> Качество сетевой воды, Люди подают в суд
pashenya
сообщение 12.1.2009, 16:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.8.2008
Пользователь №: 21428



Ситуация такова: Есть поселок в городской черте теплоснабжение от квартальной котельной. Люди самостоятельно меняют приборы отопления на не дорогие стальные панельные! Через сезон они начинают течь! Подскажите что должен содержать отчет о хим составе сетевой воды, какой организацией он должен быть выполнен и каким документом этот состав регламентируется!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.1.2009, 17:20
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



СанПиН 4723-88
Настоящие правила распространяются на централизованное горячее водоснабжение при закрытых и открытых системах теплоснабжения, а также на системы теплоснабжения с отдельными сетями горячего водоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_seva1965_*
сообщение 12.1.2009, 17:20
Сообщение #3





Guest Forum






PH воды. есть такое понятие.котельная должна дать техусловия и в них указать РН. а в технических данных радиаторов должно быть указано пределы какого РН они выдерживают.если правильно подобрать, то проблем не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korro
сообщение 12.1.2009, 21:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 25.11.2005
Из: Раменское Моск. обл.
Пользователь №: 1581



Требования к сетевой воде есть, например, в "Правилах безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов".
Не реже одного раза в три года необходимо проводить наладку водно-химического режима котельной силами специализированной организации с составлением соответствующего отчета и режимных карт водно-химического режима.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pzs
сообщение 13.1.2009, 0:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 10.7.2004
Пользователь №: 52



Тоже - нашли проблему. Я был на объекте в деревне-бассейн. Так завхоз сказал что на котельной в воду подмешивают мазут чтоб воду из батарей не отбирали. Я лично видел эту жижу вытекшую из размороженных батарей. А вы про СНиП и РН
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ok OLEG_*
сообщение 13.1.2009, 9:12
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(pzs @ 13.1.2009, 0:24) [snapback]338084[/snapback]
Тоже - нашли проблему. Я был на объекте в деревне-бассейн. Так завхоз сказал что на котельной в воду подмешивают мазут чтоб воду из батарей не отбирали. Я лично видел эту жижу вытекшую из размороженных батарей. А вы про СНиП и РН


Мазут -это класно придумали....
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry319678

Сообщение отредактировал ok OLEG - 13.1.2009, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashenya
сообщение 13.1.2009, 9:20
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.8.2008
Пользователь №: 21428



Цитата(andrey R @ 12.1.2009, 18:20) [snapback]337917[/snapback]
СанПиН 4723-88
Настоящие правила распространяются на централизованное горячее водоснабжение при закрытых и открытых системах теплоснабжения, а также на системы теплоснабжения с отдельными сетями горячего водоснабжения.

Это про ГВС! А тут отопление схема закрытая, вернее условно закрытая-люди с батарей воду сливают! Подпитка в котельной без всякой ВП (единственное что в воду добавляется антинакипин ИОМС-1) осуществляется давольно в больших объемах! Проводили анализ той водички: анализ показал что все в норме согласно РД 24.031.120-91, но в анализе нет ни слова о содержании растворенного кислорода!
И еще вопрос: ИОМС-1 антикоррозионными свойствами обладает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.1.2009, 9:23
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(pashenya @ 12.1.2009, 19:58) [snapback]337894[/snapback]
Ситуация такова: Есть поселок в городской черте теплоснабжение от квартальной котельной. Люди самостоятельно меняют приборы отопления на не дорогие стальные панельные! Через сезон они начинают течь! Подскажите что должен содержать отчет о хим составе сетевой воды, какой организацией он должен быть выполнен и каким документом этот состав регламентируется!
ничего они этим не добьются. сто в гору. акромя состава воды есть условия эксплуатации отопительных приборов, в частности там есть, должна быть, например, фраза о недопустимости слива воды на лето... smile.gif
+ ....
дальше продолжать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 14.1.2009, 0:06
Сообщение #9


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(pashenya @ 13.1.2009, 9:20) [snapback]338136[/snapback]
Это про ГВС! А тут отопление схема закрытая, вернее условно закрытая-люди с батарей воду сливают!

Вот она, зла и бед причина! Стальные панельные радиаторы - неплохая штуковина, но предплагают безусловную деаэрацию теплоносителя и никаких сливов-замен. На малых и средних котельных можно обойтись сепараторами микропузырьков, на больших -что-нить посерьезнее.
Цитата
И еще вопрос: ИОМС-1 антикоррозионными свойствами обладает?
Нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных