечают отказом в согласовании проекта. "Рессорсники", что скажешь...
|
|
|
|
|
22.7.2019, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Breco @ 22.7.2019, 7:35)  На мои возражения, что это их проблема отвечают отказом в согласовании проекта. Вы поместили фрагмент положения и получили соответствующий ответ. Может быть общее положение противоречит фрагменту, поэтому, желая получить ответ, поместите полную картину.
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|