Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пластинчатый обменник для тупиковой (!!!) системы ГВС, Необходима консультация
vodokom
сообщение 29.1.2009, 20:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 28367



Задача: В здании требуется заменить кожухотрубный нагреватель (2 секции по 2 м, наружный диаметр 219) системы ГВС на пластинчатый теплообменник.

Исходные данные: Система ГВС - тупиковая! В настоящее время система присоединения водоподогревателя - одноступенчатая параллельная. Нагрузка на отопление Qот=0,074 Гкал/ч (проектная), нагрузка системы ГВС Qгвс max = 0,046 Гкал/ч (расчетная, исходя из максимального часового расхода воды G=0,84 м3/ч). Система отопления - зависимая со смешением.

Вопросы: 1. Имеются ли какие то особенности при расчетах данных для выбора теплообменника ГВС, если система ГВС тупиковая? ( в СНиП 41-101-95 описываются различные варианты схем подключения и даются расчеты только для систем ГВС с циркуляцией).

2. Какую схему подключения выбрать (одноступенчатую или двухступенчатую), если при подсчете отношения Qгвс max/Qот выходит, что схема должна быть двухступенчатая, а в настоящий момент одноступенчатая (а при замене на пластинчатый теплообменник изменение нагрузки ГВС не планируется)?


Прошу совета!
Всем заранее спасибо

Сообщение отредактировал vodokom - 29.1.2009, 20:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.1.2009, 20:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Неясно что за здание. Жилое или общественное...
Мощность на ГВ невысокая и если линия до последней точки не длинная, система может быть без циркуляции.
По международным нормам, после открытия крана ГВ - горячая вода должна появиться в жилом доме не позднее 10сек. В общественном и производственном не позднее 15 сек. - но это международные нормы - в РФ не действуют....
Если система длинная, чтобы не сливать остывшую воду в канализацию, лучше протянуть 15мм циркуляционную трубку до последней точки разбора и там замкнуть с подачей Т3
Для таких малых мощностей 2 ступенчатую систему как правило не делают.
Расчёт теплообменника можно выполнить на онлайн программе на сайте Данфосс - ищите, если не лентяй biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 30.1.2009, 10:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



jota Дата Вчера, 20:53
+1
+1
+1
+1
+1
+/- 0. В Москве энтих "Данфоссов" с десяток, и разных. Мона есчо и поторговаться.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vodokom
сообщение 30.1.2009, 10:34
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 28367



Цитата(jota @ 29.1.2009, 20:53) [snapback]345858[/snapback]
Неясно что за здание. Жилое или общественное...
Мощность на ГВ невысокая и если линия до последней точки не длинная, система может быть без циркуляции.
По международным нормам, после открытия крана ГВ - горячая вода должна появиться в жилом доме не позднее 10сек. В общественном и производственном не позднее 15 сек. - но это международные нормы - в РФ не действуют....
Если система длинная, чтобы не сливать остывшую воду в канализацию, лучше протянуть 15мм циркуляционную трубку до последней точки разбора и там замкнуть с подачей Т3
Для таких малых мощностей 2 ступенчатую систему как правило не делают.
Расчёт теплообменника можно выполнить на онлайн программе на сайте Данфосс - ищите, если не лентяй biggrin.gif


1. Здание жилое - одновременно и детский приют и приют для стариков. Здание небольшое, двухэтажное.
2. Отсутствие циркуляции как таковой меня не смущает. Меня смущает что все расчеты в СП даются для систем с циркуляцией.
3. Вы говорите что судя по мощности 2-х ступенчатую не делают. Но в СП четко прописано что схема выбирается исходя от отношения Qгвс max / Qот. Дело в том что, наша фирма должна не просто заменить теплообменник, а еще и сделать предварительно проект и согласовать со всеми соответствующими инстанциями. И хотелось бы чтобы все расчеты и обоснования в этом проекте были в соответствии с действующими нормативными документами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 31.1.2009, 20:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



УВ. jota
проясните, ест ли особенности-различая в пластинчатых Т/О , если системы ГВС тупиковая или с рецеркуляцией?
Предположим расчетная нагрузка на ГВС 100кВт, то выбераеться необходимый теплообменик, только принципиальная схема обвязки Т/О различная?

Сообщение отредактировал sterroid - 31.1.2009, 20:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.1.2009, 21:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vodokom @ 30.1.2009, 9:34) [snapback]346019[/snapback]
2. Отсутствие циркуляции как таковой меня не смущает. Меня смущает что все расчеты в СП даются для систем с циркуляцией.
3. Вы говорите что судя по мощности 2-х ступенчатую не делают. Но в СП четко прописано что схема выбирается исходя от отношения Qгвс max / Qот.

2. Есть циркуляция или нет циркуляции - теплообменник одинаковый, потому что в прямом дебете Т3 - Т4 участвует как составляющая часть, а не дополнительная сверх часть.
3. 2-ступенчатую схему делают с одной целью: пропустить обратку отопления через 1 ступень и тем самым уменьшить температуру Т2. Это требование справедливо при отношениях Qгв макс/Qот = (по вашим нормам) и, не знаю как у вас - в ЕС : Qdv max. /Qh=0,6-1,5 при Qdv max >120 kW; т.е зависит ещё и от мощности на ГВ. В случае малой мощности делить малый теплообменник на 2 части технически и экономически у нас считается нецелесообразно.

Цитата(sterroid @ 31.1.2009, 19:23) [snapback]346583[/snapback]
УВ. jota
проясните, ест ли особенности-различая в пластинчатых Т/О , если системы ГВС тупиковая или с рецеркуляцией?
Предположим расчетная нагрузка на ГВС 100кВт, то выбераеться необходимый теплообменик, только принципиальная схема обвязки Т/О различная?

Да!.. smile.gif

Сообщение отредактировал jota - 31.1.2009, 21:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Масюня
сообщение 31.8.2021, 13:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 1.3.2012
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315



Товарищи, может кто поделиться принципиальной схемой обвязки 1 теплообменника на тупиковую ГВС? очень надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных