Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция участка обеззараживания мед. отходов, Как лучше автоматизировать систему
1Jack
сообщение 20.1.2009, 16:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 10251



Здравстуйте!
Ситуация следующая:
Есть участок обеззараживания мед.отходов(МО)- одно помещение,где установлена сама установка, находиться в подвале здания, пребывание людей- непостоянно
Заказчик пишет, что нужно одна приточная система(которая кстати должна обеспечивать удаление теплоизбытков в количестве 3,1 кВт от установки,для чего выбрал температуру приточного воздуха 15 град.Цельсия, Т помещения- 22 град.Цельсия), одна общеобменная вытяжная система, по расходу на 5-10% ниже чем приточная и одна вытяжная система с местным отсосом над дверью установки, которая включается только когда осуществляется загрузка-выгрузка( около 15-30 мин.). Вытяжка местного отсоса должна включаться выключателем на стене в этом же помещении...вот.. Количество воздуха,удаляемого местным отсосом сопостовимо с удаляемым общеобменной системой(составляет 70% от нее)...

Т.е. алгоритм такой: когда аппарат обработки осуществляет раб. цикл или не работает работает только общеобменная приточка и вытяжка(имеем подпор в 5% по ТЗ Заказчика), когда осуществляется загрузка-выгрузка- включается местный отсос(имеем отриц. дисбаланс в 65%)...

Дальше я подумал: каким образом можно предусмотреть на время работы местной вытяжки снижение производительности общеобменной вытяжки таким образом, чтобы в любой момент времени у нас в помещении был баланс. Как лучше регулировать в этом случае?(регулятором скорости, спец. клапаном..еще чем-то)?
Нужно ли это вообще(т.е. не сильно ли я заморочился), если специально в ТЗ это оговорено(просто Зак. не совсем адекватен вообще всего,что касается вентиляции, а ТЗ он скорее всего слепил кое-как....)))
Какие советы тут могут быть....заранее благодарен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 20.1.2009, 17:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Обычно все работает как попало. И включать-выключать этот МО будут как придется. Иногда могут забыть включить или забыть выключить. Или вообще не включать. Поэтому я бы не заморачивалась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.1.2009, 19:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В помещении обеззараживания не может быть подпор. Посмотрите ваши санитарные нормы для больниц. ТЗ не может противоречить нормам.
Переключение общей вытяжки и местной осуществляется простой электрической блокировкой - обратитесь к электрикам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 20.1.2009, 21:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Ой, а и правда. Вот я не подумавши ляпнула ohmy.gif

Сообщение отредактировал Странная Белка - 20.1.2009, 21:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izKLD
сообщение 20.1.2009, 23:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311



Цитата(1Jack @ 20.1.2009, 16:50) [snapback]341607[/snapback]
Т.е. алгоритм такой: когда аппарат обработки осуществляет раб. цикл или не работает работает только общеобменная приточка и вытяжка

Где какая дверь, дверь и МО у самой установки или МО над дверью в подвал где установка?

А почему вытяжка меньше на 5-10%, может надо наоборот больше!

А если вытяжку разделить на две ветки и разделить их заслонкой с электроприводом. Бах и всё вытягивается МО, бабах и общеобменка! tomato.gif

Сообщение отредактировал izKLD - 20.1.2009, 23:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Jack
сообщение 21.1.2009, 16:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 10251



Да мне в ТЗ Зак написал предусмотреть превышение приточной вентиляции в количестве 5-10% на вытяжкой....я уже принимал участие в проектировании мед. учреждений....и так,разумеется, в грязных помещениях предусматривается отриц.дисбаланс, а в чистых
,как правило, положительный....а тут такое у меня первый раз....но зак так хочет....я ему пытался аккуратно сказать об этом....но он говорит так должно быть и все)))...он прислал мне справку из данного мед.учреждения, в которой соответствующее должностное лицо прописало,что на участке обеззараживания МО предусматривается пятикратный воздухообмен(приток +5, вытяжка -5), а вот про подпор там ни слова...но Зак....
Насчет поста izKLD- очень даже здорово....попробую детальнее этот вариант проработать....спас ибо огромное...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 3:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных