Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Не рабтает система отопления!!!, плохой проект
Chelust
сообщение 25.1.2009, 20:45
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26014



Цитата
Эээх проектировщик, неправильно, теплосъем никогда не выражался в градусах. Теплоотдача прибора при 95/70 будет раза в три выше чем при 70/30.

При расходе воды 6 кубов в час и остывании воды от 95 до 70 град. теплосъем составит примерно 29 кВт, при том же расходе и температурах 70/40 он будет 46,5 кВт. (условно принимал плотность воды независимо от температуры 1000 кг/м3)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.1.2009, 21:06
Сообщение #32


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



предыдущий пост не совсем верен.
на самом деле по расчету вроде как тепла снимется больше, но это не так...
с понижением температур так же будет понижаться и коэф. теплоотдачи приборов системы отопления... и теплосъём графика 95/70 и 70/30 окажется далеко не равносильным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 25.1.2009, 22:50
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Если теплосъем будет меньше, то каким образом будет выполняться этот график? Как обратка стала 30?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chelust
сообщение 25.1.2009, 23:13
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26014



70/30 - это факт. Со слов автора темы. Я о том, что проектный расход в 6 кубометров не соблюдается. Потому и обратка 30. Все о том же, о чем и в других постах )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 9:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных