Сплит-система в лечебном учреждении |
|
|
Гость_BRus_*
|
8.11.2005, 9:40
|
Guest Forum

|
Заказчик-роддом, требования у них высокие, нужно чтобы кондиционеры были с бактериальными фильтрами предложил SRK Может есть у кого такой опыт, подскажите что-нибудь???
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(90 - 119)
|
27.3.2009, 17:00
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Присядьте, если стоите. Это нейрохирургия. 4 операционных бокса. В3х стоят LG. В четвертом ничего, и заказчег хочет туда поставить сплит. Не могу понять, это реальность вообще или матрица?
Канальник с НЕРА фильтром можно? Эта **** все равно что то поставит, не мы так другие. Бл...........
|
|
|
|
|
27.3.2009, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Саша, скажи название клиники.
|
|
|
|
|
27.3.2009, 17:08
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Странная Белка @ 27.3.2009, 17:01) [snapback]370941[/snapback] Саша, скажи название клиники. Не знаю. Сплит ставить не будем по любому, Ир.
|
|
|
|
|
27.3.2009, 17:14
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Вентилятор+канальник+ НЕРА фильтр+автоматика (датчик давления?), подскажите решение? Плиз.
|
|
|
|
|
27.3.2009, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Перед НЕРА фильтром должен быть предфильтр G4. Естессьно датчики давления. 3.49. Кондиционирование воздуха является обязательным в операционных, наркозных, предродовых, родовых, послеоперационных палатах, реанимационных залах, палатах интенсивной терапии, в однокоечных и двухкоечных палатах для больных с ожогами, в палатах для грудных, новорожденных, недоношенных, травмированных детей, в залах барокамер, а также в стерильной зоне вивариев для животных, свободных от патогенной флоры (СПФ). В малых операционных стационаров и поликлиник, а также в палатах, которые полностью оборудуются кюветами, кондиционирование воздуха предусматривать не следует. Что такое кювет?
Сообщение отредактировал Странная Белка - 27.3.2009, 17:19
|
|
|
|
|
27.3.2009, 17:16
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10907
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Не хочу вступать в сделку с совестью а в каком месте и в каком НД вы видели прямой запрет на сплиты в операционных?
|
|
|
|
|
27.3.2009, 17:24
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Спокойно без эмоций, подскажите вариант решения вопроса в этой ситуации. Постараюсь поговорить с врачем. По первой информации у них сплиты согласованы с СЭС. За бабло все можно согласовать, по ходу. Цитата(LordN @ 27.3.2009, 17:16) [snapback]370952[/snapback] а в каком месте и в каком НД вы видели прямой запрет на сплиты в операционных?  Откровенно говоря, это мнение у меня сложилось результате чтения форума. Сейчас не вспомню, но была тема про это. И еще логика подсказывает, сто сплит- это фабрика для всяких гадостных микроорганизмов, особенно если его не чистить. Вы хотите ЧТО сказать? Что запрета нет, вешай, Саня!? Или по существу? С уважением. Цитата(Странная Белка @ 27.3.2009, 17:16) [snapback]370949[/snapback] Что такое кювет? кювета по моему. http://www.medcomp.ru/equwm/equ_2199.html
|
|
|
|
|
27.3.2009, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Хм..И как этот тазик на колесиках может повлиять на наличие кондиционирования? Выдержка кстати из СНиПа Общественные здания. Когда я проектировала больницу, у нас все было не так плохо, я ставила установку в гигиеническом исполнении с охладителем, фильтрами и у-ф лампой на выходе воздуха.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 27.3.2009, 17:34
|
|
|
|
|
27.3.2009, 17:28
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Странная Белка @ 27.3.2009, 17:26) [snapback]370960[/snapback] Хм..И как этот тазик на колесиках может повлиять на наличие кондиционирования? Выдержка кстати из СНиПа Общественные здания. Думаю имелись в виду герметичные?
|
|
|
|
|
27.3.2009, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
А как воздух подаётся в операционную и вытягивается? То LordN - были тут уже баталии по сплитам. Вроде доказали, что по нормам РФ нельзя. Влом искать темы.... В ЕС нельзя! Рециркуляция через бактерицидные фильтры см Weiss Klimatechnik
Кювета - контейнер для новорождённых недоношенных и с патологией. Полный воздушно-газовый, климат контроль и контроль влажности в контейнере, управляется автоматикой. Кондиционирование помещения не требуется
Сообщение отредактировал jota - 27.3.2009, 17:33
|
|
|
|
|
27.3.2009, 17:29
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(jota @ 27.3.2009, 17:28) [snapback]370962[/snapback] А как воздух подаётся в операционную и вытягивается? "... Числится но не работает". (цитата из разговора менеджера с заком по телефону)
|
|
|
|
|
27.3.2009, 17:31
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Странная Белка @ 27.3.2009, 17:16) [snapback]370949[/snapback] Что такое кювет? Если не ошибаюсь то кювета - это типа отгороженной кровати для новорожденного, стеклянная в род домах есть... бывают и переносные,но то что называют переносным по моему это просто тазик, во всяком случае визуально она от него ничем не отличается. Опередили
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 27.3.2009, 17:33
|
|
|
|
|
27.3.2009, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Не была я еще в роддоме, поэтому не в курсе Что-то я слышала про кондеры для больниц. Типа там хитрые фильтры какие-то стоят. А вот производителя не помню.
|
|
|
|
|
27.3.2009, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Александр Васильев @ 27.3.2009, 16:29) [snapback]370963[/snapback] "... Числится но не работает". (цитата из разговора менеджера с заком по телефону) Вентиляция в операционной в тысячу раз важнее проблема чем кондиционирование! Если нет вентиляции о кондиционировании не стоит даже думать. Цитата(Странная Белка @ 27.3.2009, 16:36) [snapback]370970[/snapback] Не была я еще в роддоме, поэтому не в курсе  А что, для того чтобы быть в курсе спецу ОВ надо рожать!
|
|
|
|
|
27.3.2009, 17:45
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(jota @ 27.3.2009, 17:39) [snapback]370971[/snapback] Вентиляция в операционной в тысячу раз важнее проблема чем кондиционирование! Я согласен. Но в данный момент прошу помочь мне решить вопрос с кондеем. Очен прошу подсказать: МОЖНО ЛИ СОБРАТЬ ТАКОЕ: ВЕНТИЛЯТОР+КАНАЛЬНИК+ФИЛЬТР Ф4 (БЕЛКИН СОВЕТ)+НЕРА+МОЗГИ.
|
|
|
|
|
27.3.2009, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(jota @ 27.3.2009, 17:39) [snapback]370971[/snapback] А что, для того чтобы быть в курсе спецу ОВ надо рожать!  Да как-то так получилось, что я больше в окрасочных камерах разбираюсь. Но ведь еще не вечер? А почему в канальную установку охладитель не поставить?
Сообщение отредактировал Странная Белка - 27.3.2009, 17:51
|
|
|
|
|
27.3.2009, 17:52
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Странная Белка @ 27.3.2009, 17:16) [snapback]370949[/snapback] В малых операционных стационаров и поликлиник Скажите, может называться то место, где делают нейрохирургические операции МАЛОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ? что то мне не верится. что такое вообще малая операционная???????????????7
|
|
|
|
|
27.3.2009, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
А что это будет? Ни подогревателя, ни охладителя..... для чего гонять воздух? Или это вентиляция?
|
|
|
|
|
27.3.2009, 17:55
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Странная Белка @ 27.3.2009, 17:50) [snapback]370976[/snapback] А почему в канальную установку охладитель не поставить? Ириша, я тебя умоляю, ответь по существо моих вопросов. НЕТУ ТАМ НИКАКОЙ ПРИТОЧКИ. И НЕ БУДЕТ. ВСЕМ ВСЕ ПО*УЙ. Цитата(jota @ 27.3.2009, 17:52) [snapback]370979[/snapback] А что это будет? Ни подогревателя, ни охладителя..... для чего гонять воздух? Или это вентиляция? эТО вЫ ПРО что?)
|
|
|
|
|
27.3.2009, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Александр Васильев @ 27.3.2009, 16:52) [snapback]370978[/snapback] что такое вообще малая операционная???????????????7 По площади... погуглите - найдёте.... эТО вЫ ПРО что?) Это я про Ваш крик в красном.....МОЖНО ЛИ СОБРАТЬ ТАКОЕ: ВЕНТИЛЯТОР+КАНАЛЬНИК+ФИЛЬТР Ф4 (БЕЛКИН СОВЕТ)+НЕРА+МОЗГИ.
Сообщение отредактировал jota - 27.3.2009, 17:57
|
|
|
|
|
27.3.2009, 18:00
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
По большому счету, вопрос мой можно сформулировать так: грамотная замена банального сплита на комбайн из вентилятора, канального кондиционера с вынесенным ккб (  )и комплект фильтров. Мне кажется, это лучше чем сплит. по меньшей мере это не нарушает требований по наличию НЕРА фильтра. А заказчики и как ставили сплиты в операционные так и будет ставить. Помогите умом разумом в благом деле, ответьте по существу, пожалуйста. Не морочьте голову вопросами про вентиляцию, канальные охладители и прочий космос. Оглянитесь вокруг, мы в России. Цитата(jota @ 27.3.2009, 17:55) [snapback]370982[/snapback] По площади... погуглите - найдёте....
эТО вЫ ПРО что?)
Это я про Ваш крик в красном.....МОЖНО ЛИ СОБРАТЬ ТАКОЕ: ВЕНТИЛЯТОР+КАНАЛЬНИК+ФИЛЬТР Ф4 (БЕЛКИН СОВЕТ)+НЕРА+МОЗГИ. Как это "ни охладителя" а каанальник это что? Я имел в виду внутренний блок канального кондиционера.
|
|
|
|
|
27.3.2009, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Ну а что ты от нас-то хочешь? Индульгенцию на твои грехи? Ставь сплит, зарабатывай свои грязные деньги. И запомни название этой клиники.
|
|
|
|
|
27.3.2009, 18:05
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10907
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата были тут уже баталии по сплитам. Вроде доказали, что по нормам РФ нельзя. Влом искать темы.... с точностью до наоборот. запретов - нету. точно также как и нету запретов на установку в операционных батарей отопления. что до грязи - вы наверно удивитесь, но в операционных моют все, вообще все.  с точки зрения банального рассейского раздолбайства сплит в разы безопасней и чище любого спец кондея с фильтром хепа. слова "спецальный медецинский кондиционер" завораживают начальства и потому их перестают обслуживать вовсе. лично видел воздухоочиститель в предоперационной с фильтром похожим на валенок - на вопрос ***?? - получил ответ: он же ***!!!! в операционной ксати был сплит - весь сверкал и благоухал хлоркой. впрочем не слушайте меня. эт я так, занудствую.. что до сути - должен быть указан класс ЧП к которому следоват отнести ту или иную операционную и вопросами СКВ в них должны заниматься спецально обученные граждане имеющие соответствующий сертификат.
|
|
|
|
|
27.3.2009, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Странная Белка @ 27.3.2009, 17:01) [snapback]370987[/snapback] Ставь сплит, зарабатывай свои грязные деньги. И запомни название этой клиники. Если нет вентиляции в операционной, тогда уже неважно что будете ставить....
|
|
|
|
|
27.3.2009, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(LordN @ 27.3.2009, 17:05) [snapback]370988[/snapback] вы наверно удивитесь, но в операционных моют все, вообще все.  в операционной ксати был сплит - весь сверкал и благоухал хлоркой. Ну ненадо агитировать пожалуй за советскую власть..... Сплит никто не разбирает. А там фильтр (смотря правда какой сплит) теплообменник, вентилятор.... Это снаружи он сверкает, а внутри весь чёрный и липкий.... - вот это я видел своими глазами....
|
|
|
|
|
27.3.2009, 18:24
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Странная Белка @ 27.3.2009, 18:01) [snapback]370987[/snapback] Ну а что ты от нас-то хочешь? Индульгенцию на твои грехи? Ставь сплит, зарабатывай свои грязные деньги. И запомни название этой клиники. Ира, таким словами не нужно бросаться. Я прошу подсказать как сделать лучше, а ты пишешь извини херню какую-то про индульгенции. Здесь на форуме много правдолюбов, ну так где они все? Хотел бы поставить сплит - я бы тут не сидел на форуме и не докапывался до вас-специалистов своими вопросами. Трачу время на выяснение правильного решения, вместо того чтоб выставить счет на сплит и тупо заработать тыщу баксов.
|
|
|
|
|
27.3.2009, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
В принципе цепочка: решётка + фильтр F5 - 7(а не F4) + вентилятор + глушитель + испаритель с удалением конденсата + НЕРА фильтр + решётка из нерж. Всё поместить в вертикальный нерж.воздуховод. Забор снизу, подача сверху. Эту колонну поместить за стеной операционной н.п. в предоперационной. В саму операционную вывести только приёмную и подающую решётки. Идеально было бы забор свежего воздуха подключить перед вентилятором через фильтры....
|
|
|
|
|
27.3.2009, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266

|
Я я знаю что в стоматологии в сплмтах грибы заводятся. А кстати существуют охлаждающие панели у трокса. А вообще конечно вентиляцию с микроклиматом и немикробную и подпор и тп и тп.
|
|
|
|
|
27.3.2009, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
jota, насколько я знаю, фильтры начиная от F5 требуют установку предфильтра перед собой или я ошибаюсь? А ты Саша еще страннее меня. Какое тут может быть решение? Сам-то подумай. Если у них даже на канальную систему денег нет. Вон у Fujitsu есть сплиты с ультрафиолетовым облучением фильтров. Уж не знаю насколько это эффективно и ты, как продавец сплитов должен это знать лучше меня. Да и какой толк от сплита без механической вентиляции? Тут уж или грех на душу брать или вообще отказаться, раз ты набожный такой.
|
|
|
|
|
  |