> Фальшполы приточная вентиляция
fantom1
сообщение 13.1.2009, 10:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 13.1.2009
Пользователь №: 27596



Добрый день.
Хотелось узнать мнение о применении
в фальшполах в офисном центре приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования
по схеме холодоснабжение чиллер-фанкойл, фанкойлы предполагается встраивать в фальшполы
приточно-вытяжная вентиляция
приточная через фанкойл ( в отопительный сезон теплоснабжение в фанкойл из крышной котельной)
Здание 10 этажей площадь этажа 1000 м2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 13.1.2009, 11:27
Сообщение #2


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Фасадная климатическая система имеет исполнение для размещения в полу. Следует учесть, что это не фэнкойл (как Вам надо), а безвентиляторные эжекционные доводчики; - прежде чем ставить почитайте методику расчёта у Какорина и после этого можете воспользоваться програмкой для выбора агрегатов типа Primo...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 13.1.2009, 11:27
Сообщение #3


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Цитата(fantom1 @ 13.1.2009, 10:20) [snapback]338158[/snapback]
Добрый день.
Хотелось узнать мнение о применении

ну а что мнение ...
один из вариантов . имеет свои плюсы и свои минусы.
просто фальшполы на 10 этажей по 1000 метров - дороговато получится
в смысле за сам пол. По этой причине их и применяют не часто
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 13.1.2009, 14:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



fantom1 Дата Сегодня, 10:20 ... Здание 10 этажей площадь этажа 1000 м2.

А уже прикинули поперечные размеры под(от)водящих воздуховодов на кажный этаж. На сколько придется "отрывать" фальшпол от перекрытий для организации разводки воздуховодов, монтажа фанкойлов и их обвязки.

P S ... И буде, Вам отдельное спасибо от эксплуатации (тихое доброе Русское постояннодейсвующее). Могу судить по эксплуатации таких только 100 !!! кв.м. в трех переговорных комнат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 13.1.2009, 14:57
Сообщение #5


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



кстати да очень верное уточнение насчет выхода на этаж воздуховодов
если грубо то от 1000 скажем 70% это офисы - 700м . 60 кубов , 6 кв м на человка - 7000 кубов
при ребре 200 мм это воздуховод 1800х200 скорость 5.4
если шахты две то соотв 2 по 900х200 (600х300) - уже реальнее но все равно сложновато
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.1.2009, 15:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Посмотрите в гугле UFAD
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 13.1.2009, 15:54
Сообщение #7


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(AAANTOXA @ 13.1.2009, 15:57) [snapback]338313[/snapback]
...
при ребре 200 мм это воздуховод 1800х200 скорость 5.4
...

Не удачное соотношение сторон (9 к 1). Нормируемое СНиПом отношение 1 к 6.
Кстати, с точки зрения аэродинамики, воздуховоды с отношением сторон больше чем 1 к 6 имеют не предсказуемую аэродинамику и формулы по эквивалентному диаметру не работают.
Лучше разбить такой воздуховод на два меньшего сечения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vorchun
сообщение 13.1.2009, 17:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16191



Антохе: Поделить расход можно и на 8: четыре стояка, с ответвлением в обе стороны, только клапаны, фланцы, решетки - высота фальшпола под 400 получается
А с расходом воздуха это посчитан только наружный - боюсь что для кондиционирования (наверняка стекляшка) его мягко говоря не хватит... Еще и рециркуляция. Занятный проект пеолучается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantom1
сообщение 13.1.2009, 17:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 13.1.2009
Пользователь №: 27596



Цитата(vorchun @ 13.1.2009, 18:02) [snapback]338397[/snapback]
Антохе: Поделить расход можно и на 8: четыре стояка, с ответвлением в обе стороны, только клапаны, фланцы, решетки - высота фальшпола под 400 получается
А с расходом воздуха это посчитан только наружный - боюсь что для кондиционирования (наверняка стекляшка) его мягко говоря не хватит... Еще и рециркуляция. Занятный проект пеолучается...

Проектом закладываем 450 мм высоту фальшпола
и вытяжку по коридорам за под. потолком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 13.1.2009, 21:54
Сообщение #10


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Хотел я примерно такую цифирь озвучить...
Но, исходя из - ...
1) габаритная высота фанкойла, или другого подобного агрегата + 50 мм = строительному заданию на "фальш пол"
2) а лучше "+100 мм" запаса иметь...

-------------
как говориться: - "запас на ногу не давит, и в попу не колит"
шутка biggrin.gif
но в каждой шутке, есть доля шутки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantom1
сообщение 15.1.2009, 11:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 13.1.2009
Пользователь №: 27596



Хочу предложить электрику в фальшпол и комбинорованное отопление (радиаторы + приточка)
Тогда пол 150 мм подвесной потолок 400 мм в коридорах больше понятное дело
может клиента попустит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 20:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных