> Приточно-вытяж. вентиляция оф. центра
fantom1
сообщение 20.1.2009, 12:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 13.1.2009
Пользователь №: 27596



Ситуация
Офисный центр 8 этажей
Площадь этажа 1000 м2 . Площадь офисов 750 м2.
Из расчета 125-130 чел. на этаж получается 7500 м3
Вопрос Как правильно определить кол-во приточно-вытяжных установок
Скажем 1 на 2 этажа или 1 на 3 этажа ?
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 20.1.2009, 12:56
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Лучше всего - по количеству арендаторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 20.1.2009, 13:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



а приточки где будут стоять? если на техэтаже самомо верхнем - то еще надо учитывать что слишком большие приточки могут не стать по габаритам, слишком много весить - с конструкторами надо обсудить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 20.1.2009, 13:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



А еще надо учитывать длину трасс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 20.1.2009, 13:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



А еще надо учитывать размеры вертикальных проходов. Чтобы половину перекрытий не раздырявить. У меня в 8-ми этажном центре были отдельные системы на каждый этаж. И венткамеры на каждом этаже - это идеальный вариант. Думаю не больше 1 на 2 этажа, иначе это уже будут не установки, а монстры. Со зверскими габаритами и шумом. Рекуператоры ведь небось ставить будете? Тогда высота не менее 4,5 м должна быть. А с воздухозаборами как дела? А с выбросами? А с местами для прохода воздуховодов с других этажей? Кафе там небось будут - тоже куча отдельных систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 20.1.2009, 13:59
Сообщение #6


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Если вопрос на стадии проектирования архитектуры то это одно ..... если уже строят и надо делать инженерку =) это другое.
Как Белка говорит для начала берете свой воздух например на каждый этаж своя приточка . тоесть в шахту надо поместить 8 воздуховодов по 7500 кубов d630 v 6.7
это только приток . Если вытяжка тоже в шахту то 8х2 соответственно. Смотрите с архом есть вообще возможность как-то всунуть 16 воздуховодов по 630мм + монтажные зазоры. + как ими выходить на обслуживаемый этаж + как выходить на техэтаж и идти в венткамеру. Если не получается .... ищите варианты - венткамера на каждом этаже и тп ...
А так ... лучше наверное на каждый этаж своя приточка . Если обьединить 15000 кубов это уже просто сложновато такими воздуховодами от венткамеры до шахты идти (800х800)... Хотя еще нормально .
+ цена
что дешевле - одна установка на 15 или 2 на 7.5
+ как их туда монтировать - проемы для погрузки есть нет
и тд и тп
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantom1
сообщение 20.1.2009, 14:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 13.1.2009
Пользователь №: 27596



Цитата(Странная Белка @ 20.1.2009, 14:40) [snapback]341452[/snapback]
А еще надо учитывать размеры вертикальных проходов. Чтобы половину перекрытий не раздырявить. У меня в 8-ми этажном центре были отдельные системы на каждый этаж. И венткамеры на каждом этаже - это идеальный вариант. Думаю не больше 1 на 2 этажа, иначе это уже будут не установки, а монстры. Со зверскими габаритами и шумом. Рекуператоры ведь небось ставить будете? Тогда высота не менее 4,5 м должна быть. А с воздухозаборами как дела? А с выбросами? А с местами для прохода воздуховодов с других этажей? Кафе там небось будут - тоже куча отдельных систем.

Кафе нет. С перекрытиями проблема ( с отверстиями) . Рекуператоры поставить хотелось бы. Здание в плане 50*20.
Если 1 на 2 этажа и загнать все на кровлю ? 4 установки на кровле
А какое приблизительно сечение воздуховода возникнет на 15000 м3 ( у меня получилось 1200*500)
Еще вопрос по ходу пъесы.
У меня есть теплопотери здания через ограждающ. конструкцию
Сколько нужно взять на вентиляцию (Сам вообще-то электрик) helpsmilie.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 20.1.2009, 14:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Взять чего? Воздуха? Киловатт тепла? Киловатт холода? Киловатт электроэнергии? Теплопотери тут вообще ни при чем, это для отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantom1
сообщение 20.1.2009, 15:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 13.1.2009
Пользователь №: 27596



Цитата(Странная Белка @ 20.1.2009, 15:04) [snapback]341472[/snapback]
Взять чего? Воздуха? Киловатт тепла? Киловатт холода? Киловатт электроэнергии? Теплопотери тут вообще ни при чем, это для отопления.

Сколько нужно кВт тепла на вентиляцию
т.к на крышную котельную нужно закладывать расход газа он зависит от мощности системы теплоснабжения.
теперь уменя есть теплопотери здания через огражд. конструкцию , мне нужно учесть тепло на вентиляцию и подогрев гор. воды все это сложить получить мощность крышной котельной ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 20.1.2009, 15:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



вот это класс!!!!!!!! ЗАЧОТ! сам вобщето электрик!!! АБАЛДЕТЬ и как вы электрик вентиляцию спроектируете? представьте ОВшник будет электрику лабать или конструктив (еще лучше)..... вот настроим так настроим!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantom1
сообщение 20.1.2009, 15:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 13.1.2009
Пользователь №: 27596



Цитата(temka @ 20.1.2009, 16:15) [snapback]341545[/snapback]
вот это класс!!!!!!!! ЗАЧОТ! сам вобщето электрик!!! АБАЛДЕТЬ и как вы электрик вентиляцию спроектируете? представьте ОВшник будет электрику лабать или конструктив (еще лучше)..... вот настроим так настроим!

Объясню! Кризис!
Проектировать конечно будет проектная организация. Сейчас идет стадия сбора нагрузок и определение основных инженерных решений по зданию по этому возникают вопросы к ОВ но в конторе нет специалиста по ОВ rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 20.1.2009, 15:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Ох уж мне эти электрики! bang.gif Расход тепла по формуле считается в зависимости от расхода воздуха и расчетных температур+запас. Отдайте лучше этот раздел Овшнику, а то греха не оберетесь. А здесь за Вас бесплатно проектировать никто не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantom1
сообщение 20.1.2009, 15:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 13.1.2009
Пользователь №: 27596



Цитата(Странная Белка @ 20.1.2009, 16:25) [snapback]341558[/snapback]
Ох уж мне эти электрики! bang.gif Расход тепла по формуле считается в зависимости от расхода воздуха и расчетных температур+запас. Отдайте лучше этот раздел Овшнику, а то греха не оберетесь. А здесь за Вас бесплатно проектировать никто не будет.

Лучше бы не признавался а под дурачка косил blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 20.1.2009, 16:07
Сообщение #14


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Цитата(fantom1 @ 20.1.2009, 15:53) [snapback]341584[/snapback]
Лучше бы не признавался а под дурачка косил blink.gif

ага по жизни всегда так - никто правду не ценит )))
Фантом действительно примерно Вам рассказали что к чему а детально все за Вас делать нет ни времени ни интереса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 20.1.2009, 16:39
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(fantom1 @ 20.1.2009, 15:53) [snapback]341584[/snapback]
Лучше бы не признавался а под дурачка косил blink.gif

Это да. На меня электрики действуют как красная тряпка на быка. Много они мне крови попортили biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 20.1.2009, 17:27
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(Странная Белка @ 20.1.2009, 15:39) [snapback]341603[/snapback]
Это да. На меня электрики действуют как красная тряпка на быка. Много они мне крови попортили biggrin.gif

Ну не обижайте электриков sad.gif . Мы хоть законы физики уважаем wink.gif , как известно закон Ома он и в Африке закон Ома biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 20.1.2009, 17:36
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Выложи хотя бы архитектуру, поглядеть то можно что получаеся. Это не долго. Долго если качественно и тд.
" Сейчас идет стадия сбора нагрузок и определение основных инженерных решений по зданию по этому возникают вопросы к ОВ". ТЭО или П?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 20.1.2009, 17:38
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Сергей В. @ 20.1.2009, 17:27) [snapback]341625[/snapback]
Ну не обижайте электриков sad.gif . Мы хоть законы физики уважаем wink.gif , как известно закон Ома он и в Африке закон Ома biggrin.gif

Зато вы закон Бернулли не уважаете. Ну да ладно, флуд уже пошел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 20.1.2009, 17:39
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Ну что вы на человека набросились tomato.gif . Он же четко написал:
Цитата(fantom1 @ 20.1.2009, 14:21) [snapback]341554[/snapback]
Проектировать конечно будет проектная организация. Сейчас идет стадия сбора нагрузок и определение основных инженерных решений по зданию по этому возникают вопросы к ОВ но в конторе нет специалиста по ОВ rolleyes.gif

Я лично его понимаю. Сам-то я на этот форум по той же причине попал. Подрядчик говорит: сделаем что хошь - чилер-фанкойл, сплиты, мультизоналку, центральник. Выбирай! Я (скромно): А что лучше? П.: А все хорошо!. Я (робко): А Вы не могли бы прибросить несколько вариантов. П.: А вот это дудки! По договору проект одностадийный, выбирайте сразу что вы хотите!
Были же на форуме близкие темы. У кого есть под рукой ссылки - поделитесь.
Профессиональное высокомерие есть грех bleh.gif . Тем, кто страдает этим грехом, по ночам будут сниться страшные электрики newconfus.gif . biggrin.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantom1
сообщение 20.1.2009, 17:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 13.1.2009
Пользователь №: 27596



Цитата(Const82 @ 20.1.2009, 18:36) [snapback]341627[/snapback]
Выложи хотя бы архитектуру, поглядеть то можно что получаеся. Это не долго. Долго если качественно и тд.
" Сейчас идет стадия сбора нагрузок и определение основных инженерных решений по зданию по этому возникают вопросы к ОВ". ТЭО или П?

Дело к П идет .
Выложу в dwg 2002

Цитата(Странная Белка @ 20.1.2009, 17:39) [snapback]341603[/snapback]
Это да. На меня электрики действуют как красная тряпка на быка. Много они мне крови попортили biggrin.gif

Я на самом деле электрик по наружным сетям внутрянку стараюсь не делать. (это про красную тряпку)
Может какие -то бонусы мне добавятся
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  КаразВентс.dwg ( 5,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 20.1.2009, 17:46
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Сергей В. @ 20.1.2009, 17:39) [snapback]341630[/snapback]
Профессиональное высокомерие есть грех bleh.gif . Тем, кто страдает этим грехом, по ночам будут сниться страшные электрики newconfus.gif . biggrin.gif .

Они и так мне уже снятся. biggrin.gif Каждый должен заниматься своим делом и не отнимать хлеб у другого. Если бы он не раскололся и назвался бы начинающим Овшником, к нему совсем другое отношение было бы. И тут уж ничего не поделаешь. К тому же любой Овшник, даже начинающий, знает как посчитать тепловую нагрузку на вентиляцию. Нас этому в институте учат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 20.1.2009, 17:46
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Сергей В. @ 20.1.2009, 17:39) [snapback]341630[/snapback]
Ну что вы на человека набросились tomato.gif . Он же четко написал:

Я лично его понимаю. Сам-то я на этот форум по той же причине попал. Подрядчик говорит: сделаем что хошь - чилер-фанкойл, сплиты, мультизоналку, центральник. Выбирай! Я (скромно): А что лучше? П.: А все хорошо!. Я (робко): А Вы не могли бы прибросить несколько вариантов. П.: А вот это дудки! По договору проект одностадийный, выбирайте сразу что вы хотите!
Были же на форуме близкие темы. У кого есть под рукой ссылки - поделитесь.
Профессиональное высокомерие есть грех bleh.gif . Тем, кто страдает этим грехом, по ночам будут сниться страшные электрики newconfus.gif . biggrin.gif .

Про электириков сильно сказано, А подрядчик по хорошему прав ТЭО просто так делать не правильно, но кто мешал закачать выезд их специалиста и уже с ним пообщаться на тему что лучше будет? Это конечно не цимфры но хоть какая-то информация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 20.1.2009, 17:57
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(fantom1 @ 20.1.2009, 17:46) [snapback]341634[/snapback]
Дело к П идет .
Выложу в dwg 2002
Я на самом деле электрик по наружным сетям внутрянку стараюсь не делать. (это про красную тряпку)
Может какие -то бонусы мне добавятся

Не уверен насчет 2002, у меня 2006 Кад сказал этому файлу фе, 2008 открыл за милую душу.
Если почитать что сам кад по этому поводу пишет, то
"Opening an AutoCAD 2007 format file.
Substituting [simplex.shx] for [Arial Unicode MS Кириллический].
Substituting [simplex.shx] for [Tahoma Кириллический].
Regenerating model."
А где экспликация? Технических помещений не могу найти - или велики или окон много.
Где технический этаж? Между осями Б и В находится только котельная, а где помещения для вент систем?
ИМХО с архами работать плотно придется. Размещение вент и ВК систем для СУ не могу считать хорошим. Я бы настаивал на переделке, кстати чьи архи? Какие с ними отношения?

Сообщение отредактировал Const82 - 20.1.2009, 18:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantom1
сообщение 20.1.2009, 18:24
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 13.1.2009
Пользователь №: 27596



Цитата(Const82 @ 20.1.2009, 18:57) [snapback]341641[/snapback]
Не уверен насчет 2002, у меня 2006 Кад сказал этому файлу фе, 2008 открыл за милую душу.
Если почитать что сам кад по этому поводу пишет, то
"Opening an AutoCAD 2007 format file.
Substituting [simplex.shx] for [Arial Unicode MS Кириллический].
Substituting [simplex.shx] for [Tahoma Кириллический].
Regenerating model."
А где экспликация? Технических помещений не могу найти - или велики или окон много.
Где технический этаж? Между осями Б и В находится только котельная, а где помещения для вент систем?
ИМХО с архами работать плотно придется. Размещение вент и ВК систем для СУ не могу считать хорошим. Я бы настаивал на переделке, кстати чьи архи? Какие с ними отношения?

Архи контролируемые. Техэтажа нет На дырки пока не смотри . В середине большая это дымоудаление из паркинга. и рядом с ней дымоудаление 1 этажа Идея приточно-вытяжную загнать на кровлю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Станислав
сообщение 1.2.2009, 18:38
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20989



Если будешь делать одну шахту, то скорость воздуха нужно брать до 7 м/c, т.е. при твоих 15000 куб.м, 800х800(ну или смотри на площадь 0.64 кв.м). Количество тепла на подогрев воздуха Q=232 кВт(в час при - 26 С), если будешь испульзовать утилизацию(по нормам уже обязательно), то Q = 175 кВт(но с утилизацией повнимательнее там уже автоматика нужна). И используй MagiCAD.
С уважением, Станислав

Сообщение отредактировал Станислав - 1.2.2009, 18:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polman
сообщение 2.2.2009, 16:05
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 14.11.2007
Из: москва
Пользователь №: 12894



Ужас какой разжевали то как))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 23:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных