> Диспетчеризация Меркурий 230, Диспетчеризация электросети
AbraM
сообщение 14.1.2009, 20:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.7.2008
Пользователь №: 20221



Стоит задача мониторить счетчик меркурий 230 АРТ, (http://www.incotexcom.ru/m230art.htm).
планирую использовать следующую схему:
меркурий 230 по RS485 -> преобразователь интерфейсов RS485/ TCP ->
OPC-сервер счетчика «Меркурий-230» (http://www.opcserver.ru/products.phtml?more=Merkuri-230) -> SCADA

Интересует опыт использования данного варианта, а именно "глюки", "подводные камни" данного OPC-сервера, да и самого счетчика при передачи данных, не описанные в мануальках.

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 15.1.2009, 10:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Счетчик нормальный никаких особых косяков в нем не было замечено.
Сейчас есть со встроенным блоком питания вообще очень удобно - кодировка PRS... ( S-встроенный блок питания)
Мы правда используем свои OPC или WEB сервера через преобразователь интерфейсов Mercury N2Open
про чужие ничего сказать не могу

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viking_*
сообщение 15.1.2009, 13:20
Сообщение #3





Guest Forum






Мы тож накололись с внешним питанием... встроенный блок рулит...
Подключали через преобразователь интерфейса ICPDAS (марку не помню) ... там где опечатаны по ИК снимали данные - тож адекватно.
Техподдержка на уровне, готовы няньчиться, объяснять, рассказывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павленко О.В.
сообщение 20.1.2009, 13:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.5.2008
Пользователь №: 18356



Для похожей задачи наши клиенты (наши - МЗТА СПб) использовали КОНТАР.
Выглядело это так:

Естественно, меркуреев можно подключить несколько.

Розничные цены компонент:
АДАМ - 2 000р
Контар - 24 000р
Модем - 4 500р
АРМ диспетчера - 0р
ОПС - 0р.

Данные из АРМ можно брать и через БД MS SQL. Так работала одна из биkлинговых систем построенная на 1С.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  диспетчеризация_меркурий.jpg ( 28,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_free-lexx_*
сообщение 3.2.2009, 15:33
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(GYUR22 @ 15.1.2009, 10:18) [snapback]339070[/snapback]
Сейчас есть со встроенным блоком питания вообще очень удобно - кодировка PRS... ( S-встроенный блок питания)


Цитата(Viking @ 15.1.2009, 13:20) [snapback]339179[/snapback]
Мы тож накололись с внешним питанием... встроенный блок рулит...


Расскажите поподробней, пожалуйста! Я тоже буду их подключать скоро..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SIM
сообщение 20.2.2009, 22:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568



Цитата(Павленко О.В. @ 20.1.2009, 13:08) [snapback]341434[/snapback]
Розничные цены компонент:
АДАМ - 2 000р
Контар - 24 000р
Модем - 4 500р
АРМ диспетчера - 0р
ОПС - 0р.


Что-то тут не так с нулями smile.gif
У меня тоже задача, подключение меркуриев, с оборудованием все понятно, можно купить.
GPRS трафик вроде напрягать не должен.
АРМ диспетчера бесплатна совсем или требуется какая-то подписка? Это на основе WEB SCADA контара, который по гостевому входу смотрится или еще что-то? Может ли диспетчер еще и управлять чем-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SIM
сообщение 20.2.2009, 22:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568



Цитата(free-lexx @ 3.2.2009, 15:33) [snapback]347789[/snapback]
Расскажите поподробней, пожалуйста! Я тоже буду их подключать скоро..

работает все и с внешним питанием (питание RS485 интерфейса 6-9В), неудобно только, проводов тянуть больше, наверное это и не понравилось. Внутреннее питание если начали делать вообще хорошо! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павленко О.В.
сообщение 23.2.2009, 17:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.5.2008
Пользователь №: 18356



Нет, АРМ это не WEB SCADA.
Скачать можно с сайта КОНТАР.
С WEB SCADA вопрос так же решаемый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_free-lexx_*
сообщение 11.3.2009, 8:10
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(SIM @ 20.2.2009, 22:48) [snapback]356069[/snapback]
работает все и с внешним питанием (питание RS485 интерфейса 6-9В), неудобно только, проводов тянуть больше, наверное это и не понравилось. Внутреннее питание если начали делать вообще хорошо! smile.gif


Спасибо! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 20:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных