Ludmila_gina
сообщение 20.1.2009, 10:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090



Здравствуйте С вентиляцией по работе не сталкивалась, знакома с ней только по учебе. Перед мной поставили задачу, для меня не выполнимую, прошу вас помочь мне, одна не разберусь
Некая организация сделала проект по вентиляции химлаборатории, по проекту был произведен монтаж. Работников химлаборатории вентиляция не устраивает. Мне гл.инж дал задание разобраться в чем ошибка толи в проекте толи в монтаже. Подскажите с чего начать, какие данные нужны и какие расчеты необходимо выполнить??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ludmila_gina   Химлаборатория.Вентиляция не тянет   20.1.2009, 10:01
- - Странная Белка   Для вас эта задача и вправду невыполнима. Но попро...   20.1.2009, 10:38
- - Palsan   Скажите конкретно, что не устраивает: сильный шум,...   20.1.2009, 10:44
- - ArFey   Полностью поддерживаю Palsan'a! Из моих жи...   20.1.2009, 11:26
- - Ludmila_gina   Большое спасибо. Попробую собрать максимум доп. ин...   20.1.2009, 11:40
|- - Любознательный   Цитата(Ludmila_gina @ 20.1.2009, 14:40) 3...   20.1.2009, 11:54
- - Palsan   А че, коллеги, моможем Людмиле! Судя по назван...   20.1.2009, 12:03
- - ArFey   Цитата(Palsan @ 20.1.2009, 11:03) 341381А...   20.1.2009, 13:03
- - winch   В общем, ждем данных!   20.1.2009, 13:56
- - Ludmila_gina   Спасибо за то что неотказываете в помощи. Более ко...   20.1.2009, 14:30
|- - Любознательный   Цитата(Ludmila_gina @ 20.1.2009, 17:30) 3...   21.1.2009, 6:19
- - Palsan   А чем вообще-то Ваша контора занимается, если глав...   20.1.2009, 14:54
- - Александр Васильев   "С помощью скорости воздуха определим: расход...   20.1.2009, 15:19
- - alem   Не имея специальных знаний можно осмотреть всю сет...   21.1.2009, 8:54
- - ArFey   Еще раз хочу указать на сообщение palsan'a #3...   21.1.2009, 10:53
- - Странная Белка   Цитата(ArFey @ 21.1.2009, 10:53) 341865Сн...   21.1.2009, 11:20
- - ALEXLIDER   Цитата(alem @ 21.1.2009, 8:54) 341794  Ес...   21.1.2009, 11:37
- - Skaramush   Ув. Людмила, вы столкнулись с ситуацией, когда от ...   21.1.2009, 12:04
- - Ludmila_gina   Организация у нас в основном занимается газом. Но ...   21.1.2009, 13:43
- - Skaramush   Людмила, еще раз повторяю - в Вашей ситуации не на...   21.1.2009, 13:54
- - ALEXLIDER   ЦитатаНо - чем провинился Ваш заказчик и персонал ...   21.1.2009, 15:28
- - Skaramush   Именно так. На наладку никогда не отправляют самос...   21.1.2009, 15:32
- - Palsan   Людмила, а можно схемку скинуть? Может что-то проя...   21.1.2009, 16:03
- - ALEXLIDER   ЦитатаЯ написал, что можно выполнить самостоятельн...   21.1.2009, 17:16
- - Ludmila_gina   Ну ситуация прояснилась. Для меня Меня оградили о...   21.1.2009, 19:17
- - Skaramush   Удачи Вам. А привлекали Вас, возможно, для получен...   21.1.2009, 19:39
- - Vasenev   Добрый день всем. У меня есть вопрос по данной тем...   15.6.2009, 15:02
- - JJJJ   2500м3/ч на шкаф это очень много. Нужно критически...   15.6.2009, 15:16
- - Странная Белка   Совершенно точно, что тут все нужно демонтировать,...   15.6.2009, 15:17
- - Vasenev   эххх они работают весь день, а то и более......я т...   15.6.2009, 16:17
- - JJJJ   Шкафная вытяжка как правило имеет 100% эффективнос...   15.6.2009, 16:19
- - Vasenev   это я понимаю....так что сказать что такие обёмы н...   15.6.2009, 16:31
- - ArFey   Я бы поступил так: Цифра в 2500 м3/ч на шкаф обычн...   15.6.2009, 16:32
|- - Vasenev   Цитата(ArFey @ 15.6.2009, 17:32) 399793Я ...   15.6.2009, 21:31
|- - timmy   Цитата(Vasenev @ 15.6.2009, 22:31) 399892...   16.6.2009, 10:48
- - JJJJ   А возможно шкаф и не работает при открытом проеме....   15.6.2009, 16:36
- - ArFey   Цитата(JJJJ @ 15.6.2009, 16:36) 399799А в...   15.6.2009, 16:57
|- - JJJJ   Цитата(ArFey @ 15.6.2009, 13:57) 399813То...   15.6.2009, 17:02
- - ArFey   А я об чем? Аркадий   15.6.2009, 17:14
- - JJJJ   Мы знаем о том что пишем, а вот где автор? Для нег...   15.6.2009, 17:19
- - timmy   Цитата(JJJJ @ 15.6.2009, 17:36) 399799А в...   15.6.2009, 18:53
- - SV-96   Расход воздуха определяется при открытии проёма хи...   15.6.2009, 19:49
- - Vasenev   Этот объект настоящий "бермудский треугольник...   15.6.2009, 21:37
- - jota   г-н Vasenev Простой Вам совет. В Гугле"шкафы ...   15.6.2009, 23:47
|- - Vasenev   Цитата(jota @ 16.6.2009, 0:47) 399931г-н ...   16.6.2009, 9:11
- - alem   Профи сейчас везде редкость, в том числе у произво...   16.6.2009, 9:10
- - SV-96   Федеральный закон "О энергосбережении" о...   16.6.2009, 9:33
- - ArFey   Технолог, конечно, прав в том,что делаться должно ...   16.6.2009, 9:42
|- - Vasenev   Цитата(ArFey @ 16.6.2009, 10:42) 400030Те...   16.6.2009, 12:36
|- - timmy   Цитата(Vasenev @ 16.6.2009, 13:36) 400113...   16.6.2009, 15:44
||- - Vasenev   Они там кусочками чтоли лабу то развивали? Мож сто...   17.6.2009, 8:38
|- - JJJJ   Цитата(Vasenev @ 16.6.2009, 9:36) 400113П...   17.6.2009, 12:40
|- - Vasenev   Цитата(JJJJ @ 17.6.2009, 13:40) 400753А в...   17.6.2009, 16:33
- - timmy   Так не надо делать. По крайней мере ИМХО. В тех же...   17.6.2009, 12:24
- - SV-96   Vasenev Прочти В.М.Эльтерман Вентиляция Хим. Произ...   17.6.2009, 20:51
|- - Vasenev   Цитата(SV-96 @ 17.6.2009, 21:51) 401...   17.6.2009, 22:58
|- - timmy   Цитата(SV-96 @ 17.6.2009, 21:51) 401...   18.6.2009, 11:56
- - Великоша   Здравствуйте коллеги! Помогите пожалуйста. У м...   17.2.2014, 14:17
|- - vadimk   Цитата(Великоша @ 17.2.2014, 15:17) Здрав...   19.2.2019, 9:01
- - #30RUS#   Великоша))))Из-за отсутствия ОВ в лаборатории а им...   19.2.2019, 8:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 17:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных