Тепловыделение холодильной установки, кВт производительность хол.уст. = кВт тепла от конденнсатора? |
|
|
|
23.1.2009, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Здраствуйте! Кондитерский цех, помещение с холодильником 32,8 кВт, конденсатор встроеный. Сколько кВт тепла, будет выделять холодильник? 32.8 кВт?
|
|
|
|
|
23.1.2009, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А что Арфею веры нет?
|
|
|
|
|
23.1.2009, 21:29
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(izKLD @ 23.1.2009, 19:55) [snapback]343305[/snapback] Здраствуйте! Кондитерский цех, помещение с холодильником 32,8 кВт, конденсатор встроеный. Сколько кВт тепла, будет выделять холодильник? 32.8 кВт? не читал Арфея - дайте сцылко Моя версия. конденсатор отдает тепла ровно столько сколько получает испаритель, но плюс мощность комрессора и минус тепло, которое отводиться в окружащию среду через горячие поверхности (пренебречь).
|
|
|
|
|
23.1.2009, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Арфей не упомянул мощность компрессора,но уточнил про возможность нахождения К и И в разных местах.
|
|
|
|
|
23.1.2009, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Цитата(Vano @ 23.1.2009, 20:29) [snapback]343329[/snapback] не читал Арфея - дайте сцылко Моя версия. конденсатор отдает тепла ровно столько сколько получает испаритель, но плюс мощность комрессора и минус тепло, которое отводиться в окружащию среду через горячие поверхности (пренебречь). -Температура хладагента при сжимании в компрессоре повышается. (существенное) -Тепловыделение компрессора (не значительно) -в испарителе (не значительно) Окружающие стенки помещения холодильника внутри здания. Цитата(инж323 @ 23.1.2009, 20:50) [snapback]343336[/snapback] Арфей не упомянул мощность компрессора,но уточнил про возможность нахождения К и И в разных местах. Цельный холодильник. 1300/600/1870 (на память)
|
|
|
|
|
24.1.2009, 1:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
В холодильной технике имеется характеристика, определяющая данное соотношение, которая называется коэффициентом рабочего времени или КРВ. Коэффициент рабочего времени (КРВ) вычисляется по формуле: КРВ = d / D, где : d – время работы холодильника, D – общая продолжительность цикла (время работы + время стоянки). КРВ зависит от конструкции, температуры охлаждения и должен быть в техпаспорте. В любом случае он меньше 1. Чем выше класс энергоэффективности тем меньше КРВ Количество тепла в кВтч выделяемое холодильником равен холодильной мощности (не путать с электрической) помноженной на КРВ. Вообще, по-моему где-то есть форум холодильщиков - там можно проконсультироваться уже конкретно...
|
|
|
|
|
24.1.2009, 10:04
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Сколько кВт тепла, будет выделять холодильник? тепло, выделяемое конденсатором, состоит из суммы след. чисел: 1. тепло, "проникнувшее" внутрь холодильника из окружающей среды через конструктив/корпус холодильника 2. тепло, отобранное от охлаждаемой среды (продуктов) 3. тепло, полученное всей хол.системой от эл.сети. заметьте, я говорю не про мощность, а про тепло. единственное, что без проблем определяется - слагаемое номер три. оно равно эл.потреблению холодильника. все остальное надо считать.
|
|
|
|
|
24.1.2009, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Это сумма: - тепло от компрессора - нагрузка на конденсатор (если считать участок трубки от компрессора до конденсатора, частью конденсатора)
Сообщение отредактировал izKLD - 24.1.2009, 14:36
|
|
|
|
|
24.1.2009, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Не крутите себе моск. Есть в пасспорте холодопроизводительность и коэф использования (по классам А, B, C, D).
|
|
|
|
|
26.1.2009, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(izKLD @ 23.1.2009, 19:55) [snapback]343305[/snapback] Кондитерский цех, помещение с холодильником 32,8 кВт, конденсатор встроеный. Сколько кВт тепла, будет выделять холодильник? 32.8 кВт? 1. Что есть "втроенный", в куда?, в чего? Воздух или вода на охладение? 2. Что есть 32,8 кВт. на Цельный холодильник. 1300/600/1870 (на память) мм.х мм. х мм.?
|
|
|
|
|
26.1.2009, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Цитата(vadim999 @ 26.1.2009, 10:58) [snapback]343916[/snapback] Что есть 32,8 кВт. на Цельный холодильник. 1300/600/1870 (на память) мм.х мм. х мм.? мм.х мм. х мм.?
|
|
|
|
|
26.1.2009, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(izKLD @ 26.1.2009, 16:22) [snapback]344120[/snapback] мм.х мм. х мм.? Цельный холодильник. 1300/600/1870 (на память) Это внутренние или наружные габариты, в миллиметрах? Или это, что-то другое? P S. Ни чего личного ... . Очень хочется, иногда, по русски, "тряхануть воздух"! в адрес некоторых квесшенменов (вопрошателей)! Не ужели трудно закончить вопрос справкой об оборудовании (типа, Ф.И.О., место (фирма) и год рождения).
|
|
|
|
|
26.1.2009, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Ну и как, воздух крякнулся? Ничего личного!!!
|
|
|
|
|
26.1.2009, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(izKLD @ 26.1.2009, 18:16) [snapback]344189[/snapback] Ну и как, воздух крякнулся? Ничего личного!!! Ну, хамством-то нас не удивить, многого не надо, энто ведь не тепловыделения считать. Аль ужо посчитали,- и горды, что решили ПТУшную задачку.
|
|
|
|
|
27.1.2009, 15:11
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 15.12.2008
Пользователь №: 26728

|
Мои соображения след: Qкд=Qи+Nэл, в свою очередь Qи=Qпродукт. + Qтеплопритоки + Qинфильтрация(через открывание двери). Но конкретно тепла в помещение где установлен будет поступать: 1. (Qхол+Nэл)*0,4-0,7, где 0,4-0,7 коэф. работы про который написал(а) jota, но без зависимость чем выше класс холодильника тем выше коэф. 2. (Nэл*EER + Nэл))*0,4-0,7 Как и Vadim99 не понял 32,8 кВт - это потр. мощность или холодильная. Кстати под Nэл я понимаю потребляюмую мощность холодильником.
|
|
|
|
|
27.1.2009, 15:24
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(ivan33 @ 27.1.2009, 12:11) [snapback]344512[/snapback] Мои соображения след: Qкд=Qи+Nэл, в свою очередь Qи=Qпродукт. + Qтеплопритоки + Qинфильтрация(через открывание двери). Но конкретно тепла в помещение где установлен будет поступать: 1. (Qхол+Nэл)*0,4-0,7, где 0,4-0,7 коэф. работы про который написал(а) jota, но без зависимость чем выше класс холодильника тем выше коэф. 2. (Nэл*EER + Nэл))*0,4-0,7 Как и Vadim99 не понял 32,8 кВт - это потр. мощность или холодильная. Кстати под Nэл я понимаю потребляюмую мощность холодильником. По моему исчерпывающий ответ.
|
|
|
|
|
28.1.2009, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То ivan33 Дата Вчера, 15:11
То JJJJ Дата Вчера, 15:24
+1, +1. С некоторыми уточнениями. а. EER - склиский параметр, зависищий от То и Тк (для воздушных кон-ров Тохл.вз.), и берется из манулов. Нуны рекомендации для каких значений То и Тк (в конкретном случае) брать ЕЕR.
б. КРВ(jota)= 04...0.7 (ivan33) и "...чем выше класс холодильника тем выше коэф.( ivan33).
б1. По поводу "...чем выше класс холодильника тем выше коэф." На непросвещенный взгляд - сие маркетинго-рекламная уловка производителя (продолжают дурить наших "продвинутых менегеров").
б2. Что касается "КРВ= 0.4...0.7", то вызывае удивление столь расширенный диапазон (от 0,4). Если принять, по определению, что КРВ = Qи(по ivan33 ) / Qуст, где Qуст - холодопроиводительность установленой холодилки, то при значении КРВ=0,4 проиводительность холодилки должна быть в 2.5 раза более нагрузки на испаритель. А если принять (только здесь, и только сейчас), что КРВ, одновременно является характеристикой тепловой акаммулирующей способностью камеры (вместе с харчами), то возникает вопрос - за счет чего это достигается.
P S. То ivan33 Дата Вчера, 15:11 ".... не понял 32,8 кВт ..." Энто потрембляеая моща при использовании гелеевого рефрежераторного цикла для кондитерной камеры.
|
|
|
|
|
28.1.2009, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
Я не особый специалист-холодильщик, но может быть решить задачу иным способом? Я так понимаю, что объект рабочий и в этот холодильник кладут какие-нибудь продукты, потом из него вынимают и т.д.? Наверняка у этого холодильника есть известный COP коэффициент. Если так, то берем обычный электрический счетчик и начинаем мерить кВт*ч, потребляемый холодильником. Я думаю, месяца хватит, надеюсь. Но лучше померить в летнее время года. Используя 2 нехитрые величины, делим усредненное значение в кВт*ч (взятое за 1 месяц) на количество дней в месяце (например 30 дней) и на 24 часа, а затем полученное число делим на коэфф COP. В итоге получаем среднее значение тепловыделений от холодильника. Если подбирать оборудования для охлаждения помещения с этим холодильником, то я бы подобрал его с запасом 50% от рассчитанной мощности. А вот как посчитать пиковую нагрузку, то это уже задача для профессионалов-холодильщика и сводится она к тому, что в холодильник кладут продукты с определенной температурой и массой. И нужно посчитать скока кВт тепла будет выделять холодильник до того, как все продукты охладятся до какой-то минусовой температуры.
Сообщение отредактировал Volander - 28.1.2009, 16:47
|
|
|
|
|
29.1.2009, 9:16
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 15.12.2008
Пользователь №: 26728

|
Цитата(vadim999 @ 28.1.2009, 14:25) [snapback]345081[/snapback] То ivan33 Дата Вчера, 15:11
То JJJJ Дата Вчера, 15:24
+1, +1. С некоторыми уточнениями. а. EER - склиский параметр, зависищий от То и Тк (для воздушных кон-ров Тохл.вз.), и берется из манулов. Нуны рекомендации для каких значений То и Тк (в конкретном случае) брать ЕЕR.
б. КРВ(jota)= 04...0.7 (ivan33) и "...чем выше класс холодильника тем выше коэф.( ivan33).
б1. По поводу "...чем выше класс холодильника тем выше коэф." На непросвещенный взгляд - сие маркетинго-рекламная уловка производителя (продолжают дурить наших "продвинутых менегеров").
б2. Что касается "КРВ= 0.4...0.7", то вызывае удивление столь расширенный диапазон (от 0,4). Если принять, по определению, что КРВ = Qи(по ivan33 ) / Qуст, где Qуст - холодопроиводительность установленой холодилки, то при значении КРВ=0,4 проиводительность холодилки должна быть в 2.5 раза более нагрузки на испаритель. А если принять (только здесь, и только сейчас), что КРВ, одновременно является характеристикой тепловой акаммулирующей способностью камеры (вместе с харчами), то возникает вопрос - за счет чего это достигается.
P S. То ivan33 Дата Вчера, 15:11 ".... не понял 32,8 кВт ..." Энто потрембляеая моща при использовании гелеевого рефрежераторного цикла для кондитерной камеры. Уважаемый vadim999 EER коэф. энергоэффективности (отношение мощности охлаждения/обогрева кондиционера к потребляемой мощности) и чем он выше, тем лучше и хотя он зависит от То и Тк для расчетов тепловыделений холодильника это можно не учитывать, т. к. То поддерживается по уставке, а Тк зависит от температуры в комнате где холодильник и то же будет постоянна если мы расчитываем теплоприток от холодильника а значит будем охл. это помещение. Более того я когда не могу найти тех. докум. на холодильник то принимаю EER = 2.5-3. А вот КРВ то как раз совсем не равен Qи / Qуст, верно Qи = Qуст рез вы имеете ввиду под Qуст - холодопроизводительность установки. Значение коэффициента рабочего времени зависит от принятого температурного режима работы холодильника (настройка терморегулятора), а также от температуры окружающего воздуха и может колебаться в широких пределах вплоть до единицы (мотор-компрессор работает непрерывно, без отключений). Сравнивать холодильники по значениям коэффициента следует только применительно к одинаковым температурам в камерах и при однозначной температуре воздуха в помещении. Прямого отношения к энергоэффективности он не имеет. Как и к аккумулирующей способности холодильника. P.S. По поводу того что я не понял что такое 32,8 кВт (потребл. мощность или холодопроизводительность) - да не понятно поэтому и дал два решения вопроса.
|
|
|
|
|
29.1.2009, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140

|
Господа, ИМХО, вы слишком закапываетесь в дебри. Как холодильщик могу заметить именно из практических соображений, что в 99% случаев для расчета теплопоступлений от ХМ достаточно взять сумму Qx+Qkm. Причем безо всяких понижающий коэффициентов частичной загрузки. Зачем они вам в данном случае? Нужно решить задачу о том, сколько отводить тепла от машины. Следовательно, надо вести расчет по максимальному теплу.
|
|
|
|
|
29.1.2009, 12:51
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 15.12.2008
Пользователь №: 26728

|
Цитата(winch @ 29.1.2009, 10:05) [snapback]345517[/snapback] Господа, ИМХО, вы слишком закапываетесь в дебри. Как холодильщик могу заметить именно из практических соображений, что в 99% случаев для расчета теплопоступлений от ХМ достаточно взять сумму Qx+Qkm. Причем безо всяких понижающий коэффициентов частичной загрузки. Зачем они вам в данном случае? Нужно решить задачу о том, сколько отводить тепла от машины. Следовательно, надо вести расчет по максимальному теплу. Это как раз то про что я говорю, только 1. надо это умножить на коэф. раб времени (не работает холодильник постоянно) 2. Вместо Qkm брать потребл. мощность т.к. тепло выделяют и приводы вентиляторов И и Кд и тем более дана чаще потр. мощность
|
|
|
|
|
29.1.2009, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Не отвлекаясь "на детали от машин", считаю важным отметить два момента:
- Значения КРВ = 0,4...0,7 в постах указаны "чохом", для различных групп холодильного оборудования (скороморозильники, низкотемпературные камеры, среднетемпературные камеры, "плюсовое " оборудование),- для каждой из групп, нормативной документацией УСТАНАВЛИВАЕТСЯ свой поддиапазон значений.
- Значения холодопроизводительностей и потребляемых электрических мощностей, в соответствии с требованиями нормативной документации УКАЗЫВАЮТСЯ при конкретных зачениях То,Тк(Тохл.вз.), (сдаточные параметры), которые различны для каждой группы оборудования.
То ivan33 Дата Сегодня, 9:16 Прошу принять извинения за неудачную (с моей стороны) шутку юмора относительно 32,8 кВт.
Дык, я сам понял, что афтор в своем вопросе (кроме всего прочего) указал габариты камеры и потребляемую (элестричную) мощу. А энто может сучествовать как шутка, что и было "исполнено с высокой сцены". Спасибо за понимание.
Сообщение отредактировал vadim999 - 29.1.2009, 14:21
|
|
|
|
|
28.6.2010, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34826

|
скажите, пожалуста, что такое Qx и Qkm ???
|
|
|
|
|
28.6.2010, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(dafk @ 28.6.2010, 13:12)  скажите, пожалуста, что такое Qx и Qkm ??? Полная производительность по холоду, и потребление машины.
|
|
|
|
|
30.6.2010, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54212

|
Цитата(winch @ 29.1.2009, 11:05)  Господа, ИМХО, вы слишком закапываетесь в дебри. Как холодильщик могу заметить именно из практических соображений, что в 99% случаев для расчета теплопоступлений от ХМ достаточно взять сумму Qx+Qkm. Причем безо всяких понижающий коэффициентов частичной загрузки. Зачем они вам в данном случае? Нужно решить задачу о том, сколько отводить тепла от машины. Следовательно, надо вести расчет по максимальному теплу. Полностью согласен!!! И не понимаю, зачем учитывать коэффициент рабочего времени... Пусть охлаждающее оборудование работает с таким же коэффициентом как и холодильник.
|
|
|
|
|
1.7.2010, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(Olgerd @ 30.6.2010, 11:11)  И не понимаю, зачем учитывать коэффициент рабочего времени... Пусть охлаждающее оборудование работает с таким же коэффициентом как и холодильник. А это сказывается разница специализаций. Вы привыкли что тепло сбрасывается на улицу, а в мелких холодильниках тепло сбрасывается в помещение. В этом случае расчет делается именно для нагрева помещения а не для подбора внешних блоков.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
1.7.2010, 13:10
|
Guest Forum

|
Подозреваю , что учет коэффициента рабочего времени - способ снижения затрат на охлаждение.
|
|
|
|
|
1.7.2010, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54212

|
Цитата(daddym @ 1.7.2010, 13:52)  А это сказывается разница специализаций. Вы привыкли что тепло сбрасывается на улицу, а в мелких холодильниках тепло сбрасывается в помещение. В этом случае расчет делается именно для нагрева помещения а не для подбора внешних блоков. Но в нашем же случае речь идет не о расчете нагрева, а о расчете системы охлаждения.
|
|
|
|
|
  |