Влияние закона Бернулли на замеры в вентиляции, Вынес отдельно из темы о перепаде давления на фильтрах в кондиционере |
|
|
|
23.1.2009, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597

|
А подскажите, как померять перепад давления на фильтре в камере вмонитрованной в стену или потолок помещения. У нас везде реализован принцип дифманометр с одной трубочкой в камеру за фильтром, а второй просто в помещении. Не внесет ли погрешность в этот перепад следствие уравнения Бернулли(пример использования - трубка Вентури)?
|
|
|
|
|
23.1.2009, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 14.1.2009
Пользователь №: 27652

|
Можно поконкретнее? Вопрос не очень понятен, в том числе про дифманометр с одной трубочкой.
|
|
|
|
|
23.1.2009, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644

|
Цитата(Rem @ 23.1.2009, 13:42) [snapback]343115[/snapback] А подскажите, как померять перепад давления на фильтре в камере вмонитрованной в стену или потолок помещения. У нас везде реализован принцип дифманометр с одной трубочкой в камеру за фильтром, а второй просто в помещении. Не внесет ли погрешность в этот перепад следствие уравнения Бернулли(пример использования - трубка Вентури)? Из вашего сообщения можно сделать вывод о том, что погрешность вас на самом деле не интересует. Перепад давления воздуха между "за фильтром" и "помещением" сответствует перепаду давления воздуха между "за фильтром" и "до фильтра" с точностью до давления создаваемого вентилятором в данной точке сети, а это давление будет плавать при изменении загрязненности фильтров (частный случай смещения рабочей точки вентилятора вследствие изменения характеристики сети). Так что не "парьтесь".
|
|
|
|
|
24.1.2009, 3:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597

|
Цитата(msu @ 23.1.2009, 15:14) [snapback]343176[/snapback] Можно поконкретнее? Вопрос не очень понятен, в том числе про дифманометр с одной трубочкой. Одна трубочка от дифманометра уходит в воздуховод за фильтром (например, круглого сечения 250 мм), вторая ТРУБОЧКА остается в помещении. Меня интересует перепад давления на фильтре, чтобы знать, нужно ли его заменить. Но подозреваю, что если бы у меня не стоял фильтр в камере, то перепад давления на дифманометре был бы(этот перепад будет обусловлен законом Бернулли). Поэтому по показаниям дифманометра я не смогу заменять фильтр, т.к. они будут суммой перепада на фильтре и перепада по закону Бернулли.
|
|
|
|
|
24.1.2009, 3:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597

|
Цитата(sir_puding @ 23.1.2009, 17:48) [snapback]343267[/snapback] Из вашего сообщения можно сделать вывод о том, что погрешность вас на самом деле не интересует. Перепад давления воздуха между "за фильтром" и "помещением" сответствует перепаду давления воздуха между "за фильтром" и "до фильтра" с точностью до давления создаваемого вентилятором в данной точке сети, а это давление будет плавать при изменении загрязненности фильтров (частный случай смещения рабочей точки вентилятора вследствие изменения характеристики сети). Так что не "парьтесь". К сожалению, ответа Вашего не понял. У меня есть вентилятор с управлением через "частотник" расход воздуха через фильтр постоянный. Со временем фильтр забивается, перепад давления на нем становится больше, но... в данном случае дифманометр не меряет конкретно перепад давления на фильтре.
|
|
|
|
|
26.1.2009, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644

|
Цитата(Rem @ 24.1.2009, 2:15) [snapback]343414[/snapback] К сожалению, ответа Вашего не понял. У меня есть вентилятор с управлением через "частотник" расход воздуха через фильтр постоянный. Со временем фильтр забивается, перепад давления на нем становится больше, но... в данном случае дифманометр не меряет конкретно перепад давления на фильтре. Если вы поддерживаете постоянный расход через фильтр увеличением частоты вращения вентилятора (на самом деле это врядли возможно если у вас система из более чем одного воздуховода), то за фильтром у вас будет поддерживаться постоянное давление. Давление до фильтра при этом растет. Так как вы измеряете перепад между помещением и "после фильтра", то вы увидите что перепад не изменяется (если он меняется, то меняется и расход, но расход, как мы договорились, постоянный) . Правильно было бы измерять перепад давления именно на фильтре. Если вы поддерживаете постоянный расход, то перепад на загрязненном фильтре определяется однозначно . Если же расход у вас плавает, и вы знаете значение расхода через данный фильтр, то можно в контроллере задать кривую "перепад - расход" которая соответствует грязному фильтру.
|
|
|
|
|
26.1.2009, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597

|
Цитата(sir_puding @ 26.1.2009, 10:02) [snapback]343918[/snapback] Правильно было бы измерять перепад давления именно на фильтре. Как?
|
|
|
|
|
26.1.2009, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 13.5.2006
Пользователь №: 2866

|
Rem, мерий частоту на моторе. Поищи приборы. А вообще это как понять "перепад давления на нем становится больше, но... в данном случае дифманометр не меряет конкретно перепад давления на фильтре"? Если его сопротивление растёт - то значит растёт! И тем более что подача постоянна!
|
|
|
|
|
27.1.2009, 1:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597

|
Цитата(sir_puding @ 26.1.2009, 10:02) [snapback]343918[/snapback] Если вы поддерживаете постоянный расход через фильтр увеличением частоты вращения вентилятора (на самом деле это врядли возможно если у вас система из более чем одного воздуховода), то за фильтром у вас будет поддерживаться постоянное давление. Давление до фильтра при этом растет. Так как вы измеряете перепад между помещением и "после фильтра", то вы увидите что перепад не изменяется (если он меняется, то меняется и расход, но расход, как мы договорились, постоянный) .
Правильно было бы измерять перепад давления именно на фильтре. Если вы поддерживаете постоянный расход, то перепад на загрязненном фильтре определяется однозначно . Если же расход у вас плавает, и вы знаете значение расхода через данный фильтр, то можно в контроллере задать кривую "перепад - расход" которая соответствует грязному фильтру. В теме задаю вопрос практический! У Вас есть фильтр установленный в помещении, неважно, на вытяжке или на притоке! Как на нем померять перепад?
|
|
|
|
|
27.1.2009, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
Rem, Вы окончательно запутали публику. Нужна схема приточной установки и замеренные цифры, включая расход и площади сечений. Если у вас перед фильтром стоит только клапан, то перед фильтром разрежение равное потерям на клапане+ на входной решетка, положим -20Па. За фильтром разрежение равное потерям на фильтре+потери входа, положим -100. Если измерять двумя дифманом, с трубками, вынесенными в помещение, ио потери на фильтре будут равны разнице давлений т.е 80Па. Но, это только в том случае если вы измеряете только одно-статич. или полное давления, что зависит от приемника давления и его расположения в зоне измерения, скорости потока. Одним дифманометром Вы измеряете локальное давление, о чем и говорит sir puding, которе не несет никакой информации о потерях на фильтре. С ув. Московко Ю.Г. .
|
|
|
|
|
27.1.2009, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644

|
Цитата(Rem @ 27.1.2009, 0:29) [snapback]344289[/snapback] В теме задаю вопрос практический! У Вас есть фильтр установленный в помещении, неважно, на вытяжке или на притоке! Как на нем померять перепад? На ум приходит очень простой ответ: "(+) дифманометра присоедините до фильтра, (-) дифманометра присоедините после фильтра". Раз вы фильтр можете заменить, то вероятно, ваша конструкция позволяет просверлить два отверстия. Выкладываейте чертежи узла или фотографии.
|
|
|
|
|
27.1.2009, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597

|
Все понял! Выложу фотографии, чтобы не путать! Сейчас пойду фотографировать, вечером выложу!
|
|
|
|
|
28.1.2009, 0:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597

|
Вот фотографии вытяжки из помещения!
|
|
|
|
|
28.1.2009, 0:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
У вас помещение с сверхдавлением. Датчик поддерживает это сверх давление измеряя давление в помещении свободным концом и , регулируя вентилятор. А может просто показывает степень загрязнения фильтра ростом этого сверхдавления. Вы бы пояснили что это: тамбур перед опасным помещением, особо чистые помещения и т.д.,
|
|
|
|
|
28.1.2009, 0:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597

|
Такая же идея и на притоке - пример - зона с ламинарным потоком(забор воздуха через фильтры F9 выброс в помещение через H11, оба фильтра контролируются по забивке с помощью дифманометров  ) Это особо чистые помещения! Цитата(jota @ 27.1.2009, 23:31) [snapback]344814[/snapback] У вас помещение с сверхдавлением. Датчик поддерживает это сверх давление измеряя давление в помещении свободным концом и , регулируя вентилятор. А может просто показывает степень загрязнения фильтра ростом этого сверхдавления. Вернемся к теме... Если я уберу фильтр, буду ли я наблюдать перепад на фильтре вследствии закона Бернулли(принимая помещение за большой воздуховод с маленькой скоростью воздуха в нем)?
|
|
|
|
|
28.1.2009, 0:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Система с НЕРА фильтрами и ещё скорее всего с VAV клапанами. Датчики дифдавления скорее всего измеряют только перепад давления между чистым помещением и соседним и регулируют VAV клапана для поддержания избыточного давления в ЧП. Вызывает удивление только шкала измерения датчиков сотнями Паскаль, когда требуется максимум 20 Па. Возможно, что не найдя нужного датчика, использовали 2 датчика на противопоказаниях, чтоб выделить нужные 20 Па. Если имеете проект системы вентиляции, то опубликовав хотя бы здесь хотя бы фрагменты и решения Вы поможете многим, потому что в сети современных решений опубликовано очень мало...
|
|
|
|
|
28.1.2009, 1:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597

|
Цитата(jota @ 27.1.2009, 23:50) [snapback]344821[/snapback] Система с НЕРА фильтрами и ещё скорее всего с VAV клапанами. Датчики дифдавления скорее всего измеряют только перепад давления между чистым помещением и соседним и регулируют VAV клапана для поддержания избыточного давления в ЧП. Вызывает удивление только шкала измерения датчиков сотнями Паскаль, когда требуется максимум 20 Па. Возможно, что не найдя нужного датчика, использовали 2 датчика на противопоказаниях, чтоб выделить нужные 20 Па. Вы неправильно поняли... Дифманометры установлены не на перепад между помещениями(кстати есть у нас и такие - магнехеликами называются перепад у нас достигает 30 Па), а на перепад между помещением и воздуховодом (до фильтра на притоке, либо после фильтра на вытяжке) Цитата(jota @ 27.1.2009, 23:50) [snapback]344821[/snapback] Если имеете проект системы вентиляции, то опубликовав хотя бы здесь хотя бы фрагменты и решения Вы поможете многим, потому что в сети современных решений опубликовано очень мало... Вот с этим на самом деле сложнее... И дело не во мне, к сожалению...
|
|
|
|
|
28.1.2009, 1:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597

|
"VAV клапана" - у нас применяются механические регуляторы расхода фирмы TROX, не думаю что это одно и то же.
|
|
|
|
|
28.1.2009, 1:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Rem @ 28.1.2009, 0:26) [snapback]344830[/snapback] Дифманометры установлены не на перепад между помещениями , а на перепад между помещением и воздуховодом (до фильтра на притоке, либо после фильтра на вытяжке) Значит они показывают перепад на фильтрах. Всё верно. Если хотя бы мысленно нарисуете схему замера - Вы поймёте, что по другому просто померить нельзя. " у нас применяются механические регуляторы расхода фирмы TROX" - это разновидность. Скорее всего механические клапана постоянного расхода....
Сообщение отредактировал jota - 28.1.2009, 1:41
|
|
|
|
|
28.1.2009, 2:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597

|
Цитата(jota @ 28.1.2009, 0:39) [snapback]344834[/snapback] Значит они показывают перепад на фильтрах. Всё верно. Если хотя бы мысленно нарисуете схему замера - Вы поймёте, что по другому просто померить нельзя. И снова попытаюсь Вас вернуть к теме! Согласен, что схема замера похожа на единственную возможную...но...учитываем ли мы
Прикрепленные файлы
ris311.gif ( 8,65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20
|
|
|
|
|
28.1.2009, 6:52
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
В вашем, Rem, случае, закон Бернулли влияет на замер так же, как Био-Саварра-Лапласа, т.е. никак. И вообще пока вам лучше принять это на веру, и продолжить самообразование, потом всё прояснится.
|
|
|
|
|
28.1.2009, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
Rem, чтобы ответить на Ваш навязчивый вопрос о Бернули, Вас просили дать: 1)схему и 2)расходы. Поясняю зачем это надо. 1) чтобы понять где действительно стоят приемники давления относительно фильтра, измеряют ли они статику (заподлицо к стенке) или полное давление (торчат навстречу потоку), есть ли изменение площади сечения до и после фильтра, возможны ли вихри искажающие показания и т.д.; 2) для того, чтобы определить скорости и определить долю динамического давления, чтобы выделить возмождную погрешность измерений. Хорошо бы если бы Вы дали на схеме измеренные давления. Иначе все умозаключения-гадание на кофейной гуще. С ув. Московко
|
|
|
|
|
28.1.2009, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597

|
Цитата(alem @ 28.1.2009, 5:52) [snapback]344859[/snapback] В вашем, Rem, случае, закон Бернулли влияет на замер так же, как Био-Саварра-Лапласа, т.е. никак. И вообще пока вам лучше принять это на веру, и продолжить самообразование, потом всё прояснится. Мне это интуиция давно подсказывает, но просто принимать на веру - как-то это не по-инженерному. Продолжаю самообразование
|
|
|
|
|
28.1.2009, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644

|
У вас неподключенный вход дифманометра измеряет статическое давление (если конечно у вас не ураганный ветерок возле решетки), если импульсная трубка идущая в воздуховод установлена нормально к стенке воздуховода и заподлицо с ней, то второй вход измеряет тоже статическое давление => измеряете нужный вам перепад нужного вам давления на фильтре.
|
|
|
|
|
29.1.2009, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597

|
Цитата(Московко Ю.Г. @ 28.1.2009, 7:21) [snapback]344865[/snapback] Rem, чтобы ответить на Ваш навязчивый вопрос о Бернули, Вас просили дать: 1)схему и 2)расходы. Поясняю зачем это надо. 1) чтобы понять где действительно стоят приемники давления относительно фильтра, измеряют ли они статику (заподлицо к стенке) или полное давление (торчат навстречу потоку), есть ли изменение площади сечения до и после фильтра, возможны ли вихри искажающие показания и т.д.; 2) для того, чтобы определить скорости и определить долю динамического давления, чтобы выделить возмождную погрешность измерений. Хорошо бы если бы Вы дали на схеме измеренные давления. Иначе все умозаключения-гадание на кофейной гуще. С ув. Московко Дам кусок из проектной документации. Реальность немного отличается, но на суть вопроса не сильно повлияет.
|
|
|
|
|
29.1.2009, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597

|
За фильтром штуцер установлен заподлицо с воздуховодом. Т.е. измеряет статику. Правда установлен довольно интересно - вечером добавлю фото. Практически - убедился, что в данных помещениях при работе без фильтра перепада давления нету(думаю, что все-таки скорость в воздуховоде важна).
|
|
|
|
|
29.1.2009, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597

|
Цитата(sir_puding @ 26.1.2009, 10:02) [snapback]343918[/snapback] Если вы поддерживаете постоянный расход через фильтр увеличением частоты вращения вентилятора (на самом деле это врядли возможно если у вас система из более чем одного воздуховода), то за фильтром у вас будет поддерживаться постоянное давление. Давление до фильтра при этом растет. Так как вы измеряете перепад между помещением и "после фильтра", то вы увидите что перепад не изменяется (если он меняется, то меняется и расход, но расход, как мы договорились, постоянный) . Уже начинаю глубже задумываться над этой Вашей идеей. Засомневался я в постоянности расхода...
|
|
|
|
|
29.1.2009, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Rem @ 28.1.2009, 1:11) [snapback]344846[/snapback] И снова попытаюсь Вас вернуть к теме! Вы не к теме хотите вернуть, а к своей идее фикс. У вас дифдатчик одним концом перед фильтром в воздуховоде, который для этого фильтра является камерой статического давления, второй конец в помещении, т.е. после фильтра - на него действует статическое давление в комнате. Само сечение фильтра в измерениях не участвует, поэтому динамическая составляющая присутствует косвенно в виде аэродинамических потерь на фильтре. Но в конечном итоге сравнивается статика до и после фильтра. Оставьте в покое г-на Бернулли...  Если у вас ещё стоят клапана переменного расхода, которые компенсируют загрязнение фильтра в определённых пределах меняя своё сопротивление, то разница давлений или показание дифманометра по мере загрязнения будет расти до аварийной отметки, после которой надо менять фильтр
Сообщение отредактировал jota - 29.1.2009, 18:14
|
|
|
|
|
30.1.2009, 2:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597

|
Первые три фотографии - вид из сервисного помещения на выход вытяжек из исследуемых помещений(схема 2-х пару постов выше в автокаде). Последняя - вид изнутри камеры фильтра со штуцером.
|
|
|
|
|
30.1.2009, 2:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597

|
Первое фото - установленная трубка в воздуховоде после фильтра(направлена по потоку). Все последующие - по-порядку: в полной экипировке, показание дифманометра при этом, просто фильтр(без сетки), показаие дифманометра при этом, просто сетка, показание дифманометра при этом. ЭТО - ВЫТЯЖКА(не приток).
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|