Теплосчетчик KM5 ТБН-энергосервис и адаптер KM-LON, ПРОБЛЕМЫ!!! |
|
|
|
15.1.2009, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Не работает передача накопленной энергии, времени нормальной работы и масс, остальное передается. Есть успешные владельцы данных агрегатов?
|
|
|
|
|
16.1.2009, 12:05
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.12.2008
Из: СПБ
Пользователь №: 26148

|
Уважаемый Vasiliy, рекомендую вам обратиться с этим вопросом напрямую к производителю. Здесь вы можете очень долго ждать ответа. И приглашаем Вас на научно-познавательную конференцию в Арахис-холл  .
Сообщение отредактировал Gambo - 16.1.2009, 12:06
|
|
|
|
|
9.2.2009, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.12.2008
Пользователь №: 27277

|
Vasiliy,наверное, Вы уже получили ответ в ТБН, но чтобы ветка не оставалась безответной изложу свою версию: Адаптер КМ-LON работает с KM-5 начиная с ПО версии v1.96, но до ПО v2.10 в сеть передавались только текущие мгновенные значения измерений и интеграторов в составе переменных не было. С v2.10 в состав переменных были введены интеграторы, упомянутые Вами, а начиная с v2.20 была введена возможность переключения этих двух наборов данных из меню настроек теплосчетчика. Так что наиболее вероятная причина - в КМ-5 включен не тот набор данных для передачи в адаптер LON, который Вам нужен. Либо адаптер подключили к какому то старому теплосчетчику, где еще не было передачи интеграторов. Конечно нельзя исключить, что за несколько последних лет что то и изменили, но в этой части это вряд ли.
|
|
|
|
|
23.6.2009, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(SMS @ 9.2.2009, 13:11) [snapback]350000[/snapback] Vasiliy,наверное, Вы уже получили ответ в ТБН, но чтобы ветка не оставалась безответной изложу свою версию: Адаптер КМ-LON работает с KM-5 начиная с ПО версии v1.96, но до ПО v2.10 в сеть передавались только текущие мгновенные значения измерений и интеграторов в составе переменных не было. С v2.10 в состав переменных были введены интеграторы, упомянутые Вами, а начиная с v2.20 была введена возможность переключения этих двух наборов данных из меню настроек теплосчетчика. Так что наиболее вероятная причина - в КМ-5 включен не тот набор данных для передачи в адаптер LON, который Вам нужен. Либо адаптер подключили к какому то старому теплосчетчику, где еще не было передачи интеграторов. Конечно нельзя исключить, что за несколько последних лет что то и изменили, но в этой части это вряд ли. Все так. По умолчанию при включении передачи по LON инициализируется передача мгновенных значений, для передачи значений от интеграторов надо еще найти и включить пункт "ИНФ.LON ИНТЕГР." Все работает, но хоть бы где-нибудь про это было написано и пока до технического директора головного офиса письмо не дошло, никто и не почесался, так что в итоге пришлось вызывать специально обученного человека, который снял пломбу, а потом снова поставил. Вообщем мы поддерживаем отечественного производителя, а он нас не особо. Мне в питерском представительстве отвечали, что дескать это у вас ничего не работает, а их оборудование совершенно не при чем. Полгода прошло...
|
|
|
|
|
7.7.2009, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.12.2008
Пользователь №: 27277

|
Цитата(Vasiliy @ 23.6.2009, 18:19) [snapback]403197[/snapback] Полгода прошло...  Но я ведь ответил через 3 недели!!! Вы, наверное, не поверили!?
|
|
|
|
|
7.7.2009, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(SMS @ 7.7.2009, 17:43) [snapback]408807[/snapback] Но я ведь ответил через 3 недели!!! Вы, наверное, не поверили!?  Ну предметный ответ от ТБН пришел 30 января, немного раньше Вашего. Однако полгода к тому времени уже прошло. Вы часом не из ТБН?
|
|
|
|
|
7.7.2009, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.12.2008
Пользователь №: 27277

|
Цитата(Vasiliy @ 7.7.2009, 18:57) [snapback]408838[/snapback] ... Вы часом не из ТБН? Был там более 5 лет назад, разрабатывал его. Сейчас (в другой фирме) наш теплосчетчик тоже оснащен интерфейсом LonWorks (опция в виде вставляемой платы расширения) и она дает в сеть набор переменных и с текущими измеряемыми значениями и с текущими интеграторами одновременно. Также одна плата поддерживает выдачу набора переменных для 1...4 тепловых систем учета.
Сообщение отредактировал SMS - 7.7.2009, 20:21
|
|
|
|
|
7.7.2009, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(SMS @ 7.7.2009, 21:17) [snapback]408886[/snapback] Был там более 5 лет назад, разрабатывал его. Сейчас (в другой фирме) наш теплосчетчик тоже оснащен интерфейсом LonWorks (опция в виде вставляемой платы расширения) и она дает в сеть набор переменных и с текущими измеряемыми значениями и с текущими интеграторами одновременно. Также одна плата поддерживает выдачу набора переменных для 1...4 тепловых систем учета. Счетчик не этот случаем? http://brunatarus.ru/kat/product5.html
|
|
|
|
|
8.7.2009, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.12.2008
Пользователь №: 27277

|
Цитата(Vasiliy @ 7.7.2009, 23:44) [snapback]408947[/snapback] Нет - то не "отечественный производитель" вроде. Наш - отечественный: http://www.intelpribor.ru/mkts.htm
|
|
|
|
|
19.12.2012, 14:27
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174542

|
Установили счетчик после поверки, перестал передавать наработку, массовый расход. температуру и разность температур показывает. Я как понимаю таже самая проблема, как ее можно исправить. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
19.12.2012, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 9.11.2011
Пользователь №: 128455

|
Цитата(nail74 @ 19.12.2012, 13:27)  Установили счетчик после поверки, перестал передавать наработку, массовый расход. температуру и разность температур показывает. Я как понимаю таже самая проблема, как ее можно исправить. Заранее спасибо. Теплосчетчик КМ-5? Проконсультируйтесь по работе счетчика в службе сервиса ТБН +7 (495) 988-66-74 Если вопросы по передаче данных в LON-сеть то со специалистами технического отдела +7 (495) 789-90-75 доб.1623 Шаги по настройке прибора КМ-5 (РМ-5) для выдачи данных в LON сеть (мгновенных и интеграторов) описаны в документе http://www.tbnenergo.ru/file/rukovodstvo-p...ra-LonWorks.pdf на странице 3
Сообщение отредактировал Verling - 19.12.2012, 16:25
|
|
|
|
|
20.12.2012, 6:45
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174542

|
Да, теплосчетчик КМ-5. Будем пробовать, спасибо за ответ!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|