> Комфортные условия на пульте управления котельными установками, Как добиться нужной температуры и влажности
Гость_proffkont_*
сообщение 22.1.2009, 6:55
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте !!! Кто был в цехах заводов , ТЭЦ и.т.д. поймет . Помогите советом , как наиболее эффетивно охладить помещение пульта управления находящегося в цеху между двумя котлами !!! люди жалуются на высокую температуру , влажность и.т.д. ранее уже была подобная ситуация , пытались удалить тепло через вытяжку , делали циркуляцию с охлаждением , в приточку ставили охладитель....... и бесполезно ....летом жалуются на влажность и т-ру!!! Кто сталкивался с подобным посоветуйте какой нибудь рациональный выход helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_normativ_*
сообщение 22.1.2009, 13:50
Сообщение #2





Guest Forum






Обратитесь в проектный институт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 22.1.2009, 13:59
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



сплит, наружный блок в помещение цеха - дешево и сердито
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_proffkont_*
сообщение 27.1.2009, 8:14
Сообщение #4





Guest Forum






На проектный институт нет времени , сплит система тоже не выход ......куда девать влажность запахи от сигарет техники и.т.д. я посчитал вообщем , если избавляться от тепла приточкой вытяжкой то необходим обмен чуть более 9000 !!! и это на помещение 500м*3!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rsu
сообщение 27.1.2009, 8:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944



Я так понимаю вы говорите о блочном щите управления (БЩУ) ?
С подобным мы сталкивались, только там была сделана приточно-вытяжная система, по кратности сказать точно не могу не видел паспортов, но воздухообмен там хороший, как вы говорите запах от сигарет и др. улетучивались мгновенно. Но у нас была задача поддерживать температуру в летнее время, т.к. зимой их вполне устраивала система вентиляции. с нашей стороны были предоставлены 4-е канальных пром. кондиционера по 25кВт каждый. по 2-а поставлены на пуль управления и по 2-а за стойки пультов - так называемый релейные.

До этого висели простые сплитухи и как было сказано - это не вариант, машины "умерали" очень быстро, что и понятно. наружные блоки были вынесены в цех между помещениями БЩУ.

Конечно это не единственное решение. возможно рассмотреть аналогичные установки с водяным охлаждением. Если есть техническая вода низкой температуры и место для расположения оборудования то почему бы и нет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_proffkont_*
сообщение 27.1.2009, 10:39
Сообщение #6





Guest Forum






Ну наверное это аналогично , но у меня в задании стоит ЦТШУ)) Как вы думаете , возможно лишь вентиляцией без охлаждения добиться 18-20 град летом?
спасибо за мысли!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных