Не рабтает система отопления!!!, плохой проект |
|
|
|
12.1.2009, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26765

|
Доброе время суток! Столкнулся с такой проблемой: имеется уже смонтированная система отопления с верхней разводкой, самое интересное в ней то, что обратка тоже наверху! как будто обычную 2-х трубку взяли и перевернули!!! здание 4-х этажное находится на закрытой площадке, здание последнее в разводке внешних сетей! параметры теплонсителя: - Т1=70, Т2=30 - давление на прямой 6 атм, на обратке чуть менее! Система уже смотирована, варианты переделки не катят (ну если минимальные)! В здании мерзнут люди! надо чтото делать! заранее спасибо...
P.S. есть насос TPE 50-290
проектный расход 6,36 м3/ч и 107 кПа сопротивление системы
Сообщение отредактировал vip_artur - 12.1.2009, 18:06
|
|
|
|
|
12.1.2009, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
quote name='vip_artur' date='12.1.2009, 17:05' post='337944'] P.S. есть насос TPE 50-290 [/quote] А Вы кто? Проектировщик, монтажник или жилец? Описать надо точнее теплопункт и систему. Мощность системы отопления. Хорошо бы схемы узла и отопления. Есть насос это не P.S., а один из главных факторов. Возможен ещё один вариант - завоздушивание системы - или неправильно установлены сборники воздуха (нарушен уклон, или вместо автоматических воздухоотводчиков стоят вентиля, а система завоздушивается....
|
|
|
|
|
12.1.2009, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26765

|
я проектировщик! но систему проектировал не я! там стоит обычный узел ввода, ничего особенного! вентили, манометры, термометры... насос не стоит на узле, его незапроектировали - он просто лежит на складе! схему выложить не могу, она в формате А1, электронной версии нет, а отсканировать нечем! воздуха в системе нет, уже проверяли! есть варианты - поставить насос на прямой или на обратке? какая будет разница? большой минус, то что на подводках к радиаторам использована металлопластиковая труба (был уже случай прорыва трубы)! сейчас служба эксплуатации площадки занимается регулированием наружних сетей, поджимают первые от ЦТП здания! возможно просто недостаточно теплоносителя приходит...
|
|
|
|
|
12.1.2009, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(vip_artur @ 12.1.2009, 17:55) [snapback]337957[/snapback] там стоит обычный узел ввода, ничего особенного! вентили, манометры, термометры... Обычный узел - это что элеватор или просто коллектор? Сопротивление системы 107 кПа = 10,7м - не многовато ли? Если элеватор, то там перепад максимум 3м
|
|
|
|
|
12.1.2009, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26765

|
Цитата(jota @ 12.1.2009, 19:06) [snapback]337958[/snapback] Обычный узел - это что элеватор или просто коллектор? Сопротивление системы 107 кПа = 10,7м - не многовато ли? Если элеватор, то там перепад максимум 3м элеватора нет! там и коллектора, как такого, нет! там просто 2 трубы, задвижки, манометры ... далее трубы поднимаются под потолок 4 этажа, далее расходятс на 2 ветки, соответственно потом по стоякам вниз... а цифру сопротивления вычетал в проекте!
|
|
|
|
|
12.1.2009, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Насколько я понял у Вас есть проект отопления. Ну так и проверьте его, сопоставимы ли размеры радиаторов, диаметр подводки, разводящие трубы, люди мерзнут во всем здании или только самые неудачливые? Как изменяется диаметр стояка по высоте? Соответствует ли проект натуре. Откуда взялся насос если его нет в проекте? Если действительно нет воздуха, то логично грешить на недостаточный расход теплоносителя. Да еще - наружные ограждения здания что из себя представляют? Есть ли доступ к проекту теплоснабжения (наружка)?
Сообщение отредактировал Const82 - 12.1.2009, 19:32
|
|
|
|
|
12.1.2009, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26765

|
Цитата(Const82 @ 12.1.2009, 19:30) [snapback]337965[/snapback] Насколько я понял у Вас есть проект отопления. Ну так и проверьте его, сопоставимы ли размеры радиаторов, диаметр подводки, разводящие трубы, люди мерзнут во всем здании или только самые неудачливые? Как изменяется диаметр стояка по высоте? Соответствует ли проект натуре. все проверяли! все соответствует, а что толку! система сделана по идиотски, прямая и обратка проходят под потолком 4-го этажа... Цитата(Const82 @ 12.1.2009, 19:30) [snapback]337965[/snapback] Откуда взялся насос если его нет в проекте? предлагается для работоспособности системы врезать насос! Цитата(Const82 @ 12.1.2009, 19:30) [snapback]337965[/snapback] Да еще - наружные ограждения здания что из себя представляют? Есть ли доступ к проекту теплоснабжения (наружка)? доступ к проекту наружки получить можно, а чем он делу помочь сможет?
Сообщение отредактировал vip_artur - 12.1.2009, 19:43
|
|
|
|
|
12.1.2009, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
Цитата(vip_artur @ 12.1.2009, 18:08) [snapback]337944[/snapback] система отопления с верхней разводкой, самое интересное в ней то, что обратка тоже наверху! как будто обычную 2-х трубку взяли и перевернули!!! самое удивительное это то , что пишет проектировщик... для начало посчитай теплопотери здания , и проверь пропускает ли труба (теплотрассы) столько тепла сколько необходимо на здание параметры 70-30 - теплоносителя должно быть много....откуда взялось 30??? вроде системы отопления зачастую 95-70, а тут 30??? на переходный период или как а о проекте на время забудь пока сам все не проверишь стоят манометре в узле ввода, значит уже можно узнать потери в системе отопления циркуляция в кольцах системы опопления то есть? водичка журчит?
|
|
|
|
|
12.1.2009, 20:15
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
70/30 - скорее всего свой котел... это вроде бы как объясняет отсутствие всяких узлов смешения на вводе, все около котла.... ну а в остальном... система двухтрубная, и как я понимаю, мерзнут конечные потребители, т.е. вероятно первые этажи а это скорее всего из за отсутсвия на радиаторах и на стояках арматуры регулирующей. в первом приближении наверно как то так
|
|
|
|
|
12.1.2009, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(vip_artur @ 12.1.2009, 19:42) [snapback]337971[/snapback] все проверяли! все соответствует, а что толку! система сделана по идиотски, прямая и обратка проходят под потолком 4-го этажа... предлагается для работоспособности системы врезать насос! доступ к проекту наружки получить можно, а чем он делу помочь сможет? А где тут криминал? Ну не было возможности по подвалу разойтись а тех этаж имеется. Предлагается врезать насос не зная расхода? по посчитанному кем-то напору? И к чему это приведет? Для других зданий? наружка нужна для "... пропускает ли труба (теплотрассы) столько тепла сколько необходимо на здание" Добавлю что теплопотери можно в данном случае прикинуть по укрупненке, но для этого нужно знать сопротивление стен, их конструкцию.
|
|
|
|
|
12.1.2009, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(vip_artur @ 12.1.2009, 17:08) [snapback]337944[/snapback] параметры теплонсителя: - Т1=70, Т2=30 - давление на прямой 6 атм, на обратке чуть менее! P.S. есть насос TPE 50-290 проектный расход 6,36 м3/ч и 107 кПа сопротивление системы При Т1/Т2 = 70/30 и дебете 6,36 м3/ч, мощность отопления около 295 кВт. При таком перепаде на отопление (107 кПа - очень сомнительно, а забыли написать система 1-трубная или 2-трубная) перепад на вводе должен быть не менее 150 кПа (1,5 бар) Насос TPE 50-290, явно больше чем нужно Цитата(vip_artur @ 12.1.2009, 17:55) [snapback]337957[/snapback] насос не стоит на узле, его незапроектировали - он просто лежит на складе! есть варианты - поставить насос на прямой или на обратке? какая будет разница? большой минус, то что на подводках к радиаторам использована металлопластиковая труба (был уже случай прорыва трубы)! Насос поставить можно, но тем самым можно остановить систему другого здания, повысив давление в обратке. Разницы нет, на подачу или обратку монтировать насос при мах. температуре 70*С. На подаче - удобнее в доступе и управлении. Не надо будет на карачках следить за дисплеем. Цитата(vip_artur @ 12.1.2009, 18:15) [snapback]337959[/snapback] далее трубы поднимаются под потолок 4 этажа, далее расходятс на 2 ветки, соответственно потом по стоякам вниз... а цифру сопротивления вычетал в проекте! Возможно, что обратки из обоих сторон здания подключены в магистральный стояк одна навстречу другой - в противоток. Тогда они стопорят одна другую. Цитата(vip_artur @ 12.1.2009, 18:42) [snapback]337971[/snapback] система сделана по идиотски, прямая и обратка проходят под потолком 4-го этажа... доступ к проекту наружки получить можно, а чем он делу помочь сможет? Всё зависит от располагаемого перепада давлений. Циркуляцию можно сделать через любую систему..... Диаметр ввода какой? Может надо пригласить специалиста?
|
|
|
|
|
12.1.2009, 22:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4357

|
Цитата При Т1/Т2 = 70/30 и дебете 6,36 м3/ч, мощность отопления около 295 кВт. При таком перепаде на отопление (107 кПа - очень сомнительно, а забыли написать система 1-трубная или 2-трубная) перепад на вводе должен быть не менее 150 кПа (1,5 бар) Уважаемый Jota, а как Вы определили перепад в 150 кПа при известной тепловой нагрузке? У Vip_arturа присоединение непосредственное безэлеваторное, система двухтрубная, здание четырехэтажное. Там максимум перепад должен быть 50 кПа (если терморегуляторы стоят), если их нет, то и того меньше. С уважением Марта
|
|
|
|
|
12.1.2009, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Марта Краузе @ 12.1.2009, 21:42) [snapback]338035[/snapback] как Вы определили перепад в 150 кПа при известной тепловой нагрузке? У Vip_arturа присоединение непосредственное безэлеваторное, система двухтрубная, здание четырехэтажное. Там максимум перепад должен быть 50 кПа (если терморегуляторы стоят), если их нет, то и того меньше. Если Вы заметили, ув. Марта, автор обозначил сопротивление системы в 107кПа. Я в ранних постах, если читали всю тему, дважды выразил сомнение насчёт этой цифры. Однако цифра заявлена. Теперь принимая сопротивление ввода (грязевиков, фильтров, арматуры) и балансовой арматуры у меня и получилась цифра 150Па. Трудно дать ответ на некорректный и неправильный вопрос. Одно будет точно: на неправильный вопрос следует такой же неправильный ответ. Такова жизнь Поэтому последний мой совет был: пригласить специалиста.
|
|
|
|
|
12.1.2009, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4357

|
Цитата дважды выразил сомнение насчёт этой цифры. Я видела, поэтому то и удивилась, откуда вдруг 150?
|
|
|
|
|
13.1.2009, 0:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так чтоб 10 метров в системе потерять- какие же скорости в ней нужно иметь?Их оч. хорошо на слух ловить.Круглосуточный пожарный ревун какой то. Может циферка " с потолка"?Да и график странноват- это при какой Тн.в.? Только тогда чего люди мерзнут, через какое единственное( или ничтожно малое количество мест) место пролетает этот расход теряя 10 метров напора, минуя нужные помещения? Схемку бы.
|
|
|
|
|
13.1.2009, 0:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(инж323 @ 12.1.2009, 23:25) [snapback]338085[/snapback] Так чтоб 10 метров в системе потерять- . Может циферка " с потолка"?Да и график странноват- это при какой Тн.в.? Я вообще имею подозрения, что автор привёл летний график для подготовки ГВ. Откуда он взял сопротивление? Может тоже с ГВ, учитывая сопротивление теплообменника и ввода. Вобщем, дурной вопрос и такие же ответы
|
|
|
|
|
13.1.2009, 10:19
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
С теплосетями недавно столкнулись с проблемой. Вода в трубах нужной температуры, как заказывали по графику, а расход ниже идет. В следствие чего теплообменик не мог снять положенную мощность, Разница между подачей и обраткой была далеко не двадцать. Если дом питается от общей котельной, то по моему расхода не хватает. У нас проблему решили врезкой насоса обеспечивающий необходимый расход воды. Хотя вариант не очень законный, но то что будет с соседними домами заказчику как то.. фиолетово. Если есть узел учета тепла.. то можно просто глянуть сколько тепла приходит на здание. Температура в подаче не отражает кВт. ... а гнать на проект , этим только монтажники занимаются, когда трубу криво спаяют или что то не то намутят. Все вопросы к проекту снимаются обычно фразой: В том году грело? Ну вот. Думаю зданию несколько лет уже, а мерзнуть начали только сейчас.
Сообщение отредактировал Крезот - 13.1.2009, 10:23
|
|
|
|
|
13.1.2009, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26765

|
Отличная дискуссия! Всем большое спасибо за содействие и за ответы! Извиняюсь что не успевал вовремя включаться в разговор... Начинию отвечать с Сообщения №9: Цитата(itanja @ 12.1.2009, 20:01) [snapback]337977[/snapback] самое удивительное это то , что пишет проектировщик... ничего удивительного не вижу!!! Цитата(itanja @ 12.1.2009, 20:01) [snapback]337977[/snapback] для начало посчитай теплопотери здания , и проверь пропускает ли труба (теплотрассы) столько тепла сколько необходимо на здание параметры 70-30 - теплоносителя должно быть много....откуда взялось 30??? вроде системы отопления зачастую 95-70, а тут 30??? на переходный период или как а о проекте на время забудь пока сам все не проверишь теплопоетри здания совпадают с теплопроизводительностью радиаторов! труба теплотрассы все нормально пропускает, Ду125 ввод! параметры 70-30 были по факту!!! подача приходила 70, а уходила 30 (недостаточно воды приходило)! мерзнут практически все потребители! естественно на 4-м этаже есть хоть какая то циркуляция, на первых везде холодно, в конечных ветках также! Цитата(Const82 @ 12.1.2009, 20:19) [snapback]337983[/snapback] А где тут криминал? Ну не было возможности по подвалу разойтись а тех этаж имеется. Предлагается врезать насос не зная расхода? по посчитанному кем-то напору? И к чему это приведет? Для других зданий? тех этаж имеется, но система уже смонтирована!!! расход знаем! а кроме врезки насоса другого выбора нет! Цитата(jota @ 12.1.2009, 20:45) [snapback]337990[/snapback] При Т1/Т2 = 70/30 и дебете 6,36 м3/ч, мощность отопления около 295 кВт. При таком перепаде на отопление (107 кПа - очень сомнительно, а забыли написать система 1-трубная или 2-трубная) перепад на вводе должен быть не менее 150 кПа (1,5 бар) про температуру Т1 и Т2 я уже написал. система 2-х трубная. 6,36 м3/ч цифра из проекта под теплоноситель 95-70! Цитата(jota @ 12.1.2009, 20:45) [snapback]337990[/snapback] Насос TPE 50-290, явно больше чем нужно Насос поставить можно, но тем самым можно остановить систему другого здания, повысив давление в обратке. Разницы нет, на подачу или обратку монтировать насос при мах. температуре 70*С. На подаче - удобнее в доступе и управлении. Не надо будет на карачках следить за дисплеем. Возможно, что обратки из обоих сторон здания подключены в магистральный стояк одна навстречу другой - в противоток. Тогда они стопорят одна другую. то что насос слишком мощный - это я тоже знаю, но другого в наличии нет! он кстати с встоенным частотником, так что его подригулируем! а вот обратки так и подключены! есть ли смысл попробовать подключить по другому? и как? на каждом стояке и на каждом рдиаторе имеется регулирующая арматура! а в системе на самом деле теряется 10 метров, на подаче 0,6 МПа, на обратке 0,5! Цитата(jota @ 13.1.2009, 0:33) [snapback]338088[/snapback] Я вообще имею подозрения, что автор привёл летний график для подготовки ГВ. Откуда он взял сопротивление? Может тоже с ГВ, учитывая сопротивление теплообменника и ввода. Вобщем, дурной вопрос и такие же ответы  Ваши подозрения не верны! Вопрос далеко не дурной! Котельной нет! На площадке около 10 строений, все они питаются от ЦТП, по независимой схеме! Вода из города приходит на теплообменник, а после теплообменника 95-70 расходится по строениям! Сегодня установили насос на обратке, включили на 30% мощность! Вода пошла на первые стояки до 1-го этажа, становится вроде теплее, думаю дальше придется регулировать! Самое страшное что насос посадит соседние здания, но думаю это можно будет исправить уменьшая мощность насоса!
|
|
|
|
|
13.1.2009, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Обратки включённые в противоток дестабилизируют гидравлику. Сильнейший поток может полностью остановить слабейший. В случае одинаковых потоков могут быть даже "качели" с гидроударами. Надо разнести подключение обраток к вертикальному трубопроводу на мин. 5D. Или делать "штаны Y" под 45* с высотой 5D. Вы писали, что график 70/30, теперь пишете что из ЦТП 95/70 - чему верить?. Если радиаторы расчитаны на 95/70, а на самом деле 70/30, они будут слишком малы и всё равно будет холодно.
|
|
|
|
|
13.1.2009, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26765

|
Цитата(jota @ 13.1.2009, 16:40) [snapback]338387[/snapback] Обратки включённые в противоток дестабилизируют гидравлику. Сильнейший поток может полностью остановить слабейший. В случае одинаковых потоков могут быть даже "качели" с гидроударами. Надо разнести подключение обраток к вертикальному трубопроводу на мин. 5D. Или делать "штаны Y" под 45* с высотой 5D. мне это предложение очень понравилось! думаю если не будет нормально работать дальше, то обязательно сделаем "Y-образное" подключение! а подачу так же надо делать или не обязателно? Цитата(jota @ 13.1.2009, 16:40) [snapback]338387[/snapback] Вы писали, что график 70/30, теперь пишете что из ЦТП 95/70 - чему верить?. Если радиаторы расчитаны на 95/70, а на самом деле 70/30, они будут слишком малы и всё равно будет холодно. я писал что не график 70/30, а что по факту 70/30!!! а график 95/70! радиаторы расчиатны 95/70 - теплосъем 25 град, при нужном расходе! если бы был расход 6 кубов и разница температур 70/30 - теплосъем 40 град, то здание бы перегревалось! все дело в том что просто нехватало теплоностеля!
|
|
|
|
|
13.1.2009, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(vip_artur @ 13.1.2009, 15:52) [snapback]338390[/snapback] а подачу так же надо делать или не обязателно? Не обязательно - там потоки разбегаются
|
|
|
|
|
13.1.2009, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(vip_artur @ 13.1.2009, 16:52) [snapback]338390[/snapback] я писал что не график 70/30, а что по факту 70/30!!! а график 95/70! радиаторы расчиатны 95/70 - теплосъем 25 град, при нужном расходе! если бы был расход 6 кубов и разница температур 70/30 - теплосъем 40 град, то здание бы перегревалось! все дело в том что просто нехватало теплоностеля! А может наружники чтото накрутили? Я могу понять как при нехватке телоносителя обратка после системы отопления здания остывает до 30 градусов, но я не понимаю как в здании оказалось 70 вместо 95 - остыть на 15 грудусов по пути от ЦТП до абонента? Я бы пытался разобраться именно с ЦТП, что там происходит? Действительно ли настолько от графика ушли в ЦТП? А что если добавить насос то теплоноситель появится? Про другие дома Вы правильно пишете. Если в этом доме нет расхода (тепла) правильнее выяснить куда оно делось. Оттуда и танцевать.
|
|
|
|
|
13.1.2009, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Const82 @ 13.1.2009, 16:03) [snapback]338398[/snapback] А как в здании оказалось 70 вместо 95 95 - это при -28 на улице. У меня другие сомнения. Перепад на вводе 10м. При таком перепаде вода должна циркулировать со свистом. Проблемы в системе. Возможно, что стопорение обратки в противоток. Если есть возможность перекрыть одну обратку и посмотреть эффект - сразу будет ясно эта ли причина....
|
|
|
|
|
13.1.2009, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26765

|
Цитата(Const82 @ 13.1.2009, 17:03) [snapback]338398[/snapback] А может наружники чтото накрутили? Я могу понять как при нехватке телоносителя обратка после системы отопления здания остывает до 30 градусов, но я не понимаю как в здании оказалось 70 вместо 95 - остыть на 15 грудусов по пути от ЦТП до абонента? Я бы пытался разобраться именно с ЦТП, что там происходит? Действительно ли настолько от графика ушли в ЦТП? А что если добавить насос то теплоноситель появится? Про другие дома Вы правильно пишете. Если в этом доме нет расхода (тепла) правильнее выяснить куда оно делось. Оттуда и танцевать. а Вы знаете что есть график подачи тепа потребителям? чем меньше наружняя температура, тем больше температура подаваемого теплоносителя от котельной (следовательно после теплообменника - в моем случае)! не подавать же теплоноситель с темературой 95 когда на улице всего 0 град!... Есть вероятность что гдето в наружной сети забилась труба, и нехватает напора... ждем результатов пуска насоса...
|
|
|
|
|
13.1.2009, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(vip_artur @ 13.1.2009, 17:12) [snapback]338403[/snapback] а Вы знаете что есть график подачи тепа потребителям? чем меньше наружняя температура, тем больше температура подаваемого теплоносителя от котельной (следовательно после теплообменника - в моем случае)! не подавать же теплоноситель с темературой 95 когда на улице всего 0 град!... Есть вероятность что гдето в наружной сети забилась труба, и нехватает напора... ждем результатов пуска насоса... Знаю, просто не знаю какая погода там где Вы есть. Я ездил отдохнуть на праздниках, там было солидно холодно и сработала ложная ассоциация. Если холодно в доме то холодно и на улице, если там холодно, то параметры теплоносителя должны быть близки к расчетным. Признаю ошибку.
|
|
|
|
Гость_Romych_*
|
13.1.2009, 17:56
|
Guest Forum

|
Цитата(vip_artur @ 12.1.2009, 18:08) [snapback]337944[/snapback] Доброе время суток! Столкнулся с такой проблемой: имеется уже смонтированная система отопления с верхней разводкой, самое интересное в ней то, что обратка тоже наверху! как будто обычную 2-х трубку взяли и перевернули!!! здание 4-х этажное находится на закрытой площадке, здание последнее в разводке внешних сетей! параметры теплонсителя: - Т1=70, Т2=30 - давление на прямой 6 атм, на обратке чуть менее! Система уже смотирована, варианты переделки не катят (ну если минимальные)! В здании мерзнут люди! надо чтото делать! заранее спасибо...
P.S. есть насос TPE 50-290
проектный расход 6,36 м3/ч и 107 кПа сопротивление системы
|
|
|
|
Гость_Romych_*
|
13.1.2009, 18:02
|
Guest Forum

|
прошу прощения, но вопросы не решите без практического подхода. Нужен полный анализ схемы и если напора насоса хватает и есть клапаны для регулировки на стояках и радиаторах, то можно все отрегулировать. Приборы для измерения и регулировки существуют. Нужен анализ смонтированной системы, а потом надо делать заключения. Обратитесь в спецам. Если не знаете где найти, могу подсказать.
|
|
|
|
|
13.1.2009, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
"увеличение разности воды (свыше 25) в двухтрубных системах способствует недопустимой вертикальной разрегулировке водяного отопления, вызванной влиянием естественного давления " Справочник... Щекин
|
|
|
|
Гость_KGP123_*
|
14.1.2009, 11:55
|
Guest Forum

|
Цитата(vip_artur @ 13.1.2009, 16:23) [snapback]338372[/snapback] на каждом стояке и на каждом рдиаторе имеется регулирующая арматура! а в системе на самом деле теряется 10 метров, на подаче 0,6 МПа, на обратке 0,5! Ваши подозрения не верны! Вопрос далеко не дурной!
Сегодня установили насос на обратке, включили на 30% мощность! Вода пошла на первые стояки до 1-го этажа, становится вроде теплее, думаю дальше придется регулировать! Самое страшное что насос посадит соседние здания, но думаю это можно будет исправить уменьшая мощность насоса! Как следует из сказанного. У Вас однотрубная система отопления с отопительным графиком 95/70. Неудовлетворительное теплоснабжение связано с недостаточной циркуляцией теплоносителя в новом здании. Для установления причин начните с проверки правильности монтажа регулирующей арматуры на стояках и отопительных приборах, а также соединений разводки к подающему и обратному трубопроводам ввода. После этого рукой проверьте температуру в стояках отопления. На пластике трудноее определять, поэтому касайтесь металлических частей. Если распределение температуры по стоякам практически одинаково, причина во внешних сетях. Балансировка потребителей, засор или недостаточная производительность общего насоса. Необходимо проверить и сравнить гидравличекие потери в СО других объектов и вновь построенного. Если существенно отличаются необходима обязательная балансировка распределения теплоносителя по объектам и увеличение производительности прежнего насоса.
|
|
|
|
|
22.1.2009, 14:37
|
Ando Masahashi
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121

|
Цитата радиаторы расчиатны 95/70 - теплосъем 25 град, при нужном расходе! если бы был расход 6 кубов и разница температур 70/30 - теплосъем 40 град, то здание бы перегревалось! все дело в том что просто нехватало теплоностеля! Эээх проектировщик, неправильно, теплосъем никогда не выражался в градусах. Теплоотдача прибора при 95/70 будет раза в три выше чем при 70/30.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|