> Возможна ли работа чиллира с выносным конденсатором в режиме теплового насоса?, Возможна ли работа чиллера в режиме теплового насоса?
Гость_Баши_*
сообщение 15.1.2009, 19:02
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста, возможна ли работа чиллера с выносным конденсатором в режиме теплового насоса, работающего в межсезонье.
Холодильная мощность чиллера Qх=895кВт.
Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 15.1.2009, 22:39
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Все зависит от типа чиллера biggrin.gif . Такая возможность закладывается исключительно на заводе - изготовителе. Подбирайте нужный агрегат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Баши_*
сообщение 16.1.2009, 11:10
Сообщение #3





Guest Forum






Забыла указать, что чиллер с воздушным охлаждением.
Просто я таких не встречала...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 18.1.2009, 0:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Погодите! Вы имеете в виду чиллер с драйкулером?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.1.2009, 16:47
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Баши @ 16.1.2009, 11:10) [snapback]339623[/snapback]
Забыла указать, что чиллер с воздушным охлаждением.
В смысле, воздушное охлаждение конденсатора? Проблем нет.
Цитата
Просто я таких не встречала...

Очень плохо искали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Николаев...
сообщение 21.1.2009, 12:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 8.9.2008
Пользователь №: 22244



Чиллер большой мощности с тепловым насосом, как правило, не выпускаетются. Основной причиной отсутствие серийно выпускаемых четырех ходовых клапонов, которые и обеспечивают ревирсивную работу холодильной машины.
Для больших мощностей более рациональным является использование чиллера с водяным ошлаждением конденсатора, в этом случае нагрев воды в холодное время года возможно обеспечить за счет переключения циркуляционных колец на испарители и конденсаторе. Реверсивная работа холодильной машины не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных