Цитата(Shteyn @ 22.1.2009, 8:04) [snapback]342345[/snapback]
Господа , подскажите стоит такая проблема. Камера для выращивания грибов 300куб/м принудительная подача свежего воздуха 2000куб/ч Подача происходит по 4-ём воздуховодам диаметром 150мм. Вытяжка пасивная 4 трубы диаметром 150мм . Проблема такова что при подаче такого количества воздуха уровень СО2 в камере не падает ниже 9000ppm а должно быть менее 1000ppm
Теперь вопрос как лучше удаляется СО2 из помещения? Не справится ли с этим принудительная вытяжка без принудительной подачи? просто мне кажется что подача постоянно перемещивает этот СО2 и удаляется он плохо. Скажите Ваше мнение.
Только не судите я не специалист делаю для себя
Заранее Вас благодарю!
Я думаю, что ваша проблемма состоит в самой схеме воздухораспределения, я бы в таком случае порекомендовал сделать подачу воздуха в нижнюю зону а удаление воздуха из средней и верхней зоны, т.е организовать вытесняющую вентиляцию.Но для начала необходимо проверить, достаточно ли того количества воздуха которое поступает в ваше помещение для удаления образующихся избытков углекислога газа.