Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Сухотруб, замерзнет или нет
Serg Ivanov
сообщение 25.1.2009, 20:07
Сообщение #61


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Точно! А сухотруб греется от пожара! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.1.2009, 20:11
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 33432
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не, все же нужен тот, кто в минус 30 сухотруб какой нибудь заполнял.С первой порцией не совсем ясно, с первичным заполнением.Да и последующее- только притормози расход - сколь секунд на опорожнение или его уже нечего жалеть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 25.1.2009, 20:13
Сообщение #63





Guest Forum






Цитата(Serg Ivanov @ 25.1.2009, 23:07) [snapback]343762[/snapback]
Точно! А сухотруб греется от пожара! biggrin.gif

Вот это правильно!!! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.1.2009, 20:14
Сообщение #64


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 25.1.2009, 21:11) [snapback]343764[/snapback]
Не, все же нужен тот, кто в минус 30 сухотруб какой нибудь заполнял.С первой порцией не совсем ясно, с первичным заполнением.Да и последующее- только притормози расход - сколь секунд на опорожнение или его уже нечего жалеть?

Да ладно, фигня это всё.
Пожарные заполняли - и если бы замерзало внесли бы в нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 25.1.2009, 20:20
Сообщение #65





Guest Forum






В тридцатиградусный мороз здания с сухотрубами, проложенными по неотапливаемым помещениям, горят редко. Может и ни одного случая не было... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.1.2009, 20:23
Сообщение #66


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Любознательный @ 25.1.2009, 21:20) [snapback]343770[/snapback]
В тридцатиградусный мороз здания с сухотрубами, проложенными по неотапливаемым помещениям, горят редко. Может и ни одного случая не было... smile.gif

Ну тогда не нервничайте за первые порции biggrin.gif
Теоретизировать это одно, а заложить изоляцию или подогрев в проект на тысячи евриков и подписать - тут обоснование нужно.
Не любит зак зря деньги тратить.
Можно пострадать.


Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.1.2009, 20:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 25.1.2009, 20:35
Сообщение #67





Guest Forum






Один раз в жизни и незаряженное ружьё стреляет!
Пожар в неотапливаемой автостоянке за проста повесят на проектировщиков. Соломку подстилать надо, особенно если за счет заказчика. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.1.2009, 20:41
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 33432
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Сейчас вспомнил- в школе нам каток заливали на пришкольном футбольном поле, правда при минус не 30.Вода шла по пожрукаву , правда от ГВС, так объяснили тогда ровней лед получается(успевает растечься не схватившись).А один раз от В1, так буграми лед вышел.Но рукав не прихватывало,хотя понятно и расход шел не 2.5 л\сек., даже и в тот год с В1 когда.
А вот лет дцать назад делали сухотруб на кровле промздания, размером 264х 60 метров, две трубы по ф133 и вниз 2ф89, вот этот не знаю, потянет ли , в смысле замерзнуть при заполнении в колотун.Никаких подогревов и изоляций.Хотя и подозреваю пожмашина не совсем уж и хилый напор даст- рукава то на пожаре по двое держат, один не в силах.У солдат пожарных в частях этих и дедовщины такой из за этого нет(а приотпустит чуть рукав обидевшись кто и смахнет этим рукавом с крыши обидчика- эксдембел рассказывал)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.1.2009, 20:58
Сообщение #69


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Любознательный @ 25.1.2009, 21:35) [snapback]343779[/snapback]
Один раз в жизни и незаряженное ружьё стреляет!
Пожар в неотапливаемой автостоянке за проста повесят на проектировщиков. Соломку подстилать надо, особенно если за счет заказчика. biggrin.gif

По вашим рассуждениям видно что вы проектированием пожаротушения не занимаетесь.
Бред полнейший.. thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.1.2009, 21:34
Сообщение #70


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 25.1.2009, 21:04) [snapback]343761[/snapback]
Так мало того, они еще и канавки в снегу протаивают.Но это рукава.
Будем улыбаться?Вода под напором идет по весьма шероховатому рукаву и .. и трёться об него(откуда ж потери давления то? biggrin.gif Да и шероховатость не как у гладкой стальной трубы! clap.gif ), вот от этого трения рукав и нагревается!!! biggrin.gif

Единственная польза от этой темы - нашёл программу расчета теплоизоляции трубопроводов на http://www.isopipe.ru/support/?sect=1
Посчитал для трубы 60мм при расходе 2,5л/с=9000кг/час. Температура в помещении -40 температура воды +5С
Толщина изоляции получилась - отрицательная! При длине трубопровода 400м.
Расчёты подтверждают что это всё бред.
Не замёрзнет.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.1.2009, 21:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.1.2009, 22:42
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 33432
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ага, так еще и помещение прогреть можно этим регистром ф60 и L=400 м.? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.1.2009, 22:59
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Serg Ivanov @ 25.1.2009, 20:34) [snapback]343797[/snapback]
Расчёты подтверждают что это всё бред.
Не замёрзнет.

Там не сухотруб. Я вначале дал расчёт по другой проге. Там обмерзание 100 трубы на 25% за 2,5 часа. Но тоже не сухотруб....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 25.1.2009, 23:11
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Любознательный @ 25.1.2009, 16:58) [snapback]343684[/snapback]
Теплопроводность обеспечивает скорость распространения тепла по металлу. Скорость заполнения трубы "сухотруба" водой значительно больше! Нагретые участки трубы не успеют передать тепло на проблемный участок.
Решение проложить "сухотруб" с тепловым спутником в одной изоляции на мой взгляд самое правильное. Тепловым спутником может быть даже линия холодной воды В1. На крайний случай можно применить греющий кабель с поддержанием температуры +1 градус Цельсия. В этом случае хорошая тепловая изоляция будет весьма кстати.

Уважаемый! Вы хоть и мой земляк, но я вынужден констатировать, что все Ваши посты в этой теме на 90%- полный бред!. Чего стоит только это:
Цитата
Тепловым спутником может быть даже линия холодной воды В1
.
Ну попробуйте запроектировать такое! Впрочем, Вам это делать не придется - можете смело класть голые сухотрубы - в Алматы тепло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.1.2009, 0:17
Сообщение #74


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Serg Ivanov @ 25.1.2009, 18:58) [snapback]343755[/snapback]
. Скорость движения воды по трубе много выше скорости движения тепла по стенкам трубы.
+1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 26.1.2009, 5:42
Сообщение #75





Guest Forum






Цитата(Skorpion @ 26.1.2009, 2:11) [snapback]343817[/snapback]
Уважаемый! Вы хоть и мой земляк, но я вынужден констатировать, что все Ваши посты в этой теме на 90%- полный бред!. Чего стоит только это: .
Ну попробуйте запроектировать такое! Впрочем, Вам это делать не придется - можете смело класть голые сухотрубы - в Алматы тепло.

По моему, я Вас нигде не оскорбил, хотя Ваше недопонимание простых вещей очень к этому способствовало. На профессиональном форуме надо сдерживать эмоции. thumbdown.gif
По существу. Работающий трубопровод В1 проложенный, например, в помещение охраны, при хорошей тепловой изоляции может быть источником тепла, который позволит сухотрубу находится в рабочей готовности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 26.1.2009, 8:43
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Skorpion @ 25.1.2009, 23:11) [snapback]343817[/snapback]
можете смело класть голые сухотрубы - в Алматы тепло.

Вы уверены, что вы его земляк? huh.gif В Алматы зимой ну ооочень тепло! До -25 бывает. rolleyes.gif

Цитата(Любознательный @ 26.1.2009, 5:42) [snapback]343850[/snapback]
По моему, я Вас нигде не оскорбил, хотя Ваше недопонимание простых вещей очень к этому способствовало. На профессиональном форуме надо сдерживать эмоции. thumbdown.gif
По существу. Работающий трубопровод В1 проложенный, например, в помещение охраны, при хорошей тепловой изоляции может быть источником тепла, который позволит сухотрубу находится в рабочей готовности.

Уважаемый, вы наверняка в паркинге "Базиса" были (Фурманова-Альфараби) там АПТ сухотруб, километры просто, чтоб все это со спутником проложить - Белович удавится. Или проектантов удавит. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 26.1.2009, 9:09
Сообщение #77





Guest Forum






Young, технически изящного решения у меня нет. В Алматы и правда бывают морозы под 30, но редко. Пожар в самый крутой мороз в неотапливаемой многоэтажной парковке бывает редко. Морозы до 10 градусов не так страшны. Авось пронесет нелегкая!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emisar_*
сообщение 26.1.2009, 10:17
Сообщение #78





Guest Forum






Ну очень интересно. Жаль попкорн не взял на работу. rolleyes.gif

Теперь по пунктам:
1. Я конечно понимаю, что все здесь умные и скорее всего многое из вышесказанного здесь близко к правде.
Но стоит задуматся над тем, что это всетаки нормативный документ (РД), который относится к пожаротушению. И врядли там написан полный бред, как утверждают некоторые. И этот НД создавался не в наше время и не в 90-ые, а еще в советское время. Стоит над этим всем задуматся.

2. Мы здесь говорим про пожаротушение. Допустим для сети ВПВ с ПК - это один случай. Там диаметры 65 - 80 мм для сухотруба, ну может Ду 100. По данным таблицам получается плохая картина для крупных объектах, где есть холодные зоны (паркинг, зона въезда/выезда протяженностью до 100 м метров - встречались и такие). Правда иногда заходящие в теплую зону, но всеже.
А теперь рассмотрим автоматическое пожаротушение складов или той же зоны въезда/выезда (например в МФК - тоже встречалось). Там питающий трубопровод Ду 150, есть рядки Ду 50-25. Допустим случился пожар, будет греть воду в зоне пожара. Но есть также начальная зона, расстояние до которой от пожара метров 100, и что теперь там не замерзнет???

3. Теперь про обогрев.
Проводить теплоспутники - это вещь недешевое. На основании чего это проектировать. На основании этого документа (РД) - врядли, он не относится к нашим объектам. На основании расчетов - тоже както не получается, даже не знаем как правильно и согласно чему делать расчеты.
Так что врядли заказчик пойдет на это, если даже не можем доказать расчетами.
Предложили нагревать до определенной температуры еще в теплом помещении. Как вариант - но тоже очень сложно просчитать наверяка.
Теплоизоляцию для АУПТ очень трудно сделать.
Это необходимо все обосновывать, а не известно по каким нормативам, если даже пожарные не волнуются об этом. Хотя это все реально на мой взгляд.

4. А теперь рассмотрим пример. Склад 50х50 метров. Там присутствует разветленная сеть АУПТ с трубами Ду 100 - Ду 25. Ду 100 до 100 метров. Ду 25 до 3 метров. Ду 40 до 12 метров. Также есть сеть противопожарного водопровода. Тепрь считаем что случился пожар в одном углу в встроеном помщении. Температура от пожара врядли будет влият на температуру жидкости в начале трубопровода (на вводе).
Темпераутра в помещении -30, температура воды +5. Скорость в трубе для АУПТ 6м/с, для ВПВ - 3 м/с.
Что необходимо сделать, чтоб вода не замерзла и не образовалось корка (т.к. гидравлика вся полетит)?
а) теплоспутник - очень трудно себе это представляю.
б) нагрев воды до определенной температуры до холодной зоны.
в) теплоизоляцию - тож трудно себе представляю, особенно для Ду 25-Ду 40.
г) термокабель - это сколько его надо.
д) поставить обогеватели в это помещение - вот это мне больше нравится rolleyes.gif
е) выпустить соответсвующие рекомендации или номративые документы - тоже не плохо бы смотрелось

От себя скажу, что так как нет нормативных документов, то и проектировать этого ничего не буду. Потому как все изложил выше. rolleyes.gif
Но всетаки интересно замерзнет или нет? Потому как мы это делаем не для себя, а для спасения имещества или чей-то жизни.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 26.1.2009, 10:34
Сообщение #79





Guest Forum






emisar, спасибо за интересную тему. Она многим показала, что стериотипы это не всегда хорошо. Иногда и думать надо!

В зонах с низкими зимними температурами, видимо, сухотруб - очень рискованное мероприятие. Там пожар тушить в неотапливаемых помещениях надежнее всего без применения воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emisar_*
сообщение 26.1.2009, 10:39
Сообщение #80





Guest Forum






Цитата(Любознательный @ 26.1.2009, 10:34) [snapback]343908[/snapback]
emisar, спасибо за интересную тему. Она многим показала, что стериотипы это не всегда хорошо. Иногда и думать надо!

В зонах с низкими зимними температурами, видимо, сухотруб - очень рискованное мероприятие. Там пожар тушить в неотапливаемых помещениях надежнее всего без применения воды.


Вот вот.
Одно радует, что в России при отрицательных температурах вода не сразу мерзнет, сначала загустевает. Это я вчера Задорнова посмотрел. Шутка юмора.

А если серъезно. Вода - это конечно не луший вариант. Но и фактические температуры чаще будут не такие как в приведенном примере. Но всеже. Плохо будет, что именно в твоем проекте и на твоем объекте это случится. "3 раза сплюнул"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.1.2009, 11:07
Сообщение #81


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(emisar @ 26.1.2009, 9:17) [snapback]343895[/snapback]
Ну очень интересно. Жаль попкорн не взял на работу. rolleyes.gif

Лучше книжки "вумные" берите - пользы больше smile.gif

Цитата
д) поставить обогеватели в это помещение - вот это мне больше нравится rolleyes.gif
про эффект Мпемба не слышали? rolleyes.gif

Цитата
и проектировать этого ничего не буду.
Но всетаки интересно замерзнет или нет? Потому как мы это делаем не для себя,
biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2009, 11:14
Сообщение #82


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(emisar @ 26.1.2009, 11:17) [snapback]343895[/snapback]
Теперь по пунктам:
1. Я конечно понимаю, что все здесь умные и скорее всего многое из вышесказанного здесь близко к правде.
Но стоит задуматся над тем, что это всетаки нормативный документ (РД), который относится к пожаротушению. И врядли там написан полный бред, как утверждают некоторые. И этот НД создавался не в наше время и не в 90-ые, а еще в советское время. Стоит над этим всем задуматся.

2. Мы здесь говорим про пожаротушение. Допустим для сети ВПВ с ПК - это один случай. Там диаметры 65 - 80 мм для сухотруба, ну может Ду 100. По данным таблицам получается плохая картина для крупных объектах, где есть холодные зоны (паркинг, зона въезда/выезда протяженностью до 100 м метров - встречались и такие). Правда иногда заходящие в теплую зону, но всеже.
А теперь рассмотрим автоматическое пожаротушение складов или той же зоны въезда/выезда (например в МФК - тоже встречалось). Там питающий трубопровод Ду 150, есть рядки Ду 50-25. Допустим случился пожар, будет греть воду в зоне пожара. Но есть также начальная зона, расстояние до которой от пожара метров 100, и что теперь там не замерзнет???

3. Теперь про обогрев.
Проводить теплоспутники - это вещь недешевое. На основании чего это проектировать. На основании этого документа (РД) - врядли, он не относится к нашим объектам. На основании расчетов - тоже както не получается, даже не знаем как правильно и согласно чему делать расчеты.
Так что врядли заказчик пойдет на это, если даже не можем доказать расчетами.
Предложили нагревать до определенной температуры еще в теплом помещении. Как вариант - но тоже очень сложно просчитать наверяка.
Теплоизоляцию для АУПТ очень трудно сделать.
Это необходимо все обосновывать, а не известно по каким нормативам, если даже пожарные не волнуются об этом. Хотя это все реально на мой взгляд.

4. А теперь рассмотрим пример. Склад 50х50 метров. Там присутствует разветленная сеть АУПТ с трубами Ду 100 - Ду 25. Ду 100 до 100 метров. Ду 25 до 3 метров. Ду 40 до 12 метров. Также есть сеть противопожарного водопровода. Тепрь считаем что случился пожар в одном углу в встроеном помщении. Температура от пожара врядли будет влият на температуру жидкости в начале трубопровода (на вводе).
Темпераутра в помещении -30, температура воды +5. Скорость в трубе для АУПТ 6м/с, для ВПВ - 3 м/с.
Что необходимо сделать, чтоб вода не замерзла и не образовалось корка (т.к. гидравлика вся полетит)?
а) теплоспутник - очень трудно себе это представляю.
б) нагрев воды до определенной температуры до холодной зоны.
в) теплоизоляцию - тож трудно себе представляю, особенно для Ду 25-Ду 40.
г) термокабель - это сколько его надо.
д) поставить обогеватели в это помещение - вот это мне больше нравится rolleyes.gif
е) выпустить соответсвующие рекомендации или номративые документы - тоже не плохо бы смотрелось

От себя скажу, что так как нет нормативных документов, то и проектировать этого ничего не буду. Потому как все изложил выше. rolleyes.gif
Но всетаки интересно замерзнет или нет? Потому как мы это делаем не для себя, а для спасения имещества или чей-то жизни.

1.Нет. Эта таблица необязательная, а рекомендуемая - там так написано.
2.И расчеты и практика показывают, что не замёрзнет.
3.Выброшенные деньги.
4.При 6м/с не сможет замёрзнуть и в Ду25- считайте. Только без взятых с потолка предположений о отсутствии перемешивания при такой скорости или охлаждения т.н. первой порции воды. При 6м/с за полсекунды эта первая порция улетит вперед на три метра даже не успев охладиться на 1 градус.
Всё дело в скорости заполнения. Заполнять медленно - да может замёрзнуть. Поэтому в АУПТ и озабочиваются скоростью заполнения, а не теплоизоляцией и подогревом.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 26.1.2009, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2009, 11:23
Сообщение #83


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Любознательный @ 26.1.2009, 6:42) [snapback]343850[/snapback]
По существу. Работающий трубопровод В1 проложенный, например, в помещение охраны, при хорошей тепловой изоляции может быть источником тепла, который позволит сухотрубу находится в рабочей готовности.

Хм.. А зачем тогда сухотруб? rolleyes.gif
Эта комбинация замерзнет гораздо быстрее чем труба совмещенного х-п-пожарного водопровода..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emisar_*
сообщение 26.1.2009, 11:24
Сообщение #84





Guest Forum






Цитата(Vict @ 26.1.2009, 11:07) [snapback]343920[/snapback]
Лучше книжки "вумные" берите - пользы больше smile.gif

про эффект Мпемба не слышали? rolleyes.gif

biggrin.gif


Открыл тут одну, вот видите что теперь здесь развели. rolleyes.gif Где бы взять?! Не поделитесь?
Не слышал, поясните плиз.
Я вроде все доводы привел, но вот как справится с проблемой, тут неясно.


Цитата(Serg Ivanov @ 26.1.2009, 11:14) [snapback]343927[/snapback]
1.Нет. Эта таблица необязательная, а рекомендуемая - там так написано.
2.И расчеты и практика показывают, что не замёрзнет.
3.Выброшенные деньги.
4.При 6м/с не сможет замёрзнуть и в Ду25- считайте. Только без взятых с потолка предположений о отсутствии перемешивания при такой скорости или охлаждения т.н. первой порции воды. При 6м/с за полсекунды эта первая порция улетит вперед на три метра даже не успев охладиться на 1 градус.
Всё дело в скорости заполнения. Заполнять медленно - да может замёрзнуть. Поэтому в АУПТ и озабочиваются скоростью заполнения, а не теплоизоляцией и подогревом.


Ну не просто же она рекомендуемая. Когда писались нормы НПБ и СНиП для водянки этим решили пренебречь вообще. Не знаю специально или нет. Но ни слова про замерзание. Это то и пугает. Ну нет так нет.

Надежда умирает последней rolleyes.gif У меня такой практики не было. Но многие здесь тож приводили доводы и примеры из практики. dry.gif
Может не замерзнет, но гидравлику подпортить может, что тоже не очень хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2009, 11:30
Сообщение #85


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 25.1.2009, 10:41) [snapback]343640[/snapback]
Ну ладно, видимо в минус 25 никто из участвующих отопление не запускал.

Принципиальная разница между заполнением системы отопления и пожаротушения в скорости процесса.
Сухотруб пожаротушения должен заполняться за секунды, максимум десятки секунд. Иначе он теряет смысл.
В отоплении совершенно другие скорости и результат другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.1.2009, 11:31
Сообщение #86


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(emisar @ 26.1.2009, 10:24) [snapback]343935[/snapback]
1 Открыл тут одну, вот видите что теперь здесь развели. rolleyes.gif Где бы взять?! Не поделитесь?
2 Не слышал, поясните плиз.
Коротко, что бы не "разводить ученых мужей"... smile.gif
1 взгляните к примеру в ВНТП 3-85, таблица 31...ну и почитайте естессна.
2 горячая(теплая) вода охлаждается(замерзает) быстрее чем более холодная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2009, 11:35
Сообщение #87


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(emisar @ 26.1.2009, 12:24) [snapback]343935[/snapback]
Ну не просто же она рекомендуемая. Когда писались нормы НПБ и СНиП для водянки этим решили пренебречь вообще. Не знаю специально или нет. Но ни слова про замерзание. Это то и пугает. Ну нет так нет.

Надежда умирает последней rolleyes.gif У меня такой практики не было. Но многие здесь тож приводили доводы и примеры из практики. dry.gif
Может не замерзнет, но гидравлику подпортить может, что тоже не очень хорошо.

Эти нормы, где пренебрегли, писали после тех, где перестраховывались.
Гидравлику подпортить не может потому, что при нормальных скоростях заполнения лёд вообще не может образовываться.
Кто приводил примеры образования льда при быстром заполнении сухотруба пожаротушения? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.1.2009, 11:41
Сообщение #88


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Serg Ivanov @ 26.1.2009, 10:35) [snapback]343942[/snapback]
Гидравлику подпортить не может потому, что при нормальных скоростях заполнения лёд вообще не может образовываться.
+1, но подправлю на "высоких скоростях". МММ. smile.gif

Проблема на мой взгляд в другом - после окончания "работы" сухотруба, его надо опорожнить... и вот тут - новая тема для бурного обсуждения biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emisar_*
сообщение 26.1.2009, 11:44
Сообщение #89





Guest Forum






Цитата(Vict @ 26.1.2009, 11:31) [snapback]343940[/snapback]
Коротко, что бы не "разводить ученых мужей"... smile.gif
1 взгляните к примеру в ВНТП 3-85, таблица 31...ну и почитайте естессна.
2 горячая(теплая) вода охлаждается(замерзает) быстрее чем более холодная.


Нашел в таком виде:
6.126. Растворопроводы от пенной насосной до защищаемых помещений или объектов могут прокладываться подземно, надземно, на опорах, отдельных эстакадах или совместно с другими технологическими трубопроводами со стороны трубопроводов с негорючими продуктами. Внутри помещений растворопроводы прокладываются вдоль стен на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или под перекрытием. Прокладка надземных изолированных сухотрубных растворопроводов возможна без теплоспутников, при длинах, приведенных в табл.31. Толщина слоя и тип теплоизоляционного материала определяется в проекте теплотехническим расчетом в каждой конкретном случае.

Таблица 31

Температура окружающего воздуха, °С

Условный
минус 40 °С
минус 30 °С
диаметр
Скорость движения воды, м/с
сухотруб, мм
2
2,5
2
2,5
Максимально возможная длина прокладки сухотруб, м
150
71
89
119
149
200
83
105
139
174

Но тут тоже для конкретного примера и до Дн 89.
Где-то написано, где-то пренебрегли. huh.gif

Вода замерзает может и быстрее, но общее время у горячей поболее будет... ИМХО

Цитата(Serg Ivanov @ 26.1.2009, 11:35) [snapback]343942[/snapback]
Эти нормы, где пренебрегли, писали после тех, где перестраховывались.
Гидравлику подпортить не может потому, что при нормальных скоростях заполнения лёд вообще не может образовываться.
Кто приводил примеры образования льда при быстром заполнении сухотруба пожаротушения? rolleyes.gif


Ну такого точно примера не было, я вообщем.
А вы можете привести конкретный пример? Со слов плохо верится smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.1.2009, 11:51
Сообщение #90


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(emisar @ 26.1.2009, 10:44) [snapback]343950[/snapback]
Но тут тоже для конкретного примера и до Дн 89.
blink.gif

Цитата
Вода замерзает может и быстрее, но общее время у горячей поболее будет... ИМХО
второй аналогичный смайлик как то неудобно вставлять. Сами то понимаете что написали?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 11:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных