Гость_Катеринка_*
сообщение 25.8.2005, 10:33
Сообщение #1





Guest Forum






Извините, если это не совсем в той теме, но мне очень нужна ваша помошь!
Надо посчитать пожаротушение (гидравлический расчет), которое осуществляется при помощи хладона 23. У меня есть пример расчета, но там двуокись углерода (т.е. уже газ). А хладон в трассу попадает из баллона сжиженный (т.е. жидкий), и только потом превращается в газ. Что делать с этим фазовым превращением, учитывать его?
И пожалуйста, подскажите, где можно найти этот расчет? В какой нормативной документации? без нормативов я считать не могу sad.gif
Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Гость_RGA_*
сообщение 6.9.2005, 16:37
Сообщение #2





Guest Forum






Основной документ - НПБ 88-2001 (http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=npb8801), радел 7.
Но лучше обратитесь к специалистам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kegar
сообщение 7.8.2007, 20:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 4.5.2007
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 7448



Слышал такое газовое пожаротушение!
Кто нибудь такое проектировал?? Интересно было бы поматреть проект.
принцип работы понимаю но не разу не вдел проекта какой газ использовать слышал что пользуются хладоном.
Напишите интересно, надо бы развить эту тему сейчас это актуально не малых деег стоит:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
water
сообщение 9.8.2007, 10:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.3.2007
Из: Минск
Пользователь №: 6786



Да есть такое дело. Я делаю. Газ не только хладон. Денег стоит много. Начните проектировать с разводки труб и расстановки насадков. Потом сделайте необходимые расчёты (НПБ-88). В реале представляет собой балон(ы) + трубы + автоматика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 15.8.2007, 9:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



kedar, есть высококвалифицированные люди, которые могут помочь в проектировании АУГПТ, стучитесь в личку. В качестве иллюстрации вот чертежик:

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  АУГПТ_пример.dwg ( 202,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 452
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Airwalker69_*
сообщение 13.1.2009, 14:38
Сообщение #6





Guest Forum






Здравствуйте, форумчане.
У меня такая вот проблема, до этого занимался только водяным пожаротушением, а вот шеф дал новый объект, хранилище в банке, которое нужно газом тушить.
Хотел бы попросить побольше литературки на эту тему(Не считая ДБН-ов и СНиПов всяких)
Зараннее благодарен Вам, надеюсь на Вашу помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 13.1.2009, 16:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



поищи по форуму. конкретный вопрос возникнет пиши
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  газ.doc ( 725,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 318
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 9.6.2012, 8:58
Сообщение #8





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



здравствуйте, скажите а приточные и вытяжные вентиляторы общеобменки совмещенные с удалением продуктов после тушения можно размещать в самих помещениях защищаемых газовым пожаротушением? газ - хладон.
не влияет ли хладон на работу вентиляторов? когда серверные тушат хладоном на серверы же хладон вроде не влияет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sagitta
сообщение 17.1.2013, 8:05
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 21.8.2009
Из: Урал
Пользователь №: 37561



Здравствуйте!! Может кто то мне поможет!!! Кто-нибудь да обзавелся уже программой Zalp, буду оооооооочень благодарна если Вы со мной ей поделитесь! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spirit of Ecstas...
сообщение 18.1.2013, 10:27
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.5.2007
Пользователь №: 8711



Пишите почту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
falc0n
сообщение 6.2.2013, 11:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 12.6.2010
Пользователь №: 60935



Отпишусь тоже. Всегда опаздываю на такие ветки.
Поделитесь залпом если не жалко (он только для артсоковского оборудования применим?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных