|
  |
Пуско-наладка приточной системы |
|
|
Гость_VOVAN nsk_*
|
28.1.2009, 13:56
|
Guest Forum

|
Помогите пожайлуста разабраться: Запустили приточку ANR, не пойму - она не выдаёт нужной приточной температуры уже при нар. темп.-20:-25, а обратка завышена. Воздухонагреватель чистый, качественное регулирование, датчики все исправны, узел управления подключен в прямоток, расходы воздуха проектные. Из-за чего это может быть, ведь не одну приточку запустили и таких проблем не было.
|
|
|
|
|
28.1.2009, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Возможно недоразмеренная площадь теплообменника калорифера, т.е меньше чем нужно. Попробуйте уменьшать расход воздуха и смотрите на Твоздуха, если повысится, значит так и есть.
|
|
|
|
Гость_VOVAN nsk_*
|
28.1.2009, 14:15
|
Guest Forum

|
Пробывал занижать, Т притока растет и обратка тоже(Т подачи 100гр а обратка 68).По логике при большем раходе воздуха обратка должна понижаться, а этого не происходит.
|
|
|
|
|
28.1.2009, 14:28
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(VOVAN nsk @ 28.1.2009, 11:15) [snapback]345075[/snapback] Пробывал занижать, Т притока растет и обратка тоже(Т подачи 100гр а обратка 68).По логике при большем раходе воздуха обратка должна понижаться, а этого не происходит. Да, но только в случае если клапан уже полностью открыт и уже не в состоянии изменить ни расход(колл. рег.) ни т-ру подающей(кач. рег.). В противном случае т-ра обратки не изменится и будет равна расчетной.
|
|
|
|
|
28.1.2009, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Счастливчик, Вы, наш! Здеся при -12, приходится "окалориферовать мимоюбочное народонаселение" из офисного планктона.
Ежели по первому посту клапан откр. на 100%, посмотрите в доке под какой диапазон температур греющей воды расчитан (и установлен!!!) Ваш калорифер. Подозрение, что под более высокий, относительно Вашего, отопительного графика. Или голая проза, звиняйте, - загажены трубки.
|
|
|
|
Гость_VOVAN nsk_*
|
28.1.2009, 17:34
|
Guest Forum

|
Если узел переподключить в противоток КПД должно увеличиться и обратка по логике вещей должна понизиться, но вероятность разморозить ведь тоже повышается как думаете стоит или нет переподключать.
|
|
|
|
|
28.1.2009, 19:28
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Теплообменник переразмерен, а раз так, то вероятность его разморозить высока. На счет противотока не понял. И при чем здесь КПД? Калориферы все подключены по перекрестноточной схеме. Подача снизу.
|
|
|
|
|
29.1.2009, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То VOVAN nsk Дата Вчера, 13:56 " .... ведь не одну приточку запустили и таких проблем не было(*)."
(*) Аналогично.
Старо-давний случай, косяк монтажки(?), "кувыркались" больше года**. Перекос обратного клапана в байпасе (2-х ходовой клапан, цирк. насос после калориферра; балансировщика на байпасе не было!). Диагностика, понятно - высокая температура в байпасе (практически равная подающей).
** Жалко (лень, не сообразили сразу) снять теплоизояцию.
|
|
|
|
|
29.1.2009, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
JJJJ Дата Вчера, 19:28 "Теплообменник переразмерен, а раз так, то вероятность его разморозить высока. ...."
"А из зала кричат, давай подробности!"(с)... с привязкой к первому посту автора темы.
|
|
|
|
Гость_VOVAN nsk_*
|
29.1.2009, 13:43
|
Guest Forum

|
Подбор воздухонагревателя перепроверили - правильно, почему ненагревает воздух до нужной температуры. И еще, я узнал что трубы теплоснобжения остались старые просто подключились к ним, возможно забиты трубы и не хватает расхода теплоносителя. Уже все равно на обратку надо чтобы выдовала заданную температуру, а то бассейн все-таки. А то у нас в Новосибе холодно, а обещают еще холоднее.
|
|
|
|
Гость_VOVAN nsk_*
|
29.1.2009, 13:56
|
Guest Forum

|
'JJJJ' date='28.1.2009, 19:28'
Противоток это направление дижение теплоносителя на встречу воздуху. У нас в Сибири рекомендуют подключать в прямоток, т.е. по ходу воздуха, меньше вероятность разморозки. Теплосъем будет больше при противотоке примерно на 10%-20% это проверено на практике.
|
|
|
|
|
29.1.2009, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(JJJJ @ 28.1.2009, 18:28) [snapback]345291[/snapback] Теплообменник переразмерен, а раз так, то вероятность его разморозить высока. На счет противотока не понял. И при чем здесь КПД? Калориферы все подключены по перекрестноточной схеме. Подача снизу. Если Вы действительно отвечали на пост #1 этой темы, то там ничего нет ни про про подключение калорифера, ни про КПД. И как можно недогревать воздух не переразмереном калорифере - тоже вопрос?! То VOVAN nsk: в Вашем первом посте описан, на мой взгляд, типичнейший случай недоразмеренного калорифера. Если Вы продолжаете настаивать на правильности подбора, - значит проблема в точке "смесительный узел - байпас". Часть "прямой" воды не попадает в калорифер, а течет прямиком в обратку. Проверить проще простого: закрыть байпас и открыть (хотя бы вручную) проток воды в калорифер на 100%. Если не помогло - убейте меня, ошибка в подборе калорифера! Что касается старых подводок, так на то существуют манометры, чтобы все видеть, что творится с давлением (и, следовательно, расходом) в системе. Но, если бы калорифер недополучал нужного кол-ва воды - фиг бы Вы имели завышенную обратку! Аркадий
|
|
|
|
|
30.1.2009, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 10997

|
По моему то же , явно недоразмеренный теплообменник. Если он у Вас расчитывался по параметрам Б , т.е для Н-ска это -39. И уже при - 25 при 100% открытом клапане у Вас такая беда , недогрев притока и завышенная обратка , то какая может быть еще причина непонятно. Может еще конечно смесительный узел накосяченный. Опять же , если сетевая вода почему то сливается по байпасу ( чего в принципе быть не должно, вода в перемычке всегда должна идти от обратки к подаче) Вы должны увидеть разницу температур выход калорифера / выход сетевой воды . Слишком много всяких если . Не плохо бы фотографию смесительного узла глянуть.
|
|
|
|
|
30.1.2009, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
ArFey Дата Вчера, 14:41
+1. Эх-х. Мне бы такие бы рекомендации, когда был практикантом - ПТУшником! Учитесь, господа педагогической деятельности!
"...Что касается старых подводок,...", (только в продолжение мысли). ЕСЛИ!?? монтажка накасячила со старыми трубами и "упустила" грязь в теплообменник (Т/О) ( например, заполнила Т/О через обратку). Диагностика. Пальпация (прошу не путать с распальцОвкой). Добраться до трубок и калачей со стороны обратного коллектора, и прощупать их, - те, которые "холоднее", значить загрезнеы (или забиты). Речь идет об "омертвлении" части теплопередающей поверхноти за счет увеличения термического сопртивления стенок труб (загрязнение) или локального уменьшения расхода греющей воды ( частичная забивка грязью). Что является эквивалентом (или частным случаем) "недоразмеренного калорифера"(по ArFey)
|
|
|
|
Гость_VOVAN nsk_*
|
3.2.2009, 10:02
|
Guest Forum

|
Господа, кто-нибудь может выложить схему обвазки воздухонагревателя. Заранее спасибо.
|
|
|
|
Гость_VOVAN nsk_*
|
3.2.2009, 10:22
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
3.2.2009, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Цитата(VOVAN nsk @ 3.2.2009, 10:22) [snapback]347571[/snapback] Фото узла Я по фоткам не понял, это две разных системы? Там точно обратный клапан-то в байпасе есть? И с какой стороны у трёхходовика суммирующий конец? Если этим концом трёхходовик повернуть к теплосети, и забыть поставить клапан, тогда всё, что не втекло в калорифер, вытечет сразу в обратку. Хорошо бы увидеть схему обвязки из проекта, чтобы меньше додумывать. О! Да! Во время работы на 100% открытом клапане надо пощупать температуру байпаса. Он должен быть как обратка. Если он горячее, занчит подача в обратку так или иначе перетекает по нему, чего быть не должно. И если привод клапана не с трёхпозиционным управлением, стоит его развинтить и нажать кнопочку автокалибровки.
Сообщение отредактировал asm - 3.2.2009, 14:52
|
|
|
|
|
3.2.2009, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
asm Дата Сегодня, 14:46
+1. Кроме последней строки. "Не мой бизнес".
|
|
|
|
Гость_VOVAN nsk_*
|
4.2.2009, 7:52
|
Guest Forum

|
Так точно две системы. 1 фото подача сверху,а на 2 фото снизу. Трехходовики стоят правильно. Привод 0-10в. Обратный клапан стоит просто невидно, уже несколько раз отрывали и заклеевали изоляцию потому что много кто хотел убедиться в наличии и правильности монтожа клапана. Рука обратку не держит - горячо, по этому сравнить сложно. Пробывал пирометром лажу показывает. В проекте схема принципиальная.
|
|
|
|
|
1.11.2011, 6:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 28.10.2011
Из: ДВ
Пользователь №: 127082

|
Здравствуйте... Выложите пожалуйста схему подбора электрического воздухонагревателя... заранее спасибо ...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|