Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пример ПЗ автоматики дымоудаления
Гость_Serge981_*
сообщение 26.1.2009, 19:24
Сообщение #1





Guest Forum






Всем добрый вечер!

Если у кого есть возможность, прошу помочь рыбой ПЗ автоматики дымоудаления, проект делаю первый раз, оттолкнуться не от чего, в сети ничего найти не смог. Был бы очень благодарен, если кто-то выручит!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yulawka
сообщение 1.2.2009, 16:25
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12951



Вы на чем проектируете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 6.2.2009, 14:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Задание на автоматику дымоудаления. Не совсем то, но может быть поможет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Задание_электр_и_автом_ДУ.rar ( 62,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 756
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 6.2.2009, 15:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Цитата
Задание на автоматику дымоудаления. Не совсем то, но может быть поможет.

Очень похоже на тот по которому вели монтаж. ИМХО - это типовик для многоэтажного строительства. К нему - автоматизация сантехустройств, конструктивы решеток и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slider
сообщение 1.4.2009, 20:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 29.3.2009
Пользователь №: 31276



Напишите плиз логику работы автоматики на дымоудаление! Клапана должны открыватся все сразу или по отдельности в зависимости от этажа где произошел очаг возгорание. Должно ли быть резервное питание на двигатели дымоудаления и системы подпора?

Сообщение отредактировал Slider - 1.4.2009, 20:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 1.4.2009, 22:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Цитата(Slider @ 1.4.2009, 23:25) [snapback]373112[/snapback]
Клапана должны открыватся все сразу или по отдельности в зависимости от этажа где произошел очаг возгорание.

Клапан открывается только один, на том этаже, где пожар.
Цитата(Slider @ 1.4.2009, 23:25) [snapback]373112[/snapback]
... Должно ли быть резервное питание на двигатели дымоудаления и системы подпора?

Посмотрите СНиП 41-01-2003 12.2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slider
сообщение 2.4.2009, 17:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 29.3.2009
Пользователь №: 31276



Цитата(СерОВ @ 1.4.2009, 22:00) [snapback]373153[/snapback]
Клапан открывается только один, на том этаже, где пожар.


Значит пожарники мне должны дать сухой NO контакт с каждого этажа! Я правильно рассуждаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 5.4.2009, 19:45
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Странное задание какое-то... ну сработает пс откроется клапан вкл вентилятор и так и бедет молоть? а если вырубится закроется ли клапан, ничегож про то что привод мех а не магнитный не сказано, соответственно мога быть поддержание горения за счет шахты т.к. на схеме то нетю обратного клапана. Кровля то точняк негорючая? Кста п 8.16д 41-го для ПД не выполнен.
Как задание еэлектрикам - зачет, автоматчикам - неуд
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 6.4.2009, 6:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Согласен, задание не идеально. Иван, предложите поправленый вариант (или свой).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_WENDIGO_*
сообщение 7.4.2009, 19:42
Сообщение #10





Guest Forum






Вот вам моя точка зрения...
При срабатывании пожарной сигнализации, подается сигнал на отключении приточной и вытяжной пром.вентиляции., затем срабатывают системы думоудаления т.е открывается клапан затем заводится вентилятор, включаются системы подпора, вообщем порядок таков..
а на счет клапана, возможно он должен закрываться руками(либо механическая пружина), об окончании пожара можно узнать путем прекращения подачи сигнала с пс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 27.8.2009, 15:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



... Для безопасной эвакуации людей через лифты в проекте предусматривается подача наружного воздуха в лифтовые шахты системами...
... в лифтовые шахты нагнетается свежий воздух...

улыбнуло dry.gif

Сообщение отредактировал ОВК - 27.8.2009, 15:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 17.9.2010, 13:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Люди будут в шахтах спускаться по тросу лифта аля охотники за приведениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 13:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных