Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как будет работать калорифер, при низких параметрах воды
izKLD
сообщение 15.1.2009, 16:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311



На объекте температура воды подаваемой в калорифер 40 градусов, защита включается при 10 градусах, воды на выходе после калорифера.
Вопрос: Температура в помещении 20 градусов, при какой наружней температуре сработает защита?

Может можно это рассчитать по программе или есть формула?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 15.1.2009, 16:41
Сообщение #2


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



А сформулировать по нормальному? Чай "не первый день замужем" wink.gif

Расход воздуха, температура после калорифера? Да и сам калорифер какой?

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izKLD
сообщение 15.1.2009, 16:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311



Цитата(cat @ 15.1.2009, 15:41) [snapback]339314[/snapback]
А сформулировать по нормальному? Чай "не первый день замужем" wink.gif

Расход воздуха, температура после калорифера? Да и сам калорифер какой?

smile.gif


Температура воздуха 2000 м3 и температура 18 градусов. Что по поводу калорифера, информации нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 15.1.2009, 16:59
Сообщение #4


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Один фиг непонятно tongue.gif

Калорифер треба!

Нагреть воздух от -20 до 18, при входящей воде 40 и выходящей 20, требуется 0,31 литра в секунду теплоносителя.(лениво посчитал в проге СистемаирКАД tomato.gif )

Одна рекомендация, если есть боязнь остановки системы по аварии, или разморозки калорифера. Реализовать прямоток в калорифере, КПД конечно меньше, зато надежность выше.

Да у Вас там в Кениге не шибко и холодно cool.gif

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izKLD
сообщение 15.1.2009, 17:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311



Цитата(cat @ 15.1.2009, 15:59) [snapback]339323[/snapback]
Да у Вас там в Кениге не шибко и холодно cool.gif
smile.gif

Объект в Балтийске, САМАЯ ЗАПАДНАЯ ТОЧКА РОССИИ
cool.gif
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 15.1.2009, 17:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



cat Дата Сегодня, 16:59 Реализовать прямоток в калорифере, КПД конечно меньше, зато надежность выше. "Один фиг непонятно "(С), .... и какэто, какэто, какэто? ©
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 16.1.2009, 0:40
Сообщение #7





Guest Forum






Сообщите его размеры и рядность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 16.1.2009, 6:48
Сообщение #8





Guest Forum






Рассчитать всё можно. Для воздухонагревательных установок (как и для проченагревательных) существуют методики и программы поверочных и режимных расчетов.

Там исходными данными являются тип и марка калориферов, копоновка по воздуху, схема соединения по воде (перекрестная, противоточная, прямоточная), температуры воды и воздуха на входе, расход воздуха. Результатами являются температуры воды и воздуха на выходе при разных расходах воды. Видно, при каких условиях калорифер может замерзнуть, можно смоделировать как этого избежать - увеличением расхода воды, изменением схемы обвязки.

Можно, и даже нужно любую воздухонагревательную установку проверять на разные режимы, особенно на низкие температуры воды. Я всегда так делала и делаю.

Беда только в том, что если для российских калориферов в каталогах имеются необходимые технические данные, то для буржуинских - нет. Примитивные таблицы, не отражающие закономерностей работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Артем_VSSM_*
сообщение 16.1.2009, 9:23
Сообщение #9





Guest Forum






Добрый день! Нужно для расчета наружную температуру, и мощность калорифера. Тогда можно посчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Артем_VSSM_*
сообщение 16.1.2009, 9:35
Сообщение #10





Guest Forum






Если методом подбора в программе Аэрокад, то при входной температуре 40 градусов в калорифер, выходная получается 25 градусов. Температура наружного воздуха -20 градусов. Выходная температура получается 10,3 градусов в помещение.(а нужно 20 град.). Мощность калорифера 23 кВт. Соответственно уже при отрицательных температурах будет срабатывать датчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 16.1.2009, 17:03
Сообщение #11


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Цитата(vadim999 @ 15.1.2009, 17:26) [snapback]339338[/snapback]
cat Дата Сегодня, 16:59 Реализовать прямоток в калорифере, КПД конечно меньше, зато надежность выше. "Один фиг непонятно "(С), .... и какэто, какэто, какэто? ©


Да в последнее время у меня страдает выразительный аппарат tongue.gif

При использовании многорядного теплообменника движение воздуха сделать в направлении от подающего коллектора(например +40) в сторону отводящего (например +20). Вот, получится "прямоток". В обратном случае получается "противоток", который всегда и везде используется. Надеюсь теперь понятно cool.gif

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 17.1.2009, 9:07
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Артем_VSSM @ 16.1.2009, 9:35) [snapback]339556[/snapback]
Если методом подбора в программе Аэрокад, то при входной температуре 40 градусов в калорифер, выходная получается 25 градусов. Температура наружного воздуха -20 градусов. Выходная температура получается 10,3 градусов в помещение.(а нужно 20 град.). Мощность калорифера 23 кВт. Соответственно уже при отрицательных температурах будет срабатывать датчик.


Программа Аэрокад телепатическая? Как можно говорить про результаты, ничего не зная про "калорифер"? Разные они бывают - и габариты, и поверхность нагрева, и параметры для определения коэффициентов теплопередачи (которые могут раза в два отличаться для "коробочек" с одинаковыми габаритами). Разные компоновки, схемы движения воды и воздуха. При том что "Температура воздуха 2000 м3"?

Сделала для примера три расчета. Во всех расчетах взят одна модель калорифера - произвольно, самый маленький КСк. Просто для примера. В первом расчете расход воды 2000 кг/ч, во втором в два раза меньше. Расход и температура воздуха и воды на входе взяты по данным автора темы. Сравните результаты.

В третьем расчете я показала, как можно добиться требуемой температуры воздуха - последовательное соединение по воде и воздуху и прямоточная схема. Можно сколько угодно манипулировать с компоновками и обвязками. Чрезвычайно способствует просветлению мозгов в части работы воздухонагревателей.

Прилагаю результаты расчетов и скриншот программы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  air_01.pdf ( 49,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  air_02.pdf ( 49,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл  air_03.pdf ( 49,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Прикрепленный файл  air_heater.png ( 17,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.1.2009, 21:09
Сообщение #13





Guest Forum






Этой проге еще на гликоле считать, для полного счастья.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 19.1.2009, 13:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



vadim999 Дата 15.1.2009, 17:26 "Один фиг непонятно "(С), .... и какэто, какэто, какэто? ©

[quote name='cat' date='16.1.2009, 17:03' post='339889']
При использовании многорядного теплообменника движение воздуха сделать в направлении от подающего коллектора(например +40) в сторону отводящего (например +20). Вот, получится "прямоток". В обратном случае получается "противоток", который всегда и везде используется.


To Cat. У Вас очень красивый гол получился! clap.gif Согласитесь, и пас был не плохим.

По сути. В дополнение к общему обсуждению. Как-то в полемике забыли о величине температурного напора вода/воздух (точнее, среднелогарифмической разнице температур между греющей водой и нагреваемым воздухом). Так, по условиям задачи в данной теме, сия величина достаточно мала, что повлечет за собой значительного увеличения поверхности теплообмена калорифера. При постояном значении поперечного сечения секции калорифера, увеличение поверхности возможно только за счет увеличения рядности (количества рядов) самого теплообменника. Про увеличения гидросопротивлений (во второй степени) воды и воздуха, распространяться, думаю нет необходимость. И в заключении,
при организации движения потоков воды и воздуха через калорифер ( по ТигрЮ) неоходимо учесть поправку "П" в определении ср.логар. разницы температур, которая всегда меньше единицы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 19.1.2009, 15:11
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата
Как-то в полемике забыли о величине температурного напора вода/воздух (точнее, среднелогарифмической разнице температур между греющей водой и нагреваемым воздухом)

В программе, результаты расчета по которой я приводила, учитывается. Даже более сложно, не среднелогарифмическая разница (температуры-то на выходе неизвестны), а число единиц переноса тепла, соотношение водяных эквивалентов и экспоненциальные зависимости теплового кпд в зависимости от взаимных схем движения воды и воздуха.

В отличие от "методики Сантехпроекта", приводимой во всех справочниках. Там что противоток, что прямоток - всё равно. Арифметическая разность температур, без учета схем движения. Что теплотехнически совершенно неверно. Но сделано для инженеров, не умеющих exp вычислять.

Сообщение отредактировал DinaZavr - 19.1.2009, 15:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izKLD
сообщение 19.1.2009, 16:03
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311



Спасибо, коллеги!
mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Артем_VSSM_*
сообщение 21.1.2009, 9:08
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(DinaZavr @ 17.1.2009, 9:07) [snapback]340030[/snapback]
Программа Аэрокад телепатическая? Как можно говорить про результаты, ничего не зная про "калорифер"?


Я и сказал: методом подбора. При более точных данных - точный ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 13:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных