Сплит-система в лечебном учреждении |
|
|
|
27.3.2009, 21:27
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44751
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(LordN @ 27.3.2009, 18:05) [snapback]370988[/snapback] с точностью до наоборот. запретов - нету. точно также как и нету запретов на установку в операционных батарей отопления. что до грязи - вы наверно удивитесь, но в операционных моют все, вообще все.  Есть запрет на батареи в операционных - должны быть панели в стенах - будет время порою, есть запрет на сплиты.
|
|
|
|
|
27.3.2009, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Странная Белка @ 27.3.2009, 20:19) [snapback]371047[/snapback] jota, насколько я знаю, фильтры начиная от F5 требуют установку предфильтра перед собой или я ошибаюсь? от F9 по-моему. Фильтры от F4 до F7 ставятся первыми в венткамерах. для ОЧ помещений вообще-то должно быть 3 ступени фильтрации, но в данном случае забор тоже из ОЧ, поэтому F4 слишком грубый и НЕРА быстро забъётся....
|
|
|
|
|
27.3.2009, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Александр Васильев! Угомонись, наконец! Перед тем, как демонстрировать полное отстутствие своего профессианализма  , настоятельно рекомендую изучить как следует нормативную базу: СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров" (статус документа: действует). Смотрим внимательно пункт 6. И еще момент: У сплит-системы должно быть разрешение от ГосСанЭпид Надзора на применение в операционных.
Сообщение отредактировал Mr. S - 27.3.2009, 22:14
|
|
|
|
|
27.3.2009, 23:06
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44751
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Mr. S @ 27.3.2009, 22:00) [snapback]371061[/snapback] Александр Васильев! Угомонись, наконец! Перед тем, как демонстрировать полное отстутствие своего профессианализма  . Ну полегче, Александр то советуеться и борется с совестью.
|
|
|
|
|
27.3.2009, 23:12
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44751
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Vano @ 27.3.2009, 21:27) [snapback]371051[/snapback] Есть запрет на батареи в операционных - должны быть панели в стенах - будет время порою, есть запрет на сплиты. Да уж не прав однако, в учебниках такое только осталось - сейчас по СанПиН ставь любой отопительный прибор - В операционных, предоперационных, реанимационных залах, наркозных, родовых, электросвечения и помещениях психиатрических отделений, а также в палатах интенсивной терапии и послеоперационных палатах в качестве нагревательных приборов следует применять нагревательные приборы с гладкой поверхностью, устойчивой к ежедневному воздействию моющих и дезинфицирующих растворов, исключающие адсорбирование пыли и скопление микроорганизмов.- поди докажи что конвектор трудно моется и не гладкий - а шершавый.
|
|
|
|
|
28.3.2009, 1:55
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
6.13. Применение сплит-систем допускается при наличии фильтров высокой эффективности (Н11-Н14) только при соблюдении правил регламентных работ. Сплит-системы, устанавливаемые в учреждении, должны иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в установленном порядке. ну так я и сразу говорил, что нужны фильтры, тока не помнил где это написано. А Вы мне подсказали, благодарю: Цитата(Mr. S @ 27.3.2009, 22:00) [snapback]371061[/snapback] Александр Васильев! Угомонись, наконец! Перед тем, как демонстрировать полное отстутствие своего професси анализма  , настоятельно рекомендую изучить как следует нормативную базу: СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров" (статус документа: действует). Смотрим внимательно пункт 6. И еще момент: У сплит-системы должно быть разрешение от ГосСанЭпид Надзора на применение в операционных. Сразу видно, что человек Вы образованный. Еще раз спасибо.
|
|
|
|
|
28.3.2009, 9:46
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.3.2009
Пользователь №: 30583

|
В операционных ставить обычные сплиты это как минимум неграмотно потому что они накапливают в себе всю грязь, а это недопустимо, позволительно ставить кондиционеры типа КМ2-2,0-01И, я заменял подобные кондиционеры наборной приточкой с 2-мя ступенями очистки и бактерицидной секцией обеззараживания (есть в продаже у корфа)
|
|
|
|
|
28.3.2009, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Vano! Форум АВОК - это диалог СПЕЦИАЛИСТОВ, если я не ошибаюсь, а не клуб неприкаянных психоаналитиков.
|
|
|
|
|
28.3.2009, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266

|
Вообще-то и отопительные приборы в операционных и просто ЧП - плохо. Они создают нехилую конвекцию. Потому обычно ЧП не являются примыкающими к ограждающим конструкциям. Ну а на самом производстве (но не в ЧП, а коридор) я применял плоскопанелые стальные радиаторы. Ну как - то еще регистры из гладких труб были в одном месте (из нержавейки).
|
|
|
|
|
28.3.2009, 15:13
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
2 Mr. S Вы не можете успокоиться после того, как я сделал Вам соверешенное справедливые замечания относительно этики общения? Данная тема кстати, получилась интересная и однозначно полезная. Все уважаемые мужи (и не только)) высказались, и я уверен, что информация окажется не лишней для многих посетителей форума. И даже если мои вопросы, являясь отражением моей некомпетентности, заслуживают места в песочнице - пусть так и будет. Но это решать админам. А Ваш крик в их адрес неуместен и смешон. Тем более, что мы кажется все обговорили в кличке. Успокойтесь.
P.S. Признаться, я думал что это просто новые орфографические правила. Про психоанализ сказали Вы сами, и я прошу Вас не впутывать меня в это))))))))
|
|
|
|
Гость_aapanin_*
|
28.3.2009, 16:36
|
Guest Forum

|
Александр, я написал вам в ответ на вопрос как увязать канальник и вентилятор ссылку где схожая схема была рассмотрена, а вы меня почему то проигнорировали. Некарашо
|
|
|
|
Гость_Судья_*
|
29.3.2009, 15:15
|
Guest Forum

|
Александр! Не увидел симптомов беспокойства у Mr. S, а значит и успокаиваться ему зачем, не понятно. Никаких криков также не наблюдал. Человек выложил документ и указал где искать ответ на Вашу просьбу. Его высказывания по поводу профессионализма обоснованы, т.к. в Яндекс набрав словосочетания "сплит в операционной" привел меня к нужному СанПину.
Сообщение отредактировал Судья - 29.3.2009, 15:17
|
|
|
|
|
30.3.2009, 1:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Всё это бессмысленно, потому что не существует такого сплита (в общепринятом понимании), который бы удовлетворил требованиям СанПин.
|
|
|
|
|
30.3.2009, 12:34
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Судья @ 29.3.2009, 16:15) [snapback]371454[/snapback] Александр! Не увидел симптомов беспокойства у Mr. S, а значит и успокаиваться ему зачем, не понятно. Слово "успокойтесь" было употреблено мной не в том смысле, что у него тремор  и невротическое состояние, коль скоро вы употребили слово "симптомы". Не передергивайте, Судья. Или Вы Врач? Цитата(Mr. S @ 27.3.2009, 23:00) [snapback]371061[/snapback] Александр Васильев! Угомонись, наконец! Перед тем, как демонстрировать полное отстутствие своего профессианализма  , настоятельно рекомендую изучить как следует нормативную базу: СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров" (статус документа: действует). Смотрим внимательно пункт 6. И еще момент: У сплит-системы должно быть разрешение от ГосСанЭпид Надзора на применение в операционных. Этот документ я читал довольно давно,и если бы он был однозначен, то не было бы вот этой темы http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...%EE%ED%ED%E0%FFвыходит так, что мой вопрос не так уж и глуп, коли в ней развернулись длительные дискуссии. Или все, кто там постил, поголовно олухи и бездари? Р.С. Позабавило количество сообщений на форуме от пользователя Судья. Не лень было регистрироваться для одного сообщения)))))) Господа админы, прошу вас, закройте пожалуйста эту тему). 2aapanin Цитата(aapanin @ 28.3.2009, 17:36) [snapback]371246[/snapback] Александр, я написал вам в ответ на вопрос как увязать канальник и вентилятор ссылку где схожая схема была рассмотрена, а вы меня почему то проигнорировали. Некарашо  http://webfile.ru/2987438файл не найден
|
|
|
|
|
  |