Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пусконаладка калорифера, SMEX да и только...
KVS
сообщение 15.1.2009, 19:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 26.4.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 7401



Здравствуйте. Прошу откликнутся людей имеющих опыт пусконаладки водяных калориферов. По поиску на свой вопрос ответа не нашел.
Это мой первый опыт пусконаладки, до этого занимался проектированием. Поэтому опишу по возможности подробно.

Итак, имеем:
- Водяной калорифер в составе системы кондиционирования воздуха бассейна.
- Смесительный узел SMEX от «NED» с цирк. насосом 25-60, трехходовым ESBE (0-10 В) Кv=6,3. Смесительный узел имеет в составе байпасную линию с обратным регулирующим клапаном
- Regin-овский контроллер Aqua c цифровым дисплеем.
- Канальный датчик температуры.
- Привод трехходового имеет возможность управления от 4-х типов сигнала, 0-10В, 2-10В, 0-20мA, 4-20мА, Дип-переключатели в приводе выставлены для сигнала 0-10В. Время открытия вентиля установлено 120 с. Два противоположных (0-180град) положения привода ограничены концевыми выключателями. По описанию рабочий ход клапана составляет 0-90 град. Имеется возможность изменения направления вращения открытия/закрытия. На привод приходят 3 провода.
1. ~24-V питание
2. 0-10В постоянного тока управляющий сигнал от аквы
3. Общая нейтраль.
Вся проводка соединена верно.

Задача. Наладить систему с возможностью удаленного управления температурой(Последовательно с NTS- датчиком подключен перменный резистор настенного пульта, соответствующие дип-переключатели на «акве» выставлены в соответствии с инструкцией).

Проблема:
Генерируемый Aквой сигнал 0-10 В не позволяет управлять трехходовым. Ниже подробнее:

Поведение привода: (Привод был снят с клапана и подключен непосредственно к контроллеру и питанию в щите автоматике)
Вариант 1. Аква генерирует 0 В (Мерял мультиметром)

При включении системы привод из начального положения крутит в сторону закрытия до срабатывания концевика(0 градусов) после срабытывания которого крутит в обратном направлении до определенного положения (гдето градусов 85). В этом положении двигатель редуктора начинает реверсивные движения на пол оборота туда/сюда для сохранения положения.

Крутим Акву, генерируем 10 В. Двигатель редуктора делает пару-тройку оборотов поворачивая привод не более чем на один градус!!! И ВСЁ !

Опять даем ноль и привод возвращается на этот градус назад. Тоесть диапазон регулировки равен один градус. bang.gif

При этом, если разомкнуть цепь упраления (релюхой или руками) двигатель начинает крутить в сторону закрытия до срабатывания концевика и там останавливается. Замыкаем цепь (даже с Нулем от Аквы) опять уполз на 85 градусов.

Собственно и вся проблема. Все что далее следует и как дальше выводить систему для регулирования по ПД закону регулирования понятие имею, но уперся в невозможность управлять приводом bang.gif

Если просто регулировать руками положение трехходового то регулировка качественно осуществляется гдето в пределах 40-50 градусов.

Как себя должен вести привод? Подозреваю что не так.

Всем заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hydra
сообщение 15.1.2009, 23:18
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 13.1.2009
Пользователь №: 27638



Что за привод мануал в наличии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 16.1.2009, 0:32
Сообщение #3





Guest Forum






Поменяйте местами питающий провод на приводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 16.1.2009, 5:38
Сообщение #4


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Вы не написали какой датчик используете - аквы работают только со своим реджиновским TGK.
smile.gif ...было дело - типа решили сэкономить и со склада кареловские повесили...не пошло tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 16.1.2009, 6:01
Сообщение #5


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



В разделе "вентиляция" наладка калорифера заключается в основном в определении его фактической теплопроизводительности, проверке соответствия графика теплоснабжения проектному, ну и в соответствующих выводах-рекомендациях.

Наладкой систем защиты и управления занимаются автоматчики (КИПиА) в соседнем разделе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 16.1.2009, 11:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Первое, что бросилось в глаза в процессе чтения: время срабатывания 120 секунд для привода клапана теплоснабжения - очень много! Одно время Remak (оригинальная версия NED) ставил на свои узлы обвязки такие же приводы, но потом, после многочисленных жалоб, поменял на другие (время срабатывания 20 секунд). Второе: диапазон работы клапана 0-90 град., а привода 0-180 град. Как это совмещается между собой? По существу вопроса: При сигнале 0 В положение клапана д.б. закрыто, при сигнале 10 В - полностью открыто (меется ввиду прямой проток из т/с в калорифер). Судя по описанию - проблемы с датчиком температуры + возможно попутаны провода на приводе. Датчик легко проверить, найдя в мануале его сопротивление при разных температурах. Кстати, еще интересный момент: когда цепь управления приводом разомкнута (т.е. сигнал 100% 0 В - его просто нет!) привод закрывает клапан как д.б. А при замкнутой цепи управления привод открыт на 85 градусов, как будто на него подан сигнал 9,44 В. Очень похоже, что действительно попутаны провода на приводе. Аркадий

Сообщение отредактировал ArFey - 16.1.2009, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 16.1.2009, 13:36
Сообщение #7





Guest Forum






Уточните пожалуйста про ПД закон, че то не понял, переключите на ПИ. И если можно, сообщите настройки и по возможности схему подключения Авквы. Где то напутали.и еще замечал, что если перепутаны провода питания на привод, то он тоже открываается на 100%. Это явление есть с приводами ПОЛАР БИР И ГРУНЕР. про другие не в курсе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Горохов_*
сообщение 16.1.2009, 13:49
Сообщение #8





Guest Forum






Была аналогичная (в смысле совершенно дурацкой работы абсолютно нового привода "Сименс") ситуация. Заменили привод, посчитав его неисправным. Все сразу заработало и работает до сих пор (года 2 уже)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 16.1.2009, 14:02
Сообщение #9





Guest Forum






Не псиотрел что аква то не аналоговая. та ды ой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVS
сообщение 16.1.2009, 19:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 26.4.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 7401



Спасибо всем за ответы.
В понедельник поеду, буду еще раз смотреть провода. Иначе буду искать замену приводу.

С датчиком все ОК. Аква корректно отображает данные о температуре (Водух в воздуховоде рядом мерял)
И корректно генерирует О -10 В.

Привод снимал и подключал прямо к щиту в соответствии со схемкой на крышке привода в которой четко видно куда какой из 3-х , но всеравно попробую перекинуть провода может при сборке привода на заводе чтото накосячили.

Про время 120 сек. Выставили предыдущие киповцы (обьект бросили и сбежали, а меня сейчас попросили попробовать разобратся) минимальное время 60 сек, если что верну на место.

Про 0-180 градусов. имел ввиду что концевеки расположены на нуле и ставосьмидесяти. а рабочие 90 градусов посередине. Как понимаю для возможности управления по часовой или против часовой стрелки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 16.1.2009, 22:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



А привод с клапаном связан тягой обратной связи или обратная связь организована по другому??? Может лучше разгонять привод прямо на клапане (при снятых средах)? А то так только задачу себе усложняете rolleyes.gif Надо документацию на привод смотреть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RinatG
сообщение 30.10.2010, 7:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 15841



Сталкивался с такой проблемой на сборном калорифере, возьмусь описать примерный алгоритм пуско-наладки установки с плавно управляемым приводом: Эмпирический метод.
1. Провести визуальный осмотр подключения привода, насоса; открыть краны.
2. Инициализация системы: Выключаем питание шкафа. Снимаем привод с крана. В малом контуре должен быть постоянный расход, поэтому находим на штоке трехходового крана резку. Резка - указатель стопора. Проворачиваем вручную этот шток таким образом, чтобы она смотрела в сторону подачи (входа) подогретого теплоносителя и совпадала с осью трубы подачи большого контура.
3. Инициализация системы: Питание шкафа выключено. Вытаскиваем провод управления приводом Y. Тем самым обеспечиваем на входе гарантированный 0 в. Подаем питание шкафа, при этом саму вентиляцию можно пока выключить. Привод держим в руках и наблюдаем как она ищет начальную позицию 0. Зажимное кольцо крутится пока не замкнет концевик. При этом должны обратить внимание на ровный гул работы насоса рециркуляции. Если есть потрескивание - верный признак воздуха в системе (конечно если насос не древний и в нем не рассыпались крыльчатки smile.gif ). Выключаем питание шкафа, подсоединяем обратно провод Y.
4. Включаем вентиляцию (условия - на улице холодно, есть горячий теплоноситель). Так как мы на первом этапе вручную заблокировали подачу нового тепла, вентилятор должен снять остаточное тепло в малом контуре (байпасная линия на ощупь заметно охлаждается). Контроллер почуяв отклонение от уставки должен подать сигнал на открытие - здесь важно проследить направление вращения привода. Продолжаем наблюдать за приводом: так как шток не проворачивается, а приток становится холоднее контроллер повышает управляющий сигнал по проводу Y до полного открытия. Привод должен прокрутить на 90 градусов в направление открытия подачи тепла и закрытия байпаса.
5. Если привод недокрутил, провернул например градусов на 80 только и опять +/- топчется на месте, то надо перекинуть провода питания (0 и 24в).
6. Если направление правильное еще раз возвращаемся к 1 и 2 пункту и далее собираем все АККУРАТНО и ТЩАТЕЛЬНО на место. Если же неправильное направление то переводим dip №2 на плате привода ESBE ARA659, отвечающий за направление вращения.
7. Еще можно скинуть dip №1 уменьшив время оборота до 45сек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 17:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных