Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> синусоида в работе смесительного узла, вопрос
Александр Василь...
сообщение 28.1.2009, 14:57
Сообщение #1


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Помогите добрым советом!)))
Завтра еду на объект, там вот такая (со слов зака ситуация)

ПВУ с ротором на 20000 кубов, водяной нагреватель, смесительный узел (насос, трехходовой, аксессуары).
калорифер установки подобран на воду 60-40оС, но вода все же оказалась 90-70, сейчас она такая и есть.
и вот что у них происходит - при работе на полную мощность - поддержание температуры довольно точное, +-1 -2 оС.
а если частотнки выставляют на 30-50% мощности (имеется в виду частотное регулирование скорости приточного вентилятора), то температура приточного воздуха начинает колебаться в диапазоне 6-7 оС.

Я подозреваю
1. тормозной трехходовой клапан смесительного узла.
И вариантов в голову не приходит. Завтра с нашим автоматчкиком поедем на объект, может кто подскажет, где стоит порыть? bestbook.gif

Сообщение отредактировал Александр Васильев - 28.1.2009, 14:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.1.2009, 15:23
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



теплообменник переразмерен и при понижении расхода начинается периодическое проваливание температуры обратки в опасную зону, автоматика переключается меж режимами удержания обратки и воздуха - вот и болтанка. настраивать нужно.

ну еще можно закрыть часть т/о картонкой, полосой поперек трубок, во всю высоту.

p.s. клапан нипричём
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 28.1.2009, 15:39
Сообщение #3


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Диагноз верный. Но есть еще одна причина "болтанки" - клапан вышел из зоны регулирования(этот вывод подкрепляется нерасчетной температурой подающей). Сам диапазон регулирования сузился(ход штока 10-30%).
Рецепт:
кроме уже названных LordN - повысить авторитет клапана(разумеется при условии что не будет срабатывать автоматика безопасности). Этот режим надо обязательно просчитать, иначе можно и заморозить несмотря на ротор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 28.1.2009, 15:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



У нас была подобная "синусоида" на ЦТП. Причина - неверная настройка времени интегрирования на контроллере управляющий двухходовым клапаном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.1.2009, 16:12
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
неверная настройка времени интегрирования на контроллере управляющий двухходовым клапаном
может быть, но скорей всего причина не в этом... тогда бы и до понижения расхода все болталось..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 28.1.2009, 19:48
Сообщение #6


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(LordN @ 28.1.2009, 15:23) [snapback]345130[/snapback]
теплообменник переразмерен и при понижении расхода начинается периодическое проваливание температуры обратки в опасную зону, автоматика переключается меж режимами удержания обратки и воздуха - вот и болтанка. настраивать нужно.


Теплообменник переразмерен, а точнее - его размер больше чем нужно. Он сппособен пропускаь бльше кол-во воды за единицу времени. Стало быть, при понижении расхода воздуха, и расхода воды, скорость воды в теплообменнике падает до минимальной, что? Перемерзает, не успев выйти из зоны теплообмена? Трехходовой открывается, воды стьановится больше, все выравнивается, температура притока вырастает, и по новой. А что мешает, чтоб это происходило плавно?

Сории если глупость спрашиваю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.1.2009, 20:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я бы рассмотрел вариант с дополнительным байпассом с балансовым между подачей и обраткой по контуру циркуляционного насоса, чтобы увеличить постоянную составляющую циркуляции и понизить температуру подачи..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.1.2009, 21:22
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
при понижении расхода воздуха, и расхода воды, скорость воды в теплообменнике падает до минимальной
не скорость падает, а температура обратки. и не просто падает, а уходит ниже уставки для "подхвата" её активной защитой от размораживания. контроллер какой управляет всем этим делом?

Цитата
Теплообменник переразмерен, а точнее - его размер больше чем нужно. Он сппособен пропускаь бльше кол-во воды за единицу времени
и нагревать расчетное кол-во воздуха до расчётной температуры при более низкой температуре воды - именно в этом главная проблема переразмеренных т/о.

p.s. при подборе этого т/о вы просчитывали режим с меньшим расходом воздуха при разных температурах воздуха на входе в т/о?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 29.1.2009, 8:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Александр,
Для понимания нужны данные: препад давления прямая/обратка, тампература воды на входе (после подмешивания), на выход из теплообменника. Возможны все варианты сказанные выше.
Но работа т/о при смешении т/о несколько иная. Если т/о переразмерен, то при прямой подачи, при получении зад темп. действительно темп. обратки может быть очень мала. Но если есть СМЕШЕНИЕ, то уменьшается темп. на входе в теплооб. и РАСТЕТ обратка. Если циркуляц. насос переразмерен, то разница между темп. на входе в т/о и на выходе может быть очень мала, а расход горячей воды в системе будет БОЛЬШЕ (по сравнению с прямой подачей, из-за роста обратки). Что будет при работе т/о на режиме частичной мощности, можно только фантазировать (считать сложно, т как необходимо учитывать напорную хар-ку насоса).
С ув. Московко Ю.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 29.1.2009, 11:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(zeman @ 28.1.2009, 15:58) [snapback]345168[/snapback]
У нас была подобная "синусоида" на ЦТП. Причина - неверная настройка времени интегрирования на контроллере управляющий двухходовым клапаном.



Раз 20 слышал эту фразу. Можно подробнее об это, но относительно величины перемещения штока в 2-х ходовом клапане, когда это время больше и меньше(относительно "нормального")- как развиваются события. С уважением, Болт Калориевич.

Сообщение отредактировал vadim999 - 29.1.2009, 11:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.1.2009, 7:29
Сообщение #11





Guest Forum






опишите автоматику. а то у некотрых есть свои прибабахи. судя по всему не сделана наладка системы, чем вы сейчас и занялись. скорость привода не причем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 9:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных