15.1.2009, 19:02
Сообщение
#1
|
|
Guest Forum |
Подскажите, пожалуйста, возможна ли работа чиллера с выносным конденсатором в режиме теплового насоса, работающего в межсезонье.
Холодильная мощность чиллера Qх=895кВт. Большое спасибо! |
|
|
|
15.1.2009, 22:39
Сообщение
#2
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Все зависит от типа чиллера
|
|
|
|
| Гость_Баши_* |
16.1.2009, 11:10
Сообщение
#3
|
|
Guest Forum |
Забыла указать, что чиллер с воздушным охлаждением.
Просто я таких не встречала... |
|
|
|
18.1.2009, 0:42
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 495 Регистрация: 14.5.2007 Из: Москва, СЗАО Пользователь №: 8140 |
Погодите! Вы имеете в виду чиллер с драйкулером?
|
|
|
|
19.1.2009, 16:47
Сообщение
#5
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Цитата(Баши @ 16.1.2009, 11:10) [snapback]339623[/snapback] Забыла указать, что чиллер с воздушным охлаждением. В смысле, воздушное охлаждение конденсатора? Проблем нет.Цитата Просто я таких не встречала... Очень плохо искали. |
|
|
|
21.1.2009, 12:39
Сообщение
#6
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 54 Регистрация: 8.9.2008 Пользователь №: 22244 |
Чиллер большой мощности с тепловым насосом, как правило, не выпускаетются. Основной причиной отсутствие серийно выпускаемых четырех ходовых клапонов, которые и обеспечивают ревирсивную работу холодильной машины.
Для больших мощностей более рациональным является использование чиллера с водяным ошлаждением конденсатора, в этом случае нагрев воды в холодное время года возможно обеспечить за счет переключения циркуляционных колец на испарители и конденсаторе. Реверсивная работа холодильной машины не требуется. |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|